Здравствуйте, подскажите пожалуйста:

есть воздуховод приточный 600х300
объем воздуха 3200 м3/ч
планируем 9 дифузоров диаметр 200

Подскажите пожалуйста надо ли уменьшать сечение воздуховода от большего к меньшему по ходу движения воздуха, к примеру 3 дифузора, переход и т.д. или оставить данный воздуховод?

На работе к сожалению не могут подсказать по этому вопросу.

Прошу совета, Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 10.5.2026, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 261
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Если хочется равного расхода на всех диффузорах, то лучше иметь магистраль одного сечения.
Грубо говоря, потери давления на последнем диффузоре складываются из 9 участков воздуховода и воздухораспределителя, а потери давления на первом диффузоре - из 1 участка воздуховода и воздухораспределителя. Чем меньше будет разница в потерях давления на участках воздуховодов, тем проще будет уровнять потери давления на воздухораспределителях.
Можно отметить, что при работе диффузоров на приток, балансировка может быть проблематична. Так как при изменении положения диска, изменяется не только потери давления, но и схема воздухораспределения. Поэтому можно на последнем диффузоре получить коническую струю, направленную вниз, а на первом - веерную, настилающуюся на потолок.

Сообщение отредактировал ididuz - 10.5.2026, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 10.5.2026, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2356
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(maxim797 @ 10.5.2026, 12:51) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
есть воздуховод приточный 600х300
объем воздуха 3200 м3/ч
планируем 9 дифузоров диаметр 200
Подскажите пожалуйста надо ли уменьшать сечение воздуховода от большего к меньшему по ходу движения воздуха, к примеру 3 дифузора, переход и т.д. или оставить данный воздуховод?
Прошу совета, Спасибо!

Дипсик говорит, что нужно.
Цитата
Краткий ответ:
Да, уменьшать сечение воздуховода по ходу движения воздуха нужно. Если оставить сечение 600×300 мм на всю длину, скорость воздуха на последних диффузорах упадёт настолько, что они практически не будут работать, а воздух пойдёт в основном через первые 3–4 диффузора.

Почему нельзя оставить одно сечение?
У вас:

Расход = 3200 м³/ч

Сечение 600×300 мм (0,18 м²)

Начальная скорость ≈ 5 м/с (нормально)

9 диффузоров Ø200 мм. Если равномерно, то на каждый ≈ 356 м³/ч.

Но по мере прохода воздуха часть расхода уходит через ближние диффузоры. Остаток в воздуховоде уменьшается. Если сечение не менять, скорость падает:

Участок (после…) Остаток расхода, м³/ч Скорость, м/с
До первого 3200 5,0
После 3 дифф. 3200−3×356≈2133 3,3
После 6 дифф. 3200−6×356≈1067 1,65
После 8 дифф. ≈ 356 0,55
Скорость менее 1,5–2 м/с – воздух практически не «доходит» до дальних диффузоров, статическое давление в конце воздуховода слишком низкое. В итоге: первые 3 диффузора будут дуть сильно, последние – еле дышать, а девятый, скорее всего, вообще станет подсасывать воздух из помещения (если система не сбалансирована).

Как правильно сделать (рекомендация)
Сечение уменьшают ступенчато, чтобы поддерживать скорость в пределах 2–5 м/с и обеспечить примерно одинаковое статическое давление для всех диффузоров.

Примерная схема для ваших данных:

Участок 1 (на первые 3 диффузора) – оставляем 600×300
Расход на участке 3200 м³/ч, скорость ~5 м/с.

Переход – после 3-го диффузора
Рассчитаем нужное сечение на оставшийся расход 2133 м³/ч.
Желаемая скорость 4–5 м/с → сечение ~0,13–0,12 м².
Например: 500×250 (0,125 м²) → скорость 4,7 м/с.

Участок 2 (следующие 3 диффузора) – 500×250
Расход на входе 2133 м³/ч, на выходе после 3 диффузоров остаётся 1067 м³/ч.

Переход – после 6-го диффузора
На расход 1067 м³/ч при скорости 3–4 м/с нужно сечение ~0,08–0,09 м².
Варианты: 400×200 (0,08 м²) → скорость 3,7 м/с
или 300×250 (0,075 м²) → скорость 3,9 м/с.

Участок 3 (последние 3 диффузора) – 400×200 (или 300×250)
Скорость постепенно снизится, но останется в рабочем диапазоне.

Совет: не экономьте на переходах – они решают проблему равномерности. Без них даже регулируемые диффузоры не смогут полностью компенсировать неравномерность.

Можно ли обойтись без уменьшения сечения?
Теоретически – да, если:

Поставить регулируемые диффузоры с большим диапазоном настройки (например, с поворотными лепестками или дроссель-клапанами).

Тщательно отбалансировать систему: первые диффузоры прикрыть почти полностью, а последние открыть на максимум.

Но на практике:

Возрастает шум на прикрытых диффузорах.

Трудно добиться точной балансировки.

Запас по давлению вентилятора должен быть значительно выше.

Это рабочий, но менее эффективный и более шумный вариант. Я рекомендую изменять сечение – это классическое и правильное техническое решение.

Итог
Уменьшайте сечение по ходу воздуха в 2 или 3 ступени.

Для 9 диффузоров Ø200 мм при 3200 м³/ч вполне подойдёт:
600×300 → 500×250 → 400×200 (или 300×250).

Длину каждого участка подберите так, чтобы диффузоры располагались равномерно.

Если нужен точный аэродинамический расчёт (потери давления, подбор вентилятора), предоставьте длину воздуховода и тип диффузоров – помогу рассчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.5.2026, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4054
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Характер распределения воздуха между диффузорами в данном случае зависит от того, есть ли в торце воздуховода заглушка. А так -да, лучше сечения изменить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2026, 13:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20952
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.gif ( 17,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.5.2026, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4054
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(jota @ 11.5.2026, 13:42) *
smile.gif

По- богатому smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение Вчера, 8:43
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22606
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ididuz @ 10.5.2026, 15:54) *
Если хочется равного расхода на всех диффузорах, то лучше иметь магистраль одного сечения.



Что, простите? Вы бы с книгой Талиева познакомились, раздел про воздуховоды равномерной раздачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Вчера, 14:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 261
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Skaramush @ 12.5.2026, 8:43) *
Что, простите? Вы бы с книгой Талиева познакомились, раздел про воздуховоды равномерной раздачи.

Спасибо, обязательно ознакомлюсь.
А в чем у Вас вопрос?
Все равно сделать расчет сети для автора без дополнительных данных не получилось бы, поэтому я озвучил общий принцип.
Допустим, у автора прямой участок приточного воздуховода с расстояние между диффузорами по 3 м.
Возьмем 2 варианта: постоянного сечения и переменного прямоугольного сечения, как предложил товарищ jota.
Итого у нас 9 участков на магистрали, 9 ответвлений и 9 диффузоров с расходом на каждом 355 куб. м/ч.
Примем ДПУ М 200 с вылетом b = 30 мм для веерной подачи, тогда потери давления на нем будут равны 30 Па, а генерируемый диффузором шум 23 дБ (1 диффузор в помещении 10х10х3,5 м).
Вариант 1. После балансировки диффузоров между собой потери давления на них будут в переделах 30 - 37 Па. Соответственно уровень генерируемого ими шума будет в пределах 23 - 25 дБ.
Вариант 2. После балансировки диффузоров между собой потери давления на них будут в переделах 30 - 47 Па. Соответственно уровень генерируемого ими шума будет в пределах 23 - 30 дБ.
То есть с увеличением потерь давления на магистралях увеличиваются потери давления на воздухораспределителях и генерируемый ими шум.
При этом в зависимости от количества воздухораспределителей и длины магистрали, вполне можно сделать её переменного сечения.

Сообщение отредактировал ididuz - Вчера, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение Вчера, 18:34
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22606
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Замечательно. Десятикратное падение скорости от первого участка к последнему. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 18:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 13012
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 12.5.2026, 18:34) *
Замечательно. Десятикратное падение скорости от первого участка к последнему. Желаю удачи.

Кому удачи?
И как налаживать? Весь воздух выйдет на первых 3-х-4-х диффузорах. С середины и до конца магистрали притока практически не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение Вчера, 20:12
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22606
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 12.5.2026, 19:53) *
Кому удачи?
И как налаживать? Весь воздух выйдет на первых 3-х-4-х диффузорах. С середины и до конца магистрали притока практически не будет.

Так и я о том же. Человек, похоже, НИКОГДА не имел дело с реальными сетями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 20:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 13012
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 12.5.2026, 20:12) *
Так и я о том же. Человек, похоже, НИКОГДА не имел дело с реальными сетями.

Похоже так.
Теоретизирует на бумаге - можно какие угодно расходы написАть. А по факту при постоянном сечении магистрали всё совсем не так будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 ididuz, vades

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных