Расчет диаметра газопровода |
|
|
Гость_MAX K_*
|
11.4.2007, 22:33
|
Guest Forum

|
Друзья помогите. В СП 42-101-2003 есть формула расчета диаметра газопровода,все очень замечательно,но есть одна величина которую я незнаю от куда взять, дельта P -допустимые потери давления(Па). Помогите ,кто знает. Нужно домик посчитать 32 квартиры с 4-х комф. плитами. p.s.Вобще я ОВшник,но вот поросили блин.Новичек я в ГСВ ,так что не ругайте ,если спрашиваю ерунду.
|
|
|
|
|
11.4.2007, 22:56
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
В том же СП смотри п. 3.25 "...суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа."
|
|
|
|
Гость_MAX K_*
|
12.4.2007, 8:48
|
Guest Forum

|
Спасибо. Какой я все же невнимательный!
|
|
|
|
|
12.4.2007, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
проверьте скорость газа - не более 7м/с. Лучше - до 5 м/с, шуметь не будет при максимальном расходе...
|
|
|
|
Гость_MAX K_*
|
12.4.2007, 20:13
|
Guest Forum

|
Спасибо за совет. Поизучал тут некоторые темы,смотрю все хвалят книженцию Пешехонова "Проектирование газоснабжения".Сходил седня в библиотеку и сделал себе ксерокопию,книга хоть и старая ,но очень полезная,примеры расчетов разжованы до мельчайших подробностей,надеюсь у меня больше сложностей не будет.
|
|
|
|
|
14.4.2007, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
А сбросить архивчик этой книги на форум слабо?
|
|
|
|
Гость_lavanda_*
|
14.4.2007, 10:03
|
Guest Forum

|
Помогите пожалуйста!  Вопрос всё про тот же СП 42-101-2003. Считаю по нему диплом, и когда вычисляю расчётный внутренний диаметр, то не знаю откуда взять допустимые потери давления , но для сетей ВЫСОКОГО давления! Заранее большое спасибо!
|
|
|
|
|
14.4.2007, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Честно говоря я с этими расчетами не сталкивался, но думаю, что имеется ввиду вот, что. В Правилах безопасности есть разделения на категории давления 2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них: высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам; высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно; высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно; среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно. Так вот пример - если вы рассчитываете газопровод высокого давления II категории, то допустимыми потерями принимаются потери от 0,3 до 0,6Мпа.
|
|
|
|
Гость_Lavanda_*
|
14.4.2007, 11:01
|
Guest Forum

|
Спасибо большое за информацию! У меня есть ещё один вопрос! Можно вам на почту письмо скинуть???
|
|
|
|
|
14.4.2007, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Попробуйте.
|
|
|
|
Гость_Niccck_*
|
16.4.2007, 14:06
|
Guest Forum

|
На самом деле в самом СП 42-101-2003 есть графики потерь давления для всех его видов (низкое, среднее, высокое), в зависимости от расхода,по крайне мере я пользовался ими.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Господа, приветствую! Первый раз делаю газ. Наружка. Имеется расход газа - 23,4 м3/ч. Трубы беру ПЭ100, SDR11, длина от врезки до здания 240 м. Врезаемся в газопровод среднего давления Д325 мм. Пока техусловий от горгаза не пришло. Я даже не знаю, что там пишут обычно (может диаметр заставляют брать определенный, материал труб прописывают, давление, наверно, в точке врезки). Мне бы нужно расчитать диаметр трубы. Как я понимаю все сводится к тому, что от величины диаметра меняются потери давления. Какие потери давления приемлемы для газопроводов среднего давления? Прописывает ли горгаз в ТУ или в условиях подключения требуемые потери? Газ идет в небольшую котельную (делаем магазин автозапчастей со складом). Котельная на 3-м этаже. Спасибо.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Расчет газовых сетей, может пригодится
|
|
|
|
|
14.9.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Благодарю, но пока не помогло
|
|
|
|
|
17.9.2012, 7:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Пользователь №: 5472

|
Не понятно, как вы диаметр-то определили? Если судить по расходу, то это очень завышенный диаметр (тем более полиэтилен). А технических условий у Вас нет, как я поняла. И потом, это распределительный или газопровод-ввод? Если распределительный, то диаметр принимается по Схеме, а если газопровод-ввод, то по расчету. Загадочно все как-то...
|
|
|
|
|
17.9.2012, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Я диаметр еще не определил. Вы, наверно, подумали, что ПЭ100 - это я взял сотый диаметр? У меня газопровод-ввод.
|
|
|
|
|
17.9.2012, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
И еще вопрос, пока не пришли еще техусловия. В горгазе выдают только техусловия или еще какие бумаги должны дать? Например, водоканал выдает техусловия, а потом еще условия подключения, где подробно расписывает многие детали.
|
|
|
|
|
18.9.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Друзья, подскажите же, пожалуйста.
|
|
|
|
|
18.9.2012, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Вообще для предприятий (не для частного жилья) все начинается с получения лимитов на газ, делается ТЭР, расчитываются потребности в газе, Межрегионгаз, выделяет лимит на газ, уже потом в горгазе выдают техусловия на подключение и техусловия на присоединение.... вроде так вот посмотрите по последней котельной куча доков: 1. от Газпрома - "об использовании газа". 2. от Регионгаза - "о тех. возможности подачи газа" 3. от Региональной компании - "о согласовании использования природного газа в качестве топлива" 4. от Департамента ЖКХ - "разрешение на использование природного газа" 5. от Газпром - "о технической возможности подачи газа" 6. от горгаза - "ТУ на присоединение" ))))
|
|
|
|
|
18.9.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Нда, круто. Спасибо за помощь. Я-то думал все ограничивается только получением ТУ-шек. Т.о. чтобы получить ТУ на присоединение, нужно перед этим столько бумаг получить?
|
|
|
|
|
18.9.2012, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Ну да...
|
|
|
|
|
  |