> Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети
Dimmm
сообщение 5.4.2007, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Вопрос к тем кто хорошо разбирается в расчетах внутрянки)
Возможно ли подобрать водомер, то есть определить диаметр условного прохода и проверить как там в снипе написано) не делая полного гидравлического расчета, то есть без построения аксонометрической схемы, разбивки на участки и тд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 14:34
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Конечно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 5.4.2007, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



от спасибо)) а если бы еще хоть примерный алгоритм написали то спасли бы человека почти от гибели)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.4.2007, 14:37
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 15:34 )
Конечно biggrin.gif

а как это возможно??? :wacko:

Добавлено - 15:37
Цитата(Dimmm @ Apr 5 2007, 15:37 )
от спасибо)) а если бы еще хоть примерный алгоритм написали то спасли бы человека почти от гибели)))

нужен только расход через счетчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 14:40
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Какой ещё алгоритм? Параметры, по которым считают счётчик (см. СНиП) вполне возможно получить и без детальных гидравлических расчётов и построения аксонометрий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 5.4.2007, 17:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



А может у кого то есть пример рассчета водопровода какого нибудь общественного здания? если пришлете или выложите буду очень благодарен huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.4.2007, 6:33
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dimmm @ Apr 5 2007, 18:30 )
А может у кого то есть пример рассчета водопровода какого нибудь общественного здания?

гидравлического расчета всего здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 6.4.2007, 8:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dimmm @ Apr 5 2007, 18:30 )
А может у кого то есть пример рассчета водопровода какого нибудь общественного здания? если пришлете или выложите буду очень благодарен  huh.gif

В книгохранилище были выложены "Рекомендации по определению расчетных расходов в системах ВК", поищите. Там есть пример расчета расходов для общественного здания.
Dimmm, и хоть модератор вчера вечером почистил Ваши обвинения, лучше больше так не делайте. Я написала для Вас там хорошие слова, но, к сожалению, Вы уже ушли вчера. Здесь с тем кто вежлив и корректен, всегда обходятся хорошо и по мере сил помогают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 10:15
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Оля, я успел почитать Ваши слова rolleyes.gif Блин, приятно, когда тебя хвалит умная и красивая женщина smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 6.4.2007, 11:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



спасибо Ольга, полазил по книгохранилищу нашел пару очень интересных для себя книжек)
а чистить модераторам там ствсем ничего не нужно было, все было культурно но разве может чуть неприятно, но ладна, проехали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 11.4.2007, 16:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



И все таки по повод расчета холодного водопровода, нашел тут в инете каки то примеры из студенческих курсовых, было бы оч интересно услышать коментарии делают так сейчас или нет? и насколько это правильный расчет , а если неправильный то где самая большая "неправильность" )

пример расчета 200 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  8.doc ( 200,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.4.2007, 18:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dimmm @ Apr 11 2007, 17:33 )
И все таки по повод расчета холодного водопровода, нашел тут в инете каки то примеры из студенческих курсовых, было бы оч интересно услышать коментарии делают так сейчас или нет? и насколько это правильный расчет , а если неправильный то где самая большая "неправильность" )

пример расчета 200 кб

Очень понравилось вот это: "Список литературы
Для подготовки данной работы былииспользованы материалы с сайта http://www.shpora-zon.narod.ru/" biggrin.gif biggrin.gif
И еще вот это: "Водоснабжение. Курсовая работа.
Графическая часть представлена вформате А1 и включает в себя:
- План типового этажа с размещениемсанитарно-технического оборудования и трубопроводов. М 1:100
- План подвала с указанием трассировкисистем водоснабжения и канализации, размещения вводов и выпусков, водомерныхузлов. М 1:100
- План кровли с изображением изломовкровли, уклонов, водосточных воронок, вытяжных частей канализационных стояков идр. М 1:100
- Аксонометрическая схема водопровода
- Аксонометрическая схема канализации
- Монтажный план санитарно –технического узла. М 1:20
- Генплан участка М 1:500
- Продольный профиль наружной сетиканализации."
Написали про все, что сумели узнать, вероятно! biggrin.gif biggrin.gif

Dimmm, зачем Вам все это? Что Вы делаете? Вам надо состряпать курсовик? Или Вы уже инженер?
Вы нашли в книгохранилише рекомендации по расчету ВК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 11.4.2007, 18:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Нашел Абрамова, почитал, очень хорошо написано но тяжело вникнуть читая с монитора а распечатать нет возможности, а насчет того зачем мне єто все надо отвечу, вуз я закончил довольно давно но по специальности не работал, но вот теперь надо разобраться. то что в курсовике халтура то понятно)) потому мне и хотелось бы посмотреть расчеты которые делают проектировщики, но так как ничего другого не нашел то решил спросить возможно есть что то похожее на правду)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.4.2007, 18:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dimmm @ Apr 11 2007, 19:39 )
вуз я закончил довольно давно но по специальности не работал, но вот теперь надо разобраться.

Понятно! Скачайте вот это и рассчитайте как там написано и все будет у Вас хорошо! Там есть Ваше общественное здание.
Размер 240 Кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rekomendazii.rar ( 234,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1001
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 12.4.2007, 10:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



OlgaO, спасибо Вам большое!! это именно то что я так долго искал! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.4.2007, 10:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dimmm @ Apr 12 2007, 11:20 )
OlgaO, спасибо Вам большое!! это именно то что я так долго искал! smile.gif

Dimmm, пожалуйста! smile.gif
Только если бы Вы внимательно порылись в книгохранилище, то еще неделю назад могли бы это получить (тогда когда я написала первое сообщение, т.е. 6 апреля). biggrin.gif
Удачи в расчетах! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 11:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Здрасте всем еще раз! наверное устали читать мои глупые вопросы но не могу не спросить, как возможно определить вероятность действи приборов не зная количество людей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 13:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 12:32 )
как возможно определить вероятность действи приборов не зная количество людей?

Никак!
Вы же в формуле используете норму из СНиПа, которая дана на одного потребителя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 13:34
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 12:32 )
Здрасте всем еще раз! наверное устали читать мои глупые вопросы но не могу не спросить, как возможно определить вероятность действи приборов не зная количество людей?

Сейчас, наверное, сострю.
Можно.
Если Вы считаете общепит - там блюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 14:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



[quote=OlgaO,Apr 13 2007, 14:31 ]
[/QUOTE]
Никак!
Вы же в формуле используете норму из СНиПа, которая дана на одного потребителя! [/quote]
я тоже так думаю) то есть нужно знать количество людей, какой водопотребитель и количество сан приборов. а насколько важно какие это санприборы(туалеты умывальники и т.д?)
все вопросы придумываю не просто так, мой главспец мне сказала сделать расчет не по людям а именно по приборам, в зависимости от количества унитазов душей и тд и неважно сколько там будет людей, но как это сделать че то до меня ну никак не доходит)
а по рекомендациям которые вы выложили сделел расчет и как по мне он есть самый правильный smile.gif

Добавлено - 15:02
[quote=Михаил I,Apr 13 2007, 14:34 ] Сейчас, наверное, сострю.
Можно.
Если Вы считаете общепит - там блюда. [/quote]
ага, и посадочные места еще)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 14:06
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ваш глав. спец Вас обманывает. Имея только число приборов Вы не сможете расчитать ничего.
Исключение - души в спортзалах и цехах.
Сан. приборы важны только при расчете секундного расхода канализации, когда вы прибавляете залповый сброс (1,6 - для унитаза, 0,3 - для мойки и.т.д.).
Для расчета вероятности Вам необходимо число потребителя.
Для расчета расходов- число поторебителей.
Для гидравлического расчета и расчета потерь в системе Вам необходимо и число потребителей и число приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 14:12
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, есть же в СНиПе примечание, что это можно игнорировать. Принять одно, равное другому и всё. Можно вообще не считать, а принять расход. В чём проблема то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 14:14
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 15:12 )
Принять одно, равное другому и всё.

Получится больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 14:16
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну и что? Норматив позволяет. Всё равно расчёт вероятностный.
Щас инж. придёт - расскажет Вам, как это строят biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 14:20
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



у меня тут параллельный вопрос был, студентам не смог ответить.
мы считаем максимальный секундный расход через вероятность.
а как сосчитать минимальный секундный расход? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 14:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



я так понял считать можно по разному, главное не противречить снипу и все будет правильно)
а из всего вышесказанного я так понял что либо главспец у меня глупый, либо проверяют на устойчивость, либо выжить пытаются)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 14:31
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 15:28 )
я так понял считать можно по разному,

главное знать почему сосчитал именно так, а не по-другому.
и умень обосновать СНиПом.
Можно и гл. спеца обломать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.4.2007, 14:32
Сообщение #28


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В литературе на авок некто определил расход протечек http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2234
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 14:36
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
а как сосчитать минимальный секундный расход?

Теми же вероятностями biggrin.gif Минимум - ноль. Потом - расход одного крана, двух, и так далее. Вот и протечки исхитрились посчитать. Только зачем? Что Вы будете делать с минимальным расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 15:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 15:12 )
Ну, есть же в СНиПе примечание, что это можно игнорировать. Принять одно, равное другому и всё.

Андрей, ничего не поняла, откровенно говоря.
Вы о том, что N-количество приборов можно не знать? Это да! Это примечание 1 п.3.4 СНиП внутрянки.
А количество потребителей (чтобы это ни было: человеки или блюда) знать надо при любом раскладе!
Dimmm, метода приведенная в рекомендациях полностью совпадает с методой СНиПа внутрянки. Ваш главспец не может требовать расчет, не соответствующий требованиям СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 15:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 16:40 )
Dimmm, метода приведенная в рекомендациях полностью совпадает с методой СНиПа внутрянки. Ваш главспец не может требовать расчет, не соответствующий требованиям СНиПа.

Наверное так, но ничче, пробъемся, будем копить знания что бы все таки "сделать" спеца))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 16:21
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А количество потребителей (чтобы это ни было: человеки или блюда) знать надо при любом раскладе!

Можно примерно определить по площадям, зная их назначение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 16:57
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



а еще маленький вопрос)) при среднечасовом расходе 4,8 метра кубических насколько грамотным или безграмотным будет подобрать счетчик с проходом 15 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 17:04
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Посмотрите на его характеристики. А в СНиПе есть расчёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 17:13
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 18:04 )
Посмотрите на его характеристики. А в СНиПе есть расчёт

это все понятно, просто есть некоторые разногласия, хотелось бы услышать аргументированное мнение по этому поводу третьих лиц smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 13.4.2007, 17:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



забыл добавить, максимальный секундный расход 2,2 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 19:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 18:13 )
просто есть некоторые разногласия, хотелось бы услышать аргументированное мнение по этому поводу третьих лиц  smile.gif

Dimmm, при наличии рядом с Вами главспеца, странно слышать такие вопросы!
Выбор калибра счетчика недавно обсуждали, поищите.
При 2,2 л/с о какой 15-шке может быть речь???
Диаметр 40 мм. Какие-то разногласия у Вас там сильно разногласные!

Вот нашла, посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12999
Как быстро время идет, вроде недавно обсуждали, а нашла только аж на 16 странице. smile.gif

Сообщение отредактировал OlgaO - 13.4.2007, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 20:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ Apr 13 2007, 15:06 )
Исключение - души в спортзалах и цехах.

Миша, а Вы души в спортзалах отдельно прибавляете к расчетным расходам что ли? У меня с этим как-то всегда непонятки. Если да, то, конечно же, меня интересует, на основании какого документа. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 20:09
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Со спортзалами как то можно обосновать, а вот с душами в цехах? Зело интересно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 20:25
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 21:09 )
Со спортзалами как то можно обосновать, а вот с душами в цехах? Зело интересно...

Не, с душами в цехах все так. Во-первых, норма в приложении 3 СНиПа внутрянки поделена: в п. 30 и 31 норматив по цехам, а в п. 29 норматив на душевые. Так что надо суммировать. Это же расписано подробно в тех рекомендациях, что я здесь выложила на стр. 10-15.
А вот со спортзалами, что-то непонятно! Норматив маленький, расходы смешные получаются, а душевых много может быть. Как-то я всегда "спотыкаюсь" на этом. Причем в приложении 3 п. 26 допустим написано: "стадионы и спортзалы для физкультурников (с учетом приема душа)" и норматив в час 4,5 л общей :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 20:33
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Это же расписано подробно в тех рекомендациях, что я здесь выложила

Думаете, я их читал? biggrin.gif Утешает только то, что и в водоканале их не читают smile.gif Давненько я внутрянкой не занимался, если бы не Вы, так бы олухом и ходил biggrin.gif
Стал за собой замечать привычку не выполнять нормативы, а трактовать их под задачу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 20:43
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 21:33 )
Стал за собой замечать привычку не выполнять нормативы, а трактовать их под задачу rolleyes.gif

Это бывает очень даже полезно иногда smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 20:47
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
даже полезно иногда

Почему иногда? Всегда полезно. Ибо задача не в выполнении норматива, а в создании нормально функционирующего объекта. Один мой бывший начальник (из прокурорских) любил повторять: все законы соблюдать будешь - козлёночком станешь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 21:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 21:47 )
Ибо задача не в выполнении норматива, а в создании нормально функционирующего объекта.

Абсолютно точно сформулировано, но ведь и нормативы тоже ведут по тому же пути. smile.gif Но, конечно же, без выкручиваний порой не возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 21:31
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
и нормативы тоже ведут по тому же пути

Ну не все же. Важно понимать, что нарушать можно, а что не стоит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 21:38
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 22:31 )
Цитата
и нормативы тоже ведут по тому же пути

Ну не все же. Важно понимать, что нарушать можно, а что не стоит. smile.gif

Да, так! Согласна! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 14.4.2007, 0:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 20:48 )
Dimmm, при наличии рядом с Вами главспеца, странно слышать такие вопросы!
Выбор калибра счетчика недавно обсуждали, поищите.
При 2,2 л/с о какой 15-шке может быть речь???
Диаметр 40 мм. Какие-то разногласия у Вас там сильно разногласные!

вот, что мне теперь думать о моем главспеце? когда я пришел к ней с таким расходом и расказал про счетчик с ду 40 мм меня выставили полным идиотом и сказали что 15 в самый раз. не буду вдаваться в подробности, но как я сейчас выяснил произошла небольшая путаница со снипами, там изменения всякие разные, но как мог главспец такое мне сказать про 15 мм? как 2 л в секунду через такое сечение может пройти??))) может, но напор должен быть огромный и еще более огромные потери, правильно? то есть мне ничё другого не остается кроме как сделать вывод, что мой главспец просто глупая тетка, у которой мозги не способны к логическому мышлению. но мне к сожалению на данном этапе с ней очень непросто спорить, так как у неё опыт 30 лет, а у меня ток месяц, и семь лет я не работал по специальности. вот так вот, бывает и такое)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.4.2007, 7:30
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
огромные потери, правильно?

Правильно. Далее, берёте в руки СНиП и предметно разговариваете с тётей. Но вежливо и аргументированно, ибо малограмотные, но опытные тёти крайне обидчивы, а оно Вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 14.4.2007, 20:24
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 22:31 )
Важно понимать, что нарушать можно, а что не стоит. smile.gif

Может потому Америка богатая и, чего уж греха таить, великая страна, что там если нельзя, то НЕЛЬЗЯ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.4.2007, 20:53
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
что там если

С чего Вы взяли? biggrin.gif Как то я у них этой блажи не наблюдал... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.4.2007, 21:21
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Dimmm @ Apr 14 2007, 01:43 )
то есть мне ничё другого не остается кроме как сделать вывод, что мой главспец просто глупая тетка, у которой мозги не способны к логическому мышлению. но мне к сожалению на данном этапе с ней очень непросто спорить, так как у неё опыт 30 лет, а у меня ток месяц, и семь лет я не работал по специальности. вот так вот, бывает и такое)))

Дык, вы не Ольгу слушайте, а возьмите бумажку, сделайте на ней расчет по СНиПовским формулам..
у вас потеря не должна выходить за величину 5ти метров,
вот восчитайте и все станет понятно..
а идти без расчета и доказывать что то, как минимум, глупо.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 16.4.2007, 8:48
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 14 2007, 21:53 )
С чего Вы взяли? biggrin.gif Как то я у них этой блажи не наблюдал... rolleyes.gif

Зато другая блажь есть!
http://www.pk.kiev.ua/world/2007/01/29/170031.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 9:08
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 15:36 )
Что Вы будете делать с минимальным расходом?

счетчик проверить. Будет ли он учитывать минимальный расход.

Добавлено - 10:13
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 21:04 )
Миша, а Вы души в спортзалах отдельно прибавляете к расчетным расходам что ли? У меня с этим как-то всегда непонятки. Если да, то, конечно же, меня интересует, на основании какого документа. smile.gif

Когда проектирую спортзалы, ну т.е. где есть спортсмены, физкультурники.
То я всегда считаю количество душевых сеток для них. Секундник считаю через NP по сеткам, а часовой через NP по спортсменам. Суточный по спортсменам.
Это написано в каком-то документе, может, СНиПе по проектированию физ-оздоровительных комплексов. Название точно не помню. Но найти могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.4.2007, 9:38
Сообщение #54


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Очень интересно. Какой норматив берете для душей по кабинам для бань или групповые душевые для пром предприятий. А то экспертиза зарубила расчет по пособию для бассейнов к 02.08.
В голову пришло только потребитель без учета душа и душевые сетки для бани. И расходы по методичке с коэф 0.5 для данного потребителя. Но без учета душа только спортсмены в спортзалах. (Сбивчиво как то но понять можно) Может пару листиков из записки прошедшей экспертизу выложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.4.2007, 10:13
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ Apr 16 2007, 10:08 )
Это написано в каком-то документе, может, СНиПе по проектированию физ-оздоровительных комплексов. Название точно не помню. Но найти могу.

Миша, ну если не очень затруднит, поищите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 11:00
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вот. нашел. 4 глава наша. п 4.6.
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
По проектированию спорт залов и спортивно-оздоровительных комплексов.

Добавлено - 12:00
если документ надо, скину
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.4.2007, 11:21
Сообщение #57


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



не этот ?
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
это не крик просто шифт залип
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 16.4.2007, 11:22
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Цитата(andrey R @ Apr 14 2007, 08:30 )
Правильно. Далее, берёте в руки СНиП и предметно разговариваете с тётей. Но вежливо и аргументированно, ибо малограмотные, но опытные тёти крайне обидчивы, а оно Вам надо?

то что крайне обидыивы это точно)) поговорю конечно, вежливо и аргументированно по возможности, и мне сейчас на самом деле не оч важно чем этот разговор закончится, работать просто дальше будет сложно с человеком, вера в чей проффесионализм пошатнулась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.4.2007, 11:26
Сообщение #59


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Предки вывели формулу "не верь, не надейся, не проси" мы ее тут регулярно нарушаем , но иногда можно и следовать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.4.2007, 11:29
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



не верь, не бойся, не проси. Варлам Шаламов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.4.2007, 11:33
Сообщение #61


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Наверно там Надя уже того. За ссылку спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 11:47
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ Apr 16 2007, 12:21 )
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

ООООН. ТОЧНО!
Это не шрифт, это крик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.4.2007, 11:55
Сообщение #63


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Почему такое волнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 11:58
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ Apr 16 2007, 12:55 )
Почему такое волнение?

да чото скопировани название было лень. Да изапомнить сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.4.2007, 12:29
Сообщение #65


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А записочку с расчетом и подавно лень? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.4.2007, 12:43
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ Apr 16 2007, 12:00 )
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

если документ надо, скину

Сейчас попыталась в Кодексе найти это пособие, но ничего не получилось. Кроме того написано, что СНиП 2.08.02-89* отменен :wacko:
Посмотрите у себя кто может - отменен этот СНиП или нет!
А если СНиП отменен, то пособия к нему тоже отменены?

Миша, скиньте документ, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 12:56
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Пожалуйста, Ольга.

Добавлено - 13:57
1 мб. Про отмены сейчас посмотрю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP_sport.zip ( 972,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 16.4.2007, 13:45
Сообщение #68





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Apr 16 2007, 13:43 )
Кроме того написано, что СНиП 2.08.02-89* отменен :wacko:

Этот СНиП не отменен. Вот смотрите сюда.
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/OP.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.4.2007, 17:59
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ Apr 16 2007, 13:56 )
Пожалуйста, Ольга.

Михаил, спасибо большое. Все, теперь запомню.
TimVic, спасибо. Надо проверить Кодекс, плохо запускался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 17.4.2007, 14:49
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



все мои расчеты есть правильные, тетенька не смогла ниче опровергнуть)) но все равно настаивает на возможности сделать расчет по сантех приборам, то есть по количеству унитазов моек душей и тд, пытался у неё таки выспросить как такое можно сделать, на что она ответила что у неё нету времени сейчас вникать в это. Всем спасибо кто мне помогал и поддерживал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.4.2007, 15:03
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так, на всякий случай smile.gif
СНиП, примечание 1 к пункту 3.4

Редакция 86 года:
Примечания: 1. При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение Р допускается определять по формулам (3) и (4), принимая N = U
Редакция 2000 года:
Примечания: 1. При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение Р допускается определять по формулам (3) и (4), принимая N = 0

Может быть тётя это помнит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.4.2007, 15:07
Сообщение #72


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну, и пытается освоить деление на 0. Получается неопределенность которую она и трактует как ей хочется. Она права.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.4.2007, 17:22
Сообщение #73





Guest Forum






Уважаемые специалисты сантехники помогите разобраться с обвязкой стальных радиаторов на металопластиковой трубе на прессе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 18.4.2007, 13:26
Сообщение #74





Guest Forum






Уважаемые коллеги подскажиете как считать диметр труборовода на металопласте пресс. Буду очень благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.4.2007, 14:53
Сообщение #75


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



На отопление металлопластик только в коттедже. В жилье не сто|ит и не стоит|. А большой универмаг с отоплением на мнталопластике во встройке закрылся через полгода после того как трижды затопил нижние магазины, там параметры воды были 105-70. Сам монтировал. Заказчик отказался от меди из-за цены. Теперь обхожу стороной его и металлопластик в таких местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 14:58
Сообщение #76


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ Apr 18 2007, 15:53 )
там параметры воды были 105-70

вот пластик и расслоился
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.4.2007, 15:18
Сообщение #77


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не расслоился просто из фитингов вырывало. Расслоился бы через год два имхо. А там уже и краны силуминовые растворяться начали. Беда только в том что вторые 50% заработка никогда со мной не встретятся. Да бог с ними. Прораб вот переволновался когда крыши терли.

Добавлено - 16:25
Сейчас в экспертизе снимал замечания по бассейну.
Говорю собирался считать секундные расходы по одновременной работе душевых сеток - отвечают так и надо , говорю посчитал для часового расхода = суточному = 100/60 (спортсмены) отвечают и так можно молодец. Против обслуги (из пособия) возражают. Это по лен области может кому и пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 3:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных