> Коммутация цепей управления через ноль.
Андре3377
сообщение 14.2.2026, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Уважаемые господа. Можете мне объяснить, почему нельзя или можно управлять цепями управления через ноль. То, что касается силовых цепей, там всё понятно: ноль нельзя разрывать, ставить двухполюсный автомат и так далее. А вот цепи управления. Посмотрите на мою схему, если сделать так, управление ЭКМ через ноль.Если ноль будет на клеммах ЭКМ это будет безопастней для персонала если вдруг мали ли кто коснется клемм экм.Да в схеме забыл поставить 2п АВ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  экм.png ( 65,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 16.2.2026, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Сомнительная безопасность, фаза у вас всё равно будет висеть на одном из контактов - на min по вашей схеме.
Плюс вы ещё получите срабатывание при замыкании на землю (корпус, трубы, лотки).
Плюс по-умолчанию стандартный электрик будет ожидать, что в схеме рвётся фаза, а не как у вас.
Ну и ПУЭ, я полагаю, всё равно против - нулевой проводник, как правило, заземлен где-то и значит может более-менее считаться безопасным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 16.2.2026, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1243
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Фаза "висит" черз катушку К1.
А так всегда делали управление через ноль. На рисунке типичная схема управления скважинными насосами в доэлектронную (на предприятии) эпоху.

Это наименее опасно из всех вариантов.

Сейчас на цепь управления можно ещё УЗО поставить, тем более, если ЭКМ в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 16.2.2026, 18:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(Гризли @ 16.2.2026, 13:48) *
Фаза "висит" черз катушку К1.
А так всегда делали управление через ноль. На рисунке типичная схема управления скважинными насосами в доэлектронную (на предприятии) эпоху.

Это наименее опасно из всех вариантов.

Сейчас на цепь управления можно ещё УЗО поставить, тем более, если ЭКМ в колодце.

Получается на экм на контакте мини всегда будет фаза если ноль разорван.Я думаю фазу разрывать безопасней.А у вас ведь тоже в схеме управления через ноль фаза была на контактах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barash
сообщение 16.2.2026, 22:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347717



В цепях управления коммутация ноля не запрещена, можете использовать. Иногда, это и в правду удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 17.2.2026, 9:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1243
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Андре3377 @ 16.2.2026, 18:15) *
Получается на экм на контакте мини всегда будет фаза если ноль разорван.

Фаза там будет через катушку реле, сопротивление которой 5-7 кОм. Это хоть что-то.

Если хотите полностью обезопасить, то ставьте трансформатор 12 или 24 В и реле соответствующие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных