> Тепловая изоляция дымососа
tedom
сообщение 25.2.2026, 15:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Коллеги, подскажите, какую тепловую изоляцию применяете в проекте для дымососов (криволинейная поверхность). Температура 200 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.2.2026, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 707
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



С 01.01.1978 до 01.01.1990 в приложении 6 доблестного СНиПа II-35-76 были указаны варианты материалов и изделий для применения в качестве элемента теплоизоляционных конструкций:
пункт 5. Дымососы, вентиляторы
Теплоизоляционный слой: Совелитовая мастика. Асбозуритовая мастика. Асбестоперлитовая мастика
Покровный слой: Асбестоцементная штукатурка
А по Приложению 7 доблестного СНиПа II-35-76
7. Совелит мастичный (ТУ 36-131-69); 500 кг/м3; 0,085+0,0001хtср, ккал/м·ч·град
Совелит и использовали, он и был в различных типовых проектах котельных (во вложении история), хотя он и был дефицитным товаром.
Выходил трудоемкий, "грязный" и длительный процесс.
По СНиП 2.04.14-88: "2.12. Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, не следует применять теплоизоляционные изделия на основе минеральной ваты и засыпную теплоизоляционную конструкцию."
На текущий момент СП 61.13330.2012, [СП 61.13330.2010 (СНиП 41-03-2003)]:
"5.11 Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, рекомендуется применять теплоизоляционные изделия на основе базальтового супертонкого или хризотилового волокна или другие материалы, вибростойкость которых в условиях эксплуатации подтверждена результатами испытаний, выполненных аккредитованными организациями.
Для объектов, подвергающихся вибрации, при применении штукатурных защитных покрытий следует предусматривать оклейку штукатурного защитного покрытия с последующей окраской."
"5.21 Изделия из минеральной ваты (каменной ваты и стекловолокна), применяемые в качестве теплоизоляционного слоя для трубопроводов подземной канальной прокладки, должны быть гидрофобизированы.
Не допускается применение теплоизоляционных материалов, подверженных деструкции при взаимодействии с влагой (асбестосодержащая мастичная изоляция, изделия известково-кремнеземистые, перлитоцементные и совелитовые)."
По факту в прошлом сталкивался только с оштукатуренными, а в современных текущих Теплоизоляция из минеральной ваты с покровным слоем из оцинкованной стали.
Самый простой, надежный, технологичный, долговечный, безопасный и соответствующий современным нормам способ изоляции дымососа:
Теплоизоляционный слой: Маты из базальтовой ваты (например, маты прошивные или маты из супертонкого базальтового волокна).
Покровный слой: Кожух из тонколистовой оцинкованной стали, использовать нахлест с крепежом, крепление саморезы с пресс-шайбой или алюминиевые заклепки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  000.jpg ( 762,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных