Подскажите пожалуйста (может мой вопрос покажется смешным  , но просто мнения расходятся и хочется уточнить) но кольцевой сети противопожарного водопровода одноэтажного здания при ПК 50 шт, необходимо через каждые 5ПК ставить запорную арматуру??????????? Просто в СНиП это не указано, а в Справочнике проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства" это обозначено. И как быть ставитьили нет ??????
|
|
|
|
|
2.4.2007, 8:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
не надо никакую арматуру. Чем меньше арматуры на пожарном трубопроводе, тем лучше. Пди потом побегай во время пожара поищи какая из задвижек перекрыта.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(wizard @ Mar 30 2007, 16:21 ) И как быть ставитьили нет ??????  вообще бы поставить надо для выделения ремонтных участков. А в проекте написать, что эти клапаны должны быть постоянно открыты
|
|
|
|
|
3.4.2007, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6832

|
AlexStar - спасибо, я как то тоже к такому мнению склоняюсь
|
|
|
|
Гость_Natuc_*
|
28.3.2008, 12:41
|
Guest Forum

|
Скажите, а где взять бесплатные ГОСТы или ДСТУ или СНиП по запорной арматуре?
|
|
|
|
|
28.3.2008, 13:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
в интернете или у друзей отксерить
|
|
|
|
Гость_Natuc_*
|
28.3.2008, 16:20
|
Guest Forum

|
А где в интернете? Можете сказать конкретные названия нормативов, если знаете?Спасибо.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 21:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Natuc @ 28.3.2008, 18:20) [snapback]235973[/snapback] конкретные названия нормативов вся арматура выпускается в соответствии с ГОСТами и ТУ и др. В паспорте любой арматуры должно написано чему она соответствует. Например труба стальная соответствует ГОСТу 3262-75, а пластмассовая уже другому. И запорная арматура бывает - вентили, задвижки. Они также делятся по материалу, по далению и пр. Вам на что ГОСТ?
|
|
|
|
|
29.3.2008, 19:08
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(AlexStar @ 2.4.2007, 18:17) [snapback]109017[/snapback] вообще бы поставить надо для выделения ремонтных участков. А в проекте написать, что эти клапаны должны быть постоянно открыты +1 Поддерживаю и делаю именно так, ставлю арматуру через каждые 5 ПК для выделения ремонтных участков.
|
|
|
|
|
29.3.2008, 23:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(ViC @ 29.3.2008, 21:08) [snapback]236220[/snapback] ставлю арматуру через каждые 5 ПК для выделения ремонтных участков. а почему не через 2 или 3?
|
|
|
|
|
29.3.2008, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
По аналогии с пожарными гидрантами. По СНиПу Наружка именно через 5 гидрантов.
|
|
|
|
|
30.3.2008, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AlexStar @ 30.3.2008, 0:54) [snapback]236329[/snapback] По аналогии с пожарными гидрантами. По СНиПу Наружка именно через 5 гидрантов. Этой аналогией Вы нарушаете требования СНиП 2.04.01-85*: "10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:.... на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);"
|
|
|
|
Гость_Natuc_*
|
31.3.2008, 10:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 28.3.2008, 21:30) [snapback]236085[/snapback] вся арматура выпускается в соответствии с ГОСТами и ТУ и др. В паспорте любой арматуры должно написано чему она соответствует. Например труба стальная соответствует ГОСТу 3262-75, а пластмассовая уже другому. И запорная арматура бывает - вентили, задвижки. Они также делятся по материалу, по далению и пр. Вам на что ГОСТ? На: фланцы, задвижки, обратные клапаны, монометры, заглушки, вентили.
|
|
|
|
|
31.3.2008, 11:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Natuc @ 31.3.2008, 13:02) [snapback]236662[/snapback] На: фланцы, задвижки, обратные клапаны, монометры, заглушки, вентили.  на какие именно? Материал, давление, где применять будете?
|
|
|
|
Гость_Natuc_*
|
1.4.2008, 10:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 31.3.2008, 11:58) [snapback]236718[/snapback] на какие именно? Материал, давление, где применять будете? Материал-сталь, давление=1,6 МПа, применять- во внутреннем противопожарном водопроводе.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063

|
Цитата вообще бы поставить надо для выделения ремонтных участков. А в проекте написать, что эти клапаны должны быть постоянно открыты Согласна с этим мнением. Цитата Этой аналогией Вы нарушаете требования СНиП 2.04.01-85*: "10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:.... на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);" А вот здесь как-то не понятно. Почему нарушаем?  А не более чем полукольца, как я понимаю не кольцо, а любой другой участок.... Всетаки 50 кранов не мало и задвижки бы ремонтные надо бы поставить...
|
|
|
|
|
1.4.2008, 13:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Tinka @ 1.4.2008, 14:40) [snapback]237240[/snapback] Всетаки 50 кранов не мало и задвижки бы ремонтные надо бы поставить... Надо, но только одну. Для получения двух полуколец.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 1.4.2008, 16:16) [snapback]237316[/snapback] Надо, но только одну. Для получения двух полуколец. тогда уже две.
|
|
|
|
Гость_Natuc_*
|
1.4.2008, 16:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Natuc @ 28.3.2008, 12:41) [snapback]235814[/snapback] Скажите, а где взять бесплатные ГОСТы или ДСТУ или СНиП по запорной арматуре? Уже нашла. Может кому надо, то много бесплатной нормативки по арматуре трубопроводов на сайте: www.trsystem.ru/files/1/
|
|
|
|
|
  |