Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет секундного расхода для Мосводостока
Mozarello
сообщение 10.12.2025, 17:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Добрый день.
Возможно есть кто то из Водгео, либо может кто подскажет как точно считать этот расход.
Пример.
Допустим есть объект жилой дом со своей территорией.
Площади покрытий посчитали
При расчете tr нам надо посчитать дать tcon, tcan, tp
Каким образом мы принимаем расчетную скорость в этих формулах, если у нас на данном этапе нет ничего кроме скорости в ТУ МВС?
К примеру в тех условиях мосводостока наименьшая скорость принимается 1.2м/с
Я правильно понимаю? Мы должны изначально принять эту скорость, посчитать расход.
Расход получили 115 л/с
Потом пойти в таблицу Лукиных и выяснить какое будет наполнение и скорость?
Смотрю таблицу Лукиных
Трубопровод 400мм(а это минимальный по Москве от дождеприемника. А он часто стоит в самом начале трассы, и поэтому вся сеть до подключения 400)
уклон 0,008 (приблизительный на трассе)
получаем:
h/d=0,59
v=1,48
Теперь я должен взять эту расчетную скорость и еще раз пересчитать расход ?

Есть какой то алгоритм верный?) Потому что в самом МВС ответить не могут)))) Спрашивают откуда эта скорость 1.2 а какую взять сами не знают.

Сообщение отредактировал Mozarello - 10.12.2025, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.12.2025, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



В методичках по которым я учился, да, примерно такой подход и был, скорость уточняли последующими приближениями. Сейчас много кто не считает время пробега по текущему участку, а только время пробега по предшествующим участкам.
По скоростям, опять же, я смотрю минимальные по СП32, кто-то их игнорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.12.2025, 21:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2667
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Метод последовательных приближений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.12.2025, 8:45
Сообщение #4


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Mozarello @ 10.12.2025, 17:47) *
Есть какой то алгоритм верный?)


позволю себе его озвучить laugh.gif

1. строим кривую редукции дождя заданной обеспеченности (для удобства, но можно постоянно подставлять в формулу параметр А)
2. разбиваем территорию на водосборы, где в точках слива у нас водоприемные устройства
3. берем первый водосбор (верховье сети, первое водоприемное устройство) и аккуратно считаем время поверхностной концентрации, определяем время установления водосбора полной площадью
4. считаем Q(t1) с первого водосбора.
5. зная расход, считаем гидравлику участка от первого водоприемного устройства до точки слияния со вторым. Средний уклон берем исходя из отметок подключения в устье сети. Рассчитываем скорости потока по трубе (пускай будет t2)
6. в месте подключения 2го водоприемного устройства к Q(t1) прибавляем Q(t1+t2), но проверяем его на время поверхностной концентрации второго водосбора...

... и так идем вниз по течению внутриплощадочной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 11.12.2025, 9:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Проще, сделайте эксельку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(speleos @ 11.12.2025, 8:45) *
позволю себе его озвучить laugh.gif

1. строим кривую редукции дождя заданной обеспеченности (для удобства, но можно постоянно подставлять в формулу параметр А)
2. разбиваем территорию на водосборы, где в точках слива у нас водоприемные устройства
3. берем первый водосбор (верховье сети, первое водоприемное устройство) и аккуратно считаем время поверхностной концентрации, определяем время установления водосбора полной площадью
4. считаем Q(t1) с первого водосбора.
5. зная расход, считаем гидравлику участка от первого водоприемного устройства до точки слияния со вторым. Средний уклон берем исходя из отметок подключения в устье сети. Рассчитываем скорости потока по трубе (пускай будет t2)
6. в месте подключения 2го водоприемного устройства к Q(t1) прибавляем Q(t1+t2), но проверяем его на время поверхностной концентрации второго водосбора...

... и так идем вниз по течению внутриплощадочной сети.


я так понимаю в пункте 5 мы должны подобрать уклон и диаметр трубопровода и учесть еще минимально рекомендуемое наполнение?

Сообщение отредактировал Mozarello - 11.12.2025, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.12.2025, 10:29
Сообщение #7


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Mozarello @ 11.12.2025, 10:21) *
я так понимаю в пункте 5 мы должны подобрать уклон и диаметр трубопровода и учесть еще минимально рекомендуемое наполнение?


да... диаметр, наполнение, скорости, шероховатость. Короче полная гидравлика участка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(speleos @ 11.12.2025, 10:29) *
да... диаметр, наполнение, скорости, шероховатость. Короче полная гидравлика участка

Но у нас есть ограничение диаметр 400.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 11:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Получается что расчет для Мосводостока сводится к тому, чтобы проверить скорость и расход в точке подключения по ТУ? а что будет в начале и середине участка уже не важно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.12.2025, 13:04
Сообщение #10


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Mozarello @ 11.12.2025, 11:13) *
что расчет для Мосводостока


воде и дождю все-равно: считают ее для МВК или Спб водоканала или еще для кого. rolleyes.gif
я описал общий принцип решения этой задачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.12.2025, 13:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2667
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 11.12.2025, 8:45) *
аккуратно считаем время поверхностной концентрации, определяем время установления водосбора полной площадью

Как tc считать? где утвержденная методика?
Цитата(speleos @ 11.12.2025, 8:45) *
время установления водосбора полной площадью

Что это и зачем?

Цитата(speleos @ 11.12.2025, 8:45) *
6. в месте подключения 2го водоприемного устройства к Q(t1) прибавляем Q(t1+t2), но проверяем его на время поверхностной концентрации второго водосбора...

Это не нормативно - суммировать расходы. Да еще с "проверяем", которое поймет далеко не каждый, например, я не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 14:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(speleos @ 11.12.2025, 13:04) *
воде и дождю все-равно: считают ее для МВК или Спб водоканала или еще для кого. rolleyes.gif
я описал общий принцип решения этой задачи

В СПБ вы подбираете трубы на внутриквартальную сеть. В Москве не подбирают, дают минимальный диаметр 400 от решетки и все. При этом требуют обеспечить минимальную скорость 1.2(в каком месте? в точке подключения?) или на сети dry.gif ) м
Как обеспечить такую скорость при расходе 30 литров в трубе 400?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.12.2025, 15:07
Сообщение #13


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Mozarello @ 11.12.2025, 14:33) *
В СПБ вы подбираете трубы на внутриквартальную сеть. В Москве не подбирают, дают минимальный диаметр 400 от решетки и все.


я в курсе. В свое время проектировал и в Питере и в Мск.
МВК может допустить скорости и меньшие (0,8-0,9 при обосновании).
Вообще по житейски, МВК на многое пофигу. Им главное: чтобы на баланс не встали всякие насосные станции. Максимально самотеком laugh.gif laugh.gif laugh.gif даже если лужи подпирать будет в напорном режиме. Приходится даже моделировать сколько по времени лужа стоять будет.

Цитата(Mozarello @ 11.12.2025, 14:33) *
Как обеспечить такую скорость при расходе 30 литров в трубе 400?)

сделать больше водосбор, например, проиграть сценарии на разную обеспеченность.... Инженер на то инженер чтобы решать задачи.
"По щаблону" любой троешник сможет. laugh.gif


Цитата(nagger @ 11.12.2025, 13:51) *
Как tc считать? где утвержденная методика?
Что это и зачем?
Это не нормативно - суммировать расходы.

Ну ты-то можешь покурить матчасть, чай не с гор спустился в проектирвщики. laugh.gif

Сообщение отредактировал speleos - 11.12.2025, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 11.12.2025, 15:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 11.12.2025, 13:51) *
Как tc считать? где утвержденная методика?


буржуи делают так)

https://www.lmnoeng.com/Hydrology/TimeConc.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.12.2025, 16:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2667
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 11.12.2025, 15:07) *
Ну ты-то можешь покурить матчасть, чай не с гор спустился в проектирвщики

Даже начинать не буду. А ты смуту сеешь в неокрепших умах.

Цитата(Aerl @ 11.12.2025, 15:59) *
буржуи делают так)
https://www.lmnoeng.com/Hydrology/TimeConc.php

Очень интересно, конечно. По секрету: это есть в их расчетных бесплатных программах(е). Но какое нам здесь дело, как делают буржуи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.12.2025, 16:56
Сообщение #16


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nagger @ 11.12.2025, 16:41) *
Даже начинать не буду. А ты смуту сеешь в неокрепших умах.


не смуту, но свет! rolleyes.gif
из нашего по поверхностный сток и его скорости почитать:

СП 425 + СоюзДорНИИ_83 (так как в СП 425 грубые опечатки в формулах и таблицах)
ВСН 63-76
СП 121.13330.2019
труды Грушевского М.С,

Подход и цифры теже самые что у буржуев.

Сообщение отредактировал speleos - 11.12.2025, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.12.2025, 17:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2667
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 11.12.2025, 16:56) *
СП 425 + СоюзДорНИИ_83 (так как в СП 425 грубые опечатки в формулах и таблицах)
ВСН 63-76
СП 121.13330.2019
труды Грушевского М.С,

Почитать хорошие книжки всегда хорошо. Но бесполезно для целей темы: ни экспертиза, ни рсо не поймут.
А ты мвк и мвс путаешь уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.12.2025, 17:21
Сообщение #18


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nagger @ 11.12.2025, 17:14) *
Почитать хорошие книжки всегда хорошо. Но бесполезно для целей темы: ни экспертиза, ни рсо не поймут.
А ты мвк и мвс путаешь уже.


У тебя не примет, у меня примет)))

Да, мосводосток. Конечно про него речь шла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 12.12.2025, 9:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Пойду атаковать личку Иванова rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 13:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных