> Взрыв испарителя
VLK
сообщение 3.12.2025, 21:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2010
Из: Минск
Пользователь №: 62717



Произошел взрыв!!! испарителя. Не могу понять причину.
Воздушный компрессор, немецкий, со встроенным фреоновым осушителем воздуха, установлен в цехе, наружная температура 20 градусов, оборудованию 5 лет. Предприятие продает и обслуживает оборудование этого производителя более 15ти лет.
Ремонтники приехали на сработку по высокому давлению фреона. По манометрам увидели, что давление плавно поднимается до 21 бар. Программой отключили осушитель, воздушный компрессор продолжал работать. Ушли обслуживать другое оборудование, через час им сообщили о хлопке ( цех шумный). Увидели разорванный испаритель со вздутыми стенками. Если бы был испаритель фреон-вода я бы подумал о гидроударе, но тут воздух и не срабатывавший предохранительный клапан.
Оборудование - Воздушный компрессор создает максимальное давление 10бар, рабочее давление 7 бар, перед испарителем установлен предохранительный сбросной клапан настроенный на 11бар. Клапан не срабатывал. Максимальное рабочее давление 15 бар. Трубы воздуха 60мм объединены в централь с несколькими одновременно работающими одинаковыми по производительности и настройкам агрегатами, в сети установлены два воздушных ресивера по 1.5 куб.метра.
Фреоновый контур – R134a (заправка 1.6кг), спиральний компрессор копланд (ZR28…), воздушный конденсатор однорядный (чистый, просвечивается), два вентилятора – один работает постоянно другой при давлении больше 15бар – исправны. Защитное реле высокого давления на 21 бар, фильтр осушитель, капиллярка, испаритель, защитное реле давления на 1.5 бар, рабочее давление 2,3 бар. Есть механический регулятор давления, после себя поддерживает давление 2.3 бар перепускает газ со входа в конденсатор на вход испарителя. На входе испарителя термодатчик который останавливает холодилку при минусовой температуре. Похожий случай был год назад но при работающем контуре осушения.
Не могу предположить причину, производитель говорит, что таких случаев не было. Может у кого было похожее чудо или есть предположения о причине.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_2025_12_03_20_59_03.jpg ( 188,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  photo_2025_12_03_20_59_20.jpg ( 211,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  photo_2025_12_03_21_02_16.jpg ( 111,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.12.2025, 21:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Клапан не срабатывал.
Кмк, настройку клапана никто не проверял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VLK
сообщение 4.12.2025, 10:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2010
Из: Минск
Пользователь №: 62717



1. Настройка клапана заводская. После аварии на сработку не проверялся.
2. По воздуху компрессор работает на общую централь (шесть рядом стоящих работающих компрессоров в которых проблем нет) из с двумя ресиверами. Поскольку объем общий, должны были сработать пять других клапанов.
3.Со слов фирмы продавца, компрессор по характеристикам больше 10 бар не нагнетает.
4. Испаритель испытывался на заводе на 15 бар.
Исходя из этого давление как бы и не должно было подниматься высоко, хотя по характеру разрыва, похоже разрыв произошел именно в воздушной части испарителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.12.2025, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Что за компрессор то? Это центробежный не нагнетает больше определенной величины. А любой объемный нагнетает до предела прочности самого слабого элемента в нагнетательным тракте. В этот раз им оказался испаритель. А продаван не изучал МАХП, поэтому видит в паспорте 10 и говорит, что больше 10 не может теоретически
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.12.2025, 19:25
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5247
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



1. Механическое реле аварийного давления, которое останавливает агрегат при превышении допустимого.
2. Предохранительный клапан не сработал. Это факт.
3. А компрессор , скорее всего поршневой. Действительно, может несколько десятков бар качнуть на упор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.12.2025, 16:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



возможно гидроудар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных