> система дымоудаления в покрасочном цехе
mzade
сообщение 22.4.2026, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2025
Пользователь №: 447296



Здравствуйте, добрый день. Я хочу рассчитать расход воздуха для системы дымоудаления при пожаре в покрасочном цехе. Для этого я не смог найти соответствующие нормативы в СНиП для данного типа цеха. Есть ли у вас какие-либо соображения?

В СНиП 2.04.05-91 об этих цехах ничего не сказано. Какую формулу я могу принять для расчёта?

Буду признателен за помощь, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 22.4.2026, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 269
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(mzade @ 22.4.2026, 9:36) *
В СНиП 2.04.05-91 об этих цехах ничего не сказано. Какую формулу я могу принять для расчёта?

Загляните в Рекомендации ФГУ ВНИИПО МЧС России "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Методические рекомендации".
Данные методические положения могут быть использованы для расчета параметров противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения (в том числе закрытых подземных и надземных автостоянок, производственных и складских зданий, многофункциональных комплексов), для которых не разработаны соответствующие методики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.4.2026, 18:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 13012
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mzade @ 22.4.2026, 9:36) *
Я хочу рассчитать расход воздуха для системы дымоудаления при пожаре в покрасочном цехе. Для этого я не смог найти соответствующие нормативы в СНиП для данного типа цеха. Есть ли у вас какие-либо соображения?

В СНиП 2.04.05-91 об этих цехах ничего не сказано. Какую формулу я могу принять для расчёта?

Вам сначала нужно искать не ф-лу, а внимательно ознакомиться с указаниями действующих норм по проектированию противодымной вентиляции.
Вы напрасно смотрите на СНиП 2.04.05-91 - он уже больше 22 лет не действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mzade
сообщение 23.4.2026, 10:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2025
Пользователь №: 447296



Спасибо за информацию. Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы, о которых вы говорили, в настоящее время действуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 23.4.2026, 14:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 269
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(mzade @ 23.4.2026, 11:43) *
Спасибо за информацию. Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы, о которых вы говорили, в настоящее время действуют?

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2026, 14:56
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22615
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ididuz @ 23.4.2026, 15:15) *
СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"


В редакции от 27.03.2025. Там много изменений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.4.2026, 7:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 13012
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



+ ещё раздел 9 в СП 60.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных