> Что можно предъявить теплоснабжающей компании, Отсутствие изоляции
SaVikK
сообщение Вчера, 21:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446



Здравствуйте.
Подрядчики заменили тепловые сети год назад от квартальных коллекторов до теплового пункта в подвале МКД и не выполнили тепловую изоляцию. Протяжённость сети в неожилом и не используемом подвале порядка 100 м в одну сторону.
Т. е. грели подвал так, что туда зайти невозможно было. Теплопукт не оборудован тепловым счётчиком и получается, что жильцы за свой счёт отапливали подвал, а в квартирах не дополучали тепло.
Что можно предъявить теплоснабжающей компании, чтобы пересчитали за отопление?
Если можно ссылки на НТД по обязательной тепловой изоляции в нежилом подвале МКд.
Спасибо всем, кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение Вчера, 22:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На самом деле, Вы можете добиться лишь того, что в вашем доме таки сделают тепловую изоляцию. Но теплее в квартирах от этого не станет, не то количество тепла теряется.
А то и наоборот, ТСО пересчитает потери от голых труб от квартального коллектора до элеваторного узла, еще и доплачивать будете. Им то пофиг, кто изоляцию не сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение Сегодня, 8:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Ничего не поймёшь. Есть вообще узел учёта или нет? Где он находится - на ответвлении от сетей или в подвале? Он должен устанавливаться на вводе как можно ближе к балансовой границе, а не через 100 м. На чьём балансе сети от квартальных коллекторов до теплового пункта?
Все потери в подвале в любом случае ваши, а не ТСО.
Потери в сетях зависят от балансовой принадлежности. Если владелец ТСО, это её потери, они входят в тариф на ТЭ. Если владелец потребитель, это его потери, должны оплачиваться по приборам учёта или расчётным методом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных