ilyu9000
сообщение 12.12.2025, 20:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Друзья, доброго времени!
Нужна консультация по ЛВЖ (группа 7) в складе алкоголя при хранении выше 5,5 метров.

Вводные:
Объект - складское здание с 3 пожарными отсеками. Середина - кирпич + ж/б колонны, цех советский переделанный под склад с большим залом на всю высоту здания и двухэтажной секцией. По краям две пристройки - сэндвич. Здания разных высот: Советское 7,7 метров, сэндвич 13 м и 11 м. Свечку не держал, но кирпичная стена между зданиями принята как "1 типа" и три здания рассматриваются как три пожарных отсека.

На складах хранится продукция для обычных продуктовых магазинов. Высота хранения - почти всё 6-7,5 метров.
Есть две зоны друг над другом в советской части. Каждая в высоту 3 метра. Храние - высота 1.2 метра (один паллет с продукцией), но на первом этаже есть второй свет там стеллажи 4 метра. Для этой зоны параметры беру из СП 485 по табл.6.2

По делу:
Я отнёс все зоны оставшиеся к СП 241 для АУП-ВСС(о) - одноярусное хранение. НО, есть две зоны в разных пожарных отсеках - зоны хранения алкоголя (ЛВЖ).
Они конструктивно изолированы от складов обычной продукции. Обе зоны с высотой хранения 5,5+ метров.
СП 485 не применим по своей области при хранении 5,5 м и выше, а СП 241 не применяется для ПЕНЫ. По области применения СП 241 только для воды и групп 5 и 6.

Вопрос:
Каким нормативом руководствоваться по определению нормативного расхода на расчётную зону и нормативной интенсивности орошения для группы 7 (ЛВЖ) при хранении продукции высотой 5,5 метров и выше??


(Там везде АУПТ+ВПВ и пожарные краны тоже водопенные в зонах ЛВЖ. Пена низкой кратности, AFFF скорее всего, либо S/AR. Будем общаться с производителем оборудования из ТЗ и выяснять какую удобнее взять в работу)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  абокаупт.jpg ( 48,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных