> Наружные сети, помогите новичку
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 10:49
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый всем день! Помогите, пожалуйста. Работаю сравнительно недавно, так сказать молодой специалист. Всегда делала только внутрянку, а тут "нате наружку сделайте". Почитала разную литературу, но вопросов уйма. Не судите строго, если мои вопросы вам покажутся глупыми.
Не могу сообразить с напорной канализацией. Септик расположен выше дома (коттедж 700 кв.м.). Превышение 5 м, расстояние 80 м.

Согласно СНиП 2.04.03-85: 4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.

А у меня уклон 0,06 и в другую сторону. Такое возможно? И какую арматуру в этом случае надо предусмотреть на трубопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 10:49 )
Согласно СНиП 2.04.03-85: 4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.

А у меня уклон 0,06 и в другую сторону. Такое возможно? И какую арматуру в этом случае надо предусмотреть на трубопроводе?

Сказано не менее 0,001, а у Вас 0,06... нормально. Только в сторону выпуска надо. А диаметр какой? Перед септиком задвижку или затвор дисковый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 10:57
Сообщение #3





Guest Forum






То есть неважно в какую сторону уклон? Сказано же что " по направлению к выпуску".
С диаметрами тоже проблема. Расход 2 куба. Еще в стороне от трубопровода есть пристрой, от него еще 1 куб. Как лучше врезать его в этот трубопровод или делать отдельный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 11:10
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
" по направлению к выпуску".

В Вашем случае - по направлению к септику
Цитата
С диаметрами тоже проблема
У Вас насосом в септик? Тогда диаметр - по расходу насоса. Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 11:11
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:10 )
Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.

упс... а что с ними не так? ну, кроме маленького диаметра трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 11:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 10:57 )
То есть неважно в какую сторону уклон? Сказано же что " по направлению к выпуску".
С диаметрами тоже проблема. Расход 2 куба. Еще в стороне от трубопровода есть пристрой, от него еще 1 куб. Как лучше врезать его в этот трубопровод или делать отдельный?

И что получается два насоса работают на один трубопровод... Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба... Ну или наоборот - надо посмотреть, где лучше насос поставить... А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало... Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 11:23
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:10 )
Цитата
" по направлению к выпуску".

В Вашем случае - по направлению к септику
Цитата
С диаметрами тоже проблема
У Вас насосом в септик? Тогда диаметр - по расходу насоса. Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.

Извините, туплю...То есть, если я поднимаю стоки от дома к септику, то это и есть по направлению к септику? Я вообще-то всегда думала, что наоборот, по направлению - это вниз.

Мне сказали запроектировать 2-насосную фекальную установку. Может подскажете, как можно ознакомиться с ентой самой установкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 11:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Мне сказали запроектировать 2-насосную фекальную установку. Может подскажете, как можно ознакомиться с ентой самой установкой. [/QUOTE]
Ну есть 2 насоса дренажные Грундфос в комплекте с щитом управления... Механические примеси прокачивают до 50мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.3.2007, 11:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Выпуск - имеется в виду не точка подключения к септику, а организация опорожнения участка в нижней (нижних) точке трубопровода для проведения ремонтных работ. Это когда профиль имеет вид ломаной линии: в верхних точках ставится вантуз, в нижних точках устраивается выпуск - читайте п.4.11.
В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 11:33
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:17 )
И что получается два насоса работают на один трубопровод... Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба... Ну или наоборот - надо посмотреть, где лучше насос поставить... А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало...  Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.

А если просто сделать две разных линии в один септик? Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. От него можно самотечную. Такое возможно, в один септик три слива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 11:35
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:33 )
Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика.

а что, в гараже сантехника есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 11:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:33 )
А если просто сделать две разных линии в один септик? Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. От него можно самотечную. Такое возможно, в один септик три слива?

Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 11:38
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ Mar 14 2007, 11:27 )
Выпуск - имеется в виду не точка подключения к септику, а организация опорожнения участка в нижней (нижних) точке трубопровода для проведения ремонтных работ. Это когда профиль имеет вид ломаной линии: в верхних точках ставится вантуз, в нижних точках устраивается выпуск - читайте п.4.11.
В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.

Спасибо Вам огромное. С уклонами и выпусками я разобралась

Добавлено - 11:40
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 11:35 )
а что, в гараже сантехника есть?

Там же расположен пристрой для обслуживающего персонала. Есть кухня и санузел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 11:41
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб).

Два клапана - и ничего считать не нжно biggrin.gif
Цитата
Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба.

Поубиваф бы, как скажет Серёга smile.gif
Цитата
А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало...

clap.gif clap.gif И то верно, нафига, спрашивается?!
Цитата
Про коттеджи не могу подсказать
Сделайте одолжение, не морочьте даме голову... biggrin.gif
Цитата
а что с ними не так? ну, кроме маленького диаметра трубы?
Ну, как Вам объяснить? "Машина была похожа на настоящую, но не работала" biggrin.gif Засоряется вечно, волосы и бумагу не любит...
Для гурманов весчь.


Добавлено - 11:42
Цитата
есть 2 насоса дренажные Грундфос

И приямок с фекалиями в доме....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 11:43
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:41 )
Поубиваф бы, как скажет Серёга smile.gif

дык.. сижу, жду, молчу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 11:43
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Ой! blink.gif :wacko: ph34r.gif
Цитата
сливайте в водобойный колодец перед септиком.

Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли...
поубивав бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 11:47
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:43 )
Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли...

Вы ишо вантуз пропустили... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 11:51
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:37 )
Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?

А что есть "водобойный колодец"?
С септиками я тоже еще не до конца разобралась. Собрала кой-какую литературу о них, имею общее представление. А как подбирать его... Поняла только, что судя повсему мне нужен двухкамерный септик объемом где-то 10 м3.

Пособие к СНиП по проектированию автономных инженерных систем:

3.33. Объем септика следует принимать равным 2,5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

3.34. При расходе сточных вод до 1 м3 /сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 11:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:43 )
Цитата
От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Ой! blink.gif :wacko: ph34r.gif
Цитата
сливайте в водобойный колодец перед септиком.

Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли...
поубивав бы...

Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает...

Добавлено - 11:55
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:51 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:37 )
Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?

А что есть "водобойный колодец"?
С септиками я тоже еще не до конца разобралась. Собрала кой-какую литературу о них, имею общее представление. А как подбирать его... Поняла только, что судя повсему мне нужен двухкамерный септик объемом где-то 10 м3.

Пособие к СНиП по проектированию автономных инженерных систем:

3.33. Объем септика следует принимать равным 2,5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

3.34. При расходе сточных вод до 1 м3 /сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 12:04
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
От норм никуда не денешься

млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки biggrin.gif
там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик.
Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами?
поубывав бы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 12:07
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься

Конструкторов-то нема. Я один проектировщик на фирме (фирма заминается инженерными системами, в частности поставкой оборудования и монтажем).
А где можно собрать информацию о водобойных колодцах?
То есть, стоки собираются в этом самом колодце, а потом самотеком в септик. Я правильно поняла? Чтобы под напором в септик не залетали что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 12:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:04 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
От норм никуда не денешься

млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки biggrin.gif
там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик.
Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами?
поубывав бы biggrin.gif

Так септик выше дома расположен (см. первое сообщение)... Это какже самотёком туда воду загнать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 12:09
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:04 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
От норм никуда не денешься

млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки biggrin.gif
там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик.
Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами?
поубывав бы biggrin.gif

Совсем запуталась... Вроде бы пойму, а кто-нить возьмет и опровергнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 12:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:07 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься

Конструкторов-то нема. Я один проектировщик на фирме (фирма заминается инженерными системами, в частности поставкой оборудования и монтажем).
А где можно собрать информацию о водобойных колодцах?
То есть, стоки собираются в этом самом колодце, а потом самотеком в септик. Я правильно поняла? Чтобы под напором в септик не залетали что ли?

страница 87...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.rar ( 4,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 349
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 12:25
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает..

Я про септики написал десять статей. Больше неможу, иссяк. Можете почитать, там всё исключительно по делу написано. А ситуация, когда форум превращается в клоунаду, не мной создана, уж извините...rolleyes.gif
Девушку я понимаю. Она не знает, и потому спрашивает. Я не понимаю Вас, который не знает, но советует... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 12:30
Сообщение #26





Guest Forum






короче... ваша труба напорная = Ду 32, по насосу - АР12.40.06.1
расход 2м3/час - и скорость 0,69.
25 трубу нельзя - забьется, 40 нельзя - по скоростям не пройдете
в этой трубе потери напора по длине на 80 метров 3.38, плюс местные - имеете 3.44 м
плюс разность отметок - имеете трбуемый напор 8,4
после насоса ставите обратный клапан, ревизию, и шаровой кран... ревизия нужна обратный клапан чистить, он забиваться будет smile.gif
если напорная линия одна, а насосов два - клапана ставить обязательно - и ревизии тоже...
в септик заводите трубу на стену или ставите пластину - гаситель напора... а можно и ничего не ставить rolleyes.gif
это от дома biggrin.gif
от остальных считайте, что дешевле - трубу самотеком к дому тащить или колодец+насос+напорная труба
и не надо проектировать комплекс сооружений biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 12:36
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 12:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:25 )
Цитата
Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает..

Я про септики написал десять статей. Больше неможу, иссяк. Можете почитать, там всё исключительно по делу написано. А ситуация, когда форум превращается в клоунаду, не мной создана, уж извините...rolleyes.gif
Девушку я понимаю. Она не знает, и потому спрашивает. Я не понимаю Вас, который не знает, но советует... smile.gif

А кто знает про эти статьи? Вот не надо просто делать так: знаю, но промолчу, посмотрю, что другие скажут, заодно посмеюсь с высоты своей компетентности... Про септики я тоже знаю, и советую, то что сам проектировал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 12:37
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:36 )
Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.

конечно на улице.... вывести в колодец - и там.
не приямок же в доме? нахрена работающий насос в подвале...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.3.2007, 12:37
Сообщение #30


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:25 )
...Больше неможу, иссяк.

Так Вам и надо! biggrin.gif

За собой заметил, по фонтану и боулингу отвечал "без горчицы", а получилось вре де бы как серьезно. Неужели скатываюсь? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 12:40
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 12:36 )
Про септики я тоже знаю, и советую, то что сам проектировал...

хмм...
Цитата
Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.

а про дисковые затворы на канализации я вооще молчу biggrin.gif
а статьи по септикам ищутся поиском... не проектировал - но читал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 12:43
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:30 )
короче... ваша труба напорная = Ду 32, по насосу - АР12.40.06.1
расход 2м3/час - и скорость 0,69.
25 трубу нельзя - забьется, 40 нельзя - по скоростям не пройдете
в этой трубе потери напора по длине на 80 метров 3.38, плюс местные - имеете 3.44 м
плюс разность отметок - имеете трбуемый напор 8,4

Спасибо Вам огромное!!!
Только хотелось бы еще и самой научиться подбирать диаметры и оборудование. Подскажите, откуда всё это брать (и скорости, и потери)

Добавлено - 12:45
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:36 )
Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.

Сказали насосы в подвале ставить. Но я еще спрошу по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 12:47
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:43 )
Подскажите, откуда всё это брать (и скорости, и потери)

ну, расчетных программ готовых я не видел. справочник по гидравлике - и Excel...
Себе я сам делал. Оборудование - поизводители насосов распространяют программы подбора - и Грундфос и Вило... или по каталогу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 12:47
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А кто знает про эти статьи?
Тот, кто внимательно читает форум, ибо ссылки я давал неоднократно. Либо тот, кто умеет пользоваться поиском.
Цитата
советую, то что сам проектировал.
Так Вы ещё и проектируете так? Боже.... я думал, только советуете... wink.gif
Цитата
Так Вам и надо!
А то! Нечего тут умничать, панымаешь... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 12:49
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:43 )
Сказали насосы в подвале ставить. Но я еще спрошу по этому поводу.

они что, хотят иметь тонну дерьма в подвале? newconfus.gif
все равно колодец на выпуске из здания нужен - туда самотеком, а оттуда насосом...
насос же еще и шуметь будет - зачем им кузнец?

Добавлено - 12:52
тут еще какое дело... приямок под этот насос будет очень большой... у Вас расход суточный будет качаться за два раза. а иначе, если качать меньший расход - трубу чистить придется постоянно. Неудобно в подвале делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 12:57
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:47 )
ну, расчетных программ готовых я не видел. справочник по гидравлике - и Excel...
Себе я сам делал. Оборудование - поизводители насосов распространяют программы подбора - и Грундфос и Вило... или по каталогу biggrin.gif

Так я и не прошу готовую программку, ибо хочу сама разобраться в сути вопроса подбора диаметров и всего остального, что касается инженерных систем. В общем и оборудование может и подберу. А вот какие справочники по гидравлике? Всегда подбирала диаметры только для внутрянки (в основном отопление). А вот наружка, еще и канализация, еще и напорная... Не знаю, куда и кинуться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 12:57
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот ссылка на статьи:
http://www.aquart-info.ru/index.php?option...50&idc=88888915
А про колодец на улице - не так всё однозначно (пользуясь терминологией уважаемого AlexStarа). Там небось подвал забабахали с сантехприборами да бассейнами... глубокий будет колодец то. Но лучше, чем КНС с резервуаром в здании.



Добавлено - 12:58
Цитата
Не знаю, куда и кинуться...

Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". Или нечто подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 12:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:47 )
Цитата
А кто знает про эти статьи?
Тот, кто внимательно читает форум, ибо ссылки я давал неоднократно. Либо тот, кто умеет пользоваться поиском.

На данном форуме ни одной ссылки на статьи нет. Или Вы уже так зазнались, что считаете ниже своего достоинства лишний раз сообщить о своих статьях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:00
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 12:58 )
Или Вы уже так зазнались, что считаете ниже своего достоинства лишний раз сообщить о своих статьях.

а вот сейчас Вы не правы - и грубите, причем незаслуженно...
и поиском ищутся - и я читал статьи, от делать нечего, просто интересно было, с кем общаемся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 13:01
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
На данном форуме ни одной ссылки на статьи нет

Ну, батенька, Вы и поиском пользоваться не умеете... wink.gif По слову септики много чего на форуме есть. biggrin.gif
Цитата
Или Вы уже так зазнались

Не, просто не хочу быть навязчивым, дабы не уподобляться.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:01
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:57 )
Там небось подвал забабахали с сантехприборами да бассейнами... глубокий будет колодец то. Но лучше, чем КНС с резервуаром в здании.

блин, тоже правильно sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 13:03
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
не правы - и грубите

Вот интересно, господа, каждый неофит считает своим долгом нагрубить аборигенам? И отчего это? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 13:03
Сообщение #43





Guest Forum






Да успокойтесь же. Есть статьи, я буквально на днях их читала. И свое представление о септиках я сложила именно благодаря им

Добавлено - 13:07
Блин, у меня рабочий день кончился. Я домой. Постараюсь сегодня появиться.
А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:08
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:03 )
Вот интересно, господа, каждый неофит считает своим долгом нагрубить аборигенам? И отчего это? rolleyes.gif

это пятна на солнце и общемировое падение культуры общения clap.gif
зато нас Дудкас больше не обзывает нехорошими словами biggrin.gif
все таки общение с женщинами - облагораживает rolleyes.gif

Добавлено - 13:13
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 13:03 )
А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение.

как какое? а воду из него они куда сливать будут? biggrin.gif
Дудкас может про бассейны рассказать, он знает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:20
Сообщение #45





Guest Forum






а с бассейном - забавно получается biggrin.gif
два насоса эту воду не прокачают через 32 трубу - долго бассейн опорожнять придется, по 2 м2/час biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 13:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Господа ну вы жжоте!!!
biggrin.gif biggrin.gif
Самый главный вопрос: а нужна ли насоска??? biggrin.gif мож септик переставить в другое мето и самотеком все??? или септик заглубить..
Всеж лучше септик на 3м. загнать, чем насоску городить ИМХО.. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 13:29
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
вопрос: а нужна ли насоска???

И так уж по репе схлопотали - потому и помалкиваем smile.gif
Обычно, с этого вопроса и начинают, дабы огород не городить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:31
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 13:23 )
Всеж лучше септик на 3м. загнать, чем насоску городить ИМХО.. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

так не на 3 - на 5 минимум плюс 80 метров*уклон самотечной трубы biggrin.gif
со всеми приятностями по водопонижению и изоляции септика
плюс постоянно чистить самотечную трубу...
так что не проще...

Добавлено - 13:32
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:29 )
Обычно, с этого вопроса и начинают, дабы огород не городить.

а если не искать легких путей? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 14.3.2007, 13:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



[QUOTE=BUFF,Mar 14 2007, 13:00 ] [/QUOTE]
а вот сейчас Вы не правы - и грубите, причем незаслуженно...
[/QUOTE]
интересно, а можно заслужить такую привилегию - грубить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 13:36
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
так что не проще..

А зачем септик на горе строить? Нету места пониже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:36
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 13:34 )
интересно, а можно заслужить такую привилегию - грубить...

можно. хамством
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 13:37
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
можно заслужить такую привилегию - грубить..

Ну, смотря что считать привелегией... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:37
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:36 )
А зачем септик на горе строить? Нету места пониже?

а черт его знает biggrin.gif
я исходил из того, что на генплан он посажен - и надо думать, как туда воду гнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 13:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:36 )
А зачем септик на горе строить? Нету места пониже?

вот вот..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 13:42
Сообщение #55





Guest Forum






в принципе - возможно такое... отнесли подальше от дома, обеспечили подъезд говновозки... где попало тоже не посадишь? хотя... если есть гараж - есть и подъезд.
а вообще - доспрашиваетесь biggrin.gif вам девушка вывалит генплан - и будете септик размещать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.3.2007, 13:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 13:42 )
а вообще - доспрашиваетесь biggrin.gif вам девушка вывалит генплан - и будете септик размещать biggrin.gif

clap.gif clap.gif
В соседней теме квартирку уже практически сделали! biggrin.gif Что Вам жалко септик что ли разместить?! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:09
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:36 )
А зачем септик на горе строить? Нету места пониже?

Мне тыкнули, сказали: "септик тута нада". Там три смежных коттеджа. Я для них еще общую воду проектирую от одной скважины (Кстати, держитесь, еще и по воде вопросов тьма smile.gif ). А септики раздельные и расположены они все в ряд вдоль дороги. Сказали тута, значит будем городить. А начальству нашему еще лучше. Оборудование-то недешевое (фекальная установка только за 4000 евро, а их три штуки надо), а с клиентом они уже обсудили, он платить согласен. Так что мое дело городить...А помочь-то и некому, одна надежда на вас.

Добавлено - 15:11
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 13:08 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:13</font>
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 13:03 )
А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение.

как какое? а воду из него они куда сливать будут? biggrin.gif
Дудкас может про бассейны рассказать, он знает smile.gif

А бассейн, как я поняла, на рельеф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 15:12
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:09 )
фекальная установка только за 4000 евро, а их три штуки надо

что-то чудится родное biggrin.gif Биотал? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:14
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А помочь-то и некому, одна надежда на вас.

Так спрашивайте, что непонятно smile.gif
Цитата
А бассейн, как я поняла, на рельеф
И они согласны прыгать через лужу?


Добавлено - 15:14
Цитата
Биотал?

Не накаркайте biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 15:18
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:14 )
Не накаркайте biggrin.gif

нее... мы Лабионику позовем rolleyes.gif для конструктивного диалога на тему совместной работы септика и СБРа clap.gif


Добавлено - 15:19
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:09 )
А бассейн, как я поняла, на рельеф

из подвала? наверное ,поэтому и насосы в подвале - бассейн качать smile.gif

Добавлено - 15:21
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:09 )
одна надежда на вас.

это через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:22
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке

Мысль хорошая biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:37
Сообщение #62





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 15:12 )
что-то чудится родное biggrin.gif Биотал? rolleyes.gif

Что за Биотал?

Добавлено - 15:38
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:14 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:14</font>
Цитата
Биотал?

Не накаркайте biggrin.gif

Почему "не накаркайте"? Можно с этого места поподробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:38
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Лучше Вам этого не знать wink.gif Гадость это. Не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:40
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:22 )
Цитата
через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке

Мысль хорошая biggrin.gif

Как только, так сразу, а пока... Как говорится: Делу время, потехе час

Добавлено - 15:42
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:38 )
Лучше Вам этого не знать wink.gif Гадость это. Не работает.

Я тогда сначала узнаю поподробнее об этой установке, а если что, придется и эту гадость узнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:44
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот она, во всей красе biggrin.gif Поиск по Яндексу (слово Биотал) даст Вам массу познавательной информации. wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  biotal1.jpg ( 9,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:47
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:44 )
Вот она, во всей красе biggrin.gif Поиск по Яндексу (слово Биотал) даст Вам массу познавательной информации. wink.gif

Спасибо, я поищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 15:50
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:40 )
Я тогда сначала узнаю поподробнее об этой установке, а если что, придется и эту гадость узнать

о господи... а с виду - приличная девочка... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:52
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
а с виду

Я что то пропустил? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 15:53
Сообщение #69





Guest Forum






уж лучше тогда Самарскую Эколайн
там хоть директор - молодой парень, ученик Морозовой, и не пытается мозги парить приличным людям rolleyes.gif

Добавлено - 15:54
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:52 )
Я что то пропустил? rolleyes.gif

дык.. .Биотал... bang.gif сейчас еще Фортекс попросит и Юбас biggrin.gif для знакомства... вечно их на извращения тянет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 15:56
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 13:42 )
вам девушка вывалит генплан - и будете септик размещать biggrin.gif

девушка выложите нам генплан а???
а то мы вам насоветуем неглядючи, вас потом на сумму 3х4000евриев зарплаты лишат еще..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 15:56
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
вечно их на извращения тянет

И не говорите, барин.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 15:58
Сообщение #72





Guest Forum






Хотелось бы собрать все в кучу...
Узнаю насчет установки и бассейна, потом уж и решим в подвале, либо колодец снаружи. Делаю три линии, от каждого строения, от гаража самотечка, от двух других напорная. Перед септиком колодец, который все эту бяку собирает, а потом самотеком в септик. Правильно? Если бассейн сюда не присоединяем, то 32 труба.
А можно переломы на трубопроводе делать? Надо будет пройти под водопроводом (по СНиП 0,4 м), а потом опять приподнять, чтобы труба еще глубже не уходила.
И еще... Одну линию тогда надо будет повернуть, на повороте надо делать колодец с прочисткой?Судя по СНиП прочистку надо делать на всех поворотах, это к напорному тоже относится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:01
Сообщение #73


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
это к напорному тоже относится?

Нет
Цитата
Перед септиком колодец
Можно, но необязательно.
Цитата
пройти под водопроводом
Лучше - над. Может и без переломов получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:01
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



генплан дайте biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:01
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
генплан дайте

Чё Вы заладили, ей богу? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:03
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 15:56 )
девушка выложите нам генплан а???

Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:03 )
Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан.

АГА!!!
вот я вас и раскусил!!!
а откуда тогда разница отметок выявилась??? почему решили что септик на горе оказался???
вооот...стало-быть обман??
стало-быть разводите заказчика просто???
нехорошо-ссс....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:10
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:05 )
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:03 )
Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан.

АГА!!!
вот я вас и раскусил!!!
а откуда тогда разница отметок выявилась??? почему решили что септик на горе оказался???
вооот...стало-быть обман??
стало-быть разводите заказчика просто???
нехорошо-ссс....

Ну обрывочек-то этот не совсем уж и безнадежный оказался, отметки-то как раз имеются. У меня его всё равно в электронном виде нет.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:12</font>
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:01 )
Цитата
пройти под водопроводом
Лучше - над. Может и без переломов получится?

Читаем СНиП II-89-80
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;

У меня в принципе и получается под, но близко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:16
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
следует размещать выше канализационных

А в футляре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:17
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:10 )
У меня в принципе и получается под, но близко

Дык в футлярчик его "и был таков".. biggrin.gif
блин, не успел..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:19
Сообщение #81


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
блин, не успел..

Молодой ишшо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:20
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:01 )
генплан дайте biggrin.gif biggrin.gif

Дудкас, блин biggrin.gif
фотографии просите, а не генплан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:21
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:16 )
Цитата
следует размещать выше канализационных

А в футляре?

з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, пои этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;

А если пластик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:23
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:20 )
А если пластик?

да хоть стекло..
главное чтоб футляр хорошо сделали..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:23
Сообщение #85





Guest Forum






Я по два раза по два раза не повторяю не повторяю laugh.gif

Это форум подглючивает wink.gif

Добавлено - 16:25
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:23 )
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:20 )
А если пластик?

да хоть стекло..
главное чтоб футляр хорошо сделали..

То есть СНиПы отдыхают? smile.gif
А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра?

Сообщение отредактировал andrey R - 14.3.2007, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:28
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:23 )
То есть СНиПы отдыхают? smile.gif
А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра?

СНиПы не отдыхают, просто пользовать их надо грамотно..
футляр стальной в изоляции, на 2 диаметра больше вашей трубы, заполнить внутри цементным раствором..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:30
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ Mar 14 2007, 11:27 )
В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.

А как же быть с выпуском? Так и сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:33
Сообщение #88





Guest Forum






я что-то не очень понял... а кто на ком стоял? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:36
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:30 )
А как же быть с выпуском? Так и сделать?

нееееет конечно..
берете уклон 0.0005 ну или 0.001 в сторону септика и ничего не городите лишнего..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:37
Сообщение #90





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:36 )
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:30 )
А как же быть с выпуском? Так и сделать?

нееееет конечно..
берете уклон 0.0005 ну или 0.001 в сторону септика и ничего не городите лишнего..

гыыыы.... Дудкас biggrin.gif она в гору пойдет в сторону септика biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:41
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



да уж, сечас мы из-за одного туалета столько нагородим,...
а проще взять и переставить септик, и самотеком..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:45
Сообщение #92





Guest Forum






Плюньте Вы на выпуск... не будет у Вас опорожнения трубы - по любому biggrin.gif
и не слушайте смешных загадок biggrin.gif про отдельные колодцы с задвижками biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:47
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:41 )
да уж, сечас мы из-за одного туалета столько нагородим,...
а проще взять и переставить септик, и самотеком..

Видимо не проще. Мое начальство уже все согласовало с клиентом, мое дело за малым...нагородить чё-нить пограмотнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:48
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



не получится тут нормальной насоски сделать..
если будет резервуар, чтоб насосу расход нормальный создать, то значит вонять будет прилично..
предлогаю загнать септик на глубину и самотеком все туда или септик переставить в другое место..
длина трубы до септика сколько в метрах?
когда у клиента вонять какашками будет в радиусе 10метров от насоски, вот тогда они вас поблагодарят...
еще раз взять и пересогласовать, ничего страшного в этом нет...проблема решаема, клиент - это не водоканал какой нить, ему как вы посоветуете, на то он и согласится..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:51
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:48 )
не получится тут нормальной насоски сделать..
если будет резервуар, чтоб насосу расход нормальный создать, то значит вонять будет прилично..
предлогаю загнать септик на глубину и самотеком все туда или септик переставить в другое место..
длина трубы до септика сколько в метрах?

млин, Дудкас biggrin.gif щас в капусту пошлю, к Алисе biggrin.gif
ну почитайте Вы тему biggrin.gif я ей насосы еще на первой странице посчитал...и расход так копеейчный, и насосы biggrin.gif
лучше фотографии с девушки трясите clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:51
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
загнать септик на глубину
А как осадок то выкачивать?
Цитата
не получится тут нормальной насоски сделать..

Да ладно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:52
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:01 )
Нет
Цитата
Перед септиком колодец
Можно, но необязательно.

А как все-таки лучше? Если необязательно, то и зачем вообще? Сразу прямиком три входа в септик. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:54
Сообщение #98


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Так?
Так. Только отбойник сделать на напорной трубе, и ладушки biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.3.2007, 16:57
Сообщение #99





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:54 )
Цитата
Так?
Так. Только отбойник сделать на напорной трубе, и ладушки biggrin.gif

Так просто? Да раз плюнутьbiggrin.gif
Одна малюююсенькая проблемка.... Я не знаю что такое отбойник и как он делается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:58
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:48 )
когда у клиента вонять какашками будет в радиусе 10метров от насоски, вот тогда они вас поблагодарят...

ыыыыы bang.gif из вентилируемого через канализацию и стояк колодца bang.gif где воды 1 куб bang.gif
где Ольга? bang.gif пусть она Дудкасу объясняет... он ей поверит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных