> Растояние между забором и выбросом?
Kks
сообщение 1.9.2005, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Какие минимальные растояния между забором и выбросом воздуха для простой общеобменки без всяких вредностей. Раньше я всегда старался разнести на 10м по горизонтали либо 6м по вертикали, но тут не получается???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 1.9.2005, 19:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Если я не ошибаюсь то таких норм нет. А 10м и 6м это для вредных выбросов от местной вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 2.9.2005, 12:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Доброго времени суток!

Вот здесь была перепалка по этому поводу, прочтите, может чего полезного почерпнете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 2.9.2005, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



самое смешное что у меня как раз такая утановка с рекуператором только на 40000 кубов и стоит в венткамере под самой крышей, я ее еле-еле глушителями обвязал, и уже здоровенный воздуховодище на выброс разворачивать вверх места нет. Вот сижу и думаю, толи венткамеру переделывать, что большой гемор если еще возможно, либо рядом вывести забор и выброс, но тогда вопросы с сэс боюсь будут sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 2.9.2005, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Сэсники Вас могут прихватить если Вы нарушите пункт действующего нормативного документа. А делать замечания на основании того что им Ваше решение просто не нравится - это произвол. Как видите, тема эта не новая, и до сих пор никто ссылок на документ, где запрещалось бы располагать забор и выброс рядом не нашел.

З.Ы. Это в идеале, но не стоит забывать как называется наша страна... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 2.9.2005, 13:42
Сообщение #6





Guest Forum






В старых СНиП были ограничения по взаимному размещению воздухозаборов и выбросов. И мы прокладывали по кровлям блокированных промышленных зданий ужасных "крокодилов" для того, чтобы сделать воздухозабор с фасада.

Потом сделали проще - ограничили не расположение (за исключением противопожарных систем), а концентрацию вредностей в подаваемом воздухе. Это 30% ПДКрз для промзданий и ПДКнп для жилых и общественных.

Где ПДК не превышается, там и можно делать воздухозабор. Пыль еще можно очистить. А если ПДК превышается (а в городах почти везде превышены окислы азота, да и Бенз(а)пирен бывает, то и воздухозабор делать нельзя. Тащите хоть "в брянский лес". Но так как нельзя практически везде, а "очень хочется", то можно. wink.gif

Вообще-то под выбросной трубой место как раз самое чистое. И по расчету, и по жизни. Взгляните на факел любой дымовой трубы. И конструктивно воздухозабор в этом же месте возможен. На него скорее повлияют другие выбросы.

Что касается встроек-пристроек к жилью, то мне несколько раз приходилось делать выброс из пристроенного торгового зала вбок, в сторону от жилья. Без протаскивания вдоль фасада. Все согласовывали, здания построены. В одном сын живет, так у него ничем не "пахнет". Но в этом же магазине часть выбросов проходит по фасаду. Для их скрытия был применен специальный вариант с "сушилками". Это такой вариант панельных зданий, где нельзя сделать выход из подъездов во двор. Архитекторы были рады, так как здание "сушилки" делают особенным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.9.2005, 17:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Отсюда мораль:

Ограничений на минимальные растояния между забором и выбросом воздуха для простой общеобменки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных