> Дренажный приямок после срабатывания АУПТ
крокус
сообщение 6.4.2007, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 6.4.2007, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 )
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый.

на 5-10 минутную производительность насоса объём приямка согласно СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 7.4.2007, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(AlexStar @ Apr 6 2007, 12:07 )
Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 )
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый.

на 5-10 минутную производительность насоса объём приямка согласно СНиП

это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?smile.gif :wacko:
дайте плз ссылочку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.4.2007, 21:42
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(B747 @ Apr 7 2007, 21:33 )
это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?smile.gif :wacko:
дайте плз ссылочку

ыыыыы.... это что за насос такой? раз в 5 больше приямка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2007, 21:58
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллеги, производительность системы АПТ выбирается по другим критериям. А уж под неё - приямок. Окачивающий насос обычно берут по производительности АПТ, приямок, исходя из возможных включений насоса в час (пятиминутный приямок был по другим насосам рекомендован). К тому же, АТП не везде же сразу сработает и не в один приямок это всё потечёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.4.2007, 22:05
Сообщение #6





Guest Forum






400 кубов... ыыыыыы... я в панике.... заплывы можно будет совершать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2007, 22:07
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, либо Крокус погорячился, либо тушит нечто эксклюзивное... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2007, 22:14
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
У меня автостоянка 1580 м2

Я пропустил эту фразу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Apr 7 2007, 22:58 )
Коллеги, производительность системы АПТ выбирается по другим критериям.

Я смотрю Андрей Вас пожарная тематика тоже заинтересовала biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 8:13
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да нет, просто время было, вот и залез. Скучный этот раздел какой то, не люблю сюда ходить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 8.4.2007, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



[QUOTE=B747,Apr 7 2007, 21:33 ]
это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?smile.gif :wacko:

зачем делать один приямок? Может, сделать 4 по углам. Или лучше по периметру водоперехватывающий лоток...Там самотёком нельзя всё отвести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 9:11
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Может, сделать 4 по углам

И воткнуть четыре насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 8.4.2007, 9:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 10:11 )
И воткнуть четыре насоса?

да, и не городить бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 15:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 )
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3.

В НПБ не то в 110 не то в 105.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klim-home_*
сообщение 11.4.2007, 9:51
Сообщение #15





Guest Forum






может быть подойдет п.7.15 СНиП 2.04.02-84* ".....При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат."





Александр-технолог:

может быть пункты укажете?


НПБ 110 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

НПБ 105 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 11.4.2007, 14:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Простите, ошибся, речь о приямке идет в (МГСН) 5.01-01 "СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" п. 3.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных