надземная и подземная прокладка ппу труб, очень нужны примеры,помогите! |
|
|
|
|
26.2.2026, 7:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
здравствуйте, здесь новичок, и в проектировании в принципе тоже, проектировала всегда в каналах черные трубы и в принципе не плохо, но сейчас задачка со звездочкой - проект,где 4-х трубка, еще и ппу, еще и то надземная то ныряет в каналы. вообщем вопросов много, вот сейчас важный - как сбрасывать воду если надземный павильон? и вообще такого рода узлы,кто может поделитесь, пожалуйста
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2026, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Len_chik7 @ 26.2.2026, 7:24)  здравствуйте, здесь новичок, и в проектировании в принципе тоже, проектировала всегда в каналах черные трубы и в принципе не плохо, но сейчас задачка со звездочкой - проект,где 4-х трубка, еще и ппу, еще и то надземная то ныряет в каналы. вообщем вопросов много, вот сейчас важный - как сбрасывать воду если надземный павильон? и вообще такого рода узлы,кто может поделитесь, пожалуйста  Сбросной кран в нижней точки участка. а в чем сложность?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2026, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
ну сложность в недоопыте)) а куда этот сливной кран будет сливать все, приямок же нужен. ну и узлы подобного рода хотелось бы посмотреть, переходов с одного вида в другой вид прокладки, надземные павильоны
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2026, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 622
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Что значит надземный павильон? Каким образом ТС уходит под землю? Где расположена ТС (промка или жилье). От этого может быть несколько вариантов решения
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2026, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
ну когда надземка узлы трубопроводов нам же нужно укрыть. там большая территория Резиденция и 8 гостевых домиков, рельеф и благоустройство сложное, поэтому они то надземно идут, то ныряют когда проезжая часть, или при вводах в домики эти. замена труб там на ппу, просили трассировку и способ прокладки оставить, но там было все на коленке как будто спроетировано, ни дренажа, ни узлов нормальных, какими-то ящиками прикрывали запорку
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2026, 16:56
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Что-то типа этого?
Скрин_ВыходИзЗемли_ТеплосетьДу500.JPG ( 278,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Нижняя точка теплосети будет в приямке. Там дренажный выпуск в сбросной колодец. Вот, кто-то выкладывал:
Скрин_РазрезВыходаИзЗемлиТеплосеть.JPG ( 104,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
благодарю! жду еще помощи с узлами. вы ведь тоже все когда-то начинали)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 7:56
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
вот начала делать профиль и сижу смотрю как баран на новые ворота, подскажите, как здесь сделать. трасса то ныряет то надземно и по кругу, узел вот в одном месте - камера , где на 4 стороны разводка как тут быть с уклонами и дренажом, нам ведь надо и с котельной и с дома уклон и спустить все.
Сообщение отредактировал Len_chik7 - 27.2.2026, 7:57
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 622
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 27.2.2026, 10:56)  как тут быть с уклонами и дренажом, нам ведь надо и с котельной и с дома уклон и спустить все. В каждой нижней точке ставить дренажную линию. Получится 10 дренажных колодцев, значит ставить 10 колодцев, и ни колодцем меньше
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 8:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
вы 10 написали для понимания? ато я вижу у себя 3 нижние точки) а вот место, где между точками 14м, объединить в один не получится? самое странное, что сейчас в их сисетеме ни одного колодца,я вообще не понимаю как все у них функционировало
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 622
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 27.2.2026, 11:59)  вы 10 написали для понимания? Именно так. Цитата а вот место, где между точками 14м, объединить в один не получится? На профиле непонятно где это место. И надо еще план видеть чтобы наверняка сказать
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 11:07
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Хм, я бы пока поставил 2 сбросных колодца. Первый - в районе приямка опуска на участке "Узел" - "Литера Д". Уклон не менее 0,002 были бы от "Узел" и от "Литера Д". Второй колодец - какой-то один из приямкой опуска / подъема на участке слева от "Узел". Уклонами также сыграл. "Узел" - это судя по всему распределительная камера.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
, да, вот об этом и говорила чтобы объединить тот спуск/подъем  все верно - узел,место где расходят в 4 стороны мои участки, там получается у меня будет воздушник? примеров узлов нет случайно подобных? именно на спуске/подъеме чтобы на колодец выводить?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
коллеги,кому не жалко примера с надземной прокладкой, где профиля, узлы, дренаж - поделитесь,хотя бы картинками, правда не приходилось еще проектировать их и просто в ступоре,элементарно как где что обозначить на профиле даже верно, в гостах дано на подземку и бесканалку почему-то((( HEEEEEEELPPPP!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 622
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Профиль есть, но дренаж у меня тогда был в существующие колодцы и опуск был в существующие камеры В старом ГОСТе был профиль надземки
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 27.2.2026, 13:35
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 14:18
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
У меня надземка - только времянка. Так как бралась под летний режим, то без неподвижек, а сброс воды путем подключения шлангами
Скрин_Спускник_Воздушник_наВТС.JPG ( 42,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Образец_Профиль_ВТС_2Ду125.pdf ( 115,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2026, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
спасибо всем за помощь огромное!
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
коллеги, а как можно при надземке ,когда она опускается в канал,установить кран для спуска но без колодцев дренажных?
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 622
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|