> вентиляция котельной
Гость_гость_*
сообщение 29.8.2005, 20:02
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите есть ли нормированая кратность воздухообмена в котельной или только по расчету. Если есть то где. зарание благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 29.8.2005, 22:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Блин, было где-то... Если не влом - поищи...

А в двух - словах 3х кратн обмен + воздух на горение (если не герметич. камера сгорания котла)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2005, 7:32
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 / Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.:
"2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."

Ещё про вентиляцию котельных - в СНиП II-35-76 (с изменениями).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 30.8.2005, 8:57
Сообщение #4





Guest Forum






Большое спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 30.8.2005, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



ТСН 41-301-98
4.2. В помещениях автономных пунктов теплоснабжения должна предусматриваться вентиляция из расчета:
- вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час;
- приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
2.12. Объем помещений встроенных и пристроенных автономных пунктов теплоснабжения должен быть не менее 15 м3 с увеличением объема на 0,2 м3 на каждый КВт мощности 2-го отопительного аппарата.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____41_301_98.DOC ( 67,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1397
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 31.8.2005, 20:32
Сообщение #6





Guest Forum






Про вытяжку понятно
а вот приток воздуха - можно ли вместо обычной решетки для притока наружного воздуха в котельную, установить утепленный клапан с Тэнами и эл. приводом "BELIMO".
Или решетки хватит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Декабрист_*
сообщение 31.8.2005, 20:46
Сообщение #7





Guest Forum






Насчет электротенов не знаю,но обогрев притока требуют-энергосбережение(есть такой смишной орган на Украине).Мы обычно ставим просто калорифер с возможностью подачи воздуха мимо него (байпас на входе ).Просто Белимо ставить могут не разрешить-возможен вариант отсутствия притяжной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 31.8.2005, 21:11
Сообщение #8





Guest Forum






О каком подогреве притока идет речь, если вСП31-106-2002 написано:

8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м .



А про клапан что то непонятно-почему его могут запретить и кто???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 13:25
Сообщение #9





Guest Forum






Ну в теплогенераторной может и хватит решетки.В котельной даже на 1 Гкл просто приточки обычно не хватает-приходится ставить клапапа, подогрев и тд...ну хотя бы на стадии проектирования-))Хотя конечно же в любом случае зависит от общего обьема котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 13:27
Сообщение #10





Guest Forum






Забыл про клапан.Клапан можно закрыть во время работы котла или теплогенератора,решетку закрыть не получится-поэтому клапан могут не пропустить,если не предусмотрен байпас .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 1.9.2005, 13:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Насчет электротенов не знаю,но обогрев притока требуют-энергосбережение(есть такой смишной орган на Украине).Мы обычно ставим просто калорифер с возможностью подачи воздуха мимо него (байпас на входе ).Просто Белимо ставить могут не разрешить-возможен вариант отсутствия притяжной вентиляции


Я всегда газовые конвектора стараюсь поставить для обогрева котельной... При аварии електроснабжения спасают от замораживания трубопроводов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 13:43
Сообщение #12





Guest Forum






Конечно вариант газового конвектора более надежен.Мы используем его только в котельных в которых предусмотрен вариант обогрева трубопроводов
котельной при отсутствии электричества.Иначе нет смысла.Во всяком случае по требованиям Украинских служб при обесточивании котельной ОТСЕКАЕТСЯ газ на вводе в котельную-такое требование.Причем автоматика контроля имеет
свой источник питания-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 1.9.2005, 17:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Во всяком случае по требованиям Украинских служб при обесточивании котельной ОТСЕКАЕТСЯ газ на вводе в котельную-такое требование.Причем автоматика контроля имеет
свой источник питания-))


Дык, и я с Украины...Тока из дыры порядочной -_-

Для конвекторов делаю отвод до "большого" отсекателя и свой узел учёта...
С клапаном который не отключается при аварии електропитания...

Ну и отдельный "ввод" заставили делать не из соображения отсекателей, а из соображений "точного" учёта газа потребляемого конвекторами... Дескать, вот не работает котельная, а потребитель-контра включит один конвектор на "самый малый" и воррует newconfus.gif

А идею конвекторов я не сам придумал, а подсмотрел в методичке "УКРИНТЕРМ"а ph34r.gif да и на выставках часто такое решение в транспортабельных котельных видел... tomato.gif

P.S. А де написано
Цитата
такое требование
??? А то я видел, но чё-то вышибло из головы где... (глючит иногда, в отпуске ешё никагда в жизни небыл sad.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.9.2005, 17:48
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Декабрист @ Sep 1 2005, 14:25 )
В котельной даже на 1 Гкл просто приточки обычно не хватает-приходится ставить клапапа, подогрев и тд...

Подогрев приточки для компактных мощных котельных - понятно, чтобы не замерзнуть, особенно при остановке... Только при чем тут энергосбережение??? По логике закона сохранения, подгревая приточку, мы в самом лучшем случае просто ничего не теряем. Но это чисто гипотетически...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 1.9.2005, 18:22
Сообщение #15





Guest Forum






Насчет закрытия и открытия приточного клапана-очень интересно, ... но вот если попробовать сблокировать его с вытяжным вентилятором unsure.gif

Может у кого-ниб. проходил проект экспертизу с таким решением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denker
сообщение 28.4.2008, 14:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509



Уважаемые котельщики и котельщицы и др. разбирающиеся в этой теме. Помогите разобраться. Согласно СП 41-104-2000 (действующий) п.13.1 при проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами. В СНиП II-35 п. 16.9 для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. В СНиП 41-01 (так же как и в 2.04.05) приложение Л пункт в - по нормируемой кратности воздухообмена расход воздуха: L=Vp*n, где Vp=6*площадь помещения - для помещений высотой 6 м и более, n-кратность. Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Добрый:) Ээх
сообщение 30.4.2008, 9:08
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14791



Для котельных основным документом является СНИП II-35-76, потому считать стоит 3-х кратный воздухообмен и ошибок не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVgosha
сообщение 30.4.2008, 11:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570



Цитата
Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м.


Именно так, только не забывать еще умножать на кратность.
Для котельной, если высота более 6 м , то это будет: Плщадь умножить на 6 и умножить на 3
СНиП по вентиляции никто не отменял, а вентиляция - она и в котельной вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denker
сообщение 30.4.2008, 14:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509



Возможно у представителей экспертизы другое мнение на этот счет, но других нормативных документов с требованиями по устройству вентиляции в котельной не нашел, нигде нет указаний определять расход по полному объему помещения котельной. Напротив, согласно правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.8.3.14. "В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины, следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая система организации воздухоообмена должна исключать возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений.
При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема помещения или зоны принимаются следующие высоты:
фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м;
6 м, если высота помещения или зоны более 6 м;
4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м". - чем не косвенное (помещения с газовыми турбинами не сосвсем котельная) подтверждение, что объем помещения необх. определять согласно прилож. Л СНиП 41-01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denker
сообщение 6.5.2008, 14:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509



и еще вопрос, количество приточных систем и их производительность?
Вариант 1: две системы по 50% требуемого воздухообмена (п.7.2.3 СНиП 41-01-2003), система используется круглогодично;
Вариант 2: две системы производительностью 100% (рабочая/резервная) согласно указаниям по устройству котельных - "В котельных устанавливают два вентилятора (один рабочий, другой - резервный), работающих на общую для всех котлов сеть воздуховодов или подземных каналов, через которые воздух поступает к каждому котлу";
Вариант 3: одна система производительностью 100% + резервный вентилятор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 10.5.2008, 12:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Мне больше 3-й варинат нравится. Особенно, если есть отдельная венткамера и отечественное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 26.1.2010, 16:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



А если котельная отдельностоящая или пристоеннная то какой минимальній воздухообмен??? Ведь в снипе 2-35-76 сказано:
п. 16.9. Для помещений встроенных котельных,работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия К
сообщение 8.9.2010, 7:45
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.8.2010
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 67541



Здравствуйте. Есть такая проблемка:

имеем модульную котельную, которая будет эксплуатироваться в районе с расчетными температурами менее минус 40 град.С. Кортельная достаточно мощная - 6Мвт. В котельной есть жалюзийные решетки, рядом с ними висят калориферы (только теплообменники). При низких температурах, теоретически, калориферы могут перемерзнуть. Спасет ли установка утепленных клапанов на решетку. Еще слышала, что есть клапана на приточку, в которых происходит подмес внутреннего к наружному (если есть такие, подскажите что за клапана, пожалуйста).
Как вариант, рассматриваю приточную установку для подогрева, но вопрос, на что заводить автоматику регулирования, т.к. приток в котельную 8000 м.куб./ч, а вытяжка всего 800, если котлы встанут, куда девать избыток воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.9.2010, 9:03
Сообщение #24


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Анастасия К @ 8.9.2010, 8:45) *
т.к. приток в котельную 8000 м.куб./ч, а вытяжка всего 800, если котлы встанут, куда девать избыток воздуха?

выключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 10.9.2010, 12:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Анастасия К @ 8.9.2010, 8:45) *
рядом с ними висят калориферы (только теплообменники). При низких температурах, теоретически, калориферы могут перемерзнуть.

Калориферы без вентиляторов не ставят, т.к. коэффициент теплопередачи калорифера сильно зависит от скорости воздуха. На естественной циркуляции поставить калориферы - это все равно, что открытое окно загородить радиатором, работать не будет! обеспечьте скорость воздуха через калорифер от 4 до 12 м/с, тогда можно ожидать теплопоступлений (по расчету, см. таблицы).
На счет приточной камеры для котельной в 6 МВт, это конечно здорово, все проблемы можно было бы решить, но накладно, приточные камеры дороги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 22.5.2011, 12:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Подскажите, пожалуйста, какая вентиляция делается для электрокотельной? Просто 3 крата без воздуха на горение или как-то по другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.5.2011, 17:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Gromila @ 22.5.2011, 15:24) *
Подскажите, пожалуйста, какая вентиляция делается для электрокотельной? Просто 3 крата без воздуха на горение или как-то по другому?


Ассимиляция теплоизбытков в летний период думаю, ваш случай, а о какой мощности идет речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 22.5.2011, 18:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Цитата(shadow @ 22.5.2011, 17:42) *
Ассимиляция теплоизбытков в летний период думаю, ваш случай, а о какой мощности идет речь?

да мощность то смешная - 70 кВт... В летний период не вижу необходимости в ассимиляции теплоизбытков, т.к. их нет - котельная работает только на отопление. По ходу получается, что вентиляция вообще не нужна ...ну или чисто символически 1-2 крата, только как обосновать? Может все-таки есть номативная кратность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyesh
сообщение 25.3.2014, 15:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.8.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 202347



Начинаю проектировать котельную на 39,3 МВт
Никогда раньше ими не занимался dry.gif

Есть 5 горелок, расход воздуха для поддержания горения:
горелка №1 28630 м3/ч
горелка №2 28630 м3/ч
горелка №3 7638 м3/ч
горелка №4 5850 м3/ч
горелка №5 5850 м3/ч

итого: 76598 м3/ч
воздух подается непосредственно в горелку

- можно ли подавать холодный воздух (-40С) или необходимо его предварительно нагреть?



Объем котельной 8100 м3/ч
Воздухообмен общеобменной вентиляции при кратности 3 равен 24300 м3/ч

- можно ли использовать роторный рекуператор для данной системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных