> Расчёт системы отопления, Величина гидравлических потерь СО
Гость_kibirkshtis_*
сообщение 29.8.2005, 20:46
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый вечер уважаемые проектировщики!

Хотелось бы у вас уточнить, при проектировании водяного отопления величина гидравлических потерь системы задается как исходная величина (нормативная) или вычисляется после завершения проекта?

Спасибо за информацию.

С уважением kibirkshtis
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 29.8.2005, 23:03
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



после проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 30.8.2005, 5:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Маленькое уточнение.
Не ПОСЛЕ завершения проекта, а В ПРОЦЕССЕ работы над проектом.
Это все-таки две большие разницы.

Этапы проектирования СО в общем случае:

1.Расчет теплопотерь ограждающих конструкций
2.Конструирование системы отопления (составляется схема в аксонометрии
с указанием типов отопительных приборов и температуры в помещениях)
3."Нагружение" отопительных приборов
4.Гидравлический расчет системы, в результате которого
и определяется сопротивление системы отопления.
5.Окончательная доработка чертежей
6.Составление спецификации оборудования
7.Оформление пояснительной записки.

Гидравлическое сопротивление системы будет зависеть от:

- располагаемого напора на вводе в тепловой пункт
- типа системы отопления (1,2-трубная, с верхней/нижней разводкой и т.п.)
- типа отопительных приборов и схемы их обвязки
- типа применяемых труб и арматуры
- наличия устройств тепловой автоматики (например, терморегуляторов на приборах)
- диаметра трубопроводов стояков и магистралей
- допускаемых скоростей в трубопроводах системы отопления
- ....

Если система отопления существующая и нет никакой возможности или времени выполнить ее гидравлический расчет, можно принять сопротивление системы "навскидку", основываясь на собственном опыте. В зависимости от конструктивных особенностей и тепловой мощности системы отопления величина потерь в системе может колеблется от 0,3 до 1,5 м.вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2005, 7:40
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Проектирование, конструирование - это процессы творческие, делаются не "шаг за шагом", а возвратно-поступательно (точнее, "поступательно-возвратно", но так говорить не принято).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 30.8.2005, 13:03
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Bers @ Aug 30 2005, 06:56 )
Маленькое уточнение.
Не ПОСЛЕ завершения проекта, а В ПРОЦЕССЕ работы над проектом.

Разницы никакой нет, Вы же можете если захотите ее посчитать после проекта.
А вот до проектирования, так не делается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 30.8.2005, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(Bers @ Aug 30 2005, 06:56 )
В зависимости от конструктивных особенностей и тепловой мощности системы отопления величина потерь в системе может колеблется от 0,3 до 1,5 м.вод.ст.

Не маловато ли. Только на радиаторе с автоматическим вентилем может быть 2 м в. ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 30.8.2005, 14:14
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
Хотелось бы у вас уточнить, при проектировании водяного отопления величина гидравлических потерь системы задается как исходная величина (нормативная) или вычисляется после завершения проекта?


Да возможно определиться сразу с давлением. Для этого необходимо знать тепловую нагрузку, пересчитать ее на расход и по расходу выбрать насос и соответственно определить давление. Затем, зная длинну трассы определяют допустимые потери на 1 п.м. и при подборе диаметров, стараються придерживаться этой величины. Класическая задачка, так учать проектировать в институтах (или раньше учили) -_-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2005, 15:08
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Дмитрий Селезнев @ Aug 30 2005, 15:14 )
по расходу выбрать насос

... число типов насосов будет исчисляться тысячами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 30.8.2005, 16:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



1. В том случае, когда применялась система с элеватором – напор в системе отопления (СО) определялся именно им и напором на вводе. Поэтому проектировщик заранее знал, каким напором в СО он располагает.
2. В современных системах с трехходовыми клапанами и насосами на подмешивании напор на СО равен dHо=Ннасос-dPклапан (напор насоса минус потери в клапане). Проектировщик сам решает, где больше потерять – на клапане или на системе отопления. Напор насоса, который обычно применяется в современных системах, это 4-8 метров напора. Хотите потерять на клапане метров 5, чтобы уменьшить его типоразмер – и можете ничего не оставить на СО и придется ее разжимать.
3. Если у Вас независимая система отопления, то возьмите опять-таки формулу dHо=Ннасос-dPподогрев (напор насоса минус потери в подогревателе). Хотите зажать подогреватель для уменьшения его стоимости и получите маленький располагаемый напор в системе отопления.
4. Существует в системах с насосной циркуляцией такое правило – естественный напор, возникающий в СО, не должен опрокинуть циркуляцию и, даже, существенно на нее влиять. СО должна быть устойчивой! Для этого надо стремится к максимальным располагаемым напорам на СО. А где найти компромисс между желанием уменьшить стоимость оборудования ИТП и увеличением напора на СО? А это уже, как говаривал ShaggyDoc, уже не наука, а искусство проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 30.8.2005, 16:22
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата
... число типов насосов будет исчисляться тысячами...


Возмите с наилучшим КПД и низким энергопотреблением в рабочей точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 30.8.2005, 18:52
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Дмитрий Селезнев @ Aug 30 2005, 15:14 )
Да возможно определиться сразу с давлением. Для этого необходимо знать тепловую нагрузку, пересчитать ее на расход и по расходу выбрать насос и соответственно определить давление. Затем, зная длинну трассы определяют допустимые потери на 1 п.м. и при подборе диаметров, стараються придерживаться этой величины. Класическая задачка, так учать проектировать в институтах (или раньше учили) -_-

Был вопрос, как это делается, а не как можно................................
По расходу выбрать насос, вот блин, а наш профессор по "насосам и вентиляторам" всегда говорил, что насос подбирается по расходу и напору, а оказывается это потери по насосу подбираются.
Может и котел сначала подобрать, а потом дом вокруг него построить и конструктив стен подобрать, потом чтобы хватило тепла, а то не хватит заболеешь и замерзнешь совсем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2005, 7:03
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tgv @ Aug 30 2005, 19:52 )
насос подбирается по расходу и напору

Вот, и я про то же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 31.8.2005, 9:28
Сообщение #13





Guest Forum






Бездарное грумление! И не впутывайте профессора.

Советую повнимательнее почитать то, что пишет gregory. Раньше не было насосов, а был элеватор с распологаемым давление и именно оринтируясь на него расчитывалась система. И у Сканави написано три способа расчета систем отопления. Один из них способ линейных сопротивлений. Как раз такой можно использовать в данном случае.

Цитата
и конструктив стен подобрать, потом чтобы хватило тепла,


Именно! Сначало контрукцию просчитываю на соответсвие нормативной теплопроводности и если нет соответствия, стену "подбирают" заново. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.8.2005, 10:39
Сообщение #14


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Дмитрий Селезнев @ Aug 31 2005, 10:28 )
Бездарное грумление! И не впутывайте профессора.

Советую повнимательнее почитать то, что пишет gregory. Раньше не было насосов, а был элеватор с распологаемым давление и именно оринтируясь на него расчитывалась система. И у Сканави написано три способа расчета систем отопления. Один из них способ линейных сопротивлений. Как раз такой можно использовать в данном случае.

Цитата
и конструктив стен подобрать, потом чтобы хватило тепла,


Именно! Сначало контрукцию просчитываю на соответсвие нормативной теплопроводности и если нет соответствия, стену "подбирают" заново. mad.gif

В вопросе было, сказано слово "нормативный". Скажите пожалуйста нормативный документ, в котором указываются потери в системе отопления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.9.2005, 14:24
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(asl @ Aug 30 2005, 14:52 )
Цитата(Bers @ Aug 30 2005, 06:56 )
В зависимости от конструктивных особенностей и тепловой мощности системы отопления величина потерь в системе может колеблется от 0,3 до 1,5 м.вод.ст.

Не маловато ли. Только на радиаторе с автоматическим вентилем может быть 2 м в. ст.

По - моему тоже, ошибочка на порядок... Характерные величины от 3 м (коттедж) до 15 м (протяженное либо высотное здание) Самое малое, что было, это система отопления коттеджа с расч. потерями даления 1м. Используется GRUNDFOS UPS 25-40 на 1 скорости. Смысл - экономия электроэнергии. На 5 кВт. компьютерном ИБП насос работает около суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый_*
сообщение 6.4.2006, 15:03
Сообщение #16





Guest Forum






Здраствуйте, посчитал первый раз всю систему отопления и сомневаюсь в правильности расчетов.
Подскажите, какой порядок цифр должен быть для гидр. сопротивление системы отопления 3-х этажного здания размером 100х12 метров. у меня получилось сопротивление самого нагруженного стояка 250 Па, а манистральных трубопроводов - 880 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.4.2006, 15:24
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



стандартная девятиэтажка имеет сопротивление порядка 3 метров вод.столба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый_*
сообщение 6.4.2006, 15:26
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(LordN @ Apr 6 2006, 16:24 )
стандартная девятиэтажка

это из 6-и подъездов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый_*
сообщение 6.4.2006, 15:32
Сообщение #19





Guest Forum






расчет мамого нагруженного магистрального участка:
Q, ккал/ч 151 745
G, кг/ч 6 070
Длина, м 7,00
d, мм 76
v, м/с 0,37
R=λ/d 0,4000
R*l 2,80
z=Σξ 0,50
R*l + z 3,30
Pдин 7,042
dP 23,24
подскажите пожалуйста что не правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.4.2006, 15:33
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
это из 6-и подъездов?

хз, просто слышал трёп наших проектировщиков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Student МЭИ (ТУ)_*
сообщение 6.4.2006, 17:03
Сообщение #21





Guest Forum






Вообще то возьмите длину труб и по расходу и диаметру посмотрите скорости и сопротивление это и есть ваше сопротивление ну накинуть нужно на всякие повороты отводы сами радиаторы (я просто в магике все считаю поэтому таблицы гидравлич расчета нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 7.4.2006, 13:22
Сообщение #22





Guest Forum






типовых значений не бывает
есть терморегуляторы на приборах?
стоят балансировочные?
какие приборы установлены?
если считать без балансировки и без терморегуляторов то
1-3 этажа 0,3-0,5 м.в.ст
если есть терморегуляторы- то 1,3-1,5
если есть балансировка -то 1,8-2,5 м.в.ст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 7.4.2006, 22:16
Сообщение #23


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



В вашем случае возможно не учтены терморегуляторы и пр. арматура.

А вообще действительно, типовых значений не бывает.
Диаметр труб для систем отопления вполне можно подбирать по условию бесшумности и соотношению потерь давления ( ~70%-в стояках, ~30 - в магистралях).
Средние скорости в системе могут быть 0,4-0,8м/с. Потери давления при этом возрастают с 3м (если сравнивать со старыми типовыми проектами) до 7-8м (с учетом арматуры).
Диаметры уменьшаются, возрастает потребляемая мощность насоса, но эта величина как правило не существенная....ну еще +100-200Вт на здание - фигня.
Зато при таких потерях доля естественной циркуляции становится совсем не существенной и улучшается гидравлическая устойчивость системы отопления.

Если я в чем-то не прав, поправьте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.4.2006, 16:06
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Где-то в литературе (не вспомню) встречал цифру 13м. для многоквартирных жилых зданий ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.4.2006, 16:07
Сообщение #25





Guest Forum






Иногда желание специалистов ОВ иметь запас....5..10...13...далее как хотите... метров в результате приводит к тому что насос который поставят по их ТЗ в ИТП будет в не на 1450 об/мин а 3000 и в 3 раза более мощным (и шумным) чем можно было было бы. Частотники ставят далеко не всегда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 11.4.2006, 1:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Alex_)
Где-то в литературе (не вспомню) встречал цифру 13м. для многоквартирных жилых зданий ...

Эта цифра, скорее всего, не сопротивление системы отопления в "чистом виде", а минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления многоквартирного жилого здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 11.4.2006, 11:42
Сообщение #27


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Цитата(Guest @ Apr 9 2006, 17:07 )
Иногда желание специалистов ОВ иметь запас....5..10...13...далее как хотите... метров в результате приводит к тому что насос который поставят по их ТЗ в ИТП будет в не на 1450 об/мин а 3000 и в 3 раза более мощным (и шумным) чем можно было было бы. Частотники ставят далеко не всегда

вообще я имел ввиду не запас, а реальные потери в системе.
Ну и конечно же нужно всё взвесить и учесть плюсы и минусы решения.

...я это к тому, что не нужно слепо брать данные из старых типовых проектов и применять их к современным решениям. Иначе темы типа http://forum.abok.ru/index.php?showt...127&hl=двухтруб будут появляться чаще wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мари
сообщение 29.6.2006, 16:16
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463



Всем привет!
Делаю гидравлический расчет 10-ти этажного жилого дома. Система отопления- однотрубная с нижней разводкой, температура теплоносителя 90-70 С. Располагаемый напор системы при данной температуре должен составлять не более 10 кПа. Расчетом у меня получается сопративление всей системы около 14 кПа и стояки ф 20 и ф 25. Не нарушая СНиП по скоростным характеристикам я могу стояк ф 25 засенить на стояк ф 20, но общее сопративление увеличиться, привысив 14 кПа. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.6.2006, 16:43
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Мари @ Jun 29 2006, 17:16 )
Располагаемый напор системы при данной температуре должен составлять не более 10 кПа.

Располагаемый напор - это напор, который Вам "предоставляет" источник тепла (ИТП, ЦТП, котельная)
Для такого дома 10 кПа - это слишком мало. "Обычные" величины - 60-130 кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 30.6.2006, 5:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Мари)
Располагаемый напор системы при данной температуре должен составлять не более 10 кПа.


Почему не более ? Почему должен?
Что то тут не совсем понятно. "Располагаемый напор системы" - странная фраза.
Мари, поясните подробнее.

Alex правильно говорит:
Цитата
Располагаемый напор - это напор, который Вам "предоставляет" источник тепла (ИТП, ЦТП, котельная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 30.6.2006, 10:29
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



для расчетов, когда не известен раполагаемый перепад, на одно строение (систему радиаторного отопления) обычно берут 50 кПа, если мне не изменяет память. И под это подгоняют радиаторы и диаметры.

Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст huh.gif ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков...

А еще меня удивляет температура для однотрубки - 90-70!!! для 10 этажей!!! Ребята, что вы там строите??? в квартирах будет просто ХОЛОДНО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр_гость__*
сообщение 30.6.2006, 13:03
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Dimur @ Jun 30 2006, 11:29 )
Если Вас ограничили инженеры на 10 кПа (1м.в.ст huh.gif ), то можно либо плюнуть им в лицо (кретинизм какой-то, это очень мало для однотрубки), либо увеличивать диаметры труб-стояков...

Тут просто стоит ограничене на схему с элеваторами без насосов, отсюда и расчет потерь на 1 метр. Трубы бывают неприлично большими. Но для 10 этажей 105/70 желательно конечно. Если не ошибаюсь то и нормативные документы так же говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 2.7.2006, 14:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



угу, тем более, что сразу уменьшается расход воды в полтора раза - и соответственно падает сопротивление в трубах в 1.22 раза.
И вообще, мне кажется то, что хочет получить автор, просто невозможно: сопротивление одного панельного радиатора (напомню - однотрубка, расход - где-то полтора куба на стояк) чуть менее 0.1м. То есть даже если на каждом этаже 10-ти этажного дома стоит всего по одному радиатору - сопротивление системы уже только по радиаторам - 10кПа. Не говоря уже про 60-100Па на метр трубы (60 метров: туда-сюда) и разводящие трубопроводы.
Впрочем, похоже что она так и получила 14кПа и теперь не может "упасть"...

Девушка, похоже, что при заданных Вами параметрах системы ниже сопротивление быть просто не может. Для хохмы посчитайте сколько будет сопротивление при верхней раздаче, стояках Ду40 и здоровенных чугунных радиаторах - получите принципиальный минимум...

Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля. huh.gif

З.ы. Интересно, а девушка учла гравитационную циркуляцию по своим стоякам? Все-таки при 10 этажах - это уже не "пренебрежимо малая величина". По первой "прикидке" - цена вопроса 2.7 кПа unsure.gif поправьте если не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мари
сообщение 3.7.2006, 7:02
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463



Спасибо за советы.
Проектом предусмотрена система отопления из полипропиленовых труб ( поэтому температура теплоносителя 90-70) от ИТП. Вы пишите, что распалагаемый напор может составлять 60-130 кПа, ссылаясь на нормативные документы. Подскажите, какие именно.
Что касается естественного давления в системе, я его в расчетах учла.
Молодой человек, вы пишите, что на 9 и 10 этажах температура зимой будет ниже 0. Вы неправы, так как при нижней разводке с П-образными стояками первое подключение прибора на последнем этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 3.7.2006, 8:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



"молодой человек", лол... laugh.gif

Хорошо, девушка, будем считать, что П-образные стояки - это новая информация для нас. А во вторых, тогда начиная с 3 и ниже - будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые...
Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит.

Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье...

Спаси Господь Вашу душу от проклятий жильцов helpsmilie.gif . Аминь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 3.7.2006, 9:18
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



2 Dimur

Ну не так уж все мрачно.

Приходилось проектировать однотрубные системы отопления с нижней разводкой и П-образными стояками для 9-этажного жилого дома. Подъемная часть П-образных стояков - "холостая" (другими словами - транзитная). Отопительные приборы на опускной части стояка - обычные чугунные радиаторы со смещенными замыкающими участками. Температурный график 95-70 С. Все РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, температура в квартирах в норме, жалоб от жильцов нет. Добавлю, что дом расположен далеко НЕ на юге. Главное - сделать грамотный тепловой и гидравлический расчет системы отопления и грамотно запроектировать ИТП. Ну и, разумеется, все это хозяйство качественно и в соответствии с проектом смонтировать. Кстати сопротивление вышеупомянутой системы отопления было как раз где-то порядка 1,5 м.вод.ст. Гидравлика рассчитывалась в АРС-ПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.7.2006, 13:50
Сообщение #37


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Dimur @ Jul 3 2006, 09:57 )
Если трубы пластиковые - то не надо делать однотрубку, вот и все дела. Делайте двутрубную и пользуйтесь режимом 90-70 на здоровье...

ТОЛЬКО ТАК !!! И не только поэтому.
Проводить открыто пластиковые трубы (стояки) - НЕЛЬЗЯ ни в коем случае.
Да, к тому же я бы поостегеся на полипропилене делать 90/70. Скорее 80/60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий Сергеевич_*
сообщение 4.7.2006, 10:14
Сообщение #38





Guest Forum






На счет 80/60 это абсолютно верно, по СНиП система должна работать как минимум 25 лет, при 90/70 PPR проработает по информации от производителя 7-8 лет, далее аварийная ситуация, при 80/60 - 25 и более. Это при статике 2,5 атм и 2-3 м перепада (индивидуальная котельная), при централе по другому.
А теперь у меня к вам господа вопрос, тоже связаный с гидравликой. В проектируемом мной доме система двухтрубная стояковая с нижней разводкой, по учебнику стояки "обычно" закладываются постоянного диаметра, в моем случае диаметр расчетного последнего стояка колеблется с 25 на 32 PPR и что мне весь стояк делать 32, или же 25 при этом стояк зашумит и сожрет мой перепад. Просьба подсказать, поделиться опытом. Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 4.7.2006, 20:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. huh.gif

Поэтому раз уж Вы там экспериментируете с однотрубкой вопреки здравому смыслу - то не забудьте заложить независимое отопление: через теплообменник с автоматической регуляцией температуры... В этом случае, у Вас даже не возникнет проблема "уложиться в 10 кПа или умереть". tongue.gif

2 ласт: А что мешает сделать стояк 32?
кстати, я уверен, Ваша двухтрубка обязательно с термозапорными клапанами на радиаторах, правда?
И если стояк крайний - то сделайте 32 однозначно - что бы уменьшить потери на нем... потому что крайний всегда в полузадушенном состоянии из-за дополнительных труб по подвалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 5.7.2006, 9:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
2автор: Кстати, в догонку, если система планируется зависимая и запитывается от центрального теплоснабжения через элеватор, то НИ ЗА ЧТО НИКОГДА НЕ СОГЛАСУЮТ ВАМ полипропилен и прочие мегатрубы. Ибо существует ненулевая вероятность выхода температуры подачи в систему отопления за рамки 110С, и Ваши трубы (да ещё под таким давлением) просто поплывут. За раз. huh.gif

В таком случае я полагаю подойдет смесительный узел с трехходовым клапаном, который будет реагировать на повышение подающей, к тому же PPR имеет ресурс работать коротковременно при температурах до 95, при смешении выше не будет, да и долго 110 не продержится. А то считай на централ вообще PPR запрещен. Кстати на счет давления сколько там статика, а то и правда поплывут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 5.7.2006, 14:01
Сообщение #41





Guest Forum






Daymonic Боюсь что трехходовой не поможет. Нужен ИТУ с независимой схемой подсоединения...
Bers
Сопротивление 1 метр? 10 этажей ? Диаметры стояков 20 ? На каждом этаже (если) по радиатору?
ммм... по киловату на этаж(скажем) ммм... 120 па/м для 20 вгп...
Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд.
Ну, вроде реально. smile.gif в 14 - 15кПа можно вместится.
Но этого мало. 10 кПа очень мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 5.7.2006, 14:14
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
10 кПа очень мало

Я тоже так считаю, давно таких чисел не видел, тем более для 10 ти этажного здания, да на одних криво спаянных фиттингах потеряешь четверть если не больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мари
сообщение 5.7.2006, 16:24
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463



Посчитайте систему отопления по зависимой схеме через элеватор, где при температуре теплоносителя 95-70 сопративление всей системы должно быть не более 10 кПа.
Конкретно в данном случае, я согласна - мало. Распущю диаметры стояков, получиться сопративление около 40 кПа. Циркуляционный насос будет чуть мощнее.
В СНиПе сказано , да и вы советуете, что при температуре теплоносителя 95 - двухтрубная система отопления. У неё есть ряд преимуществ перед однотрубной. Да температура теплоносителя в каждый прибор максимальная, да количество секций меньше, но расбалансировать её в процессе эксплуатации проще простого.
По поводу схемы - независимая от теплообменников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 6.7.2006, 1:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(lerik)
Сопротивление 1 метр?

Я называл цифру 1,5 м (15 кПа)
Цитата(lerik)
10 этажей

Девять
Цитата(lerik)
Диаметры стояков 20

20 и 25
Цитата(lerik)
ммм... по киловату на этаж(скажем)

Почти угадали.
Цитата(lerik)
Плюс пластиковые фитинги, клапана краны и тд.

Фитинги металлические, трубы водогазопроводные, клапанов нет.
Цитата(lerik)
Ну, вроде реально.  в 14 - 15кПа можно вместится.

Вместилось однако. Работает. Куды ж она денется...
Система зависимая с насосным смешением.
Вообще я бы не стал столь категорически отрицать возможность применения однотрубных систем отопления. У них есть свои достоинства. На тему "однотрубка vs двухтрубка" на форуме сломано уже немало копий. Впрочем данная ветка не об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 6.7.2006, 10:31
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано, не надо ничего придумывать и приписывать какие-то фобии...

Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70. И не только это... миллион параметров, которые должен учесть проектировщик - он за это деньги получает.
Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят").

А когда народу надоедает терпеть - они начинают "изобретать" и окончательно добивают Вашу систему.

З.ы. 2 автор: если система независимая - через теплообменники, то зачем же Вам ограничение 10кПа???
З.з.ы 2 автор: нужно выбрать элеватор меньшего размера - и доступный перепад возрастет... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 7.7.2006, 1:09
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Dimur)
Господи, да кто отрицает однотрубку-то? ну читайте же что написано


Читаем:

Цитата(Dimur)
...Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля....
...будет зимой ОЧЕНЬ холодно, а Вам необходимо обеспечить 18 градусов плюса, да еще плюс два градуса, если квартиры угловые. Я Вам гарантирую, что Ваша система для первых трех этажей такого никогда не обеспечит.


Я не собирался вступать в споры и защищать однотрубку. Я просто привел реальный пример, что однотрубная система для многоэтажного дома вполне работоспособна, имеет право на существование и ничего криминального в такой системе нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 7.7.2006, 9:09
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Цитата(Dimur @ Jul 2 2006, 15:56 )
Ау, и учтите, что при графике 90-70 и при нижней разводке - начиная с 8 этажа и выше температура в квартире зимой будет ниже нуля. huh.gif

Но однотрубка - это не только "одна труба в стояке", но и ограничения, которые надо выполнять. И основное - режим 105-70.
Вы же берете состав оборудования одной системы и пытаетесь наделить её свойствами другой... это может и работает в Вашем случае (но я, извините, сомневаюсь; тем более, что чаще всего люди просто "терпят").

при 90-70

это последний мой пост в этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 7.7.2006, 12:55
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Господа, может мы выработаем, хотя бы между собой, стандарт описания систем отопления (в данном случае), что-бы все не гадали о чем идет речь. Вот основные параметры системы:
1. Схема системы (двухтрубня, однотрубная)
2. По подаче теплоносителя: П-образная, с верхней разводкой, с нижней разводкой.
3. Схема подключения отопительеных приборов при однотрубной схеме (без замыкающих участков - проточная, с замыкающими участками с шаровым краном или без него на подводках)
4. Наличие и тип термостатов (нет, есть:трехходовые на ЗУ, двухходовые на подводках)
5. Тип отопительных приборов и материал труб
6. Источник теплоты (наружная теплосеть, собственная котельная)
7. Схема ИТП (зависимая, независимая)
8. Схема ИТП при зависимой схеме (с элеваторным смешением, с трехходовым клапаном:насос на перемычке, насос на подаче (обратке), что-то иное)
9. Наличие регулятора перепада в ИТП по зависимой схеме перед узлами смешения и на какой перепад он настроен.
10. Параметры системы отопления: температура подачи/обратки, располагаемый напор.
11. Параметры наружной сети: температура подачи/обратки, располагаемый напор.
12. Наличие дроссельных клапанов на стояках (для увязки)
Может что-то и опустил, это так, на вскидку.
P.S. Тогда и поймем, что за вопрос задает МАРИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 10.7.2006, 15:04
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
По поводу схемы - независимая от теплообменников.

Что то я не пойму логики а зачем при теплообменнике нужен элеватор в жилом доме, если потребителей других нет с более высокими требованиями по теплоносителю, как я понял. На выходе из теплообменника необходимо установить 80- или сколько вам нужно температуру подачи, и наосо циркуляционный с большим чем никакой 10 ти кПа перепад. Либоя чего то не догоняю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 29.1.2007, 16:03
Сообщение #50





Guest Forum






вопрос вот в чем.Есть 6-этажное здание(21 метр),при расчете системы отопления упорно получается не больше 16000 Па! э то оччень мало?Отоплением занимаюсь можно так сказать впервые,хотя бы в каком диапазоне должны быть потери давления для такого здания?плизз,подскажите если кто знает...я просто не могу понять ошиблась я или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 29.1.2007, 16:40
Сообщение #51


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Похоже на правду грубо1,6 м. вод. ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.1.2007, 16:49
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Немного маловато. Это что двухтрубка или однотрубка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 29.1.2007, 17:10
Сообщение #53


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Еще зависит от схемы подключения системы отопления, какая она у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 29.1.2007, 17:24
Сообщение #54





Guest Forum






система двухтруббная,схема зависимая

Добавлено - 17:25
причем город дает 30м на отопление! я своими дилетантскими мозгами понять не могу зачем тогда насос???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 29.1.2007, 17:26
Сообщение #55


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Схема подключения элеваторная или насосная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 29.1.2007, 17:27
Сообщение #56





Guest Forum






и еще вопрос,а при зависимой схеме нужен расширительный бак?просто в книге Сканави-Махов я чет его там не обнаружила....Может не так смотрела...

Добавлено - 17:28
схема такая...от Цтп идет магистраль в тепловой пункт здания,подходит к насосам ,от насосов уже подается к гребенке

Добавлено - 17:30
нагрузка общая 351210Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 29.1.2007, 17:39
Сообщение #57





Guest Forum






вот аксонометрия

Добавлено - 17:43
схема грубовата..сделала за 5 минут,в электроннке проекта нет wub.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  aksonometrija.dwg ( 60,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 29.1.2007, 19:45
Сообщение #58


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



6 ти этажное... 21 м?Сколько же метров этажи?
1,6 м.в.ст. не мало. Я обычно на 5-ти этажное здание 0,5 м делал, на 9-12 эт. 1-1,5 м.в.ст.
И еще, главное здесь не сопротивление, а Т.У., в котором указывается располагаемый напор. Хотя, на сведения от эксплуатационников лучше подстраховаться в меньшую сторону. Был опыт, не подтверждались данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 30.1.2007, 9:22
Сообщение #59


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



На такую систему на вид потери немного великоваты, единственный вопрос арматура на стояках какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 30.1.2007, 12:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Это я смотрю у вас на зависимой схеме пластик стоит, помоему это ошибочно, ф70, что за труба, а насос возможно смесительный. Нужно смотреть какая скорость теплоносителя в вашем гидравлическом рассчете, если до 0,3-0,4 м/с, тогда потери нормальные, если выше тогда занижены, причем раза в 2-2,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 30.1.2007, 13:49
Сообщение #61





Guest Forum






насчет 70-й трубы я уже сама удивилась,но дело в том что система монтировалась не по моему проету,мне нужно только тепловой пункт скомпоновать и подобрать насос.скорость в пределах 0,3-0,4 м/с

Добавлено - 13:53
опять таки на счет пластика я тоже сделала замечание,система 90/70 и помню в снипе написано что доя пластиковых труб 90 градусов-максимум...но опять таки проектировали другие специалисты,менять что либо уже поздно

Добавлено - 13:56
и еще вопрос...схема зависимая ,город дает 30 м на отопление..заказчик требует поставить еще и повысительный насос,но не могу найти методику расчета повысительного насоса ..если кто знает подскажите пожалуйста...напор повысительного в отоплении считается так же как и в водоснабжении: Нгеом+потери в сети+3м на верхний прибор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 30.1.2007, 14:24
Сообщение #62





Guest Forum






арматура вся овентроп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 30.1.2007, 15:05
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



На циркуляцию только потери сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 30.1.2007, 18:07
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Сопротивление системы похоже на правду.
При такой схеме ОЧЕНЬ желательны балансировочные по стоякам.
Расширительный бак не нужен, но не помешает предохранительный клапан.
Если в ЦТП нормальный резерв по насосному оборудованию, то и повысительный насос не нужен, хотя к сопротивлению системы еще добавится сопротивление оборудования ИТП (грязевики, счетчики) и суммарные потери будут близки к располагаемому давлению. Плюс огрехи при монтаже. Короче, нужно понять суммарные потери, и возможно думать о насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 31.1.2007, 11:22
Сообщение #65





Guest Forum






балансировочники на стояках предусмотрены.Спасибо громадное за очень ценные советы))))стала более -менее понимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 31.1.2007, 16:09
Сообщение #66





Guest Forum






а еще вопрос можно? в зависимой прямоточной схеме(по примеру книги Сканави-Махов) на подающей трубе в ИТП ставится регулятор расхода ,а на обратной-регулятор давления и тепломер..А можно узнать методику подбора?Какие параметры необходимо знать для подбора этих элементов?Буду признательна за любую информацию helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных