> Привод belimo nvf24-mft-e, Помогите разобраться
Indiva
сообщение Вчера, 21:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372196



Добрый день, есть привод belimo nvf24-mft-e, не реагирует на управляющий сигнал 0-10в, в инструкции написано:
Управляющий сигнал- DC 0…10 B, 3хточечный или ОТКР./ЗАКР
Рабочий диапазон управляющего сигнала- DC 2…10 B, Старт 0,5…30 B, Стоп 2,5…32 B
Помогите разобраться, может у кого есть опыт работы с такими приводами, судя по инструкции он вообще не поддерживает плавное регулирование 0-10в? Т.е. 0в-0%, 10в-100%.
Привод управляет сидельным клапаном на обратной воде.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20260219_210900.jpg ( 809,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Screenshot_20260219_210908.jpg ( 768,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение Вчера, 22:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 275
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Indiva @ 19.2.2026, 21:15) *
Добрый день, есть привод belimo nvf24-mft-e, не реагирует на управляющий сигнал 0-10в, в инструкции написано:
Управляющий сигнал- DC 0…10 B, 3хточечный или ОТКР./ЗАКР
Рабочий диапазон управляющего сигнала- DC 2…10 B, Старт 0,5…30 B, Стоп 2,5…32 B
Помогите разобраться, может у кого есть опыт работы с такими приводами, судя по инструкции он вообще не поддерживает плавное регулирование 0-10в? Т.е. 0в-0%, 10в-100%.
Привод управляет сидельным клапаном на обратной воде.

Смотря какая у вас модель. В инструкции же написано что в стандартном заказе управление 0-10в. те при подаче 5в привод открыт на 50%.
Но Вы могли и заказать 3х точечное управление..
Ps напряжение 0-10 в это только для управления. Для работы еще нужно подключить силовое 24в.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Indiva
сообщение Сегодня, 5:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372196



Может у кого есть опыт, как произвести ручную адаптацию? Потому что в автомате не получается, не реагирует привод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение Сегодня, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(Indiva @ 20.2.2026, 5:39) *
Может у кого есть опыт, как произвести ручную адаптацию? Потому что в автомате не получается, не реагирует привод


Что-то Вы не то делаете. Там адаптация автоматически происходит при первой подаче питания. Подайте питание, дождитесь пока не станет постоянный зеленый индикатор и регулируйте дальше сигналом 0-10В, поданным на клемму Y относительно клеммы GND (минус питания). Никаких проблем там не должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных