Ограничения глубины при бестраншейной прокладке коммуникаций |
|
|
|
3.6.2007, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
А вот в унисон к этой теме. Как то спорили мы в отделе над такой задачей. Дано: 1) Навигатор 2) Дорога 3) Трубопровод определенного диаметра
Некоторые люди хотят проложить коммуникацию под дорогой не вскрывая ее полотна с помощью навигатора. Имееют ли место официальные ограничения по глубине заложения связанные непосредственно с диаметром трубопровода при прокладке данным способом.
Сообщение отредактировал Яков - 2.7.2007, 6:15
|
|
|
|
|
3.6.2007, 9:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Объясните, что такое навигатор и сделаем отдельную тему. Унисона я как то не заметил...
|
|
|
|
|
4.6.2007, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(andrey R @ 3.6.2007, 9:16)  Объясните, что такое навигатор и сделаем отдельную тему. http://www.faskon-1.ru/services/informtsiya/Цитата(andrey R @ 3.6.2007, 9:16)  Унисона я как то не заметил... Цитата Яков! Вы знаете что такое анабиоз
|
|
|
|
|
4.6.2007, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
А если по делу то:
Машина сначала прокалывает траекторию для будующего трубопровода, управляемой головкой с датчиками, головка крепиться на штанги а сами штанги одна за другой цепляются к УГБ. Далее когда траектория создана головку выводят на поверхность снимают и на ее место крепиться расширитель к расширителю прикрепляется сваренный заранее трубопровод. Двигаясь в земле трубопровод занимает объем X, а грунт который находиться в районе трубы не извлекается ( как это делает "молот и чашка" ) следовательно грунту остается либо сжаться либо пододвинуться. гипотетическая ситуация: Трубопровод диаметром 400 прокладывают под дорогой на глубине 1м я уверен что таким образом на поверхности дороги появиться так сказать лежачий полицейский... но если этот же трубопровод проложить на глубине 3 м то о существовании трубопровода под дорогой не узнают до тех пор пока он не повредиться и не даст течь...пока не подмоет основание дорожной одежды и тд. и т.п далее рабочие вскроют дорогу и будут работать на глубине 3м.
|
|
|
|
|
4.6.2007, 9:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Унисон - брат Анабиоза! Эт я понял, остальное - нет. Ну да бог с ним. Придумайте название темы и я её создам.
|
|
|
|
|
4.6.2007, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(andrey R @ 3.6.2007, 9:16)  Унисона я как то не заметил... В первой партии рассматривалось как окружающие условия влияют на сохранность трубопровода А второая партия рассматривает то как монтаж трубопровода влияет на сохранность окружающих условий Получается строгая музыкальная конструкция!!!!
|
|
|
|
|
4.6.2007, 13:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Во, блин - словоблуд! Аж меня переплюнул в энтом деле Снимаю шляпу перед мастером...
|
|
|
|
|
4.6.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
без слов
Прикрепленные файлы
222.jPG ( 38,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78
|
|
|
|
|
4.6.2007, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Ну, а в принципе какие извесны недостатки наклонного горизонтального бурения? Кроме стоимости.
|
|
|
|
|
4.6.2007, 21:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Промахнутся можно. ..  Эт всё таки спецработы, не часто нужны.
|
|
|
|
|
4.6.2007, 22:50
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Так во-первых с чего вы взяли что грунт при бурение не удаляется? В месте с буром в скважину поступает бентонитовая смесь (что-то наподобие цементного молока) который с одной стороны вымывает разрыхленный грунт в котлован, а с другой укрепляет стенки скважины. Во вторых глубина бурения зависит от диаметра трубы, вид (сталь/ПЭ), характеристики установки "Новигатор", а также глубины входа бура.
P.S. смотрите СП 42-101-2003
Сообщение отредактировал vic153 - 4.6.2007, 22:54
|
|
|
|
|
5.6.2007, 5:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(vic153 @ 4.6.2007, 22:50)  В месте с буром в скважину поступает бентонитовая смесь (что-то наподобие цементного молока) который с одной стороны вымывает разрыхленный грунт в котлован, а с другой укрепляет стенки скважины. А как осуществляется транспорт этого грунта+ бетонитовая смесь .... кстати на счет бетонитовой смеси я всегда думал что это глиняный раствор, который несет функцию уменьшения сил трения под землей спасибо что просвятили.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(vic153 @ 4.6.2007, 22:50)  Во вторых глубина бурения зависит от диаметра трубы, вид (сталь/ПЭ), характеристики установки "Новигатор", а также глубины входа бура. Я тоже думаю что зависит... вот и хотелось бы узнать эти корридоры. Не для ПОСа а для НВК.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
пункт 4.13* СНиП II-89-80. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(vic153 @ 4.6.2007, 23:50)  бентонитовая смесь укрепляет стенки скважины. Это как?
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(December @ 5.6.2007, 10:57)  пункт 4.13* СНиП II-89-80. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) но не менее 0,6 м. Ну вот и представте теперь: 1) как сделать этот расчет на прочность 2) ну сделали расчет на прочность трубы и тянут трубу DN400 на глубине 0,6 ну пусть не 0,6 а 1м ну пусть даже 1,5м для Туапсе я думаю достаточно...под трамвайными путями ....смотрели мультик про крота? вот так же вздыбиться земля ... а когда не вздыбиться ? вот в чем вопрос.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(andrey R @ 5.6.2007, 11:00)  Это как? Во время прокола, а так же во время протягивания, по штангам , в скважину поступает раствор. Он действительно создает защитный слой.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Жидкая глина создаёт защитный слой? От чего и как? Смысл тиксотропных рубашек - предотвращение обрушения грунта, о какой иной защите речь?
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
О защите трубопровода во время протягивания.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
От чего?
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
Здесь есть некоторая информация по бестраншейным методамПо ЕНиР9-2-11: Для предохранения антикоррозионной изоляции рабочей трубы от повреждений применяется инвентарный хомут с колесиками, на который укладывается передний конец трубы. На остальной части трубы через 3-5 м (в зависимости от ее диаметра) укрепляются по окружности диэлектрические скользящие опоры.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Раствор глины создает смазку, трубопровод защищается таким образом от защимления в грунте и следовательно либо растяжения либо разрыва
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:54
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
картинка в тему,был на объекте своем-там внеплощадочные сети канализации тянут методом этого самого бурения. фонтанчик вокруг трубы и есть та самая "глина"
Прикрепленные файлы
форум.jpg ( 44,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Яков @ 5.6.2007, 12:50)  трубопровод защищается таким образом от защимления А хомут с колёсиками?
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:56
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
нема хомута...и колесиков тож. на земле лежала труба сваренная метров 80,ее и затягивали
|
|
|
|
|
6.6.2007, 6:38
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Цитата(December @ 5.6.2007, 12:49)  Для предохранения антикоррозионной изоляции рабочей трубы от повреждений применяется инвентарный хомут с колесиками, на который укладывается передний конец трубы. На остальной части трубы через 3-5 м (в зависимости от ее диаметра) укрепляются по окружности диэлектрические скользящие опоры. Это ты описываешь технологию протяжки рабочей стальной трубы в футляр
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(vic153 @ 4.6.2007, 22:50)  Так во-первых с чего вы взяли что грунт при бурение не удаляется? В месте с буром в скважину поступает бентонитовая смесь (что-то наподобие цементного молока) который с одной стороны вымывает разрыхленный грунт в котлован, а с другой укрепляет стенки скважины. Во вторых глубина бурения зависит от диаметра трубы, вид (сталь/ПЭ), характеристики установки "Новигатор", а также глубины входа бура.
P.S. смотрите СП 42-101-2003 Цитата(andrey R @ 5.6.2007, 11:29)  Жидкая глина создаёт защитный слой? От чего и как? Смысл тиксотропных рубашек - предотвращение обрушения грунта, о какой иной защите речь? Заинтриговали е мое. Расскажите в конце концов. Цитата Прокол лучше применять для прокладки труб малых и средних диаметров (не более 400-500 мм) в глинистых и суглинистых (связных) грунтах. Ограничение диаметра прокалываемых труб обусловлено тем, что при этом способе массив грунта прокалывают трубой, оснащенной наконечником, без удаления грунта из скважины, вследствие чего для прокола требуются значительные усилия. В связи с этим и длина прокола труб не превышает 60—80 м Это из ссылки.
|
|
|
|
|
29.6.2007, 15:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Водопровод под дорогой должен быть в футляре. Сетей под дорогой нет?
|
|
|
|
|
2.7.2007, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.6.2007, 15:28)  Водопровод под дорогой должен быть в футляре. Сетей под дорогой нет? Ситуация чисто гипотетическая. Просто очень интересно. Вчера разговаривал с одним из самых авторитетных водопроводчиком...про скважины, про артезианские воды... она тоже сказала что бентонитовая смесь это смазка... Вопрос вот какой, куда денеться или как себя поведет грунт, который мы прокалываем трубопроводом 400мм на расстояние 80 м.+объем бентонитовой смеси?
Сообщение отредактировал Яков - 2.7.2007, 6:13
|
|
|
|
|
2.7.2007, 12:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Вокруг трубы будет зона пластических деформаций грунта. Какого радиуса - фиг его знает..
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|