Приемный резервуар КНС |
|
|
|
14.5.2007, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
СНИП 2.04.03-85 п.5.18 нам пишет: .18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов. А современные производители рекомендуют:http://www.vzlet-omsk.ru/files/Tabl.pdfТак же у Грундфоса нормальным положением вещей считается 20 пусков в час для одного насоса, насосы работают в паре и включаются поочередно. Т.О. имеем рекомендованные 40 пусков в час для КНС. Объем резервуара сокращается в 3 раза, что немаловажно при монтаже в мокрых грунтах. Но таких цифр очень опасаются представители водоканала им бы не 4 куба резервуар, а 12.... Хочется услышать мнения и возможные пути выхода при смонтированной (из расчета 37 пусков в час на установку в час макс) КНС. Q приток макс. 137м3/ч, при чем цифрой можно крутить т.к. в нее заложен непроектируемый резерв. 120%( рабочка там не выполнена и возможно применение перетрассировок в другие точки сброса) Q Насос 150м3/ч Объем 4м3
Сообщение отредактировал Яков - 14.5.2007, 11:35
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.5.2007, 12:50
|
Guest Forum

|
так в чем вопрос, Яков?  честно говоря, не понял, что Вы хотели спросить...
|
|
|
|
|
14.5.2007, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
КНс запроектированная нами... Смонтированна, как и положено проект пошел на согласование в водоканал после монтажа А у водоканала замечания со ссылкой на СНИП Вопрос: что лучше всего делать? имею такие варианты: Бодаться и уператься в то, что решение верное, т.к. в СНИП пишут про насосы другого типа и других годов изготовления Признать свою ошибку и за свой счет переделывать КНС( 92 т. долларов)
|
|
|
|
|
14.5.2007, 13:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Да как бодаться когда снип нарушен. договариваться придется.
|
|
|
|
|
14.5.2007, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Весь Омск нарушает этот пункт снипа. И все довольны
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.5.2007, 14:03
|
Guest Forum

|
СНиП написан: 1. для насосов с сухой установкой. 2. для советской пусковой аппаратуры, с регламентированным числом включений
к погружным насосам это все не очень относится - так что формально это нарушение, но договариваться можно совершенно нормально. Рекомендации производителей насосов рулят
но объем 4 куба - маловато, думаю, Вы ошиблись малька... считать надо было из 20 включений насоса
|
|
|
|
|
14.5.2007, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
НУ дак насос то и будет включаться 18,5 раз в мин. И это при условии, что когда будет включаться насос млментально будут выключаться самотечные стоки. А когда будет выключаться насос стоки моментально будут подаваться с максимальным расходом. такое бывает?
К тому же есть еще, вариант неподключения соседнего квартала ну сократить приток короче из расчета 20пусков в час.... но тогда зак. спросит а какого ... вы такие дорогие насосы выбрали ?
Сообщение отредактировал Яков - 14.5.2007, 14:08
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.5.2007, 14:11
|
Guest Forum

|
ну и не парьтесь... если 18.5 в час, а не в минуту идите в водоканал и согласовывайте. нормально....
|
|
|
|
|
14.5.2007, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Спасибо! P.S Вот она какая "истина"!!!
|
|
|
|
|
14.5.2007, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Нормально на мой взгляд. Приемный резервуар будет чистым, не зашламованым. 16 пусков казалось бы нормальная расчетная величина. 20 чуть выше, лучше бы двигатели выбрать классом изоляции "Н", а не"F". Это существенно, поскольку температура нагрева (до 180 град, в отличии от 155 град) и ресурс двигателя выше у "Н" класса. Двигатели Взлет- класса "F".
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
14.5.2007, 20:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Мешалкин @ 14.5.2007, 21:07)  Двигатели Взлет- класса "F". Мешалкин, ху из "Взлет"?
|
|
|
|
|
15.5.2007, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
КНС укомплектована насосами грундфос S1 104 H 1 ОДО "Взлет" http://www.vzlet-omsk.ru/?gid=25&pid=999 Почему привожу их? Потому что у них есть табличка по подбору резервуара, четко показывающая объем в зависимости от расхода насоса.... может конечно ошибаюсь, но как я знаю Омские насосы "Взлет" это современные аппараты не уступающие по надежноси грундфосам и WILLO.
Сообщение отредактировал Яков - 15.5.2007, 6:18
|
|
|
|
|
15.5.2007, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Цитата(BUFF @ 14.5.2007, 21:45)  Мешалкин, ху из "Взлет"? Не морочте голову, Buff, Вы же знаете.
|
|
|
|
|
15.5.2007, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Яков, все нормально делаете. Продолжайте в том же духе. Я просто имел в виду, что при увеличенных пусках насос греться будет. И износ двигателя повышен. Но с первым проще... если резервуар геометрически вверх сориентирован, если зеркало воды преобладает- хуже (двигатель наружу долго по мере скачивания торчит). Охлаждение д.б. водой окружающей.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.5.2007, 13:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Мешалкин @ 15.5.2007, 11:14)  Не морочте голову, Buff, Вы же знаете. насосы Взлет - не знаю, нет таких насосов... Иртыш - знаю, хоть сам предпочитаю Грунды и Флюгты. По отзывам - хорошие насосы, но сам не пользовался... На мой вкус - дороговато для отечественных, и как у них с сервисом - я не знаю. Цитата(Яков @ 15.5.2007, 7:12)  Почему привожу их? Потому что у них есть табличка по подбору резервуара, четко показывающая объем в зависимости от расхода насоса.... обратите внимание - Вы ставите свою подпись (что подразумевает некую ответственность) под чужим, непроверенным Вами решением... я бы советовал все-таки посчитать самому резервуар... Никто не застрахован от ошибок
|
|
|
|
|
15.5.2007, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Цитата(BUFF @ 15.5.2007, 14:12)  обратите внимание - Вы ставите свою подпись (что подразумевает некую ответственность) под чужим, непроверенным Вами решением... я бы советовал все-таки посчитать самому резервуар... Никто не застрахован от ошибок Он уже расчитал - 4 м3 выходит на 20 пусков в час. Об этом и разговор.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.5.2007, 14:46
|
Guest Forum

|
я ничего против не имею, когда читаю "я рассчитал - получилось 18 пусков" но я читаю "привожу табличку, в которой дается" и то - мне лично безразлично, я просто обращаю внимание, что не всегда стоит полагаться на непроверенные лично данные... А то мне случалось за проектировщиками НВК напоры в КНСках менять - народ забывает про совместный график 2-3-х насосов и водовода, и пишет в опросном листе требуемый напор 10-15 метров... считаешь - а там надо 25... не все помнят, что уменьшение размеров резервуара подразумевает 2 рабочих уровня, и одновременную работу 2-х насосов, с соответсвующими потерями напора в трубе... Я у себя в опросниках просто уже прошу дать и геометрическую высоту подъема, и длину с диаметром трубы - проще самому посчитать, чем потом без Зака остаться...
|
|
|
|
|
16.5.2007, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Не знаю к чему вы этот разговор подняли? А что прежде чем треугольник посчитать теоремму пифагора тоже нужно самому вывести? привести ее докозательство, а потом считать треугольник ? По делу: В данном случае показывая человеку которому лень вникать в суть данную таблицу( надеюсь вы сходили по ссылке в первом посте ) решение выглядет более убедительным, чем показывая выведенную формулу V= (qпр-qнас)*60/(20*2).
Будет на самом деле очень полезной информация о авторитетной формуле расчета объема приемного резервуара.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.5.2007, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Яков @ 16.5.2007, 12:33)  Не знаю к чему вы этот разговор подняли? отвечаю: ранее Вы спрашивали (тему открыли, помните?): Цитата Вопрос: что лучше всего делать? имею такие варианты: Бодаться и уператься в то, что решение верное, т.к. в СНИП пишут про насосы другого типа и других годов изготовления Признать свою ошибку и за свой счет переделывать КНС( 92 т. долларов) Вы уж меня простите, Яков, но когда считаете сами, и решения принимаете сами, а нет парень-продавец насоса, подобные вопросы не возникают...
|
|
|
|
|
16.5.2007, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Чесное слово не знаю что вам ответить.
|
|
|
|
|
20.6.2007, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Мы приняли бой. Прикладывали расчеты. Совершали дружественные визиты. Приглашали региональных представителей Грундфоса. Рассказывали про то чем отличаются насосы погружные от насосов с сухой установкой. Но уперлась экспертиза и требует пять минут работы насоса мин.
Обращаюсь ко всем!
У кого есть опыт эксплуатации КНС с подобными характеристиками вышлите пожалуйста официальные отзывы.
150м3/ч Vрезервуара =4м3 насосы S1 104 H 1 ( в принципе не важно главное чтоб погружные и с примерно таким расходом)
[email]yasha20004@inbox.ru[email]
|
|
|
|
|
20.6.2007, 7:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Яков, Баженову с Березиным позвоните. Они эти вещи успешно на флюгтах делают.
|
|
|
|
|
20.6.2007, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
1) Не знаю их номер телефона 2) Они меня не знают 3) Я у них не покупал КНС
Думаете помогут? Нашел ВСН №3 часть2 за 2006год там как раз все про этот случай. Хорошо все рассписано информативно и авторитетно. Но как бы вот получить бы вот их отзывы, официальные чтоб к письму подшить ...???
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.6.2007, 11:16
|
Guest Forum

|
я бы сказал, что прежде всего -в Грундфос... или местный, или московский... у них же есть инфа, куда насосы уходят. Да и у Баженова тоже...
|
|
|
|
|
20.6.2007, 11:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Яков @ 20.6.2007, 12:16)  Думаете помогут? А почему бы и нет? Нормальные мужики Телефоны есть на сайте. И за спрос денег не берут. Там ещё и статьи про это есть, мож пригодятся. Тока надо говорить именно с ними, а не с мальчиками, которые трубку берут. http://www.pump.ru/index.php?option=com_fr...ge&Itemid=1
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.6.2007, 11:21
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
20.6.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Месный Грундфос собирает материалы они молодцы не спихнули все на "ошибку проектировщика" хотя в опросном листе мы указали объем. Но дело в том, что у нас в городе стоит одна грундфосовская горе КНС которая два раза сжигала свои насосы, причина поломки мне не извесна но зато этим ой как козыряет наш ВОдоканал.... соответственное у них отношение и к "официальным представителям имеющим многолетний опыт поставок и эксплуатации"
|
|
|
|
|
20.6.2007, 11:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тады флюгт как раз в жилу
|
|
|
|
|
6.7.2007, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Вчера Тюмень водоканал подписал согласование. С условием: Два насоса установленные в КНС считать рабочими. Резервный дозоложить и держать его на складе.
|
|
|
|
|
6.7.2007, 7:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, тоже выход, но я бы не сказал, что сильно разумный. Боятся ребятки, страхуются за чужой счёт. Или грюн им приплачивает, чтобы они объем продаж взвинчивали...  Это ж сказка и мечта маркетолога. Чтобы товар покупали и не использовали. Хотя, на грюн не похоже.
|
|
|
|