Паровой калорифер. Перед калорифером стоит клапан регулирующий расход пара. Пар насыщенный. Перед клапаном давление избыточное 1,54 кгс/см2, после клапана давление избыточное 1,14 кгс/см2 (t=122 ̊C). Калорифер греет воздух от -24 до +18. Поставщики арматуры (клапана) утверждают, что фактически регулятор расхода пара будет не давление пара в калорифере регулировать, а степень подтопления калорифера. Логика рассуждений следующая. По мере снижения тепловой нагрузки (в межсезонье) площадь теплообмена окажется избыточной для нагрева до +18 и клапан продолжит закрываться до тех пор, пока давление перед конденсатоотводчиком (во всем паровом объеме калорифера) почти не сравняется с противодавлением за поплавковым конденсатоотводчиком 0,2 кгс/см2 (t=105 ̊C). Когда это произойдет начнется подтопление калорифера, площадь теплообмена “занятая” конденсатом растет (ее условно из расчета выбрасываем), теплопередача идет через площадь теплообмена занятого паром. Т.е. если при -24 пар еще заходил в калорифер с давлением 1,14 кгс/см2 (t=122 ̊C), то при более высокой температуре, например -20, уже достаточно 0,2 кгс/см2 (t=105 ̊C) и 7% площади подтоплено. А дальше больше.
По логике все так, но не верю, что такое катастрофичное подтопление может быть. Что-то мы не учитываем в этом расчете. Коэффициент теплопередачи принимаем постоянным (небольшая погрешность). Что еще не учитываем? Кто что скажет по существу? Неужели клапан меняет только степень подтопления не зависимо от давления пара? Вариант с перекачивающим конденсатоотводчиком не рассматривался, т.к. в такой ситуации калорифер вообще будет под разрежением (если нет прерывателя вакуума).
Прикрепленные файлы
расчет.pdf ( 376,41 килобайт )