ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Демонтаж газового колодца с переустройством запорных устройств
sindriii
сообщение 9.12.2025, 22:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2023
Пользователь №: 422899



Добрый всем день.
Я начинающий проектировщик и мне нужна ваша помощь.
Дали задание на демонтаж существующего колодца, в котором Т образным образом разветвляется газопровод и стоят две задвижки d400 и d500. Заказчик-Газпром хочет чтобы был произведен демонтаж колодца с переустройством задвижек в колодцах в обычные подземные краны/задвижки с выводом штока под ковер без отключения потребителей. К сожалению ни одного примера в интернете не нашел, если кто чем может помочь буду благодарен.
P.S. Переустройство осуществляется в центре города и газовый колодец находится в дорожном кольце, поэтому вынос в надземном исполнении не рассматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.12.2025, 23:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Коллега, уточните вопроса -что хочет Газпром. Вообще без отключения (когда система останавливается на период демонтажа/монтажа), с кратковременным отключением (сначала перекладывается новые участки с запорной арматурой, потом они переврезаются классическим способом с остановкой газоснабжения на несколько часов, или без малейшей остановки. В последнем случаем речь идёт об безогневой врезке (например: ВИДЕО). Но следует заметить, если условия стеснённые, не факт что оборудование безогневой технологии разместится

Сообщение отредактировал GASPAR - 9.12.2025, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sindriii
сообщение 11.12.2025, 9:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2023
Пользователь №: 422899



Они хотят совсем без отключения с помощью Ravetti.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 12.12.2025, 1:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Если место позволяет по габаритам использовать Раветти - то почему нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sindriii
сообщение 12.12.2025, 16:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2023
Пользователь №: 422899



У вас примера такого переустройства нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.12.2025, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



я давал ссылку выше (она правда слетела мал-мал) - как то давно делали проект где переврезали стальные газопроводы до 0,6 МПа ф720, ф530 безогневой врезкой от компании ИНТРА - по моему это почти одно и то же что Раветти
https://yandex.ru/video/preview/15409662752148971805
https://sc-intra.ru/services/bezostanovochn...-pod-davleniem/

Заложить в проекте можно что угодно, но есть ли в вашем регионе такая технология? Спросите в СМУ вашего ГРО. Многие закладывают безогневые врезки потому как они стоят космических денег и важно отбить смету (расценки на классическую врезку в сметных нормативых смешные) а по факту делают врезку классическим способом.

Сообщение отредактировал GASPAR - 14.12.2025, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 15.12.2025, 12:18
Сообщение #7


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Рекомендую вначале отрисовать в размере крановый узел: тройник, переходы, задвижки. Учесть, что задвижки DN 400, 500 идут с редукторами. Эти редуктора в ковер не помещаются, для них нужных колодцы мелкого заложения D700 или D1000. Посмотреть нужно ли для этих задвижек системы дистанционного управления (есть ли такое требование в ТУ или нормативах самого горгаза), нужно ли предусмотреть сбросные свечи до и после задвижек (в крупных городах это уже вовсю практикуется).
Когда определитесь с размерами кранового узла, хорошо бы отрисовать необходимые траншеи и котлованы для демонтажа упраздняемых элементов и монтажа проектных.
После этого проектировать трассу временных газопроводов с учетом траншей/котлованов. Для бесперебойного снабжения потребителей и возможности работать в зоне демонтируемых элементов газ в начале переключается на времянку, а затем уже на постоянку. Времянку проектируют надземно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.12.2025, 23:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(vic153 @ 15.12.2025, 11:18) *
Рекомендую вначале отрисовать в размере крановый узел: тройник, переходы, задвижки. Учесть, что задвижки DN 400, 500 идут с редукторами. Эти редуктора в ковер не помещаются, для них нужных колодцы мелкого заложения D700 или D1000. Посмотреть нужно ли для этих задвижек системы дистанционного управления (есть ли такое требование в ТУ или нормативах самого горгаза), нужно ли предусмотреть сбросные свечи до и после задвижек (в крупных городах это уже вовсю практикуется).
Когда определитесь с размерами кранового узла, хорошо бы отрисовать необходимые траншеи и котлованы для демонтажа упраздняемых элементов и монтажа проектных.
После этого проектировать трассу временных газопроводов с учетом траншей/котлованов. Для бесперебойного снабжения потребителей и возможности работать в зоне демонтируемых элементов газ в начале переключается на времянку, а затем уже на постоянку. Времянку проектируют надземно.


Есть задвижки Росгаз Для диаметра до 500 - у них классическое управление - через телескопический незамерзающий шток. Редуктор им не нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 15:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных