А.В.
сообщение Вчера, 18:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1303
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Коллеги добрый вечер.
Заложил я тут электроконвектора (ЭВУБ) с вилками - электрики тыкнули носом в СП256 пункт 16.12 - "Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным."
Не могу найти электроконвектора Российского производства с монтажной коробкой (мож ещё какие варианты есть) - может кто поскажет.
Коллеги пожалуйста - ответы типа, срезать вилку или что т ещё там сделать - не надо таких, ну не мне указывать электрикам - это бесполезно. Может есть конечно варианты как у вас электрики задания принимает - присылайте.

Спасибо.

Сообщение отредактировал А.В. - Вчера, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 19:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(А.В. @ 16.1.2026, 18:19) *
Не могу найти электроконвектора Российского производства с монтажной коробкой

А это не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение Вчера, 19:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1303
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ИОВ @ 16.1.2026, 19:24) *
А это не подходит?

Это слишком дорого и богато для: Электрощитовых, Серверных, Аппаратных, ..... - в общественных зданиях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 19:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Дёшево всегда были и есть печи ПЭТ, а не электроконвекторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение Вчера, 19:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1303
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ИОВ @ 16.1.2026, 19:34) *
Дёшево всегда были и есть печи ПЭТ, а не электроконвекторы

ЭКСП можно конечно приколоться заложить - предварительно согласовав их с "начальницей", она всё равно ни в зуб ногой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение Вчера, 23:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Использование электроконвекторов со штепсельной вилкой для стационарного обогрева помещений нарушает требование п. 16.12 СП 256.1325800.2016.
Использование розетки и вилки является разъёмным соединением.
Вас этот прибор устраивает даже с комплектным проводом, дальше зона ответственности электриков с выбором способа подключения прямое подключение или через клеммную коробку (с указаниями по заранее снятию вилок) с обязательными элементами защиты линии автоматическим выключателем и устройством защитного отключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 23:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это лайфхак такой - ТС закладывает заводское изделие со штепсельной вилкой, а электрики "на коленке" переделывают штатное подключение этого заводского изделия? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных