> нормирование подпора
Гость_SERA_*
сообщение 13.9.2005, 8:38
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго Вам дня , Господа!
Вопрос собственно вот в чем.
Как соотнести подпор в помещении в кратностях к избыточному давлению создаваемому вентилятором.
Нам задают гарантированный подпор в помещении 25 Па. Но как это отнести к количеству подавемого и удаляемого воздуха. Кто то когда то говорил что 10 Па равен одной кратности избытка. Но вопрос остается открытым и конкретного ответа я найти не могу.
С нетерпением жду советов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 13.9.2005, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Я закладывал 2 кратности по притоку чтобы расчитать сечения воздуховодов. А необходимый напор создавался во время пуско-наладочных работ путем изменения расхода притока (естественно необходимо предусмотреть регулировочные устройства) и измерения перепада давления между соседними помещениями, если перепад строго задан и контролируем, то заодно и предусмотреть установку дифманометра. А если для противодымной защиты то смотри пособия к снипу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sera_*
сообщение 13.9.2005, 9:09
Сообщение #3





Guest Forum






Ну это все на глаз. Просто дать 2 крата не интересно , при объеме помещения 5000 кубов. Все таки должна же быть какая то формула для расчета необходимого подпора. Как 25 Па перевести в краты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_engineer2005_*
сообщение 13.9.2005, 12:44
Сообщение #4





Guest Forum






Ребята, а вам не кажется, что нужно взглянуть на характеристику вентилятора. Эти 25 Па соответствуют определенному расходу, который обеспечивает вентилятор. Разделив расход на объем помещения получим кратность в единицу времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 13.9.2005, 13:32
Сообщение #5





Guest Forum






Смешно! Правда!
Только один момент, чтобы посмотреть характеристику вентилятора , его сначала надо выбрать. А Одним из важнейших критериев выбора вентилятора является РАСХОД!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 13.9.2005, 15:16
Сообщение #6





Guest Forum






А по отношению к чему подпор в 25Па ?

И причем тут кратность ? Щели и отверстия какие ?

Если к соседнему помещению, то не закрытый дверной проем меж ними означает
приток тысяч в 40 (сорок) кубов без вытяжки. Тогда и будет +25Па.
А в соседнем естественная вытяжка с сечением в пяток метров.

А можно презерватив (електроникой провереный ) натянуть на помещение, и узелок
завязать. Тогда для +25Па можно и бытовой вентилятор поставить. При нулевом
расходе 25Па любой сделает.
Только для него отверстие придется пробить :-/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 13.9.2005, 16:13
Сообщение #7





Guest Forum






Хорошо сказано!
Особенно про презерватив!
Так получается что никакой методики нет для определения Гарантированного подпора. В КИПовских нормативах прописано что подпор должен составлять 25 Па , нам это надо сделать. Двери естественно с притвором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянул_*
сообщение 13.9.2005, 20:55
Сообщение #8





Guest Forum






А я предлагаю такую "методику"

Сверлится отверстие.
Вставляется свисток.
Дальше шибером регулируем до свиста.
Есть свист - есть подпор. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных