> ОВ и ВК надстройки на ресторан, Проект
-BuTeK-
сообщение 23.4.2007, 11:17
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Чертил в прошлом году.
Почему чертил, а не проектировал? Все уже было сделано, надо было просто сделать полноценный проект для согласования с пожарными и СЭС.
Не навижу такую работу - от нее тупеешь, но иногда приходится.

Может кому будет полезно или кто откомментирует.

Размер файла 382 Кб.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 23.4.2007, 11:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kafe.zip ( 382,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1230
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 23.4.2007, 11:27
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



мельком не вдаваясь в иженерию, а только по оформлению - мне понравилось . Аккуратненько так всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 23.4.2007, 11:35
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Не сразу заметил, что для проектов есть отдельная ветвь.
Если надо - могу перекинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 24.4.2007, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Прикольный чертежик, токо раздел ВК что то маловат biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 24.4.2007, 10:22
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



из проекта не ясны параметры декоративных решеток на системах ВЕ, В1 и В2. По моим предположениям скорость на решетках систем В1 и В2 может быть около 5 м/с. Высота потолка я так понимаю 2,6м.
Вопрос 1 - шум на решетках, в том числе и от близкорасположенного оборудования, шумовые характеристики которого не указаны в проекте.
Вопрос 2 - не будет ли превышена допустимая подвижность воздуха 0,02 (0,05) м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 24.4.2007, 12:04
Сообщение #6


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Вован (Киев) @ Apr 24 2007, 11:10 )
Прикольный чертежик, токо раздел ВК что то маловат biggrin.gif

Так это только на самой надстройке. Никто не просил чертить заново всю систему.

Добавлено - 13:10
Цитата(and82 @ Apr 24 2007, 11:22 )
из проекта не ясны параметры декоративных решеток на системах ВЕ, В1 и В2. По моим предположениям скорость на решетках систем В1 и В2 может быть около 5 м/с. Высота потолка я так понимаю 2,6м.
Вопрос 1 - шум на решетках, в том числе и от близкорасположенного оборудования, шумовые характеристики которого не указаны в проекте.
Вопрос 2 - не будет ли превышена допустимая подвижность воздуха 0,02 (0,05) м/с.

1. Про шум понимаю, но ничего не смог сделать, т.к. все было уже смонтировано до меня.
2. То же самое.

Я понимаю, что проект не расчитан, а выполнен по существующей системе, которую наверно "считали" монтажники.
Может это конечно не правильно размещать здесь проекты с некоторыми, заведомо не правильными, решениями.
Но вдруг чем-то мой проект кому-либо поможет. Я буду только рад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 24.4.2007, 12:49
Сообщение #7


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



2-BuTeK-

в СЭС согласовали?
я в таких случаях предлагаю монтажникам все сомнительные моменты либо отображать в исполнительной самим либо не отображать вообще на свой страх и риск, а проекты, которые сдаются на согласование и на которых стоит моя подпись делать ориентируясь на нормы, а не на монтажников. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 24.4.2007, 14:56
Сообщение #8


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(and82 @ Apr 24 2007, 13:49 )
2-BuTeK-

в СЭС согласовали?
я в таких случаях предлагаю монтажникам все сомнительные моменты либо отображать в исполнительной самим либо не отображать вообще на свой страх и риск, а проекты, которые сдаются на согласование и на которых стоит моя подпись делать ориентируясь на нормы, а не на монтажников. wink.gif

Пожарники и СЭС все приняли.
Не знаю как, но вариантов не много wink.gif .
Монтажников уже не найти было - однодневки.
Ладно, хоть исполнительные схемы были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 25.4.2007, 17:36
Сообщение #9


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Вот тут еще лежит проект столовой на 30 мест. Принудительная вентиляция, расчеты, все сдано честно и все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toma
сообщение 20.5.2007, 12:10
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8530



А где всетаки лежит проект вентиляции столовой на 30 мест? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 21.5.2007, 16:31
Сообщение #11


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Там же где и у всех:
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > AutoCAD for HVAC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных