Воздушно-отопительные агрегаты, Вопрос по Приложению Б СП 60 |
|
|
|
|
Вчера, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Коллеги, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю типологию в Приложении Б. Например, рассмотрим подпункт а) пункта Б.11: Цитата Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C. Речь про электрические или газовые конвекторы? При этом ограничение по температуре относятся именно к теплоотдающей поверхности, а не к температуре закрытых нагревательных элементов? Цитата Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон. Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели? Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам? Цитата Воздушная. Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы? При этом воздушно-отопительные агрегаты, как и установки, могут быть с водяными теплообменниками, с электрическими нагревательными элементами или с газовыми камерами сгорания? P. S. Можно ли относить внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией к воздушным отопительным приборам, а не к водяным?
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 573
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 7:16)  Коллеги, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю типологию в Приложении Б. Например, рассмотрим подпункт а) пункта Б.11:
Речь про электрические или газовые конвекторы? Да, про оба типа. Цитата При этом ограничение по температуре относятся именно к теплоотдающей поверхности, а не к температуре закрытых нагревательных элементов? Верно. Цитата Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели? Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ. Цитата Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам? Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..) Цитата Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы? Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя и использоваться может, только если температура нагревательной части (электрика или газ) не выше 90гр. Смысл этого - чтобы не было возгорания чего угодно, что придёт с воздушным потоком из помещения и может осесть на нагревателе, который конструктивно может вызвать локальный перегрев участка, на котором это самое осело (с водой такого не будет - а с электриком или газом вполне может быть) - и вызвать возгорание тем самым. Цитата При этом воздушно-отопительные агрегаты, как и установки, могут быть с водяными теплообменниками, с электрическими нагревательными элементами или с газовыми камерами сгорания? АВО - частный случай нагревателя и использоваться может, только если температура нагревательной части (электрика или газ) не выше 90гр. Воду с температурой свыше 95 в таких агрегатах использовать опасно. Цитата P. S. Можно ли относить внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией к воздушным отопительным приборам, а не к водяным? Нет, т.к. у конвектора режим работы вентилятора переменный, вплоть до выключения - при этом он всё равно работает как конвектор, просто мощность выдаваемая ниже.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 11:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22615
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 8:16)  Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам? Потому, что фразы читать надо целиком, учитывая и правило русского языка. Цитата Система отопления (теплоснабжения) Электрическая или [Система отопления] газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон. Водяная с нагревательными элементами из пластиковых трубопроводов при температуре теплоносителя не более 50 °C
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 13014
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aas3 @ 15.5.2026, 11:11)  Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 7:16)  Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели? Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам? Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ. Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..) Нет, это неверно! Правильный ответ дал Skaramush'. Цитата(aas3 @ 15.5.2026, 11:11)  Цитата Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы? Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя ... Нет, это неверно! См. в СП 60: Цитата Г.4 Расход воздуха , ... куб. м/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией, Это, как раз, про АВО.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 573
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(ИОВ @ 15.5.2026, 12:06)  Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ. Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..) Нет, это неверно! Правильный ответ дал Skaramush'.
Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя ... Нет, это неверно! См. в СП 60:
Это, как раз, про АВО. Всë так. Спасибо что поправили, последнее время почти всë "на бегу" пишется, к сожалению..
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Вы имеете ввиду, что в этой цитате Цитата Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C. и в этой цитате Цитата Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон. выделенные уточнения относятся только к газовым системам? А зачем тогда в соседних абзацах два раза повторять про электрические системы, не уточняя о каких конкретно идет речь? Я спросил, потому что в редакции СП 60 2016 года вместо "с ГИИ" было "с высокотемпературными излучателями". И тогда у меня не возникало сомнений, что речь про электрические излучатели и газовые. По всему выходит, что на складе категории В2, например, я могу предусмотреть воздушное отопление на основе воздушно-отопительных газовых агрегатов со степенью защиты оболочки IP54?
Сообщение отредактировал ididuz - Сегодня, 12:03
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 13014
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ididuz @ 16.5.2026, 12:01)  Вы имеете ввиду, что в этой цитате Цитата Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C. и в этой цитате Цитата Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон. выделенные уточнения относятся только к газовым системам? Я вообще ничего не имею в виду, я просто читаю то, что написано в СП 60, а именно: Цитата Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C. Цитата Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон. Т.е. одна или другая система, а указания ( а вовсе не уточнения!) общие для обеих систем. Очень советую при чтении норм отключать собственные фантазии, чтобы понять именно написанное. Честно говоря, Ваши фантазии изумляют: Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 7:16)  ... правильно ли я понимаю типологию в Приложении Б. Например, рассмотрим подпункт а) пункта Б.11: Цитата Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C. ... При этом ограничение по температуре относятся именно к теплоотдающей поверхности, а не к температуре закрытых нагревательных элементов? ??? Или: Цитата(ididuz @ 15.5.2026, 7:16)  Цитата Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон. Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели? Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам? Потому, что профильному специалисту без нездоровых фантазий даже в голову не придёт словосочетание " электрическая с ГИИ", хотя бы потому, что буква "Г" означает " газовый". Я многократно цитировала на Форуме классическое (с моей точки зрения) высказывание: Цитата(alem @ 1.8.2014, 22:07)  Нормативы написаны специалистами для инженеров, а не просто для тех, кто читать умеет.
|
|
|
|
|
|
|
  |