Цитата(Flowlife @ 25.1.2026, 18:06)

Добрый день, случайно наткнулся на этот форум и уже прочитал кучу тем, но все равно остались вопросы.
Имеется многоквартирный дом (5этажей) с автономным газовым отоплением в каждой квартире на кухне. После какого-то указа начали проверять вентиляционные шахты несколько раз в год, и находят недостаточную тягу в некоторых квартирах, и постоянно угрожают что полностью отключат газ. У меня квартира на 1 этаже, на 5м ситуация получше с тягой.
И вот в чем вопросы: Когда приходит этот специалист (газовщик или пожарный) для проверки вент-шахты то он делает эту проверку требуя закрыть все окна и межкомнатные двери. И результаты у него получаются плохими и вывод что тяги нет. На замечания что проверка наверно должна проходить с приоткрытым на проветривание окном, то просто получаю угрозы типа "сейчас газ перекрою раз такой умный"
1)И собственно вопрос, как действительно должна проходить проверка тяги вентиляционных шахт? Может быть он прав, но логика говорит что если все герметично - то откуда будет воздух и тяга? И каким СП, методичкой или еще чем это регламентируется?
Сейчас на улице -15 и если проверить тягу зажигалкой, то из одной (маленькой) шахты идет обратная тяга и воздух идет от туда, а на другой (большой) шахте есть очень-очень маленькая тяга. И если соседи готовят то весь запах тянет ко мне.
НО если приоткрыть окно на проветривание то: Листок бумаги держится на маленькой шахте - тяга есть, а на большой шахте такая тяга что листок уносит.
2)И вот второй вопрос: Когда правильно проверят вент-шахты? Я предполагаю что сейчас тяга сильная (с приоткрытым окном) из сильного перепада температуры квартира-улица. И я предполагаю что летом ситуацию будет иная и тяги не будет.
Буду очень благодарен любому совету и информации.
Очень странно. Обычно наоборот - чем выше этаж, тем хуже вентиляция, так как перепад давления (из-за которого естественная вентиляция вообще работает) прямо пропорционален высоте вытяжного канала.
Да, вы абсолютно правы. Без притока - не вытяжки, когда воздух уходит, на его место должен прийти другой, иначе первый уходить не будет. По ссылкам на скорую руку вот:
СП 402.1325800.2018:
"5.21 Нормы воздухообмена в помещениях с расположенным в них бытовым газоиспользующим оборудованием в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1.
Таблица 5.1 Примечание. При установке газового теплогенератора с открытой камерой сгорания в помещении необходимо предусматривать постоянную подачу наружного воздуха в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха, необходимого для горения."
СП 60.13330.2020:
"7.4.3 При определении расхода приточного воздуха также следует учитывать:
- количество воздуха, необходимое для обеспечения устойчивого горения га-за, при использовании приборов, работающих на газовом топливе."
На квитанциях за газ обычно пишут требования к вентиляции помещения, на инфодоске в подъезде, на сайт газоснабжающей организации можете зайти посмотреть.
Обычная история, если нет нормального притока, когда все окна/двери закрыты. Одна шахта перетягивает другую и в одной тяга опрокидывается, в результате одна шахта работает на вытяжку, другая на приток.
Да, вы опять правы. Перепад давления (из-за которого естественная вентиляция вообще работает) прямо пропорционален также разности температур между внутренним воздухом и наружным.
СП 60.13330.2020:
"7.1.12 При оборудовании жилых, общественных, административных и бытовых помещений естественной вытяжной вентиляцией, располагаемое давление и параметры сети следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха с температурой 5°C и внутреннего воздуха с температурой для холодного периода года."
Чем на улице температура ниже 5С, тем лучше работает вентиляция. Соответственно чем на улице температура выше 5С, тем хуже работает вентиляция. Когда температуры сравняются или станут близки, то вентиляция перестаёт работать совсем.
Возможно к вам приходили мошенники. Нормальные газовики себя так не ведут. Сталкивался например с тем, что приходят, незаметно пшикают из баллона и типа "О, у вас газом воняет, с вас 10000 и сейчас всё устраним, а то всё отрубим".