Проблема с клапаном NMTV |
|
|
Гость_ssatir_*
|
29.3.2007, 9:14
|
Guest Forum

|
Предыстория. Есть объект. На объекте есть ИТП с теплообменником на 412 к Вт, где с греющей стороны подходит вода из городской сети с параметрами 150-70. На магистраль подвода запроектировали клапан NMTV50-39 c клапаном AQT 1000/05. Диаметр трубы подвода 76 (хотя это маловажно). Если нужна будет схема - могу скинуть чуть позже. Теперь о проблеме. При малых расходах клапан начинает "бить" и как следствие "бьет" все сопряженные трубопроводы. Причина на первый взгляд понятна - в пару раз завышен Kvs клапана (по моим подсчетам там нужен клапан с Kvs 20, полученный расчетный Kvs=18,2). Шток клапана во время гидроударов ходит примерно на 5 мм. И последнее, вопрос. Что лучше поставить, что б все заработало?? Варианты: 1. NMTV40-27 с тем же приводом; 2. NMTV32-16 с тем же приводом; 3. чего-нибудь из Danfoss, если да, то что именно? Возможны ли какие-либо еще причины таких гидроударов?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Предварительно виноват завышенный Квс клапана, но обязательно нужно смотреть схему вашего подключения. Нужно знать какие регуляторы перепада стоят у вас до трехходового. И стоят ли вообще. Давление наверняка высокое в сети. Причиной может быть большой перепад давления теплоносителя.
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
30.3.2007, 5:47
|
Guest Forum

|
Клапан двухходовой. Регуляторов нет. Схема - вот она:
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
30.3.2007, 5:49
|
Guest Forum

|
схема, проба №2
Прикрепленные файлы
1111.jpg ( 198,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
30.3.2007, 6:38
|
Guest Forum

|
Таки нашел схему подключения к теплосети. На подающей из теплосети регулятора давления и расхода нет. Так что по видимому нужно поменять клапан и поставить регулятор давления. Проблема должна решиться.. Так ведь?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Если нет регулятора, то ставить нужно обязательно. Избыток перепада давления отрицательно действует на работу двухходовика. И конечно Квс клапана должен соответствовать нагрузке и сети. К тому же параметры вашего теплоносителя выше 100 гр С, нужно позаботиться о невозникновении кавитации. Котрая, кстати, и могла иметь место в вашем случае. Да и вопрос в догонку. А в ИТП, от которого идет трубопровод регулятор есть или нету, и какие параметры теплоносителя выходящего из ИТП.
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
30.3.2007, 14:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Daymonic @ Mar 30 2007, 12:32 ) Да и вопрос в догонку. А в ИТП, от которого идет трубопровод регулятор есть или нету, и какие параметры теплоносителя выходящего из ИТП. Параметры теплоносителя 150-70. Регулятор есть (УРРД-М-0,001N-25), но он стоит на отопление, после отвода на теплообменник. Таким образом, ставим регулятор перепада давлений + клапан с Kvs 20. Только вот еще - регулятор ставить до клапана на подаче (тогда надо с макс температурой 150 брать, видимо Danfoss) либо на обратке, соотв. после клапана (тогда можно взять, скажем Oventrop - он до 120)???
|
|
|
|
|
2.4.2007, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Регулятор ставьте на подаче, до двухходового.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Уважаемый ssatir Сколько пишите -нет(не даете) распределения давления в контуре: какой располагаемый напор на входе, падение давления на клапане, в теплообменнике...? Интересны гидроудары: как часто возникают(периодические?)?. Не "выбивают" клапан, привод? РПД ставят и на подаче и на обратке(если давление Р1 позволяет)
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
2.4.2007, 15:22
|
Guest Forum

|
Сколько пишите -нет(не даете) распределения давления в контуре: какой располагаемый напор на входе, падение давления на клапане, в теплообменнике...? Интересны гидроудары: как часто возникают(периодические?)?. Не "выбивают" клапан, привод? РПД ставят и на подаче и на обратке(если давление Р1 позволяет) to zr84 и Daymonic Спасибо, что не бросаете!!  Просто сам я пока еще далек от гидравлики..  Ближе авиационные двигатели ))) гидроудары возникают при малом расходе, то есть когда на улице тепло и клапан почти закрыт. Под "выбивают" что вы подразумеваете? В моем первом посте я достаточно полно описал этот процесс  О распределении давления: данных нет, только потери в теплообменнике известны - 1 кПа, а на клапане в каком режиме надо считать?? В полностью открытом видимо оч малы, в закрытом - соответственно, теряется полностью... Или где-то как-то я ошибаюсь?? :wacko:
|
|
|
|
|
2.4.2007, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ssatir @ Apr 2 2007, 16:22 ) ...О распределении давления: данных нет, только потери в теплообменнике известны - 1 кПа... Потери на калорифере 0.1 м, т.е. весь располагаемый напор падает на клапане. У Вас на схеме на входе есть манометры-они и показывают располагаемый напор- так какой он? Цитата ...по моим подсчетам там нужен клапан с Kvs 20... Как считали-какой перепад на клапане закладывали, если нет данных? Например, методики ТАС рекомендуют в такой схеме падение давления на клапане > 0.25 от располагаемого напора...Про подбор клапана, кавитацию, авторитеты... почитайте "Пырков В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ"(на форуме есть), методики Danfoss... В моей практике был случай когда гидроудар вывел("выбил") из строя привод клапана..
|
|
|
|
|
3.4.2007, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Вобщем говоря, двухходовому нужно обеспечить нормальные условия функционирования. Снизить на нем перепад за счет установления регулятора перепада.
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
12.4.2007, 12:16
|
Guest Forum

|
Наконец-то удалось съездить на объект. Располагаемый напор 5,2 бар при температуре 68 С. При расчетной температуре 150 С напор увеличится??? Или нет? И еще. В спецификации на теплообменник написано, что потери на греющем контуре 1 кПа (я уже писал эту цифру). Возможны ли такие маленькие потери на теплообменник мощностью 412 кВт - это 70 пластин???
|
|
|
|
Гость_ssatir_*
|
13.4.2007, 6:35
|
Guest Forum

|
Ход вычислений (соглсно примеру в книге Пыркова): При располагаемом напоре 5,2 бар (примем потери на подводе 0,5 бар) перепад давления на регулирующем клапане и на РПД составит 2,3 бар. Q=412 кВт; график тепратур 150-70. НО тогда Kvs клапана составит 2,9!!.... Это ж получается Ду 20 надо ставить??! Прав-не прав?
|
|
|
|
|
13.4.2007, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ssatir @ Apr 13 2007, 07:35 ) ...При располагаемом напоре 5,2 бар (примем потери на подводе 0,5 бар) перепад давления на регулирующем клапане и на РПД составит 2,3 бар. Q=412 кВт; график тепратур 150-70. НО тогда Kvs клапана составит 2,9!!.... Это ж получается Ду 20 надо ставить??! Прав-не прав?  Уважаемый ssatir! Не уверен, правильно ли Вы представили техническую ситуацию. По порядку. 1. Мощность Q=412 кВт, Т1=150 Т2=70, тогда расход=1000*0.354(Гкал.ч)/(150-70)=4,43 (т/час) 2. Располагаемый напор-это разность между Р1 и Р2. Указанное Вами значение dPр=5,2 бар большое- подозреваю, что это значение Р1=5,2 бар, исходя из этого принимаю Р2~3,2 тогда располагаемый напор dPh=5,2-3,2=2 бар т.е dPp=20 м.в.ст. 3. Потери на 2-х клапане: принимаем ~10м.в.ст, тогда dpкл=4,43*SQRT(100/100)=4,43*1,2=5,3 (м3/ч) 4. Выбираем Danfoss:Kvs=6,3 Ду=20 Клапан VB2- составная логариф. характеристка. 5. Потери на клапане: dPкл=(4,43/6,3)^2*10=4,9(м.в.ст) 6. Имеем потери в контуре, примерно: dPпто+dPкл=1+5=6(м.в.ст)-расчетные потери 7. Избыток располагаемого напора: 20-6=14 (м.в.ст.)-имеем нерасчетный перерасход-нужно гасить перепад: баланс. клапаном или ставить РПД. Фактически перепад перераспределяется в основном на клапане 2-х, ПТО большой-нужно считать. 8. Риск кавитации на клапане 2-х(формула методики Danfoss): (если Т1=150) dPкав=Z*(P1-Pнас)=0,5*(5-3,85)=0,575(бар)=5,75 (м.в.ст)-близко к расчетному (если Т1=130) dPкав=Z*(P1-Pнас)=0,5*(5-1,71)=1,65(бар)=16,5 (м.в.ст)
|
|
|
|
|
15.4.2007, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Рнас = 3.8 бар, а за клапаном давление неизвестно, но судя по написанному (5.2-2.3)=2.9 бара. Вскипание налицо. При больших расходах потери давления в теплообменнике растут, и за клапаном давление поднимается выше, и жидкость не кипит... кстати, потери в теплообменнике скорее всего гораздо больше, чем 0,1м.в.ст. Не знаю, кто это такой умный расчитал теплообменник для теплосетей с таким сопротивлением при таком располагаемом напоре. Обычно все-таки берут что-то около 5м.в.ст. В процессе эксплуатации перепад растет (загрязнения, отложения) - см. на манометры при разных расходах...
Видимо тот самый случай, когда "больше-не лучше". Поставьте клапан поменьше... при расходе 5 кубов, клапан с Квс=39 кубов и перепадом 2атм. выглядит потрясающе... Кстати, ставьте клапан на обратке. Там тепература поменьше, вода уже кипеть не будет... а в остальном НИЧЕГО не меняется.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|