Гость_Aleksander_*
сообщение 3.4.2007, 17:16
Сообщение #1





Guest Forum






Как правило на мойках автомобилей используют различное оборудование, но в основном (на мой взгляд) это керхер, технологическая схема выглядет приблизительно так: загрязненная вода попадает в сборный лоток, оттуда попадает в первый колодец где происходит оседание взвешеных частиц и всплытие нефтепродуктов, далее отстоянная вода попадает в колодец отстоянной воды и оттуда насосм подаеться на установку рециркуляции где и присходит основная очистка воды. Вот о первичной очистке (приемные лотки, колодцы-отстойники) хотелось бы поговорить кто применял другие виды первичной обработки воды перед установкой рециркуляции, имеется ввиду кто делал без колодцев и всякое такое....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Moyka.pdf ( 11,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:22
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
и всякое такое....

Я делаю лоток в самом помещении мойки (для задержания песка), потом нормальный отстойник, он же шламонакопитель (в него же сброс промывочной воды фильтров), и последовательные фильтры с различными загрузками. На конце - бактерицидка. В отстойник периодическое дозирование окислителя (дабы не вонял). Всё собственно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 17:37
Сообщение #3





Guest Forum






минусы фильтров - нужно делать систему обратной промывки. от обратной промывки воду тоже кудато девать надо. Вапрос как енто решается. Соблюдаются ли ограничения на обработку ултрафиолетом на качество необработанной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:46
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
воду тоже кудато девать надо

Цитата
отстойник, он же шламонакопитель (в него же сброс промывочной воды фильтров)
Вроде однозначно написал smile.gif
Цитата
ограничения на обработку ултрафиолетом
Какие ограничения? Вода после фильтров имеет норматив для оборотки. Лампы на ней нормально работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 17:54
Сообщение #5





Guest Forum






есть МД на обработку УФ. Там показатели по БПК в районе 3-5 (на память). Чтоб из оборотной воды по БПК довети до БПК 3-5 нужно сорбцтонный фильтр ставить. Как часто сорбционный фильтр меняете? И что за загрузка. Продолжительность фильтроцикла? Что за фильтры? Сами делаете. Или каркасно засыпные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 18:01
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Именно сорбционный. Меняю, по мере исчерпания сорбционной ёмкости. Ставлю МИУ-сорб. Характеристики можно у них на сайте посмотреть. Фильтры - по обстановке. Импортные пластиковые, от водоподготовки, от МИУ-сорба, свои. Когда как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 18:02
Сообщение #7





Guest Forum






как то по мере?

Добавлено - 19:03
миу сорб - активированный уголь по моему даже сульфоуголь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 18:09
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



По мере, это значит, когда уголь возьмёт всё, что сможет. На регулярной мойке ещё можно как то посчитать, и то не всегда, ибо сток не стабилен по качеству. Значит, по результатам анализа. Хотя примерно, это что то около года эксплуатации.

Уголь природный, посмотреть можно здесь:
http://www.miu-sorb.ru/sorben.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 19:36
Сообщение #9





Guest Forum






енто значит сульфоуголь и есть. кокс после обработки химикатами. а смена после того как забился в хлам и потекло ч-з верх. продолжительности фильтроцикла год наверно все таки не бывает? ИМХО. А вывозят по договору с органом в места согласованные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 19:53
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
кокс после обработки химикатами

Никаких химикатов, насколько я знаю smile.gif
Цитата
вывозят по договору с органом в места согласованные?

Ну да biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_финский парень_*
сообщение 3.4.2007, 22:10
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 3 2007, 18:22 )
Я делаю лоток в самом помещении мойки (для задержания песка), потом нормальный отстойник, он же шламонакопитель (в него же сброс промывочной воды фильтров), и последовательные фильтры с различными загрузками. На конце - бактерицидка. В отстойник периодическое дозирование окислителя

А минеральные соли накапливаются ? Или разбавляются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 22:34
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Накапливаются. Особенно зимой, когда противогололёдные препараты льют на улицы. При превышении их допустимого содержания весь обьём отстойника сбрасывается в канализацию, если удаётся согласовать, или вывозится
Цитата
по договору с органом в места согласованные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 4.4.2007, 8:40
Сообщение #13





Guest Forum






а картинки есть какие то по схемам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 8:45
Сообщение #14





Guest Forum






МИУС енто питерская фирма полихим со со своими мега очистными на ливневку?

Добавлено - 09:50
у угля есть сорбционная емкость в кг. берем количество машин количество воды концентрацию загрязнений усредненно берем сорбционную емкость по МИУСУ (паспорт) (должно быть в резултатах теста, как правило по бензолу). Сорбционную емкость делим на удельное количество загрязнений с одной машины. Итог как правило (не факт). Фильтр работает очень недолго (1 мес максимум) (при загрузке 25 машин в день). ИМХО. А вы УФ СВАРОГ или Лит или че нить другое ставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 10:05
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



МИУ-сорб московская фирма. Я смело говорю про неё только потому, что прекрасно знаю людей в ней работающих. И уровень их квалификации для меня не подлежит сомнению. Проверенные люди, стоявшие у истоков разработки принципов очистки ливневых вод на сорбирующих материалах. Не дилетанты, имеют отличную академическую школу.
Расчёты ёмкости могут быть только среднепотолочные, ибо режим мойки и степень загрязнения стока вещь слабопредсказуемая. Но на счёт месяца Вы погорячились, ибо не нужно гнать на сорбент исходный сток, он всё же для доочистки предназначен. Можно конечно городить регенерацию со щёлочью и горячей водой, но появляется неприятный хвост smile.gif Проще заменить загрузку, хотя и это - по обстоятельствам.
Про бактерицидки. Их много. ЛИТ дороговат, хотя и не плох. Сварог хорош на малые расходы. Прочих рекламировать не буду.

Aleksander, картинки есть, в том числе и по приведённой мной ссылке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 15:28
Сообщение #16





Guest Forum






так действительно слой проскок загрязнений только после года работы?

Добавлено - 16:34
так вроде действительно: есть только один вариант активировать каменный уголь с помощью химии.
наверное все таки сульфоуголь. или типо него.
я вот не нашел, а какая у него поверхность удельная на сантиметр куб?
ну раскрученный бренд ентот миус согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 15:36
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
слой проскок

А это что?
Дело в том, что стёкла и салон всё равно моют водопроводной водой, и содержание нефти в оборотной воде не сильно критично. Поэтому, работают чисто визуально. Пошли разводы по кузову - пора менять загрузку. Это происходит не чаще раза в год, а то и реже. Ну и перед сорбентом стоят же другие загрузки. Тот же патронный фильтр отчасти работает, как намывной.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 15:39
Сообщение #18





Guest Forum






ну да как пошли разводы значит пора. скажите плз номер МГСН где регламентируется установка котеджных очистных пожалуста ну очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 15:39
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
я вот не нашел, а какая у него поверхность удельная на сантиметр куб?

Плохо искали, я же дал ссылку.

Длиннопламенные угли, из которых производится МИУ-С, являются малометаморфизованными. Они представляют собой углеродные слои, связанные боковыми радикалами, содержащими большое количество активных кислых групп- карбоксильных и фенольных. В зависимости от природных условий, сопутствующих углеобразованию, даже соседние пласты длиннопламенных углей могут характеризоваться различной пористостью, отличающейся по величине поверхности на два порядка, и различной химической структурой поверхности.

Исследованиями проф. И.Л. Эттингера были найдены месторождения длиннопламенных углей с поверхностью 10-80 м2 \г, образованной порами в виде цилиндрических каналов радиусом 19-20 ангстрем. Дальнейшие наши исследования многочисленных образцов длиннопламенных углей различных месторождений позволили найти в России мощное промышленно разрабатываемое месторождение углей с требуемой для очистки воды характеристикой. Из этих углей предприятие “МИУ-СОРБ” по разработанной им технологии изготавливает сорбент МИУ-С с площадью поверхности около 70 м2 \г. Насыпная плотность сухого сорбента – 700 кг/м3, плотность в воде после замачивания – 1300 кг/м3.

Добавлено - 16:41
Цитата
номер МГСН где регламентируется установка котеджных очистных

МГСН? Какие очистные могут быть в Москве? Ничего не путаете?


Добавлено - 16:42
МДС 40-2. 2000
или ТСН ЭК - 97 МО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 15:54
Сообщение #20





Guest Forum






спасибо! да нарыли так нарыли smile.gif. Общался как то с человеком он опоку предлагал в качестве сорбента. Цеолит природный дешево!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 15:59
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Цеолит природный дешево!

Чушь собачья. Эта идея периодически возникает, но это бессмыслица, уж поверьте. Не первый год борюсь с ней.
Цитата
нарыли так нарыли
А чё там рыть то, всё же есть на сайте. Или Вы только одну страницу посмотрели там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 16:05
Сообщение #22





Guest Forum






а почему природные цеолиты разве чушь? не успел потом посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 16:08
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нету у меня сильев на эту тему гутарить, у Буффа спросите, он в курсе biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 16:10
Сообщение #24





Guest Forum






А Б цеолиты искуственные значить можно и нужно а природные неззя? Странновато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 16:14
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Никакие не нужно biggrin.gif На ливнёвке и мойке - уж точно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 18:01
Сообщение #26





Guest Forum






цеолиты избирательны и регенерация солевым раствором но селективны. Зато дешевле АУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 18:25
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Зато дешевле АУ

Машина была похожа на настоящую, но не работала... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.4.2007, 18:44
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Евгений79 @ Apr 4 2007, 16:54 )
Цеолит природный дешево!

цеолит на нефти не работает... даже на аммонийном не подарок - менять часто надо...
имею сейчас печальный опыт реконструкции очистных с доочисткой цеолитом sad.gif

Добавлено - 19:45
Цитата(andrey R @ Apr 4 2007, 17:08 )
Нету у меня сильев на эту тему гутарить, у Буффа спросите, он в курсе biggrin.gif

clap.gif я ответил раньше, чем это прочел
должно быть, силья ишо есть biggrin.gif

Добавлено - 19:46
Цитата(Евгений79 @ Apr 4 2007, 19:01 )
цеолиты избирательны и регенерация солевым раствором но селективны. Зато дешевле АУ.

не читайте Вы умных аспирантских статей... и статей продавцов оборудования... если других нет - никаких и не читайте biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 5.4.2007, 8:45
Сообщение #29





Guest Forum






а силикогель аллюминия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sweepers_*
сообщение 5.4.2007, 9:31
Сообщение #30





Guest Forum






А смысл то делать без колодцев, обработка через уголь или уф обойдётся дороже, а качество сомнительно увеличиться ли, большая часть моек работает как раз по стандартной схеме, и ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных