> расчет гидравлики, как распределяться расходы?
Гость_Александр из Хабаровска_*
сообщение 20.8.2005, 14:56
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос специалистам по теплотехникам.
Каким образом будет распределяться расход на байпас отопительного прибора и на сам прибор, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 1 байпас будет 34, а на радиаторе 17?
По логике при установившемся режиме должно установиться равенство потерь давления на участках байпас и ОП, следовательно расход будет больше через отопительный прибор, чем через байпас, если сопротивление байпаса в два раза больше, чем сопротивление радиаторного участка.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2005, 15:40
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А из-за чего "сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 1 байпас будет 34, а на радиаторе 17" ? Ведь у байпаса всего лишь два несущественных местных сопротивления - тройники на проход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 20.8.2005, 15:52
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



кроме местных сопротивлений нужно учитывать еще потери по длине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 20.8.2005, 21:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Даже, если допустить, что кмс такие, как Вы назвали, то необходимо учесть естественный напор в отопительном приборе, при нижней разводке он будет действовать в сторону противоположную движению воды. Этот напор может даже перевернуть циркуляцию в приборе отопления, особенно при маленьких расходах через стояк (нормируется даже минимальный расход через стояк однотрубной системы с нижней подачей). Все это считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр из Хабаровска_*
сообщение 25.8.2005, 9:58
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(gregory @ Aug 20 2005, 22:56 )
Даже, если допустить, что кмс такие, как Вы назвали, то необходимо учесть естественный напор в отопительном приборе, при нижней разводке он будет действовать в сторону противоположную движению воды. Этот напор может даже перевернуть циркуляцию в приборе отопления, особенно при маленьких расходах через стояк (нормируется даже минимальный расход через стояк однотрубной системы с нижней подачей). Все это считается.

Благодарю за ответы.

Все таки я до конца не понял при установшимся режиме в системе отопления как распределяются расходы в замкнутом контуре.

Допустим до радиатора расход G0, а после через прибор G1, а через байпас G2.
Как посчитать G1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2005, 10:48
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Александр из Хабаровска @ Aug 20 2005, 15:56 )
Каким образом будет распределяться расход на байпас отопительного прибора и на сам прибор, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 1 байпас будет 34, а на радиаторе 17?

Если грубо прикидывать только по указанным Вами величинам кмс (отмахнуться от потерь по длине и от чисел Рейнольдса), то расход через отопительный прибор будет в корень из двух больше, чем через байпас - см. присоединённое изображение.

Сообщение отредактировал tiptop - 25.8.2005, 11:45
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных