> Закольцовка распределительных участков АУП-с
DiMA97
сообщение 5.12.2025, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.12.2021
Пользователь №: 399756



Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, разрабатываем АУП-с совмещенный с ВПВ складского здания. Разработали систему с тупиковыми распределительными трубопроводами. Заказчик настаивает на корректировку системы, чтобы мы все распределительные трубопроводы закольцевали. Обосновывает это тем, что расходы будут в 2 раза ниже из-за колец, поэтому трубы будут меньшего диаметра, в следствии чего монтаж проще и стоимость труб ниже из-за меньших диаметров труб. Ссылается на то, что его другие подрядчики уже не раз сдавали склады с полностью закольцованной системой, в том числе были закольцованы распределительные трубопроводы.

Мы такие объекты не встречали и не можем быть уверены, что это рабочая схема, так как не понимаем, где тогда будет диктующий ороситель, ведь вода может в данной схеме вести себя полностью непредсказуемо. Также мы не знаем, может в других объектах было разрешение в СТУ закольцовывать распределительные трубопроводы.

Вопросы: 1. Можно ли закольцовывать полностью все распределительные трубопроводы системы АУП-с, и не нужно ли для этого разрешение в СТУ? 2. Где тогда будет диктующий ороситель в данной схеме? 3. И раз у нас объединенная система АУП-с с ВПВ, когда тогда прибавлять расходы на ВПВ (а это 3 струи по 3,2 л/с)? Сразу при подключении диктующего оросителя к распределительному трубопроводу или при подключении к питающему трубопроводу (все ПК подключаются на чертежах к питающим кольцам)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_АУП_с_ВПВ.dwg ( 37,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.12.2025, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В NFPA-13 такая схема предусмотрена, называется "grid system". Пожарные краны предпочтительно ставить на питающих трубопроводах,но по логике можно ставить и на закольцованных рядках(возможно,бОльшего диаметра), если расчёт подтверждает обеспечение требуемых параметров расходов,напоров и орошаемой площади. Диктующий участок по напору-наиболее удалённый от ввода в систему, но диктующим по расходу может оказаться участок ближайший к вводу.
Гидравлический расчёт таких систем безусловно сложнее,чем обычных кольцевых или тупиковых. Нужно использовать какую-то программу,умеющую такие системы считать. На сколько суммарный вес труб в такой системе будет меньше веса труб в традиционной кольцевой системе с незакольцованными рядками,зависит от конкретного случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2025, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вспомнился давний случай(более 20 лет назад),когда такая система была предварительно смонтирована до того,как были разработаны окончательные проекты планировок помещений этажей и подвесных потолков. Вентиляция была выполнена на уровне основных коробов без разводок. На закольцованных рядках были установлены муфты(или ниппели) для подключения гибких разводок. В подобных случаях экономия металла на трубах явно не относится к первостепенным соображениям, принимаемым во внимание. Инвестор и управляющая компания были зарубежные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 