Расчёт системы отопления, Величина гидравлических потерь СО |
|
|
Гость_kibirkshtis_*
|
29.8.2005, 20:46
|
Guest Forum

|
Добрый вечер уважаемые проектировщики!
Хотелось бы у вас уточнить, при проектировании водяного отопления величина гидравлических потерь системы задается как исходная величина (нормативная) или вычисляется после завершения проекта?
Спасибо за информацию. С уважением kibirkshtis
|
|
|
|
|
29.8.2005, 23:03
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
после проекта
|
|
|
|
|
30.8.2005, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Маленькое уточнение. Не ПОСЛЕ завершения проекта, а В ПРОЦЕССЕ работы над проектом. Это все-таки две большие разницы.
Этапы проектирования СО в общем случае:
1.Расчет теплопотерь ограждающих конструкций 2.Конструирование системы отопления (составляется схема в аксонометрии с указанием типов отопительных приборов и температуры в помещениях) 3."Нагружение" отопительных приборов 4.Гидравлический расчет системы, в результате которого и определяется сопротивление системы отопления. 5.Окончательная доработка чертежей 6.Составление спецификации оборудования 7.Оформление пояснительной записки.
Гидравлическое сопротивление системы будет зависеть от:
- располагаемого напора на вводе в тепловой пункт - типа системы отопления (1,2-трубная, с верхней/нижней разводкой и т.п.) - типа отопительных приборов и схемы их обвязки - типа применяемых труб и арматуры - наличия устройств тепловой автоматики (например, терморегуляторов на приборах) - диаметра трубопроводов стояков и магистралей - допускаемых скоростей в трубопроводах системы отопления - ....
Если система отопления существующая и нет никакой возможности или времени выполнить ее гидравлический расчет, можно принять сопротивление системы "навскидку", основываясь на собственном опыте. В зависимости от конструктивных особенностей и тепловой мощности системы отопления величина потерь в системе может колеблется от 0,3 до 1,5 м.вод.ст.
|
|
|
|
|
30.8.2005, 7:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Проектирование, конструирование - это процессы творческие, делаются не "шаг за шагом", а возвратно-поступательно (точнее, "поступательно-возвратно", но так говорить не принято).
|
|
|
|
|
30.8.2005, 13:03
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Bers @ Aug 30 2005, 06:56 ) Маленькое уточнение. Не ПОСЛЕ завершения проекта, а В ПРОЦЕССЕ работы над проектом. Разницы никакой нет, Вы же можете если захотите ее посчитать после проекта. А вот до проектирования, так не делается...
|
|
|
|
|
30.8.2005, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Bers @ Aug 30 2005, 06:56 ) В зависимости от конструктивных особенностей и тепловой мощности системы отопления величина потерь в системе может колеблется от 0,3 до 1,5 м.вод.ст. Не маловато ли. Только на радиаторе с автоматическим вентилем может быть 2 м в. ст.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
30.8.2005, 14:14
|
Guest Forum

|
Цитата Хотелось бы у вас уточнить, при проектировании водяного отопления величина гидравлических потерь системы задается как исходная величина (нормативная) или вычисляется после завершения проекта? Да возможно определиться сразу с давлением. Для этого необходимо знать тепловую нагрузку, пересчитать ее на расход и по расходу выбрать насос и соответственно определить давление. Затем, зная длинну трассы определяют допустимые потери на 1 п.м. и при подборе диаметров, стараються придерживаться этой величины. Класическая задачка, так учать проектировать в институтах (или раньше учили) -_-
|
|
|
|
|
30.8.2005, 15:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ Aug 30 2005, 15:14 ) по расходу выбрать насос ... число типов насосов будет исчисляться тысячами...
|
|
|
|
|
30.8.2005, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842

|
1. В том случае, когда применялась система с элеватором – напор в системе отопления (СО) определялся именно им и напором на вводе. Поэтому проектировщик заранее знал, каким напором в СО он располагает. 2. В современных системах с трехходовыми клапанами и насосами на подмешивании напор на СО равен dHо=Ннасос-dPклапан (напор насоса минус потери в клапане). Проектировщик сам решает, где больше потерять – на клапане или на системе отопления. Напор насоса, который обычно применяется в современных системах, это 4-8 метров напора. Хотите потерять на клапане метров 5, чтобы уменьшить его типоразмер – и можете ничего не оставить на СО и придется ее разжимать. 3. Если у Вас независимая система отопления, то возьмите опять-таки формулу dHо=Ннасос-dPподогрев (напор насоса минус потери в подогревателе). Хотите зажать подогреватель для уменьшения его стоимости и получите маленький располагаемый напор в системе отопления. 4. Существует в системах с насосной циркуляцией такое правило – естественный напор, возникающий в СО, не должен опрокинуть циркуляцию и, даже, существенно на нее влиять. СО должна быть устойчивой! Для этого надо стремится к максимальным располагаемым напорам на СО. А где найти компромисс между желанием уменьшить стоимость оборудования ИТП и увеличением напора на СО? А это уже, как говаривал ShaggyDoc, уже не наука, а искусство проектирования.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
30.8.2005, 16:22
|
Guest Forum

|
Цитата ... число типов насосов будет исчисляться тысячами... Возмите с наилучшим КПД и низким энергопотреблением в рабочей точке.
|
|
|
|
|
30.8.2005, 18:52
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ Aug 30 2005, 15:14 ) Да возможно определиться сразу с давлением. Для этого необходимо знать тепловую нагрузку, пересчитать ее на расход и по расходу выбрать насос и соответственно определить давление. Затем, зная длинну трассы определяют допустимые потери на 1 п.м. и при подборе диаметров, стараються придерживаться этой величины. Класическая задачка, так учать проектировать в институтах (или раньше учили) -_- Был вопрос, как это делается, а не как можно................................ По расходу выбрать насос, вот блин, а наш профессор по "насосам и вентиляторам" всегда говорил, что насос подбирается по расходу и напору, а оказывается это потери по насосу подбираются.  Может и котел сначала подобрать, а потом дом вокруг него построить  и конструктив стен подобрать, потом чтобы хватило тепла, а то не хватит заболеешь  и замерзнешь совсем
|
|
|
|
|
31.8.2005, 7:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tgv @ Aug 30 2005, 19:52 ) насос подбирается по расходу и напору Вот, и я про то же...
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
31.8.2005, 9:28
|
Guest Forum

|
Бездарное грумление! И не впутывайте профессора. Советую повнимательнее почитать то, что пишет gregory. Раньше не было насосов, а был элеватор с распологаемым давление и именно оринтируясь на него расчитывалась система. И у Сканави написано три способа расчета систем отопления. Один из них способ линейных сопротивлений. Как раз такой можно использовать в данном случае. Цитата и конструктив стен подобрать, потом чтобы хватило тепла, Именно! Сначало контрукцию просчитываю на соответсвие нормативной теплопроводности и если нет соответствия, стену "подбирают" заново.
|
|
|
|
|
31.8.2005, 10:39
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ Aug 31 2005, 10:28 ) Бездарное грумление! И не впутывайте профессора. Советую повнимательнее почитать то, что пишет gregory. Раньше не было насосов, а был элеватор с распологаемым давление и именно оринтируясь на него расчитывалась система. И у Сканави написано три способа расчета систем отопления. Один из них способ линейных сопротивлений. Как раз такой можно использовать в данном случае. Цитата и конструктив стен подобрать, потом чтобы хватило тепла, Именно! Сначало контрукцию просчитываю на соответсвие нормативной теплопроводности и если нет соответствия, стену "подбирают" заново. В вопросе было, сказано слово "нормативный". Скажите пожалуйста нормативный документ, в котором указываются потери в системе отопления...
|
|
|
|
|
1.9.2005, 14:24
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(asl @ Aug 30 2005, 14:52 ) Цитата(Bers @ Aug 30 2005, 06:56 ) В зависимости от конструктивных особенностей и тепловой мощности системы отопления величина потерь в системе может колеблется от 0,3 до 1,5 м.вод.ст. Не маловато ли. Только на радиаторе с автоматическим вентилем может быть 2 м в. ст. По - моему тоже, ошибочка на порядок... Характерные величины от 3 м (коттедж) до 15 м (протяженное либо высотное здание) Самое малое, что было, это система отопления коттеджа с расч. потерями даления 1м. Используется GRUNDFOS UPS 25-40 на 1 скорости. Смысл - экономия электроэнергии. На 5 кВт. компьютерном ИБП насос работает около суток.
|
|
|
|
Гость_старый_*
|
6.4.2006, 15:03
|
Guest Forum

|
Здраствуйте, посчитал первый раз всю систему отопления и сомневаюсь в правильности расчетов. Подскажите, какой порядок цифр должен быть для гидр. сопротивление системы отопления 3-х этажного здания размером 100х12 метров. у меня получилось сопротивление самого нагруженного стояка 250 Па, а манистральных трубопроводов - 880 Па
|
|
|
|
|
6.4.2006, 15:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
стандартная девятиэтажка имеет сопротивление порядка 3 метров вод.столба.
|
|
|
|
Гость_старый_*
|
6.4.2006, 15:26
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Apr 6 2006, 16:24 ) стандартная девятиэтажка это из 6-и подъездов?
|
|
|
|
Гость_старый_*
|
6.4.2006, 15:32
|
Guest Forum

|
расчет мамого нагруженного магистрального участка: Q, ккал/ч 151 745 G, кг/ч 6 070 Длина, м 7,00 d, мм 76 v, м/с 0,37 R=λ/d 0,4000 R*l 2,80 z=Σξ 0,50 R*l + z 3,30 Pдин 7,042 dP 23,24 подскажите пожалуйста что не правильно
|
|
|
|
|
6.4.2006, 15:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата это из 6-и подъездов? хз, просто слышал трёп наших проектировщиков...
|
|
|
|
Гость_Student МЭИ (ТУ)_*
|
6.4.2006, 17:03
|
Guest Forum

|
Вообще то возьмите длину труб и по расходу и диаметру посмотрите скорости и сопротивление это и есть ваше сопротивление ну накинуть нужно на всякие повороты отводы сами радиаторы (я просто в магике все считаю поэтому таблицы гидравлич расчета нет)
|
|
|
|
Гость_Тимур ОВ_*
|
7.4.2006, 13:22
|
Guest Forum

|
типовых значений не бывает есть терморегуляторы на приборах? стоят балансировочные? какие приборы установлены? если считать без балансировки и без терморегуляторов то 1-3 этажа 0,3-0,5 м.в.ст если есть терморегуляторы- то 1,3-1,5 если есть балансировка -то 1,8-2,5 м.в.ст
|
|
|
|
|
7.4.2006, 22:16
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
В вашем случае возможно не учтены терморегуляторы и пр. арматура.
А вообще действительно, типовых значений не бывает. Диаметр труб для систем отопления вполне можно подбирать по условию бесшумности и соотношению потерь давления ( ~70%-в стояках, ~30 - в магистралях). Средние скорости в системе могут быть 0,4-0,8м/с. Потери давления при этом возрастают с 3м (если сравнивать со старыми типовыми проектами) до 7-8м (с учетом арматуры). Диаметры уменьшаются, возрастает потребляемая мощность насоса, но эта величина как правило не существенная....ну еще +100-200Вт на здание - фигня. Зато при таких потерях доля естественной циркуляции становится совсем не существенной и улучшается гидравлическая устойчивость системы отопления.
Если я в чем-то не прав, поправьте...
|
|
|
|
|
8.4.2006, 16:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Где-то в литературе (не вспомню) встречал цифру 13м. для многоквартирных жилых зданий ...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.4.2006, 16:07
|
Guest Forum

|
Иногда желание специалистов ОВ иметь запас....5..10...13...далее как хотите... метров в результате приводит к тому что насос который поставят по их ТЗ в ИТП будет в не на 1450 об/мин а 3000 и в 3 раза более мощным (и шумным) чем можно было было бы. Частотники ставят далеко не всегда
|
|
|
|
|
11.4.2006, 1:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Alex_) Где-то в литературе (не вспомню) встречал цифру 13м. для многоквартирных жилых зданий ... Эта цифра, скорее всего, не сопротивление системы отопления в "чистом виде", а минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления многоквартирного жилого здания.
|
|
|
|
|
11.4.2006, 11:42
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Guest @ Apr 9 2006, 17:07 ) Иногда желание специалистов ОВ иметь запас....5..10...13...далее как хотите... метров в результате приводит к тому что насос который поставят по их ТЗ в ИТП будет в не на 1450 об/мин а 3000 и в 3 раза более мощным (и шумным) чем можно было было бы. Частотники ставят далеко не всегда вообще я имел ввиду не запас, а реальные потери в системе. Ну и конечно же нужно всё взвесить и учесть плюсы и минусы решения. ...я это к тому, что не нужно слепо брать данные из старых типовых проектов и применять их к современным решениям. Иначе темы типа http://forum.abok.ru/index.php?showt...127&hl=двухтруб будут появляться чаще
|
|
|
|
|
29.6.2006, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463

|
Всем привет! Делаю гидравлический расчет 10-ти этажного жилого дома. Система отопления- однотрубная с нижней разводкой, температура теплоносителя 90-70 С. Располагаемый напор системы при данной температуре должен составлять не более 10 кПа. Расчетом у меня получается сопративление всей системы около 14 кПа и стояки ф 20 и ф 25. Не нарушая СНиП по скоростным характеристикам я могу стояк ф 25 засенить на стояк ф 20, но общее сопративление увеличиться, привысив 14 кПа. Как быть?
|
|
|
|
|
29.6.2006, 16:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Мари @ Jun 29 2006, 17:16 ) Располагаемый напор системы при данной температуре должен составлять не более 10 кПа. Располагаемый напор - это напор, который Вам "предоставляет" источник тепла (ИТП, ЦТП, котельная) Для такого дома 10 кПа - это слишком мало. "Обычные" величины - 60-130 кПа.
|
|
|
|
|
30.6.2006, 5:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Мари) Располагаемый напор системы при данной температуре должен составлять не более 10 кПа. Почему не более ? Почему должен? Что то тут не совсем понятно. "Располагаемый напор системы" - странная фраза. Мари, поясните подробнее. Alex правильно говорит: Цитата Располагаемый напор - это напор, который Вам "предоставляет" источник тепла (ИТП, ЦТП, котельная)
|
|
|
|
|
30.6.2006, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
для расчетов, когда не известен раполагаемый перепад, на одно строение (систему радиаторного отопления) обычно берут 50 кПа, если мне не изменяет память. И под это подгоняют радиаторы и диаметры. Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст  ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков... А еще меня удивляет температура для однотрубки - 90-70!!! для 10 этажей!!! Ребята, что вы там строите??? в квартирах будет просто ХОЛОДНО.
|
|
|
|
Гость_Александр_гость__*
|
30.6.2006, 13:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ Jun 30 2006, 11:29 ) Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст  ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков... Тут просто стоит ограничене на схему с элеваторами без насосов, отсюда и расчет потерь на 1 метр. Трубы бывают неприлично большими. Но для 10 этажей 105/70 желательно конечно. Если не ошибаюсь то и нормативные документы так же говорят.
|
|
|
|
|
2.7.2006, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
угу, тем более, что сразу уменьшается расход воды в полтора раза - и соответственно падает сопротивление в трубах в 1.22 раза. И вообще, мне кажется то, что хочет получить автор, просто невозможно: сопротивление одного панельного радиатора (напомню - однотрубка, расход - где-то полтора куба на стояк) чуть менее 0.1м. То есть даже если на каждом этаже 10-ти этажного дома стоит всего по одному радиатору - сопротивление системы уже только по радиаторам - 10кПа. Не говоря уже про 60-100Па на метр трубы (60 метров: туда-сюда) и разводящие трубопроводы. Впрочем, похоже что она так и получила 14кПа и теперь не может "упасть"... Девушка, похоже, что при заданных Вами параметрах системы ниже сопротивление быть просто не может. Для хохмы посчитайте сколько будет сопротивление при верхней раздаче, стояках Ду40 и здоровенных чугунных радиаторах - получите принципиальный минимум... Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля. З.ы. Интересно, а девушка учла гравитационную циркуляцию по своим стоякам? Все-таки при 10 этажах - это уже не "пренебрежимо малая величина". По первой "прикидке" - цена вопроса 2.7 кПа  поправьте если не так.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 7:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463

|
Спасибо за советы. Проектом предусмотрена система отопления из полипропиленовых труб ( поэтому температура теплоносителя 90-70) от ИТП. Вы пишите, что распалагаемый напор может составлять 60-130 кПа, ссылаясь на нормативные документы. Подскажите, какие именно. Что касается естественного давления в системе, я его в расчетах учла. Молодой человек, вы пишите, что на 9 и 10 этажах температура зимой будет ниже 0. Вы неправы, так как при нижней разводке с П-образными стояками первое подключение прибора на последнем этаже.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
"молодой человек", лол... Хорошо, девушка, будем считать, что П-образные стояки - это новая информация для нас. А во вторых, тогда начиная с 3 и ниже - будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые... Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит. Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье... Спаси Господь Вашу душу от проклятий жильцов  . Аминь.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
2 Dimur
Ну не так уж все мрачно.
Приходилось проектировать однотрубные системы отопления с нижней разводкой и П-образными стояками для 9-этажного жилого дома. Подъемная часть П-образных стояков - "холостая" (другими словами - транзитная). Отопительные приборы на опускной части стояка - обычные чугунные радиаторы со смещенными замыкающими участками. Температурный график 95-70 С. Все РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, температура в квартирах в норме, жалоб от жильцов нет. Добавлю, что дом расположен далеко НЕ на юге. Главное - сделать грамотный тепловой и гидравлический расчет системы отопления и грамотно запроектировать ИТП. Ну и, разумеется, все это хозяйство качественно и в соответствии с проектом смонтировать. Кстати сопротивление вышеупомянутой системы отопления было как раз где-то порядка 1,5 м.вод.ст. Гидравлика рассчитывалась в АРС-ПС.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 13:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Dimur @ Jul 3 2006, 09:57 ) Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье... ТОЛЬКО ТАК !!! И не только поэтому. Проводить открыто пластиковые трубы (стояки) - НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Да, к тому же я бы поостегеся на полипропилене делать 90/70. Скорее 80/60.
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий Сергеевич_*
|
4.7.2006, 10:14
|
Guest Forum

|
На счет 80/60 это абсолютно верно, по СНиП система должна работать как минимум 25 лет, при 90/70 PPR проработает по информации от производителя 7-8 лет, далее аварийная ситуация, при 80/60 - 25 и более. Это при статике 2,5 атм и 2-3 м перепада (индивидуальная котельная), при централе по другому. А теперь у меня к вам господа вопрос, тоже связаный с гидравликой. В проектируемом мной доме система двухтрубная стояковая с нижней разводкой, по учебнику стояки "обычно" закладываются постоянного диаметра, в моем случае диаметр расчетного последнего стояка колеблется с 25 на 32 PPR и что мне весь стояк делать 32, или же 25 при этом стояк зашумит и сожрет мой перепад. Просьба подсказать, поделиться опытом. Спасибо большое!
|
|
|
|
|
4.7.2006, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. Поэтому раз уж Вы там экспериментируете с однотрубкой вопреки здравому смыслу - то не забудьте заложить независимое отопление: через теплообменник с автоматической регуляцией температуры... В этом случае, у Вас даже не возникнет проблема "уложиться в 10 кПа или умереть". 2 ласт: А что мешает сделать стояк 32? кстати, я уверен, Ваша двухтрубка обязательно с термозапорными клапанами на радиаторах, правда? И если стояк крайний - то сделайте 32 однозначно - что бы уменьшить потери на нем... потому что крайний всегда в полузадушенном состоянии из-за дополнительных труб по подвалам.
|
|
|
|
|
5.7.2006, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата 2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. huh.gif В таком случае я полагаю подойдет смесительный узел с трехходовым клапаном, который будет реагировать на повышение подающей, к тому же PPR имеет ресурс работать коротковременно при температурах до 95, при смешении выше не будет, да и долго 110 не продержится. А то считай на централ вообще PPR запрещен. Кстати на счет давления сколько там статика, а то и правда поплывут
|
|
|
|
Гость_lerik_*
|
5.7.2006, 14:01
|
Guest Forum

|
Daymonic Боюсь что трехходовой не поможет. Нужен ИТУ с независимой схемой подсоединения... Bers Сопротивление 1 метр? 10 этажей ? Диаметры стояков 20 ? На каждом этаже (если) по радиатору? ммм... по киловату на этаж(скажем) ммм... 120 па/м для 20 вгп... Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд. Ну, вроде реально.  в 14 - 15кПа можно вместится. Но этого мало. 10 кПа очень мало.
|
|
|
|
|
5.7.2006, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата 10 кПа очень мало Я тоже так считаю, давно таких чисел не видел, тем более для 10 ти этажного здания, да на одних криво спаянных фиттингах потеряешь четверть если не больше
|
|
|
|
|
5.7.2006, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463

|
Посчитайте систему отопления по зависимой схеме через элеватор, где при температуре теплоносителя 95-70 сопративление всей системы должно быть не более 10 кПа. Конкретно в данном случае, я согласна - мало. Распущю диаметры стояков, получиться сопративление около 40 кПа. Циркуляционный насос будет чуть мощнее. В СНиПе сказано , да и вы советуете, что при температуре теплоносителя 95 - двухтрубная система отопления. У неё есть ряд преимуществ перед однотрубной. Да температура теплоносителя в каждый прибор максимальная, да количество секций меньше, но расбалансировать её в процессе эксплуатации проще простого. По поводу схемы - независимая от теплообменников.
|
|
|
|
|
6.7.2006, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(lerik) Сопротивление 1 метр? Я называл цифру 1,5 м (15 кПа) Цитата(lerik) 10 этажей Девять Цитата(lerik) Диаметры стояков 20 20 и 25 Цитата(lerik) ммм... по киловату на этаж(скажем) Почти угадали. Цитата(lerik) Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд. Фитинги металлические, трубы водогазопроводные, клапанов нет. Цитата(lerik) Ну, вроде реально. в 14 - 15кПа можно вместится. Вместилось однако. Работает. Куды ж она денется... Система зависимая с насосным смешением. Вообще я бы не стал столь категорически отрицать возможность применения однотрубных систем отопления. У них есть свои достоинства. На тему "однотрубка vs двухтрубка" на форуме сломано уже немало копий. Впрочем данная ветка не об этом.
|
|
|
|
|
6.7.2006, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано, не надо ничего придумывать и приписывать какие-то фобии... Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70. И не только это... миллион параметров, которые должен учесть проектировщик - он за это деньги получает. Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят"). А когда народу надоедает терпеть - они начинают "изобретать" и окончательно добивают Вашу систему. З.ы. 2 автор: если система независимая - через теплообменники, то зачем же Вам ограничение 10кПа??? З.з.ы 2 автор: нужно выбрать элеватор меньшего размера - и доступный перепад возрастет...
|
|
|
|
|
7.7.2006, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Dimur) Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано Читаем: Цитата(Dimur) ...Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля.... ...будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые. Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит. Я не собирался вступать в споры и защищать однотрубку. Я просто привел реальный пример, что однотрубная система для многоэтажного дома вполне работоспособна, имеет право на существование и ничего криминального в такой системе нет.
|
|
|
|
|
7.7.2006, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Цитата(Dimur @ Jul 2 2006, 15:56 ) Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля. Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70. Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят"). при 90-70это последний мой пост в этой теме.
|
|
|
|
|
7.7.2006, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842

|
Господа, может мы выработаем, хотя бы между собой, стандарт описания систем отопления (в данном случае), что-бы все не гадали о чем идет речь. Вот основные параметры системы: 1. Схема системы (двухтрубня, однотрубная) 2. По подаче теплоносителя: П-образная, с верхней разводкой, с нижней разводкой. 3. Схема подключения отопительеных приборов при однотрубной схеме (без замыкающих участков - проточная, с замыкающими участками с шаровым краном или без него на подводках) 4. Наличие и тип термостатов (нет, есть:трехходовые на ЗУ, двухходовые на подводках) 5. Тип отопительных приборов и материал труб 6. Источник теплоты (наружная теплосеть, собственная котельная) 7. Схема ИТП (зависимая, независимая) 8. Схема ИТП при зависимой схеме (с элеваторным смешением, с трехходовым клапаном:насос на перемычке, насос на подаче (обратке), что-то иное) 9. Наличие регулятора перепада в ИТП по зависимой схеме перед узлами смешения и на какой перепад он настроен. 10. Параметры системы отопления: температура подачи/обратки, располагаемый напор. 11. Параметры наружной сети: температура подачи/обратки, располагаемый напор. 12. Наличие дроссельных клапанов на стояках (для увязки) Может что-то и опустил, это так, на вскидку. P.S. Тогда и поймем, что за вопрос задает МАРИ?
|
|
|
|
|
10.7.2006, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата По поводу схемы - независимая от теплообменников. Что то я не пойму логики а зачем при теплообменнике нужен элеватор в жилом доме, если потребителей других нет с более высокими требованиями по теплоносителю, как я понял. На выходе из теплообменника необходимо установить 80- или сколько вам нужно температуру подачи, и наосо циркуляционный с большим чем никакой 10 ти кПа перепад. Либоя чего то не догоняю
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 16:03
|
Guest Forum

|
вопрос вот в чем.Есть 6-этажное здание(21 метр),при расчете системы отопления упорно получается не больше 16000 Па! э то оччень мало?Отоплением занимаюсь можно так сказать впервые,хотя бы в каком диапазоне должны быть потери давления для такого здания?плизз,подскажите если кто знает...я просто не могу понять ошиблась я или нет.
|
|
|
|
|
29.1.2007, 16:40
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Похоже на правду грубо1,6 м. вод. ст.
|
|
|
|
|
29.1.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Немного маловато. Это что двухтрубка или однотрубка?
|
|
|
|
|
29.1.2007, 17:10
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Еще зависит от схемы подключения системы отопления, какая она у вас.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 17:24
|
Guest Forum

|
система двухтруббная,схема зависимая Добавлено - 17:25 причем город дает 30м на отопление! я своими дилетантскими мозгами понять не могу зачем тогда насос???
|
|
|
|
|
29.1.2007, 17:26
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Схема подключения элеваторная или насосная.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 17:27
|
Guest Forum

|
и еще вопрос,а при зависимой схеме нужен расширительный бак?просто в книге Сканави-Махов я чет его там не обнаружила....Может не так смотрела... Добавлено - 17:28 схема такая...от Цтп идет магистраль в тепловой пункт здания,подходит к насосам ,от насосов уже подается к гребенке Добавлено - 17:30 нагрузка общая 351210Вт
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
29.1.2007, 17:39
|
Guest Forum

|
вот аксонометрия Добавлено - 17:43 схема грубовата..сделала за 5 минут,в электроннке проекта нет
|
|
|
|
|
29.1.2007, 19:45
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
6 ти этажное... 21 м?Сколько же метров этажи? 1,6 м.в.ст. не мало. Я обычно на 5-ти этажное здание 0,5 м делал, на 9-12 эт. 1-1,5 м.в.ст. И еще, главное здесь не сопротивление, а Т.У., в котором указывается располагаемый напор. Хотя, на сведения от эксплуатационников лучше подстраховаться в меньшую сторону. Был опыт, не подтверждались данные.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 9:22
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
На такую систему на вид потери немного великоваты, единственный вопрос арматура на стояках какая?
|
|
|
|
|
30.1.2007, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Это я смотрю у вас на зависимой схеме пластик стоит, помоему это ошибочно, ф70, что за труба, а насос возможно смесительный. Нужно смотреть какая скорость теплоносителя в вашем гидравлическом рассчете, если до 0,3-0,4 м/с, тогда потери нормальные, если выше тогда занижены, причем раза в 2-2,5
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
30.1.2007, 13:49
|
Guest Forum

|
насчет 70-й трубы я уже сама удивилась,но дело в том что система монтировалась не по моему проету,мне нужно только тепловой пункт скомпоновать и подобрать насос.скорость в пределах 0,3-0,4 м/с Добавлено - 13:53 опять таки на счет пластика я тоже сделала замечание,система 90/70 и помню в снипе написано что доя пластиковых труб 90 градусов-максимум...но опять таки проектировали другие специалисты,менять что либо уже поздно Добавлено - 13:56 и еще вопрос...схема зависимая ,город дает 30 м на отопление..заказчик требует поставить еще и повысительный насос,но не могу найти методику расчета повысительного насоса ..если кто знает подскажите пожалуйста...напор повысительного в отоплении считается так же как и в водоснабжении: Нгеом+потери в сети+3м на верхний прибор?
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
30.1.2007, 14:24
|
Guest Forum

|
арматура вся овентроп
|
|
|
|
|
30.1.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
На циркуляцию только потери сети.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Сопротивление системы похоже на правду. При такой схеме ОЧЕНЬ желательны балансировочные по стоякам. Расширительный бак не нужен, но не помешает предохранительный клапан. Если в ЦТП нормальный резерв по насосному оборудованию, то и повысительный насос не нужен, хотя к сопротивлению системы еще добавится сопротивление оборудования ИТП (грязевики, счетчики) и суммарные потери будут близки к располагаемому давлению. Плюс огрехи при монтаже. Короче, нужно понять суммарные потери, и возможно думать о насосе.
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
31.1.2007, 11:22
|
Guest Forum

|
балансировочники на стояках предусмотрены.Спасибо громадное за очень ценные советы))))стала более -менее понимать
|
|
|
|
Гость_катяра_*
|
31.1.2007, 16:09
|
Guest Forum

|
а еще вопрос можно? в зависимой прямоточной схеме(по примеру книги Сканави-Махов) на подающей трубе в ИТП ставится регулятор расхода ,а на обратной-регулятор давления и тепломер..А можно узнать методику подбора?Какие параметры необходимо знать для подбора этих элементов?Буду признательна за любую информацию
|
|
|
|