Гость_РАМ_*
сообщение 31.5.2007, 13:26
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите кто нибудь разобраться, смжет ли электронагреватель встроенный в фанкойл выдать ту теплопроизводительность что заложена в каталоге если его электричекая нагрузка в 2 раза меньше и будет ли вообще работать притемпературе -19 С

РАМ
, пожалуйста читайте правила форума! нельзя создавать дублирующие темы в разных разделах. mad.gif
обе темы объеденил, общаемся здесь (в одном месте)


Сообщение отредактировал Litvinov - 1.6.2007, 15:30
Причина редактирования: замечание модератора!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 1.6.2007, 6:48
Сообщение #2





Guest Forum






Кто нибудь занимался проектированием отопления с помощью фанкойлов фирмы "Carrier" или каких нибудь др. фирм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 1.6.2007, 10:08
Сообщение #3





Guest Forum






Здравствуйте, помогите разобратся, я спроиктировал конбинированную систему отопления и кондиционирования с помощью чилеров и фанкойлов. С кондиционированием проблем нет, а вот с отоплением возникают проблемы когда температура падает ниже -5 С. Я установил фанкойлы с встроеным электрокалорифером, но в каталоге теплопроизводительность в 2 раза больше чем его элекрическая нагрузка. Вопрос: будут ли фанкойлы работать от электрокалориферов и давать теплопроизводительность заложенную в каталоге при -19 С helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 1.6.2007, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



1.Если каталог не понятен, можно позвонить производителю.
2.Скорее всего тепловая производительность фанкойла дана при использовании воды в качестве теплоносителя (при определенных параметрах, например 80/60 оС). Электрический нагреватель просто установлен на меньшую мощность и не рассчитан на отопление при наших расчетных температурах.
3. Фанкойл то двухтрубный или четырехтрубный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 1.6.2007, 15:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Это даже теоретически не возможно, не говоря уже о практическом исполнении. Здесь возможен один вариант: при -5 по фанкойлам должна бежать горячая вода из ИТП или чиллера (теплового насоса). А температура связана с нехваткой теплопроизводительности только временем остывания помещением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 1.6.2007, 16:47
Сообщение #6





Guest Forum






Извеняюсь просто на отоплении мне некто неовечал rolleyes.gif
Так получачается что при температуре ниже -5 С мне нужно будет дополнительно делать догрев помимо электрокалориферов встроеных в фанколы, а сами электрокалориферы смогут работать зимой.
Фанкойлы 2-х трубные, кстати какие лутше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 3.6.2007, 3:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to PAM

Ну Вы сами подумайте как такое может быть???
Чудес на свете не бывает так что если написано на 42GWE008 - 2,5 кВт электрической мощности, то больше он никак не даст.
Тепловая мощность которая дана в каталоге указывается для водяного калорифера и температуры воздуха поступающего в фанкоил 20 и теплоноситель 70-60.
Лучше те фанкоилы которые нужны!!!
Я сделал двухтрубные как просил заказчик и зимой работают на отопление летом на кондиционирование. Хотя на сомом деле лучше если бы были четырехтрубные, потому что весной и осенью примерно дней по 20 во внутренних помещениях жара, а впомещениях с наружными стенами холодно, вот и думают что им включать чиллер или тепловой пункт!!!

Сообщение отредактировал ТТГВ - 3.6.2007, 3:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 4.6.2007, 8:50
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо за помощь, а то тут монтажники мне напели что за счет вентилятора будет увеличиватся скорость нагрева и из-за этого он будет поддеживать нужную температуру постоянно. Еще токой вопрос хочу сделать воздушное отопление, а калориферы в венкамере непомещаются можно запихать их в подвесной потолок???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 4.6.2007, 12:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Электронагреватель в фанкойле работает самостаятельно. Пульт подберите корректно+нагреватель-тен по потерям. ХМ в режиме теплового насоса на низких температурах не гоняйте. Все работает главное не нахомутаь при подключении. Если хотитетепловой насос зимой -закапывайтесь в грунт. Любая фирма производитель дает рекомендации по расчетам если нет документации пишите поделюсь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 4.6.2007, 12:32
Сообщение #10





Guest Forum






Да было бы неплохо получить какой нибудь расчетик или паспортные данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 8.6.2007, 16:19
Сообщение #11





Guest Forum






Господа проектировщики и монтажники может кто-нибудь прислать паспортные данные и техничекие характеристики фанкойлов с встроенным электронагревателем фирмы "Carrier".
Очень срочно, зарание Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 13:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных