alexleon
сообщение 29.11.2025, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.9.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 22579



Добрый день.
Возникла такая проблема:
После подачи воды на абсолютно новый насос , при запуске потекло торцевое уплотнение.
Выяснилось, что напор воды на входе составляет 6.5 атм. при максимально допустимом 3.5.
Заказчик насос менять не хочет, ставить редуктор дорого.
Есть ли опыт усиления конструкции уплотнения для повышения
максимального давления? Или какие либо другие варианты решения проблемы.
Насос консольно-моноблочный, холодная вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 29.11.2025, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 269
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



А насос какой марки и на какое давление рассчитан? и для каких целей вы его используете? Торцевоое не могли разбить при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.11.2025, 14:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1399
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Нарушены условия эксплуатации насоса от производителя. Гарантия на насос пропала . На уплотнении вы может быть течь как то и устраните, но это не гарантирует нормальной работы насоса , его частей , при превышенном давлении воды в дальнейшем. Выбирайте или новый насос с нужными параметрами или понижайте давление воды чем то на входе до рабочего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.11.2025, 20:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2235
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А что за насос ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexleon
сообщение 1.12.2025, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.9.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 22579



Всем спасибо за участие.
Насос км65-50-160 с торцевым уплотнением.
Повредить уплотнение сложно, насос ставился очень аккуратно, кроме этого - оно внутри корпуса, доступа к нему нет без разборки.

Предназначен для системы водоснабжения жилого дома. Холодная вода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.12.2025, 10:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2235
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В нем сальниковое уплотнение, тогда понятно. А просто шайбу на входе поставить ? При работе давление снизится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 1.12.2025, 12:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 269
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(AI 155 @ 1.12.2025, 10:57) *
В нем сальниковое уплотнение, тогда понятно. А просто шайбу на входе поставить ? При работе давление снизится.

А остановится сальник выдавит. Тут надо менять насос на походящий. А вобще зчем насос в этой схеме если насос с напором 32м а на входе 65?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.12.2025, 13:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2235
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



На мой взгляд это не с сальником связано, а то что напор крыльчатку тормозит или клинит. Что с этим связанное.
Модели побольше до 6 м, вряд ли у них какая то другая конструкция сальника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexleon
сообщение 1.12.2025, 18:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.9.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 22579



Цитата(AI 155 @ 1.12.2025, 13:09) *
На мой взгляд это не с сальником связано, а то что напор крыльчатку тормозит или клинит. Что с этим связанное.
Модели побольше до 6 м, вряд ли у них какая то другая конструкция сальника.


Там не сальниковая набивка, а торцевое уплотнение (керамика с пружиной). Думаю, если бы тормозилось рабочее колесо, двигатель бы грелся. А в данном случае он вращается как положено, но течь по валу конкретная.

Сейчас думаю заказать отдельно торцевое на давление 12 атм.

Цитата(dmchehow @ 1.12.2025, 12:50) *
А остановится сальник выдавит. Тут надо менять насос на походящий. А вобще зчем насос в этой схеме если насос с напором 32м а на входе 65?


Абсолютно с вами согласен. Думаю, что в проекте было заложено 4 атм, но проекту 30 лет.
Насос мощнее заказчик не хочет. Точнее, не хочет доплачивать )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexleon
сообщение 5.12.2025, 20:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.9.2008
Из: СПБ
Пользователь №: 22579



Что ещё примечательно, при включении насоса стрелка манометра на выходе даже не дёргается. Показывает входное давление. Т.е. работа насоса фактически холостая.

Сообщение отредактировал alexleon - 5.12.2025, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.12.2025, 0:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(alexleon @ 5.12.2025, 20:38) *
Что ещё примечательно, при включении насоса стрелка манометра на выходе даже не дёргается. Показывает входное давление. Т.е. работа насоса фактически холостая.

Если правильно собранный насос не создаёт дополнительный напор - значит он работает далеко вправо от номинальной зоны. Но тогда он должен греться. Мощность или ток есть возможность измерить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 25.12.2025, 15:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1399
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если напор не создаётся то могло и шпильку срезать и колесо просто не вращается, давление не создаётся хотя мотор и работает. Это проверяется разборкой и проверкой, тут всё просто
Ваше уплотнение ваше давление держать и не будет , слишком высокое.
Вопрос : а для чего поднятие давления насосом , если в сети и так не малое?
И ещё , если проект старый , то при принятии решения покупки насоса не стоило ли пересмотреть те требования , которые были ранее и изменить их в связи с изменившимися условиями?

3.2 Порядок контроля работоспособности
3.2.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за: - уплотнением электронасоса.
При правильной подтяжке через мягкий сальник должна просачи
ваться жидкость отдельными каплями или тонкой струйкой;

3.4 Перечень критических отказов в связи с ошибочными
действиями персонала

Облом конца вала
с рабочим колесом

Неправильное подключение
электронасоса как следствие
неправильное направление
вращения

Эксплуатация электронасоса
более двух минут при закры
той задвижке на напорном
трубопроводе

Неисправна обмотка
электродвигателя

Подключение электронасоса
к более высокому напряже
нию, чем указано на табличке
Отключить электронасос –
отправить в ремонт
Эксплуатация электронасоса
за пределами рабочего ин
тервала подач

Ну и утечка при сальниковом уплотнении не более для вашего насоса 2 литра в час а при торцевом не более 0,03 литра в час .

Сообщение отредактировал svoroponov - 25.12.2025, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных