> Погодозависимая автоматика котельных
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 13.3.2007, 13:45
Сообщение #1





Guest Forum






Всем добрый день.
У меня копрос по способам погодозависимого атоматического управления температурой отопления в котельных, где изначально такового вообще не предусматривалось.
Т. е. стоит где то в поле котельная, которая отапливает деревню. Температура отопления задеется контактным термоcтатом на котле. (котел Teledyne Laars) При изменении температуры на улице приходится постоянно менять задание, что не очень удобно в связи с удаленностью объекта.
Нужен погодозависимый контроллер, недорогой и такой, чтобы делать минумум переделок в котельной. Не хотелось бы ставить трехходовые.
Котлом можно управлять отключая питание, либо размыкая контакты собственного термостата.

У кого есть на примете такой контроллер, прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 13.3.2007, 13:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



LOGO! или любое другое программируемое реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.3.2007, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Коллега, так у Того самого теледайна-лаарса есть такой контроллер, и ставить трехходовой на такую систему (если конечно контур один) просто преступление ибо самым важным преимуществом таких котлов (ведь имеются ввиду гидронники ?) является нечувствительность не только к температурным показателям теплоносителя , но и кстати, к его химсоставу, не боятся конденсации (медный теплообменник из оребренных труб...
А вообще любой котроллер... с релейными ( или если у вас модулирующая горелка, что является стандартом на больших мощностях, то с аналоговым) выходами (один или два , в зав-ти от кол-ва ступеней...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 13.3.2007, 14:51
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
А вообще любой котроллер... с релейными ( или если у вас модулирующая горелка, что является стандартом на больших мощностях, то с аналоговым) выходами (один или два , в зав-ти от кол-ва ступеней...

ну и соответсвенно с возможностью удаленного управления: модем, GPRS, проводной интернет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 13.3.2007, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
ну и соответсвенно с возможностью удаленного управления: модем, GPRS, проводной интернет...

...стоимостью привышающей полную стоимость котельной laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.3.2007, 15:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 14:35 )
ставить трехходовой на такую систему (если конечно контур один) просто преступление ибо самым важным преимуществом таких котлов (ведь имеются ввиду гидронники ?) является нечувствительность не только к температурным показателям теплоносителя , но и кстати, к его химсоставу, не боятся конденсации (медный теплообменник из оребренных труб...

Вот не знал, что трехходовой клапан предназначен для решения всех вышеперечисленных проблем. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.3.2007, 15:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Lex
Не понял причем тут модем и проч ?
Но если и так , то ЕСЛ300 и модем сименсоид GSM... софт даже у меня есть.. wink.gif
zeman
давайте не будем юродствовать, а ?
имеется ввиду смеситель не нужем ибо данный котел является проточным водонагревателем (около 35 литров воды на 1МВт (или 1Гигу, вот не помню) ), поэтому скорость\качество регулирования будут не хуже, чем с трехходовиком, а нечувствительность к температуре обратки и позволяет управлять таким котлом, не оглядываясь на последнюю...

Добавлено - 15:27
Цитата
стоимостью привышающей полную стоимость котельной 

да нет я тут прикинул если ЕСЛ - 400 Евро + GSM от семеныча где-то 250-350 Евро вот и ФСЕ... !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 14.3.2007, 6:15
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To vladun
Цитата
Не понял причем тут модем и проч ?

ну так чел же написал:
Цитата
Т. е. стоит где то в поле котельная, которая отапливает деревню. Температура отопления задеется контактным термоcтатом на котле. (котел Teledyne Laars) При изменении температуры на улице приходится постоянно менять задание, что не очень удобно в связи с удаленностью объекта.


хотя, пожалуй да...
я купился на слова "удаленность объекта"
видимо можно обойтись просто автономным регулятором...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 15.3.2007, 10:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Lex
... да-да эту функцию и берет на себя погодозависимый рег-р...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 15.3.2007, 17:39
Сообщение #10





Guest Forum






Идей конечно много...
Но городить систему с микроконтроллерами, GPRS связью... или управлением по инету просто незачем... да и кому охото на такое регулирование тратить большие деньги... у бабушек пенсии не очень большие.

Овен выпускает контроллеры ТРМ32 для погодозависимого управления отоплением и ГВС. Но вся проблема в том, что они идеально работают с системами, где температурой управлять можно посредством трехходового (четырехходового) смесителя. То есть он подает управляющие импульсы больше/меньше непосредственно на исполнительный механизм.

На данной котельной существует 1 или 2 котла, что не сильно принципиально, включенных по классической схеме. Т. е. задатчиком на котле выставляется температура на выходе котла и следовательно в магистрале отопления. При колебаниях температуры наружного воздуха "дядя Вася" меняет уставку на задатчике котла.

На городской котельной работает система Дэконт которая при необходимости включает и выключает питание котла, обеспечивая тем самым заданную температуру в магистрале. На котле при этом ставиться уставка близкая к максимальной. Эта ситема слишком дорога. (около 50 тыс против 5 тыс.)

Нужен аналог ТРМ32 только с возможностью управления нагревателем типа "кипятильник". Т. е. вкл/выкл.
Кроме регулирования температуры больше требований к контроллеру НЕТ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.3.2007, 10:28
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
На данной котельной существует 1 или 2 котла, что не сильно принципиально,

Ну здесь Вы неправы.
Если управление одним котлом, то Вам же наменули:
Danfoss ECL 100. Вместе с датчиками в 400EUR уложитесь. clap.gif clap.gif Смотрите на их сайте...
Для двух котлов у Данфоссса ничего бюджетного, вроде, нет.
Ищите другие контроллеры. Все уже давно придумано и все есть!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2015, 12:59
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Случано наткнулся на эту тему, решил дописАть...

Цитата(Гость_Андрей @ 15.3.2007, 17:39) *
Нужен аналог ТРМ32 только с возможностью управления нагревателем типа "кипятильник". Т. е. вкл/выкл.


Таким аналогом может быть "измеритель-регулятор 2ТРМ1".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных