Цитата(sergey.a.abrosimow @ 9.12.2025, 19:27)

Суть дела в том, что вся система ВПВ здания выполнена стальным трубопроводом с применением фланцевых и неразъёмных соединений, за исключением мест монтажа кранов ПК и спринклерных оросителей.
Вопрос: как трактовать требование СП? Какие материалы применять при монтаже спринклерных оросителей?
1.Спринклерный ороситель срабатывает раньше, чем уплотнитель,на котором спринклер установлен,прогреется до температуры срабатывания спринклера.
2.Для резьбовой сборки трубопроводов горячей воды и отопления используются те же герметики, что и для АПТ и ВПВ. Резьбовое соединение пожарного крана находится в той части крана,которая изнутри заполнена водой. Следовательно,если возникнет такая ситуация, что наружное тепловое воздействие на ПК, при отсутствии расхода,доведёт воду в кране и стояке до кипения(

),может порвать трубу,но герметик в резьбе ничего не почувствует. То же относится к резьбовым соединениям трубопроводов любого назначения, проложенным в помещении без спринклеров.
В СССР монтаж спринклерных трубопроводов на сварке был введён в конце пятидесятых или в начале шестидесятых.
До того времени сборка трубопроводов осуществлялась в основном на резьбе(для некоторых случаев и более поздние нормативы это допускали). В качестве герметика использовался лён ,пропитанный перед применением масляной краской.
пособие к ВСН 25-09.67-85 п.7.17
7.17. Резьбовые соединения должны выполняться с соблюдением следующих требований:
резьба на трубах и соединительных частях должна быть чистой, без заусенцев;
сорванная или неполная резьба на трубах не должна превышать более 10% длины резьбы;
в качестве уплотнителя для резьбовых соединений следует применять паты типа КЛТ, ленту
из фторпластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную
свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе;
трубы и штуцеры оросителей, имеющие наружную коническую резьбу в соответствии с
требованиями ГОСТ 13955-74 и предназначенные для работы при Рv до 1 МПа (10 кгс/см2),
допускается соединять муфтами, а также ввертывать в муфтовые концы арматуры, имеющие
внутреннюю цилиндрическую трубную резьбу в соответствии с требованиями ГОСТ 6527-68.