> Помогите разобраться с автоматикой, Подсоединение электрического нагревателя с существующей приточной сист
Tigra
сообщение 29.3.2007, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Уважаемые коллеги, помогите разобраться с автоматикой.
Требуется подключить электрический воздухонагреватель к существующей приточной системе.В ней уже есть блок управления для водяного воздухонагревателя.Электрический нагреватель служит доводчиком и стоит после водяного. Необходимо определить какие элементы автоматики нужно добавить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 29.3.2007, 13:52
Сообщение #2





Guest Forum






Я бы поставил электрический нагреватель на входе приточной установки и включал бы его термостатом при низкой наружной температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 29.3.2007, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



К сожалению,поставить электрический нагреватель на входе приточной не получается. Трудность как раз и состоит в этом. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 29.3.2007, 14:09
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Tigra @ Mar 29 2007, 14:58 )
К сожалению,поставить электрический нагреватель на входе приточной не получается. Трудность как раз и состоит в этом. huh.gif

Если водяной калорифер не прогревает воздух до нужной температуры - возрастает опасность его заморозить. Рециркуляция тоже невозможна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 29.3.2007, 14:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Рециркуляция невозможна т.к. выделяются вредные вещ-ва. А система работает примерно так: водяной воздухонагреватель нагревает воздух от -31 до +10, а электрический от +10 до +20. Я предполагаю что у водяного калорифера предусмотрена защита от замораживания. Если водяной калорифер встает по заморозке - вентилятор выключается - электрический не работает, т.к замкнут на вентилятор...Вот как-то так. Я в этом деле новичок, поэтому могу что-нибудь перепутать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.3.2007, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вот как-то так.


Не только как-то так, а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят.

Цитата
Необходимо определить какие элементы автоматики нужно добавить.


Вариантов куча. Я бы поставил программируемое реле (или маленький ПЛК от "Овна" например), автомат защиты, контактор, если допускаются колебания температуры на выходе +-3 градуса.
Если не допускаются - программируемое реле (или маленький ПЛК от "Овна" например), автомат защиты, семисторный регулятор 0-10 В (либо полупроводниковый контактор). На реле (или ПЛК) заводите сигнал температуры приточного воздуха и работы вентилятора, а далее все определяется тем, что у Вас стоит в качестве регулирующего устройства:
- Для обыкновенного контакатора определяете частоту коммутации и управляете ВКЛ/ВЫКЛ.
- Для полупроводникового контактора то же самое, только не надо учитывать частоту коммутации.
- Для семисторного регулятора пропорциональный сигнал 0-10 В, соответсвующий углу отсечки фазы.

Вариант с семисторным регулятором буте наболее точный, но и наиболее дорогой. С полупроводниковым контактором - средний по цене, а с обыкновенным - самый дешевый. Чтобы сориентировать Вас по ценам - щит в варианте с контактором (22 кВт мощность) на основе Овен ТРМ-1, комплектухе ИЭК, десятка согласующих реле и парочке реле времени в последний раз обошелся мне в 6 т.р., но это был щит целиком предназначенный для управления приточной установкой. В Вашем случае будет немного дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 5:45
Сообщение #7





Guest Forum






Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 30.3.2007, 8:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Цитата
...а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят.


А как же тогда быть с водяным - он же может замерзнуть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 9:05
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Tigra @ Mar 30 2007, 09:12 )
Цитата
...а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят.


А как же тогда быть с водяным - он же может замерзнуть??

Надо сначала отключить электрический калорифер, а затем отключать приточную установку.
Если приточная установка отключилась по аварии, может сработать термозащита эл. нагревателя.
Как правило, в эл. калориферах два термоконтакта. Один с автоматическим, другой с ручным перезапуском.
Сгоревших тэнов пока не видел smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 30.3.2007, 13:37
Сообщение #10


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 06:45 )
Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка).

Pulser 6 кВт на 2 фазы, а на одну, только до 3,6 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 13:44
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Nick @ Mar 30 2007, 14:37 )
Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 06:45 )
Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка).

Pulser 6 кВт на 2 фазы, а на одну, только до 3,6 кВт

В курсе. Это в документации smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.3.2007, 22:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Автоматика нужна заказная, которая именно сделает тэны доводчиком. При этом вам понадобится не один, а два канальных термистора, один после калорифера и до тэнов, а другой после тэнов. Тэны я бы включил через симисторный модуль. Тэны бы включались только при нехватке калорифера, и только на ту мощность, что бы догнать Т до задания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.3.2007, 23:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Установить еще один водяной калорифер...

или воспользуйтесь любым контроллером с двмя последовательными нагревателями например сименс джокер ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 11:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Цитата
Автоматика нужна заказная, которая именно сделает тэны доводчиком. При этом вам понадобится не один, а два канальных термистора, один после калорифера и до тэнов, а другой после тэнов. Тэны я бы включил через симисторный модуль. Тэны бы включались только при нехватке калорифера, и только на ту мощность, что бы догнать Т до задания.


Принцип действия ясен.Про симисторный регулятор тоже все понятно. А где же взять такую автоматику, чтобы тены были доводчиками ??Как это осуществить технически??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 12:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



какой автоматикой Вы располагаете на данный момент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 13:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Есть древний вентилятор типа ВЦ, водяной воздухонагреватель тоже неизвестной марки и мощности и наверно есть блок управления. Требуется к этой существующей системе подключить электрический нагреватель, который работает как доводчик. Это нужно сделать как можно примитивнее, т.к. денег у заказчика нет, но чтобы это работало...
Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика)
Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика)
Канальный датчик ТG - К300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 13:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



"Наверное блок управления" как раз интерисует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 13:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



В инструкции написано "Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключенном вентиляторе". Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Очень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп с Вашего немыслимого блока стопронним контроллером (тем что предлагал Abysmo ) и использовать его для создания задержек при запуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 14:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Цитата
Очень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп с Вашего немыслимого блока стопронним контроллером (тем что предлагал Abysmo ) и использовать его для создания задержек при запуске.

Подскажите, пожалуйста, где можно найти информация об этом контроллере. В Арктике я нашла только один - контроллер Corrido. Я не знаю как определить подходит он или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не подходит скорее всего. Вам нужен контроллер с простой, но не типовой логикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 14:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Подскажите литературу где можно посмотреть
Цитата
контроллер с простой, но не типовой логикой.
. По каким критериям его подбирать? Подскажите, п о ж а л у й с т а rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:37
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок?
Поставьте свой датчик давления(DPS 500) в канал вентилятора, по нему через контактор подавайте питание на TTS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
  Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок?
Поставьте свой датчик давления(DPS 500) в канал вентилятора, по нему через контактор подавайте питание на TTS

Тоже вариант кстати, но только если запуск вентилятора - единственное событие по которому включается TTS.


2Tigra
Определитесь с событиями запуска, контроллер я Вам подберу (безвозмезно, тоесть даром) и ссылку дам где его можно купить.

Предвосхищая вопросы smile.gif Я не торгую контроллерами, честное пионерское.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dim_*
сообщение 2.4.2007, 14:44
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 )
...Это нужно сделать как можно примитивнее, т.к. денег у заказчика нет, но чтобы это работало...
    Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика)
    Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика)
    Канальный датчик ТG - К300

К чему усложнять? Какой контроллер...?
Человеку нужно к существуещему оборудованию добавить довесок, а не переделывать всю ВУ.

БК пускателя вентилятора (в существующем блоке управления) -> контактор и ТТС на PBER (контакты перегрева в цепь катушки контактора). Датчик в воздуховоде. Всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Тоже вариант кстати, но только если запуск вентилятора - единственное событие по которому включается TTS.

Это не событите wink.gif . Это условие, причем жесткое - не дует вент.- нет питания на TTS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Это не событите. Это условие, причем жесткое - не дует вент.- нет питания на TTS


Однако если вентилятор работает - вовсе не факт, что должен работать TTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964




Однако если вентилятор работает - вовсе не факт, что должен работать TTS.


TTS работать будет по своему датчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
TTS работать будет по своему датчику

А если калорифера (водяного) вполне достаточно, нафига запускать TTS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 14:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А если калорифера (водяного) вполне достаточно, нафига запускать TTS?

Уважаемый - подача питания на TTS вовсе не означает что питание пройдет и на нагреватель. Уж извините, но это же тривиально.

Добавлено - 16:05
При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен.

Нет необходимости знать Т до электрокалорифера, вполне достаточно датчика за к.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 15:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен.


Ну вот и опредилились. Значится как бы я сделал:
1. Поставил бы датчик перепада на вентилятор.
2. Поставил бы термостат на воздух (тот что будет определять 20грд. в канале и скомпенсирует, в некотором роде, инерционность тпловой автоматики)
Купил бы конроллер LOGO! (EASY) 4DI\4DO и подавал бы на TTS питание по событию:
включен вентилятор И температура меньше.
Вот еще что - задал бы выдержку времени при совпадении этих условий, для предотвращения срабатывания TTS в пусковых режимах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 15:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Цитата
1. Поставил бы датчик перепада на вентилятор.

Не подскажите что за датчик?Тот же. что ставиться на фильтр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 15:27
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Любой датчик перепада давления воздуха, подходящий Вам по номиналу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 2.4.2007, 15:38
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 )
Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика)
Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика)
Канальный датчик ТG - К300

А мощность эл. нагревателя правильно посчитана? Вам надо прогреть воздух на 10 градусов. Расход воздуха при нагревателе 45 кВт получается 13500 кубометров/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 2.4.2007, 15:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Так и есть 10340 м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.4.2007, 19:57
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 12:02 )
Принцип действия ясен.Про симисторный регулятор тоже все понятно. А где же взять такую автоматику, чтобы тены были доводчиками ??Как это осуществить технически??

Да все просто. Пишется на любом ПЛК. Работы максимум на день. Потом щит собирается... подключается... и вот вам щясте! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 3.4.2007, 8:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Все гениальное - просто biggrin.gif Через э/м пускатель ТСС подключается к вентилятору.Датчик за воздухонагревателем измеряет температуру. Если она менее 20, то вкл. если нет - не вкл. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.4.2007, 9:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Ага. И рядом стоит ящик с пускателями. biggrin.gif
Как вы думаете, на сколько хватит пускателя в таком режиме? На то он и ПУСКАТЕЛЬ, а не ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Эта вещь механическая и имеет ограниченный ресурс по пускам. Если вы его будуту использовать по прямому назначению, то проживет достаточно долго. Но в вашем случае, да без гистерезиса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dim_*
сообщение 3.4.2007, 11:06
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Kass @ Apr 3 2007, 10:21 )
Ага. И рядом стоит ящик с пускателями.  biggrin.gif
Как вы думаете, на сколько хватит пускателя в таком режиме? На то он и ПУСКАТЕЛЬ, а не ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Эта вещь механическая и имеет ограниченный ресурс по пускам. Если вы его будуту использовать по прямому назначению, то проживет достаточно долго. Но в вашем случае, да без гистерезиса...

Пускатель подает питание на TTC (симисторный регулятор), а TTC регулирует t.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 3.4.2007, 11:21
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Боюсь, что ни на что большее у заказчика денег просто не хватит dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 3.4.2007, 12:20
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Tigra @ Apr 3 2007, 12:21 )
Боюсь, что ни на что большее у заказчика денег просто не хватит dry.gif

Подведем итог:
1. Приточная установка с водяным калорифером имеет датчик температуры в канале.
2. После этого датчика температуры ставим эл.калорифер.
3. После эл.калорифера устанавливаем датчик TG-K330. Датчик подключаем к TTC.
4. Устанавливаем диф.манометр (DPS500) для контроля работы вентилятора.
5. На входе TTC включаем контактор. В цепь катушки контактора включаем
а) Термоконтакты эл.калорифера
б) Контакты диф. манометра.
Когда установка включена, контактор подает напряжение на TTC. Если температура воздуха в канале перед эл.калорифером будет выше установленной на ТТС - эл.калорифер не включится.
Если на входе ТТС температура опустится ниже установленной - тогда ТТС начнет поддерживать заданную температуру.
При отключении вентилятора, контакты диф.манометра размыкаются и напряжение на ТТС не подается.
Недостатки системы:
Приточная установка с водяным калорифером скорее всего не включится, если на улице -30С. Т.к. теплоносителя не хватает и воздух не успеет прогреться выше уставки термостата антизаморозки.
Напряжение с ТТС желательно снимать до отключения установки, чтобы эл.калорифер успел остыть. В данном случае не обойтись без вмешательства в схему управления установкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 3.4.2007, 12:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



Знаете я не профессионал но у меня такой вариант работает и притом нормально..
Regin AL24A1/D с датчиком после эл. калорифера... плюс соответствующий симисторный регулятор мощности PULSER.. с входом от 0..10В и несколько релюшек, одно реле времени...
если есть схема нынешнего шкафа.. либо фото шкафа-внутренностей то скорее вc его помогу нарисовать схему..
Алгоритм такой при включении схемы включается сначала водяной калорифер потом если недостаточна температура после водяного, то плавно с помощью ТЭНов доводится до необходимой.. при выключении системы по команде пользователя сначала выключается ТЭНы потом через 20-30 секунд вся система.. при аварии-заморозке извиняйте ТЭНы отключаются моментально, ну вент установка также.. если ТЭНы и перегреются то нечего страшного не будет, все-таки это авария...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 3.4.2007, 13:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



То Zoro
Спасибо за помощь, но скорее всего я сама никогда не увижу, как выглядит этот шкаф wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.4.2007, 14:59
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Гость_Dim @ Apr 3 2007, 12:06 )
Пускатель подает питание на TTC (симисторный регулятор), а TTC регулирует t.

Это уже другое дело. Однако в целом и это решение не позволит разрулить ситуацию. У вас есть два регулятора в системе, регулятор калорифера, и вы еще предлагаете ТТС поставить в итоге они никогда не "договоряться" и вы получите совершенно недопустимый колебательный процесс, да и ПИД на калорифере не настроете никогда. Тут надо только по 0-10В управлять тэнами. При этом если например мощность калорифера 5 кВт, а тэнов 2, то значение ПИДа калорифера надо умножить на 1.4, потом все что до 100% вывести на регулятор калорифера, а сверх 100%, умножить на 2.5 и вывести на семисторный регулятор. Тогда у вас будет четкая и согласованная работа всей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 3.4.2007, 20:56
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



Цитата(Kass @ Apr 3 2007, 15:59 )
Цитата(Гость_Dim @ Apr 3 2007, 12:06 )
Пускатель подает питание на TTC (симисторный регулятор), а  TTC регулирует t.

Это уже другое дело. Однако в целом и это решение не позволит разрулить ситуацию. У вас есть два регулятора в системе, регулятор калорифера, и вы еще предлагаете ТТС поставить в итоге они никогда не "договоряться" и вы получите совершенно недопустимый колебательный процесс, да и ПИД на калорифере не настроете никогда. Тут надо только по 0-10В управлять тэнами. При этом если например мощность калорифера 5 кВт, а тэнов 2, то значение ПИДа калорифера надо умножить на 1.4, потом все что до 100% вывести на регулятор калорифера, а сверх 100%, умножить на 2.5 и вывести на семисторный регулятор. Тогда у вас будет четкая и согласованная работа всей системы.

дык я и говорю то что водяным калорифером управляет свой контроллер после датчика водяного ставим электро.. далее по воздуховоду ставим датчик контроллера электо калорифера... который выдает 0..10в на регулятор мощи...
ну часа полтора мне трабуется чтобы все это согласовать.. с старой системой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2007, 21:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



схема на коряге электро и вода в одной установке, правда помоему не доделана (есть ошибки)

(221Кб)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100____1_3_____.xls ( 260 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 3.4.2007, 23:56
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



Уважаемый olg2004
чтото замудрено черезчур у вас sad.gif.. может ирабочаяя но некак не дешовая схемка..
вопросик не по теме...
а вы конвертируете данные в эксель или сразу чартите в экселе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 4.4.2007, 13:23
Сообщение #49


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 15:25 )
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информация об этом контроллере. В Арктике я нашла только один - контроллер Corrido. Я не знаю как определить подходит он или нет.

Извините, но хочется плакать... clap.gif
Контроллеров тьма тмящая, на этом форуме Вы можете найти всё, что угодно и даже больше чем...
Не стоит зацикливаться на Арктике... Если нет средств, возьмите пару релюшек и любой "советский" регулятор! Если есть проблемы со схемотехникой, могу нарисовать за отдельную плату (это в приват)... А так Вам любой продавец (тех спец) контроллеров расскажет, что куда подключить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 4.4.2007, 15:05
Сообщение #50





Guest Forum






Действительно, не Арктикой единой живет автоматика. Есть интересные готовые шкафы автоматики для управления и водой и электричеством - одновременно. Выглядят - супер! Дизайн офисной техники. Ничего не надо проектировать и собирать, - бери и подключай. У них там есть и контроллеры, для тех кто сам делает шкафы. И, к стати куча схем автоматики на этих контроллерах. http://www.electrotest.ru/production/index.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 4.4.2007, 15:33
Сообщение #51


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Красиво, но можно сделать дешевле!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 4.4.2007, 17:33
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Дело не ценах или красоте. Уже не раз писалось на эту тему, что все эти красивые готовые щиточки не учитывают уйму факторов, и посему для серьезных объектов не пригодны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 4.4.2007, 22:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(Kass @ Apr 4 2007, 18:33 )
Дело не ценах или красоте. Уже не раз писалось на эту тему, что все эти красивые готовые щиточки не учитывают уйму факторов, и посему для серьезных объектов не пригодны.

Согласен, например прогрев калорифера останавливается по значению температуры обратки, которое зависит от Тулицы. При -30 на улице прогреваем до 60 при -10 до 40 при 0 до 30. Удобная фишка, а не как в Овне трм133 - врубается прогрев на сколькото минут и писец потом температуре в канале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.4.2007, 16:08
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да самое страшное еще и не в канальной температуре. А если проблемы с подачей? Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения. Она просто дает команду на открытие клапана и даеттаймаут, после которого прогрелось или нет, врубает вентилятор. И даже сработавший термостат не спасает холодный калорифер, т.к. в камере уже уличная температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 5.4.2007, 16:24
Сообщение #55


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 17:08 )
Да самое страшное еще и не в канальной температуре. А если проблемы с подачей? Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения. Она просто дает команду на открытие клапана и даеттаймаут, после которого прогрелось или нет, врубает вентилятор. И даже сработавший термостат не спасает холодный калорифер, т.к. в камере уже уличная температура.

Это какая фирменная автоматика!?!
У меня, к примеру, пока температура обратной воды не достигнет заданной уставки, ничего не включиться!
Вот проблема может быть в другом, например: маленький расход воды, вот - это опасный случай!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.4.2007, 16:28
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да хоть Ремак или ВТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 5.4.2007, 16:31
Сообщение #57


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 17:28 )
Да хоть Ремак или ВТС.

А, ну про это ДОБРО, я молчу!!!
Можно на помойку складывать сразу ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.4.2007, 17:10
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения.


Поставьте термостат в обратку и будет Вам счастье.

А так по всем вопросам согласен - для серьезных объектов комплектная автоматика это ерунда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.4.2007, 18:49
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да не спасает и термостат. Я уж не буду говорить о контроле состояния кнопок и переключателей, состояния автоматов, выбило автомат на любой вытяжке, в помещении полный дисбаланс, двери не откроешь, а у этой автоматики все ОК. smile.gif

Мне понтравилось определение, вычитаное гдето в Hi-End ревью относительно штатных межблочных проводов, что мол они годятся "только для проверки работоспособности покупаемого аппарата, и не более". Так и комплектная автоматика, я думаю имеет такое же назначение, - включить систему, пока не готова основная комплексная автоматика объекта.

Господа, не пренебрегайте автоматикой. Это очень дорого обходится. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 6.4.2007, 8:45
Сообщение #60


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 19:49 )
Господа, не пренебрегайте автоматикой. Это очень дорого обходится. cool.gif

Скупой плотит, дважды! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 6.4.2007, 23:45
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



могу сказать, что почитал про http://www.electrotest.ru ну что ребята сразу предусмотрели то что вы говорите там отсутствует... в примерах подключения и в инструкции понятным языком написанно что контроллер контролирует температуру обратки и температуру в канале, плюс капилярный датчик... ребята сделали все согласно нормальной логики... читайте инструкцию на контроллер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.4.2007, 13:18
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Zoro


чертил в экселе сразу, когда это было компьютер был ноутбукфуджицу пень1 120Мгц biggrin.gif

Цитата
ну что ребята сразу предусмотрели то что вы говорите там отсутствует... в примерах подключения и в инструкции понятным языком написанно что контроллер контролирует температуру обратки и температуру в канале, плюс капилярный датчик... ребята сделали все согласно нормальной логики... читайте инструкцию на контроллер


но ребята не предусмотрели что таймер задержки вентилятора (продувка тэнов) имеет тоже знгачение что и таймер задержки включения вентилятора при пуске (типа прогрев тэнов)

странная логика неправдали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Капитан_*
сообщение 11.4.2007, 14:18
Сообщение #63





Guest Forum






У Электротеста, ситуация с разным временем при прогреве и продувке ТЭНов - уже исправлена давно. Просто на сайте не исправили инструкцию. В этих контроллерах практически всё сделано "по уму", что можно. Особенно класные алгоритмы при работе воды и электричества вместе и больших мощностей по электричеству (плавно+ступенчато).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных