> Несколько зданий от одного итп
Sk54
сообщение 8.3.2026, 17:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.3.2026
Пользователь №: 452155



Доброго дня.
Прошу подсказки специалистов)
Имеется цех, в нем же располагается итп со счетчиком и элеватором, насосов нет. На элеваторе нет никаких пломб, на входе есть еще шайба - на ней пломба есть.
Получается такая схема: после элеватора труба идет в этот цех, а также ответвление от нее на другое здание (производство), расстояние до которого около 70метров.
В цеху где, располагается итп, регистры 14 штук сотой трубой, к тому же само помещение плохо утеплено.
В здании производства тоже регистры, но сейчас ставим тепловентиляторы, утеплено это здание гораздо лучше.
Ситуация такая, что из-за элеватора нормально утепленное производство вынуждено топиться по большому счету обраткой дырявого цеха. До элеватора температура 75, в производство доходит около 40. Если отключить цех (в более менее теплую погоду это делаем) - температура до производства доходит уже около 60 градусов.
В перспективе на это итп хотелось бы добавить еще здания, конечно, по согласованию с теплосетями.
Как можно решить, чтобы здания получали честную подачу из теплосети?
Одна из идей, не знаю, допустимая или нет, - ставить в зданиях свои теплообменники, при этом блиновать элеватор. Как понимаю в этом случае температура из теплосетей будет доходить до здания, а на теплообменнике мы сможем установить какая температура нужна в теплоносителе здания. Например, на теплообменнике цеха мы сможем поставить 40 градусов забирать, потому что не надо там особо тепла сейчас, а на теплообменнике производства, мы сможем поставить градусов 60, потому что там нужно тепло.
Подскажите, пожалуйста, верное направление мыслей или есть еще какие-нибудь решения?

Сообщение отредактировал Sk54 - 8.3.2026, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение Вчера, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(Sk54 @ 8.3.2026, 18:09) *
Ситуация такая, что из-за элеватора нормально утепленное производство вынуждено топиться по большому счету обраткой дырявого цеха. До элеватора температура 75, в производство доходит около 40. Если отключить цех (в более менее теплую погоду это делаем) - температура до производства доходит уже около 60 градусов.

Это как? И причем тут элеватор? Для наглядности Вы бы схематично нарисовали, что куда - так пока не очень понятно, что именно не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение Вчера, 13:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33586
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если не трогать существующий ИТП с уже не могущим применятся элеватором, то он сможет просуствовать еще некоторое время, а новое здание сделать от нового ИТП с соблюдением всех нынешних норм и получив новые ТУ на подключение. Если влезать в реконструкцию и делать иТП на полную нагрузку старых зданий и новых, то элеватор придется убирать и делать с ТО, насосами и прочее. по полной программе. В принципе тут просто как часть сумм потратить потом или сейчас. Хотя два ИТП на общую нагрузку будут дороже, чем один на неё же.
Стоит ли длить жизнь старому железу? Решает по месту заказчик всего этого и отчасти ТСО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sk54
сообщение Сегодня, 19:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.3.2026
Пользователь №: 452155



Цитата(SuperPashkin @ 9.3.2026, 15:54) *
Это как? И причем тут элеватор? Для наглядности Вы бы схематично нарисовали, что куда - так пока не очень понятно, что именно не работает.


Прикрепленный файл  ot_shema2.jpg ( 259,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Да, со схемой думаю нагляднее будет. Прикрепляю.
Здание №2 не получает горячую подачу из-за холодного здания №1, обратка которого сильно гасит градусы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sk54
сообщение Сегодня, 19:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.3.2026
Пользователь №: 452155



Цитата(инж323 @ 9.3.2026, 17:03) *
Если не трогать существующий ИТП с уже не могущим применятся элеватором, то он сможет просуствовать еще некоторое время, а новое здание сделать от нового ИТП с соблюдением всех нынешних норм и получив новые ТУ на подключение. Если влезать в реконструкцию и делать иТП на полную нагрузку старых зданий и новых, то элеватор придется убирать и делать с ТО, насосами и прочее. по полной программе. В принципе тут просто как часть сумм потратить потом или сейчас. Хотя два ИТП на общую нагрузку будут дороже, чем один на неё же.
Стоит ли длить жизнь старому железу? Решает по месту заказчик всего этого и отчасти ТСО


Хотелось бы, конечно, решать в рамках существующего итп. Дополнительный итп - мало его создать, это + ежемесячные расходы - потери, поверки и т.д.
Правильно понимаю, что оборудование касаемое теплообменников и сами они должны размещаться в итп? Допускается ли их размещение в принимающем здании (если смотреть на мою схему, то в здании №2)? Это уже мысли о площади существующего итп, а тем более если в последующем добавлять еще потребителей...
Подскажите, пожалуйста, внедрение теплообменников в уже существующую систему требует согласования с теплосетями или же это только проектная работа? За температурные графики думаю не выйдем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)