Вентиляция 9-этажного многоквартирного дома |
|
|
|
|
12.12.2025, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344

|
Добрый день! Очень нужна помощь, так как МКД ранее я не занималась. Имеется 9-этажный дом. В подъезде 4 шахты, 2 обслуживают кухни, 2 - санузлы. Естественная вентиляция работает только на 8-ом и 9-ом этажах. Ниже уже не работает, имеется обратная тяга, воздух с кухни одной квартиры попадает на кухню другого этажа и т.д. В общем, рассматривались 2 варианта: ставить на шахты дефлектор либо кровельный вентилятор. В итоге определились, что будут вентиляторы. И вот вопрос: одна шахта имеет по несколько каналов. Последний этаж имеет отдельный канал спутник. Вентилятор должен быть один общий на всю шахту? Или отдельные? Ведь потери сопротивления в канале-спутнике, обслуживающем 9-ый этаж, будут значительно ниже, чем в канале, который обслуживает нижние этажи. Как быть в такой ситуации?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12815
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Ekaterina_99 @ 12.12.2025, 14:45)  Добрый день! Очень нужна помощь, так как МКД ранее я не занималась. Имеется 9-этажный дом. В подъезде 4 шахты, 2 обслуживают кухни, 2 - санузлы. Естественная вентиляция работает только на 8-ом и 9-ом этажах. Ниже уже не работает, имеется обратная тяга, воздух с кухни одной квартиры попадает на кухню другого этажа и т.д. В общем, рассматривались 2 варианта: ставить на шахты дефлектор либо кровельный вентилятор. В итоге определились, что будут вентиляторы. И вот вопрос: одна шахта имеет по несколько каналов. Последний этаж имеет отдельный канал спутник. Вентилятор должен быть один общий на всю шахту? Или отдельные? Ведь потери сопротивления в канале-спутнике, обслуживающем 9-ый этаж, будут значительно ниже, чем в канале, который обслуживает нижние этажи. Как быть в такой ситуации? 1. Сначала нужно понять - почему не работает ВЕ, и создаётся обратная тяга. Скорее всего, все окна закрыты - неоткуда притоку поступать. А вытяжки без притока не бывает по законам физики. Но тогда и мех. вытяжка не поможет. 2. Тогда надо читать и выполнять указания СП 54...2022: Цитата 9.10 ... В жилых комнатах зданий, оборудованных механической вытяжной вентиляцией, независимо от наличия регулируемых оконных створок, фрамуг, форточек приток воздуха следует обеспечить через оконные или стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием, а также через другие устройства (рекуператоры и т. п.). 3. Это решается выполнением указаний СП 54: Цитата 9.11 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь (кухонь- столовых, кухонь-ниш), уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов. При этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344

|
1. Сначала нужно понять - почему не работает ВЕ, и создаётся обратная тяга. Скорее всего, все окна закрыты - неоткуда притоку поступать. А вытяжки без притока не бывает по законам физики. Но тогда и мех. вытяжка не поможет.
2. Тогда надо читать и выполнять указания СП 54...2022:
3. Это решается выполнением указаний СП 54: [/quote]
Насчет приточных клапанов - со слов жильцов, они там стоят во всех квартирах. Но тем не менее воздух гуляет по шахте. В квартире 8-ого этажа стена, примыкающая к шахте, холодная. В общем, приток есть. Верным ли решением будет поставить один вентилятор на всю шахту? Или ставить дефлектор? Но от спутника 9-ого этажа тяги через дефлектор, вероятно, не будет, так как канал кориткий.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12815
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Ekaterina_99 @ 12.12.2025, 16:20)  Насчет приточных клапанов - со слов жильцов, они там стоят во всех квартирах. Но тем не менее воздух гуляет по шахте. В квартире 8-ого этажа стена, примыкающая к шахте, холодная. В общем, приток есть. Верным ли решением будет поставить один вентилятор на всю шахту? Или ставить дефлектор? Но от спутника 9-ого этажа тяги через дефлектор, вероятно, не будет, так как канал кориткий. Если клапаны есть, но они закрыты жильцами, то притока нет. Если бы приток был, то не было бы обратной тяги. Странно, что Вы не понимаете - в таком случае не поможет ни вентилятор, ни дефлектор. Почему вентилятор один? См. п. 7.1.8 СП 60
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344

|
Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 16:34)  Если клапаны есть, но они закрыты жильцами, то притока нет. Если бы приток был, то не было бы обратной тяги. Странно, что Вы не понимаете - в таком случае не поможет ни вентилятор, ни дефлектор.
Почему вентилятор один? См. п. 7.1.8 СП 60 Не знаю, закрыты ли они или нет. Все, что мне сказали, это то, что они есть. Тогда лучше ставить дефлектор, чтобы не делать резерв.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33504
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А где то этажами ниже стоит на кухне зонт с вентом производительностью под 800 кубов( с воздуховодом сразу в спутник) и ухмыляется в удивлении. и чего им не нравится, что воздух нашел место, куда ему легче выйти вонючим притоком. Цитата(Ekaterina_99 @ 12.12.2025, 17:26)  Не знаю, закрыты ли они или нет. Все, что мне сказали, это то, что они есть. Тогда лучше ставить дефлектор, чтобы не делать резерв. А в Виллобаджо вентиляция не пашет в отличие от Виллорибе. Правда в одном н.п. были замеры, а в другом опрос. угадайте, где был опрос? Вы в правильном смущении и мыслите правильно, но прокалываетесь в доверии словам обратившихся к вам за решением.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.12.2025, 17:37
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12815
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Ekaterina_99 @ 12.12.2025, 17:26)  Не знаю, закрыты ли они или нет. Все, что мне сказали, это то, что они есть. Тогда лучше ставить дефлектор, чтобы не делать резерв. Если есть, но закрыты, то в вентиляции никак не участвуют. Лучше сначала разобраться с ситуацией, а потом принимать решение и рекомендации по эксплуатации. Вы исключаете вариант, что предусмотренный Вами дефлектор не изменит ситуацию с вентиляцией?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344

|
Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 17:59)  Если есть, но закрыты, то в вентиляции никак не участвуют.
Лучше сначала разобраться с ситуацией, а потом принимать решение и рекомендации по эксплуатации. Вы исключаете вариант, что предусмотренный Вами дефлектор не изменит ситуацию с вентиляцией? В любом случае мне нужно какое-то решение принять. Про клапаны я им сообщу повторно, если они их чем-то забили, пускай сами с этим вопросом разбираются. Если ставить дефлектор, это будет один общий на всю шахту?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12815
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Ekaterina_99 @ 12.12.2025, 18:36)  Если ставить дефлектор, это будет один общий на всю шахту? См. в Р НП«АВОК» 5.2-2012 рис. 2 - это, как раз, то, что Вы предполагаете предусмотреть. Для 2-х последних этажей многоэтажки обычно рекомендуется установка индивид. бытовых вентиляторов - на верхних этажах маленький, недостаточный для ВЕ перепад давления.
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.12.2025, 19:31
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344

|
Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 19:30)  См. в Р НП«АВОК» 5.2-2012 рис. 2 - это, как раз, то, что Вы предполагаете предусмотреть. Для 2-х последних этажей многоэтажки обычно рекомендуется установка индивид. бытовых вентиляторов - на верхних этажах маленький, недостаточный для ВЕ перепад давления. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
КМК, сначала нужно разобраться в причинах обратной тяги. А если принимать решение со слов жителей, то оно будет изначально неверным. Нужно, чтобы кто-то (а лучше Вы, а еще лучше трубочист) прошелся по жалобным квартирам. Даже если нет анемометра, то с простым листочком туалетной бумаги. И проверил тягу с приоткрытым окном. Поверьте, на слова жителей нужно обращать внимание... никогда. Особенно, если речь идет о запахах. Из всей массы заявок, процентов 80 - это запахи. А как вы думаете, сколько из них с реальной проблемой? Хорошо если несколько процентов. За последние пару лет из многих сотен заявок проблема обратной тяги по причине вентиляции была (навскидку) в 3-4 квартирах! В 99% случаях запахи приходят из сан.тех.шкафа и по щелям и неплотностям в строительных конструкциях. А основные неплотности находятся как раз в сан.тех.шкафу, там, где трубы пересекают перекрытие.
Даже если предположить, что запахи приходят из вентиляции, то уже есть некоторые странности: как правило бывает наоборот - обратная тяга на верхних этажах при нормальной на остальных. Тут нужно понимать, что за дом, каких годов постройки? Как сделан выход на крышу? Для этого вам даже не нужно выходить на крышу. Можно попросить сделать фото любого рабочего. Если дом "свежий", то велика вероятность, что два верхних этажа имеют индивидуальный выход на крышу, а для остальных на шахте установлена сетка. Причем с нарушением норм. Ячейка сетки должна быть не менее 30х30мм, а сейчас в основном ставят с ячейкой 5х5мм. Сетка забивается пылью и получаете обратную тягу из вентиляции. Причин обратной тяги раз-два - и обчелся. Вот с них и надо начинать.
|
|
|
|
|
|
|
  |