Цитата(vic153 @ 15.12.2025, 11:18)

Рекомендую вначале отрисовать в размере крановый узел: тройник, переходы, задвижки. Учесть, что задвижки DN 400, 500 идут с редукторами. Эти редуктора в ковер не помещаются, для них нужных колодцы мелкого заложения D700 или D1000. Посмотреть нужно ли для этих задвижек системы дистанционного управления (есть ли такое требование в ТУ или нормативах самого горгаза), нужно ли предусмотреть сбросные свечи до и после задвижек (в крупных городах это уже вовсю практикуется).
Когда определитесь с размерами кранового узла, хорошо бы отрисовать необходимые траншеи и котлованы для демонтажа упраздняемых элементов и монтажа проектных.
После этого проектировать трассу временных газопроводов с учетом траншей/котлованов. Для бесперебойного снабжения потребителей и возможности работать в зоне демонтируемых элементов газ в начале переключается на времянку, а затем уже на постоянку. Времянку проектируют надземно.
Есть задвижки Росгаз Для диаметра до 500 - у них классическое управление - через телескопический незамерзающий шток. Редуктор им не нужен