Добрый день. Заказчик хочет в будку при вышке сотовой связи установить кондер(ну это нормально). И хочет завязать на это все приточно-вытяжную вентиляцию, т. е. если кондер сломался, то по датчику температуры включалась бы вентиляция. Будка необогреваемая. хочу попобовать установить 2 реверсивных настенных вентилятора один на приток и один на вытяжку. Вопрос вот в чем-как-то боязно на такое оборудования делать приток без подогрева. Может у кого было в практике подобное? Поделитесь опытом плз.  а клиент выгодный таких вот установок надо по разным прикидкам от 40 до 70. надо что-то придумать более менее доступное и надёжное!!! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 12:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не надо изобретать велосипед. Есть кондеи именно для таких целей - для этих самых будок. Airedale по крайней мере в 97-98 специально по нашему запросу серию Sentinel адаптировал для будок мобильной связи. А в этих моделях работает прицип free cooling - то бишь охлаждение наружным воздухом (при достаточно низких температурах) не включая холодильный контур. Смесительным клапаном и холодильным блоком управляет общий блок.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388

|
У Dantherm есть вент.оборудование без холодильного контура именно для сот.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
14.6.2007, 4:58
|
Guest Forum

|
Это понятно что прецензионники как нельзя лучше подходят сюда. Но это достаточно дорогое удовольствие. Можно было просто поставить еще резервный кондер, но руководство компании зарубила такой вариант. А еще их поставку ждать очень долго, а лето уже идет. Правда у нас фирма прецензионниками практически только Либертами занимается. Поставка до 2-х месяцев
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2007, 9:46
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата в будку при вышке сотовой связи установить кондер(ну это нормально). И хочет завязать на это все приточно-вытяжную вентиляцию, т. е. если кондер сломался, то по датчику температуры включалась бы вентиляция. Делали и такое. Вполне вменяемая схема. Ставится в помещении термодатчик, который "управляет" питанием вентилятора. Все завязывается автоматикой. Только фильтрацию не забудьте. Да и лучше чтоб прямого потока воздуха на оборудование не было.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
14.6.2007, 11:10
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2007, 11:29
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Сформулируй вопрос, а то что-то я его не вижу. По-моему, тот, из первого поста, уже отвечен.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 14.6.2007, 11:30
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
14.6.2007, 11:36
|
Guest Forum

|
Вопрос в том насколько безрассудно подавать холодный воздух на оборудование? Даже если не прямо на него, а в просто в помещение? Конденсат не образуется на нем? И как часто надо проверять это оборудование, если вышки в отдаленных местах области?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2007, 13:32
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата подавать холодный воздух на оборудование естественно не есть хорошо. И это уже пусть заказчик выписывает ТЗ на такую систему, раз так хочет. Но и конденсату взяться там неоткуда, т.к. процесс в комнате на ид-диаграмме пойдет вверх, а влаговыделений нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
15.6.2007, 9:30
|
Guest Forum

|
Цитата(zavhoz777 @ 14.6.2007, 13:32)  естественно не есть хорошо. И это уже пусть заказчик выписывает ТЗ на такую систему, раз так хочет. Но и конденсату взяться там неоткуда, т.к. процесс в комнате на ид-диаграмме пойдет вверх, а влаговыделений нет. спасибо за помощь, с института не любил и-д диаграмму.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.6.2007, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Имхо ничего страшного нет. Росы не будет, а низких температур оборудование не боится. Перегрева боится. Единственноеябы частотник поставил и по датчику температуры бы управлял вентиляторами.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2007, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
Обычно вверху ставится вытяжной вентилятор ,внизу фильтр с обратным клапаном. Термосат запускает.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2007, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Для теплого периода года да, действительно неоходим холодильник, тем более если ТУ для оборудования не более 40оС. Вентиляция должна быть с колличественным регулированием, например, при теплопоступлениях от оборудования 100 кВт, при температуре наружного воздуха минус 80оС, чтобы не чувствовалось присутствие свежей струи требуется эту струю "зажать" т.е. призакрыть форточку до расхода.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2007, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(end @ 16.6.2007, 12:51)  Обычно вверху ставится вытяжной вентилятор ,внизу фильтр с обратным клапаном. Термосат запускает.  Лично мне этот вариант нравится больше. Обычно в контейнерах места мало даже для маленькой полноценной приточки. Да и с точки зрения санитарии постоянный нормированый приток не требуется, т.к. помещение без постоянного обслуживающего персонала.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
18.6.2007, 5:05
|
Guest Forum

|
Всем спасибо за ответы. Но я посчитал тут что по деньгам получается: два кондера с зимним запуском будут стоить всего на 5000 дороже, чем эти самые вентиляторы с автоматикой. Так что отдал на рассмотрение клиенту два варианта. Который ему больше понравится, тот и будем делать. Лично я предпочитаю 2 кондера.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|