> воздушное отопление, рекуператор+солнечный коллектор+теплобменник подземный
Гость_xplst_*
сообщение 7.4.2007, 14:05
Сообщение #1





Guest Forum






дано:участок за городом+электричество=ресторан
вопрос в следующем...почитал про "пассивный дом",суть в сниженом энергопотребелии за счет повышенной теплизоляции (42мм стеклопакет,двойной лоу-Е,пенополистирол 150мм,утепление фундаментной подушки) и применении комплекса рекуператор+подземный коллектор (воздуховод подающий)-кто сможет подсказать или сориентировать работает ли такая система?подвопрос0-какая длина и глубина воздуховода (вроде как при минус 16,вохдух пройдя по 150 метровому коллектору догревается примерно до +10)
в паре с рекуператором отдает воздух в помещение что-то около +16
дополнительный источник тепла солнечный коллектор с баком аккумулятором,теор мощность что-то около 6kW... примерные теплопотери одного здания около 10kW bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 7.4.2007, 15:55
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Хорошая идея. Только что вы хотите от форума? Чтоб вам все расчитали и сказали: да,друг, работать будет, ставь смело...?
Вы как инженер и должны это сделать bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xplst_*
сообщение 7.4.2007, 22:30
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Seifer @ Apr 7 2007, 16:55 )
Хорошая идея. Только что вы хотите от форума? Чтоб вам все расчитали и сказали: да,друг, работать будет, ставь смело...?
Вы как инженер и должны это сделать bleh.gif

я пгсник) в итоге интересует глубина и теплосъём ПВХной сотки или металл??? 50ку закопеть на 2-2,5 метра? к каким данным привязаться? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.4.2007, 12:39
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Воздухом из подземелья Вы тепло не снимете. Бурите скважинные зонды, заполняйте контур антифризом и ставьте тепловой насос. Рекуператор, само собой, тоже не помешает.
Солнечные коллектора даже в Европах (а насколько там теплее) используются только для подогрева ГВС.
А вообще, если Ваша цель - построить, а не экспериментировать, ищите лучше специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xplst_*
сообщение 8.4.2007, 21:48
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Apr 8 2007, 13:39 )
Воздухом из подземелья Вы тепло не снимете. Бурите скважинные зонды, заполняйте контур антифризом и ставьте тепловой насос. Рекуператор, само собой, тоже не помешает.
Солнечные коллектора даже в Европах (а насколько там теплее) используются только для подогрева ГВС.
А вообще, если Ваша цель - построить, а не экспериментировать, ищите лучше специалиста.

ну воздух подогреть можно-это факт,а солнечные коллекторы не только для ГВСа используются...
комплет из 6 коллекторов служит источником дневного тепла для бака аккумулятора-это делают в Германии и в Италии (тоже факт) так же как и скандинавы и прочие удаленный от газовой трубы сжигают дровишки под 1,5 м3 термосом с теплоносителем

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:53</font>
Цитата(Alex_ @ Apr 8 2007, 13:39 )
Воздухом из подземелья Вы тепло не снимете. Бурите скважинные зонды, заполняйте контур антифризом и ставьте тепловой насос. Рекуператор, само собой, тоже не помешает.
Солнечные коллектора даже в Европах (а насколько там теплее) используются только для подогрева ГВС.
А вообще, если Ваша цель - построить, а не экспериментировать, ищите лучше специалиста.

теплосъем в грунте что-то около 30ватт с квадрата при уладке 1,5 м .пог. на 1м2 32PE трубы(вроде так).уложив 300 пог и гоняя теплоноситель через теплообменник(рекуператор) получается можно около 6к ватт снимать? а тепловой насос при цене >10000вряд ли евро окупится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 2:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33374
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если Вы не совладелец этого ресторана, то не стоит покупаться на эти вещи.У них врядли будет приличная служба эксплуатации и малейшие "заминки" в тепле или ГВс могут чреватыми для Вас оказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 9.4.2007, 6:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Основные потери теплоты в ресторане как показывает, опыт, это вентиляция на кухне, расчитаная на избытки тепла от технологического оборудования. Те зонты забирают от 5000 до 20000 в крупных столовых. Так вот, к чему это я ? А к тому что рекуператор там не применешь т.к. жир который содержиться в удаляемом воздухе за пол месяца эксплуатации угробит ваш рекуператор...

Добавлено - 07:56
Цитата(xplst @ Apr 7 2007, 15:05 )
(вроде как при минус 16,вохдух пройдя по 150 метровому коллектору догревается примерно до +10)
в паре с рекуператором отдает воздух в помещение что-то около +16

А вы не задумались о каком количестве воздуха идет речь? 10м3, 20м3 или 20000м3 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xplst_*
сообщение 10.4.2007, 12:11
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(инж323 @ Apr 9 2007, 03:03 )
Если Вы не совладелец этого ресторана, то не стоит покупаться на эти вещи.У них врядли будет приличная служба эксплуатации и малейшие "заминки" в тепле или ГВс могут чреватыми для Вас оказаться.

Вряд ли стану совладельцем,но об этом так сказать думаю,так что надежность системы для места общественного пользования в приоритете.То что такие системы существуют даёт серьёзный повод продолжать ими интересоваться-ведь под землей всётаки есть бесплатная энергия,почему бы ее не использовать как минимум для подогрева воздуха(незначительного). Кухонные зонты как правило ставятся прямо над плитами,плиты по нормам электрические-т.е. это тепло не будет отдельно учитываться в теплотехническом расчёте готовочных помещений.Жир можно улавливать тем более что в рекуператор не должны попадать вытяжки из санузлов и кухонь..
Зал ресторана -стекляный параллелепипед,так что воздушное отопление там само просится...(кстати,летом охлаждение воздуха за счёт того же грунта) Место расположения-Одесская область

Добавлено - 13:16
Глаза не зашорены одним рекуператором, газа нет-следовательно остаются варианты:канальный кондиционер,может в паре с теплогенератором каминного типа с пренудительной рециркуляцией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 10.4.2007, 15:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Цитата(xplst @ Apr 10 2007, 13:11 )
Кухонные зонты как правило ставятся прямо над плитами,плиты по нормам электрические

Может я не правильно понимаю теорию воздушного балланса? Но я всегда считал что по зданию в целом вытяжки должно быть столько же сколько и притока.
Вытягивая большое кол-во воздуха зонтом на кухне, утилтизируя т.е. теплоизбытки и вредные запахи, вам необходимо это кол-во воздуха теперь компенсировать.Многие справочники проектировщика рекомендуют подавать избытки расчитанные на Эту компенсацию в обеденный зал .

Вот эту приточку вы и будете греть в рекуператоре? В работе которого верно исключили теплоту воздуха санузлов.

Далее: Жироуловитель thumbdown.gif ... можно поставить, а после можно поставить рекуператор... можно ставте удачи... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапузик_*
сообщение 10.4.2007, 22:38
Сообщение #10





Guest Forum






xplst
А позвольте поинтересоваться море рядом ? А то если рядом то тепловой насос и теплообменник с морской водой. А ежели нет то все равно скважины, антифриз, тепловой насос ..... Да и воздух с сортиров и кухонь тоже можно утилизировать .....при желании и умении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xplst_*
сообщение 10.4.2007, 23:47
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Яков @ Apr 10 2007, 16:50 )
Цитата(xplst @ Apr 10 2007, 13:11 )
Кухонные зонты как правило ставятся прямо над плитами,плиты по нормам электрические

Может я не правильно понимаю теорию воздушного балланса? Но я всегда считал что по зданию в целом вытяжки должно быть столько же сколько и притока.
Вытягивая большое кол-во воздуха зонтом на кухне, утилтизируя т.е. теплоизбытки и вредные запахи, вам необходимо это кол-во воздуха теперь компенсировать.Многие справочники проектировщика рекомендуют подавать избытки расчитанные на Эту компенсацию в обеденный зал .

Вот эту приточку вы и будете греть в рекуператоре? В работе которого верно исключили теплоту воздуха санузлов.

Далее: Жироуловитель thumbdown.gif ... можно поставить, а после можно поставить рекуператор... можно ставте удачи... thumbdown.gif

я ж сообщил что не проектировщик я-так что смогу скомпенсировать кухонную вытяжку теплом плиты и дополнительным источником тепла-вы б по делу чего сказали,а то меланхоликов и так в жизни хватает...

Добавлено - 00:53
Цитата(Карапузик @ Apr 10 2007, 23:38 )
xplst
А позвольте поинтересоваться море рядом ? А то если рядом то тепловой насос и теплообменник с морской водой. А ежели нет то все равно скважины, антифриз, тепловой насос ..... Да и воздух с сортиров и кухонь тоже можно утилизировать .....при желании и умении

до моря не близко... проще тепловой воздух/воздух с хорошим коэффициентом,при К=3 что-то похоже на цену природного газа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xplst_*
сообщение 11.4.2007, 0:00
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Яков @ Apr 10 2007, 16:50 )
Цитата(xplst @ Apr 10 2007, 13:11 )
Кухонные зонты как правило ставятся прямо над плитами,плиты по нормам электрические

Может я не правильно понимаю теорию воздушного балланса? Но я всегда считал что по зданию в целом вытяжки должно быть столько же сколько и притока.
Вытягивая большое кол-во воздуха зонтом на кухне, утилтизируя т.е. теплоизбытки и вредные запахи, вам необходимо это кол-во воздуха теперь компенсировать.Многие справочники проектировщика рекомендуют подавать избытки расчитанные на Эту компенсацию в обеденный зал .

Вот эту приточку вы и будете греть в рекуператоре? В работе которого верно исключили теплоту воздуха санузлов.

Далее: Жироуловитель thumbdown.gif ... можно поставить, а после можно поставить рекуператор... можно ставте удачи... thumbdown.gif

Тем более что не столовка на 50 человек а закрытый на 6 столиков,с тенисным кортом,бассейном и 4 номера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.4.2007, 0:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33374
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Попробуйте сформулировать нечто типа ТЗ и заказать проект со всеми делами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xplst_*
сообщение 11.4.2007, 11:45
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(инж323 @ Apr 11 2007, 01:03 )
Попробуйте сформулировать нечто типа ТЗ и заказать проект со всеми делами.

Так и сделаем,в итоге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.4.2007, 12:58
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(xplst @ Apr 11 2007, 00:47 )
проще тепловой воздух/воздух с хорошим коэффициентом,при К=3 что-то похоже на цену природного газа

Именно так!!!
А зимой на его вход можно подавать вытяжной воздух от плит.
Ну дык Вы бы сразу сказали, что в теплых краях живете....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных