> Напорная канализация
Anastasya
сообщение 19.6.2007, 14:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440



Подскажите, пожалуйста, какая будет конструкция у колодца-гасителя.
Напорная ф500 врезается в самотечную ф1000. Подводящая труба на отм. 108,66, а отводящая на отм.109,36. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 14:38
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А хватит метровой трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasya
сообщение 19.6.2007, 14:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440



В смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IngenVK_*
сообщение 19.6.2007, 14:47
Сообщение #4





Guest Forum






Может я чего то не поняла? А почему у Вас подводящая труба почти на метр ниже отводящей?

Сообщение отредактировал IngenVK - 19.6.2007, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 14:48
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, если по напорной 500 трубе взять скорость чуть больше метра в секунду, то расход где то 250 л/с.
Для метровой самотечной с уклоном 0,001 это уже даст наполнение 0,4. А в ней же ещё и собственный расход. Вот я и спрашиваю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasya
сообщение 19.6.2007, 14:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440



Напорная канализация сильно заглубленная, а самотечная проходит выше. Напорную выше поднять нет возможности. Экспертиза велела поставить колодец со стояком - по этому стояку жидкость поднимается в самотечную и стекает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 15:01
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Можно и так, только стояк то 20 см всего будет. Я бы сначала выяснил расход по самотечной, добавил бы к нему расход пятисотки и посмотрел бы, что выходит.
Речь идёт о линейном колодце-гасителе или на присоединении? Картинку линейного тут кто то вешал. Можно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasya
сообщение 19.6.2007, 15:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440



Колодец линейный. Я уже все перерыла - не нахожу! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 15:38
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, тогда без проблем. Он тут есть. Ищите. Или я найду попозже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 15:45
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3298
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasya
сообщение 19.6.2007, 15:49
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440



Спасибо. Но он без стояка. Подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 15:50
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Anastasya @ 19.6.2007, 16:49) *
Спасибо. Но он без стояка. Подойдет?

Подойдёт. У Вас высоты нет для стояка. Ещё одна картинка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Камера_гаситель.dwg ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 566
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasya
сообщение 19.6.2007, 15:54
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Владимир
Пользователь №: 9440



Спасибо,спасибо. Буду должна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 19.6.2007, 16:06
Сообщение #14





Guest Forum






А от его легко откупиься - фото в малинник и он Ваш smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 17:58
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Awarija @ 19.6.2007, 16:06) *
А от его легко откупиься - фото в малинник и он Ваш smile.gif

Фигушки. Одно фото - я не согласный smile.gif Мож два...? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 19.6.2007, 18:20
Сообщение #16





Guest Forum






Уже торговаться начал.. не, избаловали вас сегодня там явно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 19:08
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А глазки то видите где? smile.gif Это просить, а не торговаться значить... rolleyes.gif
И ваще, красивых женщин должно быть много biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.6.2007, 7:22
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Скажите, напорную канажку от мелких насосов (сололифтов), можно в самотечный стояк без гашения напора?
В каталоге насоса так нарисовано. Сделал так. Думаю, есть ли нормативка на это?
Фотку не гарантирую smile.gif

Сообщение отредактировал Михаил I - 20.6.2007, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.6.2007, 7:49
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 20.6.2007, 7:22) *
Фотку не гарантирую smile.gif

И нафига ж тогда трудится? biggrin.gif
Нету нормативки российской на это. В стояк можно. Тока посчитать его при этом не вредно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.6.2007, 8:06
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Просчитать что? Пропускуную способность? Или что? Скорость? У меня от одного душ. поддона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.6.2007, 9:29
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пропускную способность стояка. А то, не ровён час, сифоны сорвёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.6.2007, 11:20
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ага, понятно! Т.е. чем больше расход и скорость стоков в стояке, тем шансов сорвать больше? У меня по стояку копеешный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.6.2007, 11:32
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Угу. Копеешный плюс расход насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.6.2007, 11:33
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Спасибо! БУтылка с меня biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.6.2007, 11:51
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так опять отыграете... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 19.5.2011, 14:51
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Всем доброго дня. Делаю сейчас проект по наружной канализации. Отвод стоков от нескольких существующих общественных зданий. В данный момент стоки поступают в емкости откуда почти каждый день откачиваются и увозятся на городские очистные. Заказчику это уже порядком надоело вот и решили стоки сбрасывать в близлежащую канализацию. Самотеком сбросить не получается, поэтому необходима установка КНС. Принял решение устанавливать модульную в виде колодца с погружными насосами. Рабочих насосов-2, резервных-1. Так как напорный трубопровод приходится прокладывать ниже глубины промерзания, то в итоге получается, что его отметка ниже отметки существующей канализации в которую необходимо врезаться. Поэтому перед колодцем гасителем напорный трубопровод поднимается вверх до необходимой отметки, в результате чего, когда работа насоса прекратится стоки самотеком никуда не побегут и будут тихо, мирно стоять до следующего включения агрегата. Расход стоков: 4,85 л/с, 7,2 м³/ч. Для наглядности прилагаю небольшие схемки.

Интересно узнать следующее:
1.Можно ли для опорожнения трубопровода установить отдельный колодец с затвором в нем до колодца гасителя и в случаи необходимости сливать стоки в него.
2.Либо установить колодец непосредственно перед колодцем гасителем и подъем напорного трубопровода осуществить в нем и слив тут же.
3.Третий вариант - прокладывать напорный трубопровод выше с утеплением и обогревом более 100 м.
4.Какой лучше вид запорной арматуры использовать на подводящем коллекторе перед КНС.
5.Кто нибудь знает есть ли типовой проект в котором разработан колодец-гаситель напора.

Сообщение отредактировал KARAUL - 19.5.2011, 14:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  For_forum.dwg ( 170,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 20.5.2011, 3:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



поставьте КНС там где у Вас сейчас КГ.
до КНС самотеком.
конструкции КГ здесь выкладывались.
и мной тоже. ищите поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 20.5.2011, 5:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Цитата(даниил @ 20.5.2011, 3:45) *
поставьте КНС там где у Вас сейчас КГ.
У меня там труба 150 с уклоном в 7 промилле, поэтому если расположить КНС возле КГ то глубоковато получится сама труба а насосная еще глубже, к тому же сейчас она размещена таким образом, что располагается на территории заказчика где ее можно подключить и обслуживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 20.5.2011, 5:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



глубоковато - это сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 22.5.2011, 10:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Посчитал, получается около 5,24 м от поверхности земли до лотка если КНС ставить неподалеку от того места где КГ. Там еще переход через дорогу городскую достаточно широкую, придется делать прокол и если для напорной трубы необходимый диаметр футляра не столь большой то для самотечки с учетом ее уклона получится нечто biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 12.2.2014, 19:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Приветствую всех.
Частный сектор, 1-2 этажная застройка.
Улица узкая, имеются как всегда весь набор сетей: газ, телефон, водопровод, как назло асфальт покрытие проезжей части.
Подключаю 2 частников (2 одноквартирных дома) к канализации.
Длина трассы 150м.
Самотеком нет возможности из-за небольшой глубины существующего врезного колодца самотечной канализации.
Принято идти напорной. 2 параллельные ветки.
Трубы пэ, диаметр ориентировочно 63мм.
Переоборудование выгребов с установкой погружных фекальных насосов (по одному на колодец - экономия (с)).

1) По СНиПу расстояние между 2-мя парал-и ветками не подходит (1.2м). Можно ли использовать расстояние как "между трубами в лотке" или "на искусственном основании" и принять 0,2м?
2) до колодца гашения за 30м будет поворот 90гр. Не хотим "портить" проезжую часть и асфальт и пройти проколом. Не будет ли это место "проблемным" - поворот из колена компрессионный обжимной фитинг Унидельта. Сделать плавные поворот тяжело - придется ломать асфальт и пол дороги, так как идем под самым ее краем, а для такой трубы радиус поворота будет 1,5м (в теории!), можно конечно и больше "согнуть"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.2.2014, 19:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Зачем:
а) две нитки?
б)колодец гашения?
в) плавный поворот?

Сообщение отредактировал Skorpion - 12.2.2014, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 13.2.2014, 14:52
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Skorpion @ 12.2.2014, 20:58) *
Зачем:
а) две нитки?
б)колодец гашения?
в) плавный поворот?


unsure.gif Здравствуйте, уважаемый Skorpion. Вы прям смутили меня вопросом. Чувствую, что сейчас будете "поливать" из выгребов меня sad.gif
а) Две нитки, так как от каждого выгреба. По принципу - "каждому свое". Это психологически-культурная особенность нашего человека. Иначе возникает много вопросов у них: а ты больше воды сливаешь, а ты плохую воду сливаешь, а вот насос ко мне подключен, а вот меня месяц не было дома почему я должен за ЭЭ платить...... И я их понимаю. Даже если эти двое договорятся, то не факт что завтра после продажи дома не появится "редиска"-сосед.

Конечно было бы рациональнее одного 10 метров самотеком в соседский выгреб и оттуда одним насосом в одну нить.

б) без него не примет Водоканал. Канажка ведь напорная, сделайте пожалуйста гашение напора (хотя сколько помню напором это трудно назвать).

в) всегда не любил 90гр. повороты в канализации, независимо от того напорная или самотек внутренний. Перестраховываюсь от возможного "засора" =))))) на углу. Хотя от этого страхует корзина на выпуске в выгреб для сбора мусора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 13.2.2014, 17:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Вот оно, счастьице
Прикрепленный файл  _______.PNG ( 331,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.2.2014, 20:02
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2652
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



На углу все равно будете вскрывать - поэтому не понятны ремарки про плавный поворот и асф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.2.2014, 20:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(alexhorse @ 13.2.2014, 14:52) *
unsure.gif Здравствуйте, уважаемый Skorpion. Вы прям смутили меня вопросом. Чувствую, что сейчас будете "поливать" из выгребов меня sad.gif
а) Две нитки, так как от каждого выгреба. По принципу - "каждому свое". Это психологически-культурная особенность нашего человека. Иначе возникает много вопросов у них: а ты больше воды сливаешь, а ты плохую воду сливаешь, а вот насос ко мне подключен, а вот меня месяц не было дома почему я должен за ЭЭ платить...... И я их понимаю. Даже если эти двое договорятся, то не факт что завтра после продажи дома не появится "редиска"-сосед.

Конечно было бы рациональнее одного 10 метров самотеком в соседский выгреб и оттуда одним насосом в одну нить.

б) без него не примет Водоканал. Канажка ведь напорная, сделайте пожалуйста гашение напора (хотя сколько помню напором это трудно назвать).

в) всегда не любил 90гр. повороты в канализации, независимо от того напорная или самотек внутренний. Перестраховываюсь от возможного "засора" =))))) на углу. Хотя от этого страхует корзина на выпуске в выгреб для сбора мусора.

Неужели я такой страшный?
а) Для каждого выгреба своя насосная установка. Так? В каждой насосной установке ставятся обратные клапаны. Так? От них стоки качаются в общий трубопровод. Таким образом принцип "каждому своё" соблюдается.
б) Пусть Водоканал сошлется на нормы, на основании которых он требует гашение напора. Их он не найдет. Напора на конце открытой трубы нет. Есть только скоростной (ничтожный) напор: v2/2g. Речь может идти только о гашении скорости, для этого на конце достаточно установить переход на больший диаметр. Конец напорной трубы заведите в врезной колодец.
в) При одной нитке плавный поворот легко осуществим.
Но если настаиваете на двух нитках (но это неинженерный, неграмотный подход), то расстояние между ними делайте минимальное, пусть они касаются друг друга. При таком решении плавный поворот - не вопрос.
Плавные повороты обосновывайте не опасностью засоров, а 1)экономическими соображениями - не нужно покупать колена и 2)надежностью работы в процессе эксплуатации - отсутствуют условия для появления течей в соединениях.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2014, 21:12
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Skorpion @ 13.2.2014, 21:59) *
Неужели я такой страшный?

Отож smile.gif
Цитата(Skorpion @ 13.2.2014, 21:59) *
Пусть Водоканал сошлется на нормы, на основании которых он требует

А оно ему зачем? Ему достаточно отказать в подключении из-за невыполнения его требований. А уж Вы ему потом в суде будете доказывать, что он не прав. И ссылаясь на нормы. Они у Вас есть? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 13.2.2014, 22:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(nagger @ 13.2.2014, 21:02) *
На углу все равно будете вскрывать - поэтому не понятны ремарки про плавный поворот и асф.

Хотим сделать прокол и не вскрывать.

Цитата(Skorpion @ 13.2.2014, 21:59) *
Неужели я такой страшный?
а) Для каждого выгреба своя насосная установка. Так? В каждой насосной установке ставятся обратные клапаны. Так? От них стоки качаются в общий трубопровод. Таким образом принцип "каждому своё" соблюдается.
б) Пусть Водоканал сошлется на нормы, на основании которых он требует гашение напора. Их он не найдет. Напора на конце открытой трубы нет. Есть только скоростной (ничтожный) напор: v2/2g. Речь может идти только о гашении скорости, для этого на конце достаточно установить переход на больший диаметр. Конец напорной трубы заведите в врезной колодец.
в) При одной нитке плавный поворот легко осуществим.
Но если настаиваете на двух нитках (но это неинженерный, неграмотный подход), то расстояние между ними делайте минимальное, пусть они касаются друг друга. При таком решении плавный поворот - не вопрос.
Плавные повороты обосновывайте не опасностью засоров, а 1)экономическими соображениями - не нужно покупать колена и 2)надежностью работы в процессе эксплуатации - отсутствуют условия для появления течей в соединениях.

Вы меня удивляете. По хорошему laugh.gif

а) А чем же тогда это будет отличаться от "врезка напорной в напорную". На это я потратил в марте-апреле 2013 очень много времени и была интересная дискуссия на форуме. Тогда правда было 15 частных домов, но суть та же.
Сколько ни читал подобных тем, везде все были категорически против, так как: 1) нужен взаимный контроль работы насосов, 2) нужны электрозадвижки или что-то более надежное чем обратный клапан, чтобы не перекачивались стоки с одного колодца в другой =)))
Исправьте меня если это не так (особенно надежность обратного клапана).

б) Зачем тогда существует целый альбом с колодцами-гасителями?! Или это для других ситуаций? Как доказать и на что сослаться?! Сейчас под рукой нет норм. Завтра еще раз перечитаю. Точно ведь где-то есть про гашение напора.
В случае если Вы правы: может в конце напорного трубопровода при входе в врезной колодец прицепить тройник унидельты? Получим и гашение и небольшой стояк для "невымывания" лотка колодца.

в) причины знаю. просто не все описал. это мелочь по сравнению с а) и б)

Цитата(andrey R @ 13.2.2014, 22:12) *
Отож smile.gif
А оно ему зачем? Ему достаточно отказать в подключении из-за невыполнения его требований. А уж Вы ему потом в суде будете доказывать, что он не прав. И ссылаясь на нормы. Они у Вас есть? smile.gif

В принципе у меня чудом получилось отстоять одно решение по жироуловителю. Тогда я просто взял и сконструировал его по типу немецкого, но с помощью подручных материалов. "Прокатило", не вижу правда в этом ничего страшного. Надеюсь немцы не обидятся =) А то стоимость "своего" и их отличается в 5-8 раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.2.2014, 22:19
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexhorse @ 13.2.2014, 23:10) *
просто взял и сконструировал его по типу немецкого, но с помощью подручных материалов.

Всегда делал из подручных и вопросов не возникало. Насколько мне известно, в немкцких никакого эксклюзива нет, окромя цены и красивой неклейки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.2.2014, 1:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2652
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(alexhorse @ 13.2.2014, 23:10) *
Хотим сделать прокол и не вскрывать

Обозначьте, плз, на плане способы прокладки, как вы их видите, по участкам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.2.2014, 14:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



alexhorse если прокол, то футляром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.2.2014, 23:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(alexhorse @ 13.2.2014, 22:10) *
а) А чем же тогда это будет отличаться от "врезка напорной в напорную". На это я потратил в марте-апреле 2013 очень много времени и была интересная дискуссия на форуме. Тогда правда было 15 частных домов, но суть та же.
Сколько ни читал подобных тем, везде все были категорически против, так как: 1) нужен взаимный контроль работы насосов, 2) нужны электрозадвижки или что-то более надежное чем обратный клапан, чтобы не перекачивались стоки с одного колодца в другой =)))
Исправьте меня если это не так (особенно надежность обратного клапана).

б) Зачем тогда существует целый альбом с колодцами-гасителями?! Или это для других ситуаций? Как доказать и на что сослаться?! Сейчас под рукой нет норм. Завтра еще раз перечитаю. Точно ведь где-то есть про гашение напора.
В случае если Вы правы: может в конце напорного трубопровода при входе в врезной колодец прицепить тройник унидельты? Получим и гашение и небольшой стояк для "невымывания" лотка колодца.

в) причины знаю. просто не все описал. это мелочь по сравнению с а) и б)

В принципе у меня чудом получилось отстоять одно решение по жироуловителю. Тогда я просто взял и сконструировал его по типу немецкого, но с помощью подручных материалов. "Прокатило", не вижу правда в этом ничего страшного. Надеюсь немцы не обидятся =) А то стоимость "своего" и их отличается в 5-8 раз.
а) Ничем не будет отличаться. Но поскольку для бытовых стоков и впрямь есть вероятность засорения обр. клапанов, делайте автономные системы. Точка.
б)Альбомы разработаны ведомственными институтами типа Водоканалпроект, Сантехпроект и более мелкими организациями "под себя", а так же возможно приводятся технические решения в технич. л-ре. Эти документы не являются обязательными для применения, если эти решения не оговорены нормами. Но если данный конкретный случай (гашение напора) оговорен нормами, то моё личное мнение заключается в том, что оно мною признается, как ошибочное. Ибо в нормах ошибки иногда встречаются. Об этом на форуме переломано много копий.
Конструкцию ввода напорки в смотровой колодец я приводил здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90149
А лоток не будет вымываться и без тройника унидельты (не знаю, что это такое). У вас вода будет истекать при скорости 0,7- 2м/с, а в лотках допускается скорость до 4 - 8 м/с. Просто надо стремиться, чтобы струя выливалась в том же направлении, что и в лотке, чтобы не вызывать завихрений.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 17.2.2014, 12:18
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Skorpion @ 15.2.2014, 23:39) *
а) Ничем не будет отличаться. Но поскольку для бытовых стоков и впрямь есть вероятность засорения обр. клапанов, делайте автономные системы. Точка.
б)Альбомы разработаны ведомственными институтами типа Водоканалпроект, Сантехпроект и более мелкими организациями "под себя", а так же возможно приводятся технические решения в технич. л-ре. Эти документы не являются обязательными для применения, если эти решения не оговорены нормами. Но если данный конкретный случай (гашение напора) оговорен нормами, то моё личное мнение заключается в том, что оно мною признается, как ошибочное. Ибо в нормах ошибки иногда встречаются. Об этом на форуме переломано много копий.
Конструкцию ввода напорки в смотровой колодец я приводил здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90149
А лоток не будет вымываться и без тройника унидельты (не знаю, что это такое). У вас вода будет истекать при скорости 0,7- 2м/с, а в лотках допускается скорость до 4 - 8 м/с. Просто надо стремиться, чтобы струя выливалась в том же направлении, что и в лотке, чтобы не вызывать завихрений.

обычный обжимной тройник на пэ трубу
http://www.unidelta.com/images/content/523...256118/1005.jpg
а можете подсказать где прописаны скорости в лотках (4-8м/с)? или это просто допустимые скорости для канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.2.2014, 19:55
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(alexhorse @ 17.2.2014, 12:18) *
а можете подсказать где прописаны скорости в лотках (4-8м/с)? или это просто допустимые скорости для канализации?
Да, это максимально-допустимые скорости.СНиП2.04.03, п.2.36

Сообщение отредактировал Skorpion - 17.2.2014, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 7.5.2014, 15:59
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Здравствуйте! Можно ли напорный трубопровод хоз.быт. канализации (его часть) прокладывать с обратным уклоном, как в прилагаемом профиле?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111__Model.pdf ( 77,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 7.5.2014, 17:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Если в КНС не будет насосов - то нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 7.5.2014, 18:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



так тут много участков с обратным уклоном. какой именно?

Цитата(ежик_с_окраины @ 7.5.2014, 18:34) *
Если в КНС не будет насосов - то нельзя!

обоснуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 7.5.2014, 18:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(alexhorse @ 7.5.2014, 19:05) *
так тут много участков с обратным уклоном. какой именно?

из которого самотеком будут вытекать стоки, в последней трети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 8.5.2014, 8:14
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Иван607 @ 7.5.2014, 15:59) *
Здравствуйте! Можно ли напорный трубопровод хоз.быт. канализации (его часть) прокладывать с обратным уклоном, как в прилагаемом профиле?

Нельзя, рано или поздно забъется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 8.5.2014, 8:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



То что лучше с постоянным уклоном к самотечной это понятно, только там заглубление получается до 4 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 8.5.2014, 10:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Так это вы из-за воды ныряете? Мож проще уйти от заглубления и очередного "пике" трубой и спокойно пройти между ф200 В и Г? Возьмите дополнительно свою К1Н в футляр ПЭ большего ф и подальше от "злосчастного места" в обе стороны, чтоб пену не пускали "проверяющие".
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 53,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61


P.S. А правильно вот так извилистыми дугами показывать? Или все же ломаная должна быть на профиле?

Сообщение отредактировал alexhorse - 8.5.2014, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 8.5.2014, 13:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(alexhorse @ 8.5.2014, 11:54) *
Так это вы из-за воды ныряете? Мож проще уйти от заглубления и очередного "пике" трубой и спокойно пройти между ф200 В и Г? Возьмите дополнительно свою К1Н в футляр ПЭ большего ф и подальше от "злосчастного места" в обе стороны, чтоб пену не пускали "проверяющие".

P.S. А правильно вот так извилистыми дугами показывать? Или все же ломаная должна быть на профиле?


тогда из глубины промерзания вылезем, 1,6м у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.5.2014, 14:31
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 773
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(zem @ 8.5.2014, 9:14) *
Нельзя, рано или поздно забъется.



ежик с окраины, насколько я понял, сказал с иронией.

а вы говорите глупость.

насосные станции для того и нужны - качать вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.5.2014, 14:35
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2652
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Вантузы, опорожнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 8.5.2014, 16:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Иван607 @ 8.5.2014, 13:21) *
тогда из глубины промерзания вылезем, 1,6м у нас.

да ничего не будет с ней. там ведь участок будет идти с уклоном к колодцу. Даже если предположить, что насос все выкачал и остались какашата на этом участке - уйдут самотеком. Может для проверяющих оберните в утеплитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 14.5.2014, 13:51
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(SV_vrn @ 8.5.2014, 13:31) *
ежик с окраины, насколько я понял, сказал с иронией.

а вы говорите глупость.

насосные станции для того и нужны - качать вверх.

дело не в насосах, а в подключении к канализации, где вы такое подключение видели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 14.5.2014, 20:30
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(zem @ 14.5.2014, 13:51) *
дело не в насосах, а в подключении к канализации, где вы такое подключение видели?

если вы за то, что нет гашения напора в отдельном колодце, то пусть очень умные люди обоснуют, почему они считают что он не нужен. а то я тоже понимаю прекрасно, что там как такового напора нет, изливается с небольшой скоростью, в пределах допустимых. но как это обосновать?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спасибо
сообщение 19.5.2014, 9:02
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 223349



Добрый день!
Дабы не плодить темы задам вопрос тут:
имеется стальной напорный участок канализации Ду100 длина 80 м. расход 40 м3/ч. напор в начале 10 м.в.ст. конечная точка - перепадной колодец безнапорной канализации.
в ходе проектирования оказалось что расход может возростать до 80 м3/ч.
по расчетам приблизительно через 50 метров потери напора "съедят" весь напор и в трубопроводе произойдет переход с напорного на безнапорный режим течения. но по аксонометрии там напор уже и не требуется. возможно ли таким способом транспортирование стоков в трубопроводе? не противоречит ли это каким-то правилам проектирования. эксплуатации и т.п.
подозреваю, что такой способ транспортировки очень нехорошо повлияет на насосы в начале участка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.5.2014, 10:39
Сообщение #59


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Спасибо @ 19.5.2014, 9:02) *
имеется стальной напорный участок канализации Ду100 длина 80 м. расход 40 м3/ч. напор в начале 10 м.в.ст. конечная точка - перепадной колодец безнапорной канализации.
в ходе проектирования оказалось что расход может возростать до 80 м3/ч.
по расчетам приблизительно через 50 метров потери напора "съедят" весь напор и в трубопроводе произойдет переход с напорного на безнапорный режим течения. но по аксонометрии там напор уже и не требуется

Вместо "аксонометрии" хочется, чтобы Вы построили линию пьезометрического напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.5.2014, 10:45
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
по расчетам приблизительно через 50 метров потери напора "съедят" весь напор и в трубопроводе произойдет переход с напорного на безнапорный режим течения.

Какова рабочая точка насоса (насосов)?
Уклон непрерывно в сторону насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.5.2014, 11:00
Сообщение #61


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(MEX-74 @ 19.5.2014, 10:45) *
Какова рабочая точка насоса (насосов)?
Уклон непрерывно в сторону насосов?

А вот когда вопрошающий построит линию пьезометрического напора (предварительно решив задачу работы насос - трубопровод), выложит ее здесь, мы все это (и многое другое) тогда и увидим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спасибо
сообщение 19.5.2014, 11:09
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 223349



Цитата(MEX-74 @ 19.5.2014, 10:45) *
Какова рабочая точка насоса (насосов)?
Уклон непрерывно в сторону насосов?

насос находятся ниже метра на 2-3 точки где напор заканчивается. но они имеют стандартную защиту - обратные клапана.
Напор теряется на финальном прямолинейном участке длиной 30 метров где собственно уже был предусмотрен уклон в сторону безнапорной канализации (в перепадной колодец.)

Цитата(Spok_only @ 19.5.2014, 11:00) *
А вот когда вопрошающий построит линию пьезометрического напора (предварительно решив задачу работы насос - трубопровод), выложит ее здесь, мы все это (и многое другое) тогда и увидим.

вот. такое устроит!? я писал что цифры приблизительные. но напора НЕ достаточно. (вложение)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___4_.jpg ( 102,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.5.2014, 11:47
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Еще раз справшиваю какая рабочая точка у насоса! приложите график.
80м3/час 10 метров этот насос вполне может быть и 60 м3/ч с напором 30 метров.
В любом случае у вас не будет никакого безнапорного движения воды при таких диаметрах в любом уклоне. Вода хлестать будет нехилой струей в перепадном колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спасибо
сообщение 19.5.2014, 12:11
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 223349



Цитата(MEX-74 @ 19.5.2014, 11:47) *
Еще раз справшиваю какая рабочая точка у насоса! приложите график.

вот.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 162,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.5.2014, 12:18
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Спасибо
Не пропустит у вас труба 80 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спасибо
сообщение 19.5.2014, 12:23
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 223349



Цитата(MEX-74 @ 19.5.2014, 12:18) *
Спасибо
Не пропустит у вас труба 80 м3/час.

=)
Спасибо Кэп.

жаль. из за 2-х дней в году (пиковый сброс). которые были озвучены уже после окончания проектирования, вноси теперь изменения.

но по сути, когда напор съедается, вода в трубе не встаёт колом?

Сообщение отредактировал Спасибо - 19.5.2014, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.5.2014, 12:29
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Спасибо.
Насосы мощнее ставьте, если трубу уже смонтировали. Скорость жидкости большая, но не запредельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.5.2014, 19:16
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(MEX-74 @ 19.5.2014, 10:45) *
Уклон непрерывно в сторону насосов?
Не похоже. Спасибо косвенно говорит, что через 50 м уклон пойдет от насоса.
Вопрос автору. Вы какого пола? Слово " Спасибо" - среднего рода. wub.gif biggrin.gif
P.S.Мой этот пост маленько устарел. Я отвечал на пост #60, как на последний, а оказалось, что после него - куча постов. Изхдержки форума.

Сообщение отредактировал Skorpion - 19.5.2014, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.5.2014, 9:34
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Спасибо @ 19.5.2014, 10:02) *
по расчетам приблизительно через 50 метров потери напора "съедят" весь напор и в трубопроводе произойдет переход с напорного на безнапорный режим течения. но по аксонометрии там напор уже и не требуется. возможно ли таким способом транспортирование стоков в трубопроводе? не противоречит ли это каким-то правилам проектирования. эксплуатации и т.п.

Это противоречит только законам гидравлики smile.gif
Цитата(Спасибо @ 19.5.2014, 13:23) *
но по сути, когда напор съедается, вода в трубе не встаёт колом?

Не встанет конечно, ибо напор не "съестся".

Цитата(MEX-74 @ 19.5.2014, 13:29) *
Насосы мощнее ставьте, если трубу уже смонтировали. Скорость жидкости большая, но не запредельная.

Тут все проще, как я понял, тупо внести изменения.
Цитата(Спасибо @ 19.5.2014, 13:23) *
жаль. из за 2-х дней в году (пиковый сброс). которые были озвучены уже после окончания проектирования, вноси теперь изменения.

И тут уже трубу менять в первую очередь..

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 21.5.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.5.2014, 20:20
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Спасибо @ 19.5.2014, 12:11) *
вот.
Таких графиков Q-Н сети никогда не видел. Кто-нибудь что-нибудь понял?


Цитата(Спасибо @ 19.5.2014, 12:23) *
=)
жаль. из за 2-х дней в году (пиковый сброс). которые были озвучены уже после окончания проектирования, вноси теперь изменения.
но по сути, когда напор съедается, вода в трубе не встаёт колом?
И все-таки, склоняюсь к тому, что ничего менять не надо: система справится. Подумайте, можно ли в этой пиковой ситуации качать с расходом не 80, а, скажем, 70 м3/ч, затратив на откачку чуть больше времени? Второе. Коэффициент на местные сопротивления принят 1,2 к потерям по длине - явно завышен в данной ситуации. (Прямой трубопровод без ответвлений, это вам не внутренняя водопроводная сеть в здании). Третье. Через 50 метров пути идет снижение геометрии, возникнет как бы сифонирующий эффект. Четвертое. Напор насоса имеет запас. Наконец, когда напор "съедается", течение не останавливается, (не встает колом), рабочая точка на графике насоса чуть смещается влево, при этом понижается расход (как я уже говорил про 703/ч), а напор возрастает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.5.2014, 15:17
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 21.5.2014, 21:20) *
И все-таки, склоняюсь к тому, что ничего менять не надо: система справится.

Skorpion, а зачем системе справляться с бОльшим расходом (70 м3/ч), когда ее рабочая точка 40 м3/ч (предположим, она определена верно). Допустим, увеличится сброс до пикового, вырастет уровень, изменится подпор (скажем на 1 м), увеличится расход. Но это копейки. Разница потерь по длине по трубе 108х4 при 40 и 70 м3/ч составляет 8 м. Чем это компенсируется?
Мы слишком мало знаем о системе для таких заявлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.5.2014, 20:27
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 23.5.2014, 15:17) *
Skorpion, а зачем системе справляться с бОльшим расходом (70 м3/ч), когда ее рабочая точка 40 м3/ч (предположим, она определена верно). Допустим, увеличится сброс до пикового, вырастет уровень, изменится подпор (скажем на 1 м), увеличится расход. Но это копейки. Разница потерь по длине по трубе 108х4 при 40 и 70 м3/ч составляет 8 м. Чем это компенсируется?
Мы слишком мало знаем о системе для таких заявлений.
А вы прочтите пост 58. Там написано:
Цитата
в ходе проектирования оказалось что расход может возростать до 80 м3/ч.

далее автор пишет, что такой пик может возникнуть всего лишь 2 раза в году. Вот я и пытаюсь решить эту проблему. К сожалению, Спасибо похоже уже ушел.
Своим постом, к которому вы апеллируете, я отвечаю в основном на пост #65 МЕХ-74, утверждая, что система справится с 80 м3/ч

Сообщение отредактировал Skorpion - 23.5.2014, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спасибо
сообщение 24.5.2014, 8:43
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 223349



Цитата(Skorpion @ 19.5.2014, 19:16) *
Вы какого пола?

назови меня ходь средним родом. только не бросай вон в тот терновый куст. (с)

Цитата(Dmitry_vk @ 21.5.2014, 9:34) *
тупо внести изменения.

тупо не желаем идти на поводу у капризных заказчиков. их письма посыпались уже после окончания проектирования, пускай пишут новые задания. переделки-время-нервы всё за нас счет? нет уж, увольте.
про то, что не встанет колом - это понятно, спасибо!
трасса прокладывается по цеху котло-турбинного цеха, порядка 10 поворотов, опуски-подъемы с дренажами. местные сопротивления +/- 10% сильно не изменят картину.
письма уже пишем.


в КНС установлено 2 насоса по 40 м3/ч, 1 раб+1 резерв.
написали: пускай в эти 2 дня в году используют оба насоса на свой страх и риск.
увеличивать диаметр трубопровода тоже отказались.
Т.е. эти 80 м3/ч наша проектная организация в рамках данного ТЗ не желает рассматривать. ВОТ.

а то пришлют еще одно письмо: "добавьте нам в проект чертежи ракеты до Марса и заложите в смету." Исполнять? =)

Сообщение отредактировал Спасибо - 24.5.2014, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.5.2014, 19:35
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Спасибо @ 24.5.2014, 8:43) *
в КНС установлено 2 насоса по 40 м3/ч, 1 раб+1 резерв.
написали: пускай в эти 2 дня в году используют оба насоса на свой страх и риск.
увеличивать диаметр трубопровода тоже отказались.
Правильное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2014, 12:11
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Спасибо @ 24.5.2014, 9:43) *
Т.е. эти 80 м3/ч наша проектная организация в рамках данного ТЗ не желает рассматривать. ВОТ.

Совершенно верное решение.
Цитата(Спасибо @ 24.5.2014, 9:43) *
написали: пускай в эти 2 дня в году используют оба насоса на свой страх и риск.

А такие вещи серьезным организациям лучше не писать. С технической и нормативной точки зрения решение весьма сомнительное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.5.2014, 14:39
Сообщение #76


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dmitry_vk @ 27.5.2014, 12:11) *
А такие вещи серьезным организациям лучше не писать. С технической и нормативной точки зрения решение весьма сомнительное.

А на напорный трубопровод в одну нитку не то что сомнительно, а даже теоретически невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 22:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных