> Обвязка калорифера, Посмотрите и оцените, плиз.
Гость_Proektik_*
сообщение 13.6.2007, 12:35
Сообщение #1





Guest Forum






Привет, я начинающий проектировщик по отоплению.
Подскажите плиз, правильно ли я выполнил обвязку калорифера.


Правда чуть-чуть некачественно отображается ((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 79,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 13.6.2007, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Посмотрите следующую ссылку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83
На схеме лучше поставить балансировочные клапана... за теплообменником перед насосом , и на обратке в конце узла обвязки.
Зачем поставили обратный клапан и отключающий вентиль за насосом до байпаса?

С уважением
Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.6.2007, 13:01
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



И еще поиск рулит. Кроме этой ссылки были еще не менее интересные дисскусии по обвязке калориферов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 13.6.2007, 13:13
Сообщение #4





Guest Forum






По-моему, у Вас привод с 3-х ходового случайно перескочил на соседний запорный кран...
С количеством запорных кранов Вы маленько перестарались: верхний спускной можно убрать (вода стечёт через калорифер), краны до и после насоса - явно неуместны (если Вы хотите менять насос, то итак его поменяете, перекрыв входные краны);
термометр до калорифера лучше перебросить на вход в узел;
манометр один можно выбросить, но можно и оставить;
фильтр и входной кран на входе поменяйте местами;
обратный клапан на обратке лишний;
обратный клапан на байпасе - под вопросом (в зависимости от теплоснабжения объекта...
что-то у Вас, смотрю, очень хитрое с регулирующими клапанами... похоже я поз. 9 принял за цифру 8... а что в таком случае под поз.8 ? Нет, всё сдаюсь, ничего не понимаю...
Это что-то очень навороченное. Не понимаю, чем весь этот узел регулируется?
И 3-х ходовой имеется, а рядом регулирующий 2-х ходовой...
Ну, очень круто... Я не въезжаю... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Proektik_*
сообщение 13.6.2007, 13:15
Сообщение #5





Guest Forum






Тепловой график 150-70 -
Напор на подаче с ИТП 60м
- поэтому и седельный клапан, не нашел ничего получше (разве, что регулятор давления после себя Danfossовский)
- потому и насос на обратке
- обратный клапан на байпасе чтоб вода не перетекала в случае чего (все у себя перерыл,
но не смог докопаться как будет вести себя трехходовой клапан при подмесе со стороны рег. клапана)
- а стандартную обвязку насоса мне добровольно-принудительно включила туда гл. спец. по теплосетям и ИТП и нач. отдела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Proektik_*
сообщение 13.6.2007, 13:21
Сообщение #6





Guest Forum






Сорри, поправил позиции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.JPG ( 35,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.6.2007, 8:40
Сообщение #7





Guest Forum






Картинка то вроде таже или я чего то не вижу ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных