вентиляция котельной |
|
|
Гость_гость_*
|
29.8.2005, 20:02
|
Guest Forum

|
Подскажите есть ли нормированая кратность воздухообмена в котельной или только по расчету. Если есть то где. зарание благодарен
|
|
|
|
|
29.8.2005, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Блин, было где-то... Если не влом - поищи...
А в двух - словах 3х кратн обмен + воздух на горение (если не герметич. камера сгорания котла)...
|
|
|
|
|
30.8.2005, 7:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 / Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.: "2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
Ещё про вентиляцию котельных - в СНиП II-35-76 (с изменениями).
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
30.8.2005, 8:57
|
Guest Forum

|
Большое спасибо
|
|
|
|
|
30.8.2005, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
ТСН 41-301-98 4.2. В помещениях автономных пунктов теплоснабжения должна предусматриваться вентиляция из расчета: - вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час; - приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. 2.12. Объем помещений встроенных и пристроенных автономных пунктов теплоснабжения должен быть не менее 15 м3 с увеличением объема на 0,2 м3 на каждый КВт мощности 2-го отопительного аппарата.
|
|
|
|
Гость_niko_*
|
31.8.2005, 20:32
|
Guest Forum

|
Про вытяжку понятно а вот приток воздуха - можно ли вместо обычной решетки для притока наружного воздуха в котельную, установить утепленный клапан с Тэнами и эл. приводом "BELIMO". Или решетки хватит?
|
|
|
|
Гость_Декабрист_*
|
31.8.2005, 20:46
|
Guest Forum

|
Насчет электротенов не знаю,но обогрев притока требуют-энергосбережение(есть такой смишной орган на Украине).Мы обычно ставим просто калорифер с возможностью подачи воздуха мимо него (байпас на входе ).Просто Белимо ставить могут не разрешить-возможен вариант отсутствия притяжной вентиляции.
|
|
|
|
Гость_niko_*
|
31.8.2005, 21:11
|
Guest Forum

|
О каком подогреве притока идет речь, если вСП31-106-2002 написано:
8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м .
А про клапан что то непонятно-почему его могут запретить и кто???
|
|
|
|
Гость_Декабрист_*
|
1.9.2005, 13:25
|
Guest Forum

|
Ну в теплогенераторной может и хватит решетки.В котельной даже на 1 Гкл просто приточки обычно не хватает-приходится ставить клапапа, подогрев и тд...ну хотя бы на стадии проектирования-))Хотя конечно же в любом случае зависит от общего обьема котельной.
|
|
|
|
Гость_Декабрист_*
|
1.9.2005, 13:27
|
Guest Forum

|
Забыл про клапан.Клапан можно закрыть во время работы котла или теплогенератора,решетку закрыть не получится-поэтому клапан могут не пропустить,если не предусмотрен байпас .
|
|
|
|
|
1.9.2005, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата Насчет электротенов не знаю,но обогрев притока требуют-энергосбережение(есть такой смишной орган на Украине).Мы обычно ставим просто калорифер с возможностью подачи воздуха мимо него (байпас на входе ).Просто Белимо ставить могут не разрешить-возможен вариант отсутствия притяжной вентиляции Я всегда газовые конвектора стараюсь поставить для обогрева котельной... При аварии електроснабжения спасают от замораживания трубопроводов...
|
|
|
|
Гость_Декабрист_*
|
1.9.2005, 13:43
|
Guest Forum

|
Конечно вариант газового конвектора более надежен.Мы используем его только в котельных в которых предусмотрен вариант обогрева трубопроводов котельной при отсутствии электричества.Иначе нет смысла.Во всяком случае по требованиям Украинских служб при обесточивании котельной ОТСЕКАЕТСЯ газ на вводе в котельную-такое требование.Причем автоматика контроля имеет свой источник питания-))
|
|
|
|
|
1.9.2005, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата Во всяком случае по требованиям Украинских служб при обесточивании котельной ОТСЕКАЕТСЯ газ на вводе в котельную-такое требование.Причем автоматика контроля имеет свой источник питания-)) Дык, и я с Украины...Тока из дыры порядочной -_- Для конвекторов делаю отвод до "большого" отсекателя и свой узел учёта... С клапаном который не отключается при аварии електропитания... Ну и отдельный "ввод" заставили делать не из соображения отсекателей, а из соображений "точного" учёта газа потребляемого конвекторами... Дескать, вот не работает котельная, а потребитель-контра включит один конвектор на "самый малый" и воррует А идею конвекторов я не сам придумал, а подсмотрел в методичке "УКРИНТЕРМ"а  да и на выставках часто такое решение в транспортабельных котельных видел... P.S. А де написано Цитата такое требование ??? А то я видел, но чё-то вышибло из головы где... (глючит иногда, в отпуске ешё никагда в жизни небыл )
|
|
|
|
|
1.9.2005, 17:48
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Декабрист @ Sep 1 2005, 14:25 ) В котельной даже на 1 Гкл просто приточки обычно не хватает-приходится ставить клапапа, подогрев и тд... Подогрев приточки для компактных мощных котельных - понятно, чтобы не замерзнуть, особенно при остановке... Только при чем тут энергосбережение??? По логике закона сохранения, подгревая приточку, мы в самом лучшем случае просто ничего не теряем. Но это чисто гипотетически...
|
|
|
|
Гость_niko_*
|
1.9.2005, 18:22
|
Guest Forum

|
Насчет закрытия и открытия приточного клапана-очень интересно, ... но вот если попробовать сблокировать его с вытяжным вентилятором Может у кого-ниб. проходил проект экспертизу с таким решением?
|
|
|
|
|
28.4.2008, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509

|
Уважаемые котельщики и котельщицы и др. разбирающиеся в этой теме. Помогите разобраться. Согласно СП 41-104-2000 (действующий) п.13.1 при проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами. В СНиП II-35 п. 16.9 для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. В СНиП 41-01 (так же как и в 2.04.05) приложение Л пункт в - по нормируемой кратности воздухообмена расход воздуха: L=Vp*n, где Vp=6*площадь помещения - для помещений высотой 6 м и более, n-кратность. Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м.
|
|
|
|
|
30.4.2008, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14791

|
Для котельных основным документом является СНИП II-35-76, потому считать стоит 3-х кратный воздухообмен и ошибок не будет
|
|
|
|
|
30.4.2008, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570

|
Цитата Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м. Именно так, только не забывать еще умножать на кратность. Для котельной, если высота более 6 м , то это будет: Плщадь умножить на 6 и умножить на 3 СНиП по вентиляции никто не отменял, а вентиляция - она и в котельной вентиляция.
|
|
|
|
|
30.4.2008, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509

|
Возможно у представителей экспертизы другое мнение на этот счет, но других нормативных документов с требованиями по устройству вентиляции в котельной не нашел, нигде нет указаний определять расход по полному объему помещения котельной. Напротив, согласно правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.8.3.14. "В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины, следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая система организации воздухоообмена должна исключать возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений. При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема помещения или зоны принимаются следующие высоты: фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м; 6 м, если высота помещения или зоны более 6 м; 4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м". - чем не косвенное (помещения с газовыми турбинами не сосвсем котельная) подтверждение, что объем помещения необх. определять согласно прилож. Л СНиП 41-01.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509

|
и еще вопрос, количество приточных систем и их производительность? Вариант 1: две системы по 50% требуемого воздухообмена (п.7.2.3 СНиП 41-01-2003), система используется круглогодично; Вариант 2: две системы производительностью 100% (рабочая/резервная) согласно указаниям по устройству котельных - "В котельных устанавливают два вентилятора (один рабочий, другой - резервный), работающих на общую для всех котлов сеть воздуховодов или подземных каналов, через которые воздух поступает к каждому котлу"; Вариант 3: одна система производительностью 100% + резервный вентилятор.
|
|
|
|
|
10.5.2008, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Мне больше 3-й варинат нравится. Особенно, если есть отдельная венткамера и отечественное оборудование.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
А если котельная отдельностоящая или пристоеннная то какой минимальній воздухообмен??? Ведь в снипе 2-35-76 сказано: п. 16.9. Для помещений встроенных котельных,работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.
|
|
|
|
|
8.9.2010, 7:45
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.8.2010
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 67541

|
Здравствуйте. Есть такая проблемка:
имеем модульную котельную, которая будет эксплуатироваться в районе с расчетными температурами менее минус 40 град.С. Кортельная достаточно мощная - 6Мвт. В котельной есть жалюзийные решетки, рядом с ними висят калориферы (только теплообменники). При низких температурах, теоретически, калориферы могут перемерзнуть. Спасет ли установка утепленных клапанов на решетку. Еще слышала, что есть клапана на приточку, в которых происходит подмес внутреннего к наружному (если есть такие, подскажите что за клапана, пожалуйста). Как вариант, рассматриваю приточную установку для подогрева, но вопрос, на что заводить автоматику регулирования, т.к. приток в котельную 8000 м.куб./ч, а вытяжка всего 800, если котлы встанут, куда девать избыток воздуха?
|
|
|
|
|
8.9.2010, 9:03
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Анастасия К @ 8.9.2010, 8:45)  т.к. приток в котельную 8000 м.куб./ч, а вытяжка всего 800, если котлы встанут, куда девать избыток воздуха? выключить
|
|
|
|
|
10.9.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Цитата(Анастасия К @ 8.9.2010, 8:45)  рядом с ними висят калориферы (только теплообменники). При низких температурах, теоретически, калориферы могут перемерзнуть. Калориферы без вентиляторов не ставят, т.к. коэффициент теплопередачи калорифера сильно зависит от скорости воздуха. На естественной циркуляции поставить калориферы - это все равно, что открытое окно загородить радиатором, работать не будет! обеспечьте скорость воздуха через калорифер от 4 до 12 м/с, тогда можно ожидать теплопоступлений (по расчету, см. таблицы). На счет приточной камеры для котельной в 6 МВт, это конечно здорово, все проблемы можно было бы решить, но накладно, приточные камеры дороги.
|
|
|
|
|
22.5.2011, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
Подскажите, пожалуйста, какая вентиляция делается для электрокотельной? Просто 3 крата без воздуха на горение или как-то по другому?
|
|
|
|
|
22.5.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Gromila @ 22.5.2011, 15:24)  Подскажите, пожалуйста, какая вентиляция делается для электрокотельной? Просто 3 крата без воздуха на горение или как-то по другому? Ассимиляция теплоизбытков в летний период думаю, ваш случай, а о какой мощности идет речь?
|
|
|
|
|
22.5.2011, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365

|
Цитата(shadow @ 22.5.2011, 17:42)  Ассимиляция теплоизбытков в летний период думаю, ваш случай, а о какой мощности идет речь? да мощность то смешная - 70 кВт... В летний период не вижу необходимости в ассимиляции теплоизбытков, т.к. их нет - котельная работает только на отопление. По ходу получается, что вентиляция вообще не нужна ...ну или чисто символически 1-2 крата, только как обосновать? Может все-таки есть номативная кратность?
|
|
|
|
|
25.3.2014, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.8.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 202347

|
Начинаю проектировать котельную на 39,3 МВт Никогда раньше ими не занимался Есть 5 горелок, расход воздуха для поддержания горения: горелка №1 28630 м3/ч горелка №2 28630 м3/ч горелка №3 7638 м3/ч горелка №4 5850 м3/ч горелка №5 5850 м3/ч итого: 76598 м3/ч воздух подается непосредственно в горелку - можно ли подавать холодный воздух (-40С) или необходимо его предварительно нагреть? Объем котельной 8100 м3/ч Воздухообмен общеобменной вентиляции при кратности 3 равен 24300 м3/ч - можно ли использовать роторный рекуператор для данной системы?
|
|
|
|
|
  |