Наружные сети, помогите новичку |
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 10:49
|
Guest Forum

|
Добрый всем день! Помогите, пожалуйста. Работаю сравнительно недавно, так сказать молодой специалист. Всегда делала только внутрянку, а тут "нате наружку сделайте". Почитала разную литературу, но вопросов уйма. Не судите строго, если мои вопросы вам покажутся глупыми. Не могу сообразить с напорной канализацией. Септик расположен выше дома (коттедж 700 кв.м.). Превышение 5 м, расстояние 80 м.
Согласно СНиП 2.04.03-85: 4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.
А у меня уклон 0,06 и в другую сторону. Такое возможно? И какую арматуру в этом случае надо предусмотреть на трубопроводе?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 10:49 ) Согласно СНиП 2.04.03-85: 4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.
А у меня уклон 0,06 и в другую сторону. Такое возможно? И какую арматуру в этом случае надо предусмотреть на трубопроводе? Сказано не менее 0,001, а у Вас 0,06... нормально. Только в сторону выпуска надо. А диаметр какой? Перед септиком задвижку или затвор дисковый...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 10:57
|
Guest Forum

|
То есть неважно в какую сторону уклон? Сказано же что " по направлению к выпуску". С диаметрами тоже проблема. Расход 2 куба. Еще в стороне от трубопровода есть пристрой, от него еще 1 куб. Как лучше врезать его в этот трубопровод или делать отдельный?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата " по направлению к выпуску". В Вашем случае - по направлению к септику Цитата С диаметрами тоже проблема У Вас насосом в септик? Тогда диаметр - по расходу насоса. Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:10 ) Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую. упс... а что с ними не так? ну, кроме маленького диаметра трубы?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 10:57 ) То есть неважно в какую сторону уклон? Сказано же что " по направлению к выпуску". С диаметрами тоже проблема. Расход 2 куба. Еще в стороне от трубопровода есть пристрой, от него еще 1 куб. Как лучше врезать его в этот трубопровод или делать отдельный? И что получается два насоса работают на один трубопровод... Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба... Ну или наоборот - надо посмотреть, где лучше насос поставить... А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало... Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 11:23
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:10 ) Цитата " по направлению к выпуску". В Вашем случае - по направлению к септику Цитата С диаметрами тоже проблема У Вас насосом в септик? Тогда диаметр - по расходу насоса. Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую. Извините, туплю...То есть, если я поднимаю стоки от дома к септику, то это и есть по направлению к септику? Я вообще-то всегда думала, что наоборот, по направлению - это вниз. Мне сказали запроектировать 2-насосную фекальную установку. Может подскажете, как можно ознакомиться с ентой самой установкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Мне сказали запроектировать 2-насосную фекальную установку. Может подскажете, как можно ознакомиться с ентой самой установкой. [/QUOTE] Ну есть 2 насоса дренажные Грундфос в комплекте с щитом управления... Механические примеси прокачивают до 50мм
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Выпуск - имеется в виду не точка подключения к септику, а организация опорожнения участка в нижней (нижних) точке трубопровода для проведения ремонтных работ. Это когда профиль имеет вид ломаной линии: в верхних точках ставится вантуз, в нижних точках устраивается выпуск - читайте п.4.11. В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск. Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 11:33
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:17 ) И что получается два насоса работают на один трубопровод... Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба... Ну или наоборот - надо посмотреть, где лучше насос поставить... А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало... Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом. А если просто сделать две разных линии в один септик? Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. От него можно самотечную. Такое возможно, в один септик три слива?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 11:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:33 ) Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. а что, в гараже сантехника есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:33 ) А если просто сделать две разных линии в один септик? Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. От него можно самотечную. Такое возможно, в один септик три слива? Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 11:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Skorpion @ Mar 14 2007, 11:27 ) Выпуск - имеется в виду не точка подключения к септику, а организация опорожнения участка в нижней (нижних) точке трубопровода для проведения ремонтных работ. Это когда профиль имеет вид ломаной линии: в верхних точках ставится вантуз, в нижних точках устраивается выпуск - читайте п.4.11. В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск. Перед септиком задвижки и затворы не ставьте. Спасибо Вам огромное. С уклонами и выпусками я разобралась Добавлено - 11:40 Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 11:35 ) а что, в гараже сантехника есть? Там же расположен пристрой для обслуживающего персонала. Есть кухня и санузел
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Два клапана - и ничего считать не нжно Цитата Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба. Поубиваф бы, как скажет Серёга Цитата А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало...  И то верно, нафига, спрашивается?! Цитата Про коттеджи не могу подсказать Сделайте одолжение, не морочьте даме голову... Цитата а что с ними не так? ну, кроме маленького диаметра трубы? Ну, как Вам объяснить? "Машина была похожа на настоящую, но не работала"  Засоряется вечно, волосы и бумагу не любит... Для гурманов весчь. Добавлено - 11:42 Цитата есть 2 насоса дренажные Грундфос И приямок с фекалиями в доме....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:41 ) Поубиваф бы, как скажет Серёга  дык.. сижу, жду, молчу
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск. Ой!  :wacko: Цитата сливайте в водобойный колодец перед септиком. Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли... поубивав бы...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 11:47
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:43 ) Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли... Вы ишо вантуз пропустили...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 11:51
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:37 ) Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает? А что есть "водобойный колодец"? С септиками я тоже еще не до конца разобралась. Собрала кой-какую литературу о них, имею общее представление. А как подбирать его... Поняла только, что судя повсему мне нужен двухкамерный септик объемом где-то 10 м3. Пособие к СНиП по проектированию автономных инженерных систем: 3.33. Объем септика следует принимать равным 2,5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %. 3.34. При расходе сточных вод до 1 м3 /сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:43 ) Цитата От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск. Ой!  :wacko: Цитата сливайте в водобойный колодец перед септиком. Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли... поубивав бы... Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает... Добавлено - 11:55 Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:51 ) Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:37 ) Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает? А что есть "водобойный колодец"? С септиками я тоже еще не до конца разобралась. Собрала кой-какую литературу о них, имею общее представление. А как подбирать его... Поняла только, что судя повсему мне нужен двухкамерный септик объемом где-то 10 м3. Пособие к СНиП по проектированию автономных инженерных систем: 3.33. Объем септика следует принимать равным 2,5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %. 3.34. При расходе сточных вод до 1 м3 /сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема. Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 12:04
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 ) От норм никуда не денешься млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик. Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами? поубывав бы
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 12:07
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 ) Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься Конструкторов-то нема. Я один проектировщик на фирме (фирма заминается инженерными системами, в частности поставкой оборудования и монтажем). А где можно собрать информацию о водобойных колодцах? То есть, стоки собираются в этом самом колодце, а потом самотеком в септик. Я правильно поняла? Чтобы под напором в септик не залетали что ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:04 ) Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 ) От норм никуда не денешься млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик. Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами? поубывав бы Так септик выше дома расположен (см. первое сообщение)... Это какже самотёком туда воду загнать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 12:09
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:04 ) Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 ) От норм никуда не денешься млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик. Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами? поубывав бы Совсем запуталась... Вроде бы пойму, а кто-нить возьмет и опровергнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:07 ) Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 ) Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься Конструкторов-то нема. Я один проектировщик на фирме (фирма заминается инженерными системами, в частности поставкой оборудования и монтажем). А где можно собрать информацию о водобойных колодцах? То есть, стоки собираются в этом самом колодце, а потом самотеком в септик. Я правильно поняла? Чтобы под напором в септик не залетали что ли? страница 87...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает.. Я про септики написал десять статей. Больше неможу, иссяк. Можете почитать, там всё исключительно по делу написано. А ситуация, когда форум превращается в клоунаду, не мной создана, уж извините... Девушку я понимаю. Она не знает, и потому спрашивает. Я не понимаю Вас, который не знает, но советует...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 12:30
|
Guest Forum

|
короче... ваша труба напорная = Ду 32, по насосу - АР12.40.06.1 расход 2м3/час - и скорость 0,69. 25 трубу нельзя - забьется, 40 нельзя - по скоростям не пройдете в этой трубе потери напора по длине на 80 метров 3.38, плюс местные - имеете 3.44 м плюс разность отметок - имеете трбуемый напор 8,4 после насоса ставите обратный клапан, ревизию, и шаровой кран... ревизия нужна обратный клапан чистить, он забиваться будет если напорная линия одна, а насосов два - клапана ставить обязательно - и ревизии тоже... в септик заводите трубу на стену или ставите пластину - гаситель напора... а можно и ничего не ставить это от дома от остальных считайте, что дешевле - трубу самотеком к дому тащить или колодец+насос+напорная труба и не надо проектировать комплекс сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:25 ) Цитата Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает.. Я про септики написал десять статей. Больше неможу, иссяк. Можете почитать, там всё исключительно по делу написано. А ситуация, когда форум превращается в клоунаду, не мной создана, уж извините... Девушку я понимаю. Она не знает, и потому спрашивает. Я не понимаю Вас, который не знает, но советует... А кто знает про эти статьи? Вот не надо просто делать так: знаю, но промолчу, посмотрю, что другие скажут, заодно посмеюсь с высоты своей компетентности... Про септики я тоже знаю, и советую, то что сам проектировал...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 12:37
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:36 ) Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце. конечно на улице.... вывести в колодец - и там. не приямок же в доме? нахрена работающий насос в подвале...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:25 ) ...Больше неможу, иссяк. Так Вам и надо! За собой заметил, по фонтану и боулингу отвечал "без горчицы", а получилось вре де бы как серьезно. Неужели скатываюсь?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 12:40
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 12:36 ) Про септики я тоже знаю, и советую, то что сам проектировал... хмм... Цитата Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом. а про дисковые затворы на канализации я вооще молчу а статьи по септикам ищутся поиском... не проектировал - но читал
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 12:43
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:30 ) короче... ваша труба напорная = Ду 32, по насосу - АР12.40.06.1 расход 2м3/час - и скорость 0,69. 25 трубу нельзя - забьется, 40 нельзя - по скоростям не пройдете в этой трубе потери напора по длине на 80 метров 3.38, плюс местные - имеете 3.44 м плюс разность отметок - имеете трбуемый напор 8,4 Спасибо Вам огромное!!! Только хотелось бы еще и самой научиться подбирать диаметры и оборудование. Подскажите, откуда всё это брать (и скорости, и потери) Добавлено - 12:45 Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:36 ) Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце. Сказали насосы в подвале ставить. Но я еще спрошу по этому поводу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 12:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:43 ) Подскажите, откуда всё это брать (и скорости, и потери) ну, расчетных программ готовых я не видел. справочник по гидравлике - и Excel... Себе я сам делал. Оборудование - поизводители насосов распространяют программы подбора - и Грундфос и Вило... или по каталогу
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата А кто знает про эти статьи? Тот, кто внимательно читает форум, ибо ссылки я давал неоднократно. Либо тот, кто умеет пользоваться поиском. Цитата советую, то что сам проектировал. Так Вы ещё и проектируете так? Боже.... я думал, только советуете... Цитата Так Вам и надо! А то! Нечего тут умничать, панымаешь...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 12:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:43 ) Сказали насосы в подвале ставить. Но я еще спрошу по этому поводу. они что, хотят иметь тонну дерьма в подвале? все равно колодец на выпуске из здания нужен - туда самотеком, а оттуда насосом... насос же еще и шуметь будет - зачем им кузнец? Добавлено - 12:52 тут еще какое дело... приямок под этот насос будет очень большой... у Вас расход суточный будет качаться за два раза. а иначе, если качать меньший расход - трубу чистить придется постоянно. Неудобно в подвале делать
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 12:57
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:47 ) ну, расчетных программ готовых я не видел. справочник по гидравлике - и Excel... Себе я сам делал. Оборудование - поизводители насосов распространяют программы подбора - и Грундфос и Вило... или по каталогу  Так я и не прошу готовую программку, ибо хочу сама разобраться в сути вопроса подбора диаметров и всего остального, что касается инженерных систем. В общем и оборудование может и подберу. А вот какие справочники по гидравлике? Всегда подбирала диаметры только для внутрянки (в основном отопление). А вот наружка, еще и канализация, еще и напорная... Не знаю, куда и кинуться...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вот ссылка на статьи: http://www.aquart-info.ru/index.php?option...50&idc=88888915А про колодец на улице - не так всё однозначно (пользуясь терминологией уважаемого AlexStarа). Там небось подвал забабахали с сантехприборами да бассейнами... глубокий будет колодец то. Но лучше, чем КНС с резервуаром в здании. Добавлено - 12:58 Цитата Не знаю, куда и кинуться... Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". Или нечто подобное.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:47 ) Цитата А кто знает про эти статьи? Тот, кто внимательно читает форум, ибо ссылки я давал неоднократно. Либо тот, кто умеет пользоваться поиском. На данном форуме ни одной ссылки на статьи нет. Или Вы уже так зазнались, что считаете ниже своего достоинства лишний раз сообщить о своих статьях.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:00
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 12:58 ) Или Вы уже так зазнались, что считаете ниже своего достоинства лишний раз сообщить о своих статьях. а вот сейчас Вы не правы - и грубите, причем незаслуженно... и поиском ищутся - и я читал статьи, от делать нечего, просто интересно было, с кем общаемся
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата На данном форуме ни одной ссылки на статьи нет Ну, батенька, Вы и поиском пользоваться не умеете...  По слову септики много чего на форуме есть. Цитата Или Вы уже так зазнались Не, просто не хочу быть навязчивым, дабы не уподобляться....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:01
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:57 ) Там небось подвал забабахали с сантехприборами да бассейнами... глубокий будет колодец то. Но лучше, чем КНС с резервуаром в здании. блин, тоже правильно
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата не правы - и грубите Вот интересно, господа, каждый неофит считает своим долгом нагрубить аборигенам? И отчего это?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 13:03
|
Guest Forum

|
Да успокойтесь же. Есть статьи, я буквально на днях их читала. И свое представление о септиках я сложила именно благодаря им Добавлено - 13:07 Блин, у меня рабочий день кончился. Я домой. Постараюсь сегодня появиться. А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:08
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:03 ) Вот интересно, господа, каждый неофит считает своим долгом нагрубить аборигенам? И отчего это?  это пятна на солнце и общемировое падение культуры общения зато нас Дудкас больше не обзывает нехорошими словами все таки общение с женщинами - облагораживает Добавлено - 13:13 Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 13:03 ) А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение. как какое? а воду из него они куда сливать будут? Дудкас может про бассейны рассказать, он знает
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:20
|
Guest Forum

|
а с бассейном - забавно получается два насоса эту воду не прокачают через 32 трубу - долго бассейн опорожнять придется, по 2 м2/час
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата вопрос: а нужна ли насоска??? И так уж по репе схлопотали - потому и помалкиваем Обычно, с этого вопроса и начинают, дабы огород не городить.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:31
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 13:23 ) так не на 3 - на 5 минимум плюс 80 метров*уклон самотечной трубы со всеми приятностями по водопонижению и изоляции септика плюс постоянно чистить самотечную трубу... так что не проще... Добавлено - 13:32 Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:29 ) Обычно, с этого вопроса и начинают, дабы огород не городить. а если не искать легких путей?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
[QUOTE=BUFF,Mar 14 2007, 13:00 ] [/QUOTE] а вот сейчас Вы не правы - и грубите, причем незаслуженно... [/QUOTE] интересно, а можно заслужить такую привилегию - грубить...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата так что не проще.. А зачем септик на горе строить? Нету места пониже?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:36
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 13:34 ) интересно, а можно заслужить такую привилегию - грубить... можно. хамством
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата можно заслужить такую привилегию - грубить.. Ну, смотря что считать привелегией...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:37
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:36 ) А зачем септик на горе строить? Нету места пониже? а черт его знает я исходил из того, что на генплан он посажен - и надо думать, как туда воду гнать
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:36 ) А зачем септик на горе строить? Нету места пониже? вот вот..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 13:42
|
Guest Forum

|
в принципе - возможно такое... отнесли подальше от дома, обеспечили подъезд говновозки... где попало тоже не посадишь? хотя... если есть гараж - есть и подъезд. а вообще - доспрашиваетесь  вам девушка вывалит генплан - и будете септик размещать
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 15:09
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:36 ) А зачем септик на горе строить? Нету места пониже? Мне тыкнули, сказали: "септик тута нада". Там три смежных коттеджа. Я для них еще общую воду проектирую от одной скважины (Кстати, держитесь, еще и по воде вопросов тьма  ). А септики раздельные и расположены они все в ряд вдоль дороги. Сказали тута, значит будем городить. А начальству нашему еще лучше. Оборудование-то недешевое (фекальная установка только за 4000 евро, а их три штуки надо), а с клиентом они уже обсудили, он платить согласен. Так что мое дело городить...А помочь-то и некому, одна надежда на вас. Добавлено - 15:11 Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 13:08 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:13</font> Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 13:03 ) А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение. как какое? а воду из него они куда сливать будут? Дудкас может про бассейны рассказать, он знает А бассейн, как я поняла, на рельеф
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 15:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:09 ) фекальная установка только за 4000 евро, а их три штуки надо что-то чудится родное  Биотал?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата А помочь-то и некому, одна надежда на вас. Так спрашивайте, что непонятно Цитата А бассейн, как я поняла, на рельеф И они согласны прыгать через лужу? Добавлено - 15:14 Цитата Биотал? Не накаркайте
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 15:18
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:14 ) Не накаркайте  нее... мы Лабионику позовем  для конструктивного диалога на тему совместной работы септика и СБРа Добавлено - 15:19 Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:09 ) А бассейн, как я поняла, на рельеф из подвала? наверное ,поэтому и насосы в подвале - бассейн качать Добавлено - 15:21 Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:09 ) одна надежда на вас. это через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке Мысль хорошая
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 15:37
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 15:12 ) что-то чудится родное  Биотал?  Что за Биотал? Добавлено - 15:38 Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:14 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:14</font> Цитата Биотал? Не накаркайте Почему "не накаркайте"? Можно с этого места поподробнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Лучше Вам этого не знать  Гадость это. Не работает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 15:40
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:22 ) Цитата через темы "давайте знакомиться" и "малинник" в Беседке Мысль хорошая Как только, так сразу, а пока... Как говорится: Делу время, потехе час Добавлено - 15:42 Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:38 ) Лучше Вам этого не знать  Гадость это. Не работает. Я тогда сначала узнаю поподробнее об этой установке, а если что, придется и эту гадость узнать
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вот она, во всей красе  Поиск по Яндексу (слово Биотал) даст Вам массу познавательной информации.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 15:47
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:44 ) Вот она, во всей красе  Поиск по Яндексу (слово Биотал) даст Вам массу познавательной информации.  Спасибо, я поищу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 15:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 15:40 ) Я тогда сначала узнаю поподробнее об этой установке, а если что, придется и эту гадость узнать о господи... а с виду - приличная девочка...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а с виду Я что то пропустил?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 15:53
|
Guest Forum

|
уж лучше тогда Самарскую Эколайн там хоть директор - молодой парень, ученик Морозовой, и не пытается мозги парить приличным людям Добавлено - 15:54 Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 15:52 ) Я что то пропустил?  дык.. .Биотал...  сейчас еще Фортекс попросит и Юбас  для знакомства... вечно их на извращения тянет
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 13:42 ) вам девушка вывалит генплан - и будете септик размещать  девушка выложите нам генплан а??? а то мы вам насоветуем неглядючи, вас потом на сумму 3х4000евриев зарплаты лишат еще..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 15:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата вечно их на извращения тянет И не говорите, барин..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 15:58
|
Guest Forum

|
Хотелось бы собрать все в кучу... Узнаю насчет установки и бассейна, потом уж и решим в подвале, либо колодец снаружи. Делаю три линии, от каждого строения, от гаража самотечка, от двух других напорная. Перед септиком колодец, который все эту бяку собирает, а потом самотеком в септик. Правильно? Если бассейн сюда не присоединяем, то 32 труба. А можно переломы на трубопроводе делать? Надо будет пройти под водопроводом (по СНиП 0,4 м), а потом опять приподнять, чтобы труба еще глубже не уходила. И еще... Одну линию тогда надо будет повернуть, на повороте надо делать колодец с прочисткой?Судя по СНиП прочистку надо делать на всех поворотах, это к напорному тоже относится?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата это к напорному тоже относится? Нет Цитата Перед септиком колодец Можно, но необязательно. Цитата пройти под водопроводом Лучше - над. Может и без переломов получится?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата генплан дайте Чё Вы заладили, ей богу?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:03
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 15:56 ) девушка выложите нам генплан а??? Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:03 ) Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан. АГА!!! вот я вас и раскусил!!! а откуда тогда разница отметок выявилась??? почему решили что септик на горе оказался??? вооот...стало-быть обман?? стало-быть разводите заказчика просто??? нехорошо-ссс....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:10
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:05 ) Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:03 ) Какой там генплан? Дали обрывок бумаги с тремя этими домиками и тыкнули пальцем, где что будет. Вот и весь генплан. АГА!!! вот я вас и раскусил!!! а откуда тогда разница отметок выявилась??? почему решили что септик на горе оказался??? вооот...стало-быть обман?? стало-быть разводите заказчика просто??? нехорошо-ссс.... Ну обрывочек-то этот не совсем уж и безнадежный оказался, отметки-то как раз имеются. У меня его всё равно в электронном виде нет. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:12</font> Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:01 ) Цитата пройти под водопроводом Лучше - над. Может и без переломов получится? Читаем СНиП II-89-80 4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее: ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м; У меня в принципе и получается под, но близко
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата следует размещать выше канализационных А в футляре?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:10 ) У меня в принципе и получается под, но близко Дык в футлярчик его "и был таков"..  блин, не успел..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата блин, не успел.. Молодой ишшо
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:01 ) генплан дайте  Дудкас, блин фотографии просите, а не генплан
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:21
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:16 ) Цитата следует размещать выше канализационных А в футляре? з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, пои этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб; А если пластик?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:20 ) А если пластик? да хоть стекло.. главное чтоб футляр хорошо сделали..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:23
|
Guest Forum

|
Я по два раза по два раза не повторяю не повторяю  Это форум подглючивает Добавлено - 16:25 Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:23 ) Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:20 ) А если пластик? да хоть стекло.. главное чтоб футляр хорошо сделали.. То есть СНиПы отдыхают? А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра?
Сообщение отредактировал andrey R - 14.3.2007, 16:25
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:23 ) То есть СНиПы отдыхают? А футляр из чего? Из такой же трубы большего диаметра? СНиПы не отдыхают, просто пользовать их надо грамотно.. футляр стальной в изоляции, на 2 диаметра больше вашей трубы, заполнить внутри цементным раствором..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Skorpion @ Mar 14 2007, 11:27 ) В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск. Перед септиком задвижки и затворы не ставьте. А как же быть с выпуском? Так и сделать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 16:33
|
Guest Forum

|
я что-то не очень понял... а кто на ком стоял?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:30 ) А как же быть с выпуском? Так и сделать? нееееет конечно.. берете уклон 0.0005 ну или 0.001 в сторону септика и ничего не городите лишнего..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 16:37
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:36 ) Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 16:30 ) А как же быть с выпуском? Так и сделать? нееееет конечно.. берете уклон 0.0005 ну или 0.001 в сторону септика и ничего не городите лишнего.. гыыыы.... Дудкас  она в гору пойдет в сторону септика
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
да уж, сечас мы из-за одного туалета столько нагородим,... а проще взять и переставить септик, и самотеком..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 16:45
|
Guest Forum

|
Плюньте Вы на выпуск... не будет у Вас опорожнения трубы - по любому и не слушайте смешных загадок  про отдельные колодцы с задвижками
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:47
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:41 ) да уж, сечас мы из-за одного туалета столько нагородим,... а проще взять и переставить септик, и самотеком.. Видимо не проще. Мое начальство уже все согласовало с клиентом, мое дело за малым...нагородить чё-нить пограмотнее
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
не получится тут нормальной насоски сделать.. если будет резервуар, чтоб насосу расход нормальный создать, то значит вонять будет прилично.. предлогаю загнать септик на глубину и самотеком все туда или септик переставить в другое место.. длина трубы до септика сколько в метрах? когда у клиента вонять какашками будет в радиусе 10метров от насоски, вот тогда они вас поблагодарят... еще раз взять и пересогласовать, ничего страшного в этом нет...проблема решаема, клиент - это не водоканал какой нить, ему как вы посоветуете, на то он и согласится..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 16:51
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:48 ) не получится тут нормальной насоски сделать.. если будет резервуар, чтоб насосу расход нормальный создать, то значит вонять будет прилично.. предлогаю загнать септик на глубину и самотеком все туда или септик переставить в другое место.. длина трубы до септика сколько в метрах? млин, Дудкас  щас в капусту пошлю, к Алисе ну почитайте Вы тему  я ей насосы еще на первой странице посчитал...и расход так копеейчный, и насосы лучше фотографии с девушки трясите
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата загнать септик на глубину А как осадок то выкачивать? Цитата не получится тут нормальной насоски сделать.. Да ладно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:52
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:01 ) Нет Цитата Перед септиком колодец Можно, но необязательно. А как все-таки лучше? Если необязательно, то и зачем вообще? Сразу прямиком три входа в септик. Так?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2007, 16:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Так? Так. Только отбойник сделать на напорной трубе, и ладушки
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
14.3.2007, 16:57
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:54 ) Цитата Так? Так. Только отбойник сделать на напорной трубе, и ладушки Так просто? Да раз плюнуть Одна малюююсенькая проблемка.... Я не знаю что такое отбойник и как он делается...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.3.2007, 16:58
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:48 ) когда у клиента вонять какашками будет в радиусе 10метров от насоски, вот тогда они вас поблагодарят... ыыыыы  из вентилируемого через канализацию и стояк колодца  где воды 1 куб где Ольга?  пусть она Дудкасу объясняет... он ей поверит...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|