Регулирующие клапана, подбор диаметра по Kv |
|
|
|
|
16.4.2007, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
На чистой воде надо установить регулирующий клапан. Диаметр трубы 80 мм. Кv - коэффициент пропускной способности при полностью открытом регулирующем клапане. Он показывает расход через клапан воды (м3/ч) при перепаде давлений на клапане в 1 атм. Надо пропустить 25 м3/ч. После расчета получаю, что при перепаде давления на клапане 0,3 атм диаметр клапана 80 мм, т.е. диаметр трубы совпадает с диаметром клапана. Сомнения берут сильные в правильности расчета. Кто сталкивался, помогите, пожалуйтса разобраться.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2007, 19:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
1. Kv - полученный/расчётный расход при некотором перепаде. 2. Kvs - нормируемый расход при заданном перепаде в 1 бар = 100кПа.
какой Kvs указан для подобранного Вами клапана?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2007, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LordN @ Apr 16 2007, 20:33 ) 1. Kv - полученный/расчётный расход при некотором перепаде. 2. Kvs - нормируемый расход при заданном перепаде в 1 бар = 100кПа.
какой Kvs указан для подобранного Вами клапана? Клапан Камфлекс II в каталоге написано: "пропускная способность Cv для DN80 - 135, для DN50 - 50 (это на полный проход - среда открывает) " Кv=расход в м3/ч разделить на корень из перепада давления(т.е. давление, которое хочу или могу потерять на клапане)=25/корень из 0,3=45,6 Kvs должно быть больше или равно 1.2Кv. Таким образом, Kvs должно быть больше 1,2*45,6=54,72 и таким образом клапан данной фирмы пропустит 25 м3/ч при калибре 80 мм и потери напора составят в нем 0,3 бар LordN, правильно я думаю? Поправьте меня, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2007, 21:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если я правильно понял... для клапана с DN80 Kvs = 135? так? http://chillers.ru/bibl/allowances/images/kv/kv.gifсудя по этой картинке (135 там нет, но есть 125) клапан с Kvs = 135 пропустит 25кубов и потеряется на нём никак не более 4кПа, т.е. 0.04 бар выложте сюда описалово того клапана, погляжу..
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2007, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LordN @ Apr 16 2007, 22:10 ) выложте сюда описалово того клапана, погляжу.. Эх, каталог в бумаге, сейчас не могу отсканировать. Вы не могли бы мне , что называется "на пальцах" объяснить суть подбора регулирующих клапанов. Для всех клапанов правильно вот это: Kvs должно быть больше или равно 1.2Кv? Если да, то на сколько больше? И что означает мои расчетные: "Kvs должно быть больше 1,2*45,6=54,72" 54,72 это же получается м3/ч, так? А мне надо пропустить 25 м3. В общем я запуталась.  LordN, Вы выложили очень хороший график зависимостей. Он для любых клапанов подходит?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
16.4.2007, 22:43
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Apr 16 2007, 22:25 ) Вы не могли бы мне , что называется "на пальцах" объяснить суть подбора регулирующих клапанов. Суть подбора регулирующих клапанов - внести в ситсему нужный перепад (потери) давления при заданном расходе. Например, чтобы уровнять потери давления по кольцам циркуляции (балансировка системы). Конечно, один график не может быть для всех клапанов, для клапанов всех диаметров и производилелей.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2007, 23:36
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Ольга, если это в продолжении другой темы, то рег.клапан на 25 куб, из тех данных что Вы давали - необязателен.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2007, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(OlgaO @ Apr 16 2007, 20:42 ) ...Клапан Камфлекс II в каталоге написано: "пропускная способность Cv для DN80 - 135, для DN50 - 50 (это на полный проход - среда открывает) "
Кv=расход в м3/ч разделить на корень из перепада давления(т.е. давление, которое хочу или могу потерять на клапане)=25/корень из 0,3=45,6 Kvs должно быть больше или равно 1.2Кv. Таким образом, Kvs должно быть больше 1,2*45,6=54,72 и таким образом клапан данной фирмы пропустит 25 м3/ч при калибре 80 мм и потери напора составят в нем 0,3 бар LordN, правильно я думаю? Поправьте меня, пожалуйста! При подборе регул. клапана задаются перепадом на расчетный расход. Какой перепад на клапане задавать? Больше половины от регул. участка(при меньших перепадах деформация расходной характеристики ухудшает качество регулирования). Регулируемый участок-это контур где перепал давление изменятся не более<10% Kvs-это расход при dP=1бар ПОЛНОСТЬЮ открытого клапана Cv-это не для чистой воды. Ваши данные:G=25, dP=3(м) Кv=25*SQRT(100/30)=45,6*1,2=54,7(м3/ч)-выбирают ближайший Kvs клапана.Потом перерасчет dP клапана. Какую часть составляет dP=3(м) от располагаемого напора? Может нужно больше потерять на клапане?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(zr84 @ Apr 17 2007, 06:16 ) Какой перепад на клапане задавать? Больше половины от регул. участка(при меньших перепадах деформация расходной характеристики ухудшает качество регулирования). Регулируемый участок-это контур где перепал давление изменятся не более<10% Kvs-это расход при dP=1бар ПОЛНОСТЬЮ открытого клапана Cv-это не для чистой воды. Ваши данные:G=25, dP=3(м) Кv=25*SQRT(100/30)=45,6*1,2=54,7(м3/ч)-выбирают ближайший Kvs клапана.Потом перерасчет dP клапана. Какую часть составляет dP=3(м) от располагаемого напора? Может нужно больше потерять на клапане? zr84, все таки не поняла, что такое регулируемый участок. Вот так расскажу, у меня вся сеть от насоса до емкости - 150 м, диаметром 80 мм. Перед емкостью устанавливается расходомер и регулирующий клапан. Давление в сети допустим 4 атм. Регулирующий клапан будет срабатывать от расхода воды + от расхода концентированного раствора на технологическом трубопроводе. Вот я задала себе, что хочу потерять минимально допустимые 0,3 атм (зачем мне терять на нем больше, если можно только 0,3) Как мне понять нужно ли мне больше потерять на клапане?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2007, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LordN @ Apr 16 2007, 22:10 ) выложте сюда описалово того клапана, погляжу.. LordN, только сейчас смогла выложить. Посмотрите, пожалуйста Вес 2.9 Мб
Прикрепленные файлы
Klapan.zip ( 2,84 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 180
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2007, 15:00
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ваши потери складываются из потерь по длинне и местных сопротивлений + потери на регулировочном клапане. Принято считать что потери на клапане д. составлять от 30 до 70 % общих потерь на участке цифры разные, но все пляшет вокруг 50%. Как правило у каждого клапана есть положения маховика, обычно кол-во оборотов шпинделя от закрытого положения, и соответствующие им значения кV. Зная скорость сечение и потери по длине подбираете клапан. Есть програмульки типа овентроповской OVSelect которые облегчают такие задачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2007, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
У меня не контур отопления или горячей воды, у меня просто подающая труба, геометрический перепад 22 м, потери по длине 6 м. Что я должна терять на клапане 50% от 28 м, т.е. 14 м=1,4 атм, вместо 0,3 атм минимальных? Или в учет геометрический перепад не брать?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 10.5.2010
Из: Россия
Пользователь №: 56020

|
Необходимо подобрать диаметр регулирующего клапана. Исходные данные прилагаемая схема и клапан VB2 2-х ходовой расход равен 6,8 м3/ч, P=0,3АТМ. Не подскажите как это сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(OlgaO @ 17.4.2007, 19:31)  У меня не контур отопления или горячей воды, у меня просто подающая труба, геометрический перепад 22 м, потери по длине 6 м. Что я должна терять на клапане 50% от 28 м, т.е. 14 м=1,4 атм, вместо 0,3 атм минимальных? Или в учет геометрический перепад не брать? При 25м3/ч на клапане должно упасть Н=22-6=16м=1,6бар. Кv=25/корень1,6=19,76 м3/ч по каталогу выбираете Кvs и подставляя в указанную ф-лу проверяете расход. ДИАМЕТР ПОЛУЧИТЕ ПО ВЫБРАННОМУ Kvs.
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2011, 15:18
|
|
|
|
|
|
|
  |