Гость_MAX K_*
сообщение 11.4.2007, 22:33
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья помогите.
В СП 42-101-2003 есть формула расчета диаметра газопровода,все очень замечательно,но есть одна величина которую я незнаю от куда взять, дельта P -допустимые потери давления(Па).
Помогите ,кто знает. helpsmilie.gif
Нужно домик посчитать 32 квартиры с 4-х комф. плитами.

p.s.Вобще я ОВшник,но вот поросили блин.Новичек я в ГСВ ,так что не ругайте ,если спрашиваю ерунду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 11.4.2007, 22:56
Сообщение #2


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



В том же СП смотри п. 3.25
"...суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAX K_*
сообщение 12.4.2007, 8:48
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо. Какой я все же невнимательный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 12.4.2007, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



проверьте скорость газа - не более 7м/с. Лучше - до 5 м/с, шуметь не будет при максимальном расходе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAX K_*
сообщение 12.4.2007, 20:13
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за совет. Поизучал тут некоторые темы,смотрю все хвалят книженцию Пешехонова "Проектирование газоснабжения".Сходил седня в библиотеку и сделал себе ксерокопию,книга хоть и старая ,но очень полезная,примеры расчетов разжованы до мельчайших подробностей,надеюсь у меня больше сложностей не будет. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.4.2007, 9:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



А сбросить архивчик этой книги на форум слабо? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lavanda_*
сообщение 14.4.2007, 10:03
Сообщение #7





Guest Forum






Помогите пожалуйста! helpsmilie.gif Вопрос всё про тот же СП 42-101-2003. Считаю по нему диплом, и когда вычисляю расчётный внутренний диаметр, то не знаю откуда взять допустимые потери давления , но для сетей ВЫСОКОГО давления!

Заранее большое спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavanda_*
сообщение 14.4.2007, 10:22
Сообщение #8





Guest Forum






Привет!
Помогите пожалуйста! helpsmilie.gif Вопрос всё по тому же СП 42-101-2003. Считаю по нему диплом, и когда вычисляю расчётный внутренний диаметр, не знаю где взять ДОПУСТИМЫЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Там в п. 3,24 напиано, что их берут в пределах категории давления, принятой для газопровода. А что это значит, я "глупая женщина" , никак не пойму... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.4.2007, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Честно говоря я с этими расчетами не сталкивался, но думаю, что имеется ввиду вот, что.
В Правилах безопасности есть разделения на категории давления
2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них:
высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;
высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно;
среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.
Так вот пример - если вы рассчитываете газопровод высокого давления II категории, то допустимыми потерями принимаются потери от 0,3 до 0,6Мпа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavanda_*
сообщение 14.4.2007, 11:01
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо большое за информацию! У меня есть ещё один вопрос! Можно вам на почту письмо скинуть???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.4.2007, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Попробуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Niccck_*
сообщение 16.4.2007, 14:06
Сообщение #12





Guest Forum






На самом деле в самом СП 42-101-2003 есть графики потерь давления для всех его видов (низкое, среднее, высокое), в зависимости от расхода,по крайне мере я пользовался ими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 14.9.2012, 8:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Господа, приветствую!
Первый раз делаю газ. Наружка.
Имеется расход газа - 23,4 м3/ч. Трубы беру ПЭ100, SDR11, длина от врезки до здания 240 м. Врезаемся в газопровод среднего давления Д325 мм. Пока техусловий от горгаза не пришло. Я даже не знаю, что там пишут обычно (может диаметр заставляют брать определенный, материал труб прописывают, давление, наверно, в точке врезки).
Мне бы нужно расчитать диаметр трубы. Как я понимаю все сводится к тому, что от величины диаметра меняются потери давления. Какие потери давления приемлемы для газопроводов среднего давления? Прописывает ли горгаз в ТУ или в условиях подключения требуемые потери?
Газ идет в небольшую котельную (делаем магазин автозапчастей со складом). Котельная на 3-м этаже.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 14.9.2012, 11:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Расчет газовых сетей, может пригодится
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2001_Raschet_gazovyh_setei_Metodicheskie_ukazaniya_k_kursovomu_i_diplomnomu_proektirovaniyu.pdf ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 14.9.2012, 14:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Благодарю, но пока не помогло sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
васса
сообщение 17.9.2012, 7:25
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Пользователь №: 5472



Не понятно, как вы диаметр-то определили? Если судить по расходу, то это очень завышенный диаметр (тем более полиэтилен). А технических условий у Вас нет, как я поняла. И потом, это распределительный или газопровод-ввод? Если распределительный, то диаметр принимается по Схеме, а если газопровод-ввод, то по расчету. Загадочно все как-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 17.9.2012, 7:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Я диаметр еще не определил. Вы, наверно, подумали, что ПЭ100 - это я взял сотый диаметр?
У меня газопровод-ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 17.9.2012, 13:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



И еще вопрос, пока не пришли еще техусловия.
В горгазе выдают только техусловия или еще какие бумаги должны дать? Например, водоканал выдает техусловия, а потом еще условия подключения, где подробно расписывает многие детали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 18.9.2012, 9:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Друзья, подскажите же, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 18.9.2012, 10:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Вообще для предприятий (не для частного жилья) все начинается с получения лимитов на газ, делается ТЭР, расчитываются потребности в газе, Межрегионгаз, выделяет лимит на газ, уже потом в горгазе выдают техусловия на подключение и техусловия на присоединение.... вроде так
вот посмотрите по последней котельной куча доков:
1. от Газпрома - "об использовании газа".
2. от Регионгаза - "о тех. возможности подачи газа"
3. от Региональной компании - "о согласовании использования природного газа в качестве топлива"
4. от Департамента ЖКХ - "разрешение на использование природного газа"
5. от Газпром - "о технической возможности подачи газа"
6. от горгаза - "ТУ на присоединение"
))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael Schumach...
сообщение 18.9.2012, 11:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Нда, круто. Спасибо за помощь. Я-то думал все ограничивается только получением ТУ-шек.
Т.о. чтобы получить ТУ на присоединение, нужно перед этим столько бумаг получить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 18.9.2012, 12:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Ну да...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных