> Технички по автоматизации..., контроллеры и др известных фирм
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 9.4.2007, 11:56
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожал, я только начинаю свой путь. И первым делом решила разобраться в рынке автоматизации, что сколько стоит и что из себя представляет. Но для дальнейшей работы уверена тоже пригодится!
Abb Danfoss Honeywell Sauter и др... не подскажите? нужно в кажд компанию звонить и выпрашивать технички??? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2007, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Что есть "технички"?
Что именно вы собираетесь автоматизировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 9.4.2007, 12:21
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Да нужно звонить и "выпрашивать" wink.gif
Я многое заказываю он-лайн (через официальные сайты)
не забывайте указывать, что вы проектировщик (производители любят и поддерживают инфой проектировщиков)

Не забывайте просить диски (там очень много полезного то же есть)

удачи!

PS Вот Вам Новый каталог от Danfoss "Узлы управления вентиляционными установками"

размер 3,8 Мб

Сообщение отредактировал Litvinov - 9.4.2007, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  for_hvac.pdf ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 9.4.2007, 12:36
Сообщение #4





Guest Forum






Пока в ближайших планах ИТП, вентиляшку, отопление...А там и дальше учиться буду.
Технички значит документацию, описание, что-нибудь полезное почитать. Ну и вообще поделитесь опытом с чего начать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 9.4.2007, 12:40
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо большое за хорошие советы! biggrin.gif и ещё вопросик: запросы фирмы просматривают вообще или оставляют до лучших времён? я сделала несколько, а ответов нет...Наверно стоило действительно указать что я пректировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 9.4.2007, 12:44
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



стоило указать (в первую очередь) smile.gif
охотней отвечают, когда указываете адрес фирмы
и пишите в доп информации, что вы закладываете в проект, а информации мало и т.п. wink.gif

Вот еще вам от Danfoss Новая версия пособия по автоматизации систем теплоснабжения коттеджей и квартир в многоэтажных зданиях

размер 3,7 Мб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  for_cottage.pdf ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 819
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2007, 12:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



ABB - как не странно живет по адресу http://www.abb.com
выпускает свободнопрограммируемые контроллеры для применения в сфере производства и распределения электроэнергии (по крайней мере они так себя позиционируют). Есть весьма прилличный софт для программирования со всем, что положено по IEC 1131.
Danfoss - крупный производитель исполнительных механизмов для тепловой и промышленной автоматики. Живет http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/. Есть в номенклатуре регуляторы для тепловых пунктов, маленьких котельных и т.п. (ECL)

Про остальные фирмы писать не стану, потому как мое мнение о них весьма предвзятое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 9.4.2007, 13:28
Сообщение #8





Guest Forum






То есть советуете применять Danfoss??а что насчёт контара?Honeywell?овен?поделитесь опытом пожал!!!!дело в том что собираюсь съездить на семинар только куда не знаю пока. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2007, 13:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Для локальных систем автоматики - советую данфосс.
Honeywell, Контар и ОВЕН прокомментируют без меня smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 9.4.2007, 14:00
Сообщение #10


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Нат_ветер, Вы создали много тем с одним содержанием! Одну отправили в мусорку, другая здесь, третья (с другим названием), но с тем же вопросом в разделе Книги, тех лит-ра
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16961

Плохо этоsad.gif
Грубое нарушение правил (читайте, пожалуйста правила форума)
Граждане форумчане, уважайте труд модераторов, они то же люди!

ВСЕ ТЕМЫ ОБЪЕДЕНИЛ В ОДНУ.
обсуждаем здесь и пожалуйста не дублируйте темы! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 9.4.2007, 14:16
Сообщение #11





Guest Forum






Соррри стыдно мне sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.4.2007, 15:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Стыдно должно быть вдвойне, потому что задали свой вопрос, не проверив поиском, не поднималась ли такая тема ранее. Отвечаю - поднималась здесь. Ответа однозначного получено не было. Вернее был достигнут компромисс - кому на чем удобнее и выгоднее, тот на таком оборудовании и работает. А чтобы не слать запросы по всем фирмам, проще сходить на выставку, сейчас вот в мае SHK будет, и собрать компакт диски с руководствами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.4.2007, 16:49
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://hnc.ru/man/?get=a%26c%20%28automati...%20controls%29/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.4.2007, 10:17
Сообщение #14


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(LordN @ Apr 9 2007, 17:49 )

Хорошая ссылка bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Белтеплоиндустрия_*
сообщение 22.4.2007, 16:42
Сообщение #15





Guest Forum






Извините, что решил вмешаться по поводу использования данфосса.
Для справки- я из Беларуси. У нас уже много лет без счетчиков и регулятора тепловые пункты не принимаются в эксплуатацию. В Минске предпочтение отдается независимым схемам , как для ГВС, так и для отопления.
Теперь о данфоссе.. Обрисую недостатки.
1.Практически не может напрямую работать с приводами, кроме буржуйских, приходится изготавливать блок реле с цепочками защиты от помех.
2. Очень критичен к прокладке проводов измерительных и силовых.
3. Для наладки и обслуживания требуются специалисты достаточно высокой квалификации.
4. Высокая стоимость.
Теперь о качестве регулирования.
При анализе работы использовали электронные регистраторы температуры, которые устанавливали в тепловом пункте на 3-7 дней с записью данных через 5-10минут. Система ГВС с циркуляцией , оборудование ( теплообменник, регулирующий клапан), подобраны правильно.
Для ГВС на графиках четко видно, что качество регулирования очень далеко от совершенства и уступает многим белорусским регуляторам. Для справки- у нас практически не используются российские регуляторы.
При резких изменениях расхода , он проваливался, при изменении настроечных характеристик – перевозбуждался. В обратном трубопроводе изменение температур прыгало от 18 до 45 градусов, при подающем теплоносителе 60-65. Это приводит к достаточно негативным последствиям для теплообменника, так как резкое изменение температур приводит к сжатию-расширению пластин и их механическое воздействие на прокладки.
Наладчики обычно находятся на тепловом пункте днем, когда людей мало и нагрузки небольшие. Если бы они были там с 6 до 9 часов утра и 18 до 24 часов вечера в разные дни недели, то совсем по другому оценили работу данного оборудования.
Можно было рассматривать и систему отопления и вентиляции, где тоже достаточно много проблем.
С Уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.4.2007, 19:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Нат_ветер @ Apr 9 2007, 12:56 )
Помогите пожал, я только начинаю свой путь. И первым делом решила разобраться в рынке автоматизации,...

Прошу прощения, а у вас какое образование? Какая специальность по диплому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 23.4.2007, 9:35
Сообщение #17





Guest Forum






Я на 5м курсе МЭИ, специальность АСУТП smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.4.2007, 9:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
1.Практически не может напрямую работать с приводами, кроме буржуйских, приходится изготавливать блок реле с цепочками защиты от помех.

Вобщем он и предназначен для работы со своими приводами (AMV)

Цитата
2. Очень критичен к прокладке проводов измерительных и силовых.

Поясните, если Вам не сложно.

Цитата
3. Для наладки и обслуживания требуются специалисты достаточно высокой квалификации.

А Вы обычно какими специалистами ведете ПНР?

Цитата
4. Высокая стоимость.

Очевидно относительно Белорусских или Российских регуляторов. Тут все естественно.

Ну и в части регулирования - быть может проблемы вытекают из пункта №3 Ваших замечаний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 23.4.2007, 10:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Цитата
Для ГВС на графиках четко видно, что качество регулирования очень далеко от совершенства и уступает многим белорусским регуляторам.

Качество регулирования рождается в голове а контроллер клапан теплообменник и др.это лишь инструменты для реализации идей.
Закон IBM :" ЧЕЛОВЕК ДУМАЕТ, А МАШИНА ТОЛЬКО СЧИТАЕТ"(Сборник Законов Мэрфи стр.37)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 23.4.2007, 13:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Нат_ветер @ Apr 9 2007, 12:56 )
Помогите пожал, я только начинаю свой путь. И первым делом решила разобраться в рынке автоматизации, что сколько стоит и что из себя представляет.

Начните с Мастера. (эл. тех. компан-я). Проц. 60 итп в Москве на них.
зы: по поводу "техничек". Возможно и не придется никуда звонить. ВСЯ инфа есть в СЕТИ.

Сообщение отредактировал Andron - 23.4.2007, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.4.2007, 13:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Если Вы начнете с Мастера, лучше им же и закончите сразу mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Белтеплоиндустрия_*
сообщение 23.4.2007, 19:50
Сообщение #22





Guest Forum






Уважаемый Сергей Долганов
Этот раздел предусматривал оказания помощи молодому парню, а мы затеяли разборки.
В свое время «Волга» считалась лучшей машиной, пока не попробовали другие.
Но постараюсь Вам ответить.
1.Симисторный выход плох тем, что при к.з. выходит со стоя, а вообще-то регулятор должен работать с любым приводом, это как и машина с колесами от разных производителей.
2.При использовании рос.приводов с двигателями 100-200Вт асинхронного типа, возникают выбросы энергии. При прокладке силовых и измерительных цепей вместе, присутствует явление «емкостной отбор мощности» , которое и приводит к наводкам в измерительных цепях и отказе блока.
3.Не обижайтесь, но не думаю, что и ВЫ, понимаете все тонкости настройки регулятора.
4.Цена на данфосс в Беларуси, намного ниже чем в России. Потому что у него огромная конкуренция и как многие у нас считают много недостатков.

Уважаемый LEOR.
Лучше почитайте Хайлайна и законы Хеопса.


С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.4.2007, 9:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Здравствуйте Уважаемый Белтеплоиндустрия.
"Разборки" помоему слово не правильно, правильное слово наверное "диалог".
Цитата
1.Симисторный выход плох тем, что при к.з. выходит со стоя, а вообще-то регулятор должен работать с любым приводом, это как и машина с колесами от разных производителей.


А какой выход не выходит из строя при к.з. ? Аналогия с колесами не очень уместна потому как колеса от уважаемого мной производителя Белаз Вы к Волге врятли привернете. Собственно отсюда следующий Ваш вопрос:

Цитата
2.При использовании рос.приводов с двигателями 100-200Вт асинхронного типа, возникают выбросы энергии. При прокладке силовых и измерительных цепей вместе, присутствует явление «емкостной отбор мощности» , которое и приводит к наводкам в измерительных цепях и отказе блока.

Российских приводов чего? Если клапанов - читайте документацию на ECL (нагрузочная способность выхода на привод клапана 0,2А 230В), если насосов - вобще чудеса. Подитожу - устанавливаем ECL уже около 6 лет, ни одного отказа регулятора небыло.

Цитата
3.Не обижайтесь, но не думаю, что и ВЫ, понимаете все тонкости настройки регулятора.

Конечно я не знаю всех тонкостей настройки целых двух параметров ПИ-регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 24.4.2007, 10:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Guest @ Apr 23 2007, 10:35 )
Я на 5м курсе МЭИ, специальность АСУТП smile.gif

Тогда я бы вам посоветовал выбрать наиболее удобный для вас ПЛК. Процессам вас должны были научить, а далее берете ПЛК как чистый лист и рисуете на нем все, что захотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 26.4.2007, 11:25
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Белтеплоиндустрия @ Apr 23 2007, 20:50 )
Этот раздел предусматривал оказания помощи молодому парню, а мы затеяли разборки.

я не парень rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 26.4.2007, 15:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ему всеравно wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 5.5.2007, 15:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Сергей Долганов @ 23.4.2007, 14:45) *
Если Вы начнете с Мастера, лучше им же и закончите сразу mad.gif


Даю сто процентов, что вы с ним никогда не работали. Максимум слышали что-то, видели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 5.5.2007, 19:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Последний из тех о которых я "слышал" был нами демонтирован в здании мастер-банка (м. Новокузнецкая), предпоследний был демонтирован в жилом здании на большом харитоньевском переулке. К счастью я встречал не много тепловых пунктов оборудованных такой автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Белтеплоиндустрия_*
сообщение 5.5.2007, 21:01
Сообщение #29





Guest Forum






Нат_ветер ИЗВИНИТЕ меня за парня, хотя девчата тоже бывают хорошими парнями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нат_ветер_*
сообщение 7.5.2007, 14:13
Сообщение #30





Guest Forum






rolleyes.gif да ничего, спасибо всем большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Owen
сообщение 18.5.2007, 8:52
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241



Сделали несколько объектов на Контар МС8(вентиляция). Качество устраивает,только цены стали кусаться... Из преимуществ- бесплатное ПО. Написать программу не составит труда,все очень наглядно и удобно сделано. Самые сложные блоки - защиты калорифера, например, можно взять стандартные (по моему на сайте МЗТА есть примеры готовых решений).
Для начала мне кажется стоит обратить внимание на этот вариант
Начет "техничек" - документация есть на сайте http://kontar.ru/.

Сообщение отредактировал Owen - 18.5.2007, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.5.2007, 14:24
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Сергей Долганов @ 24.4.2007, 9:09) *
Здравствуйте Уважаемый Белтеплоиндустрия.
"Разборки" помоему слово не правильно, правильное слово наверное "диалог".
А какой выход не выходит из строя при к.з. ? Аналогия с колесами не очень уместна потому как колеса от уважаемого мной производителя Белаз Вы к Волге врятли привернете. Собственно отсюда следующий Ваш вопрос:
Российских приводов чего? Если клапанов - читайте документацию на ECL (нагрузочная способность выхода на привод клапана 0,2А 230В), если насосов - вобще чудеса. Подитожу - устанавливаем ECL уже около 6 лет, ни одного отказа регулятора небыло.
Конечно я не знаю всех тонкостей настройки целых двух параметров ПИ-регулятора.

по всем пунктам - мои ПЯТЬ Вам,
по ЕСЛ - особенно , т.к. тоже имею с ним дело 6 лет smile.gif безотказов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных