Высотное здание 22этажа. Пожаротушение 3Х2,5л/с. Т.е. стоят на каждом этаже три пожарных крана. В подвальном помещении встроены три магазина с отдельными выходами наружу. Вопрос: надо ли ставить пожарные краны и там? п.6.6 СНиП Внутрянки говорит вроде,что не надо ставить. У нас возник спор с коллегой. Она говорит, что если в доме есть, то и магазинах надо делать. Но получаетяся глупо. В магазинчике 6х6 будут висеть три шкафа!!!.
|
|
|
|
|
25.6.2007, 14:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
если огонь не может перекинутся в магазин из жилых отсеков и магазины полностью отделены от жилья несгораемыми материалами, то магазаин рассматривается как уже отдельно на внутр. пожаротушение и АПЖ
|
|
|
|
|
25.6.2007, 14:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Смущает меня , что в проекте повторного применения такого же дома краны стоят и в магазинах.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 6:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
может по СНиПу требуется, вот и стоят если и там магазин 6х6, тосчитаю это ошибкой
Сообщение отредактировал Михаил I - 26.6.2007, 7:27
|
|
|
|
|
26.6.2007, 9:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
По какому СНиПу? По нашему не надо вроде.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 11:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
значит не надо ПК а вот АПЖ...
|
|
|
|
|
26.6.2007, 16:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
АПЖ нет точно.
|
|
|
|
|
27.6.2007, 7:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
не делайте ни ПК, ни АПЖ в магазине
|
|
|
|
|
2.7.2007, 17:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ПК в магазине можете не ставить - а три струи обеспечьте. Коллега права. Или противопожарные стены.
|
|
|
|
|
3.7.2007, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2007, 18:16)  ПК в магазине можете не ставить - а три струи обеспечьте. Коллега права. Или противопожарные стены. Вечно об этот вопрос спотыкаемся  Как там в нашем СНиПе: "6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп.6.1* и 6.2." Магазины и высотное здание имеют различное назначение и необходимость устройства противопожарного водопровода надо принимать отдельно! Получаем из-за малого объема, что в магазинах не надо по СНиП, так значит и нет там пожаротушения. Вот если бы магазин был большой и по объему получалось бы там свое пожаротушение, тогда другое дело. Вот, Сергей, допустим другая аналогичная ситуация: дом жилой, ну допустим 9 этажный, пожаротушение не надо по СНиП. В этом доме встроенные помещения большие с отдельными выходами, которые дают по нормативу внутреннее пожаротушение. Как Вы поступите? По Вашему тогда и во всем жилом доме надо пожаротушение делать, так?
Сообщение отредактировал OlgaO - 3.7.2007, 18:08
|
|
|
|
|
4.7.2007, 6:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 3.7.2007, 21:06)  По Вашему тогда и во всем жилом доме надо пожаротушение делать, так? по-моему не так. Я бы не делал.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Почитав эту тему, у меня возник немного другой вопрос: СНиП 2.04.01-85 п.6.2 Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий – 8 струй по 5 л/с каждая. У меня здание 75 метров, объем больше 50000 м3, получается что я каждую точку этажа должна орошать минимум 8-ми струями? Я думала, что я просто расход воды 40 л/с учту при расчёте объема резервуара (вроде как в здании одновременно может работать 8 пож.кранов), а уж на этаже, расставлю краны так, чтоб каждая точка орошалась минимум 2-мя струями. При такой расстановке 3 крана на этаж мне вполне хватает. Как всё-таки правильнее будет?
|
|
|
|
|
4.7.2007, 15:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 3.7.2007, 18:06)  Вечно об этот вопрос спотыкаемся  Как там в нашем СНиПе: "6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп.6.1* и 6.2." Магазины и высотное здание имеют различное назначение и необходимость устройства противопожарного водопровода надо принимать отдельно! Получаем из-за малого объема, что в магазинах не надо по СНиП, так значит и нет там пожаротушения. Вот если бы магазин был большой и по объему получалось бы там свое пожаротушение, тогда другое дело. Вот, Сергей, допустим другая аналогичная ситуация: дом жилой, ну допустим 9 этажный, пожаротушение не надо по СНиП. В этом доме встроенные помещения большие с отдельными выходами, которые дают по нормативу внутреннее пожаротушение. Как Вы поступите? По Вашему тогда и во всем жилом доме надо пожаротушение делать, так? Что ж Вы дальше-то п6.6 не цитируете? "При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды; При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории." Если Ваш магазин не выделен противопожарными стенами прийдется делать во всем доме пожаротушение или выделять противопожарными стенами - что обычно и делается.
|
|
|
|
|
4.7.2007, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2007, 16:39)  Что ж Вы дальше-то п6.6 не цитируете? А потому и не цитирую, что нет у меня расхода воды, так как нет необходимости устройства противопожарного водопровода. Вот если бы надо было бы делать пожаротушение, то тогда бы расход дальше и определяли бы по п. 6.6. Т.е. по первой части п.6.6 определяем необходимо или нет делать пожаротушение и если не надо его делать, то о каком расходе идет речь? Ведь так и написано: " ПРИ ЭТОМ расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:"
|
|
|
|
|
4.7.2007, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2007, 16:39)  Если Ваш магазин не выделен противопожарными стенами прийдется делать во всем доме пожаротушение или выделять противопожарными стенами - что обычно и делается. Думаю, что в случае у Водяного перекрытие и стены - противопожарные, выходы отдельные на улицу. Перекрытие скорее всего ж/б миллиметров 300, а стены между магазинами не меньше 200 мм. Чем Вам не выгороженный объем? И зачем ему делать там 3х2,5, как Вы говорили?
|
|
|
|
|
5.7.2007, 10:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 4.7.2007, 21:15)  Думаю, что в случае у Водяного перекрытие и стены - противопожарные, выходы отдельные на улицу. Перекрытие скорее всего ж/б миллиметров 300, а стены между магазинами не меньше 200 мм. Чем Вам не выгороженный объем? И зачем ему делать там 3х2,5, как Вы говорили? Цитирую сам себя -"ПК в магазине можете не ставить - а три струи обеспечьте. Коллега права. Или противопожарные стены." Если есть противопожарные стены -то не надо. Если противопожарных стен нет- то тушить надо весь объем здания. Практически это решается с архитекторами/конструкторами путем соответствующей записи в ваших Общих указаниях и согласования с ними. Штрафы с зарплаты пожарникам платить не приходилось?
|
|
|
|
|
5.7.2007, 10:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 4.7.2007, 21:08)  А потому и не цитирую, что нет у меня расхода воды, так как нет необходимости устройства противопожарного водопровода. Вот если бы надо было бы делать пожаротушение, то тогда бы расход дальше и определяли бы по п. 6.6. Т.е. по первой части п.6.6 определяем необходимо или нет делать пожаротушение и если не надо его делать, то о каком расходе идет речь? Ведь так и написано: "ПРИ ЭТОМ расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:" Это мягко говоря спорная трактовка. Если надо делать в части здания - значит НАДО делать - и далее считайте расход по писанному. Гараж-стоянка под девятиэтажкой, выход прямо в подъезды, в гараже есть краны, в подъезде надо?
|
|
|
|
|
5.7.2007, 12:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Не логично как-то получается -при отсутствии противопожарных стен считать расход воды по общему объему здания, а краны ставить только в части. Мне когда-то пожарник так объяснил. Может у кого есть официальные разъяснения как трактовать пункт 6.6?
|
|
|
|
|
5.7.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2007, 11:45)  Штрафы с зарплаты пожарникам платить не приходилось?   Бог миловал, пока!
|
|
|
|
|
5.7.2007, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2007, 11:53)  Это мягко говоря спорная трактовка. Если надо делать в части здания - значит НАДО делать - и далее считайте расход по писанному. Гараж-стоянка под девятиэтажкой, выход прямо в подъезды, в гараже есть краны, в подъезде надо? Правильно: если надо делать в части здания - значит НАДО делать, а если НЕ НАДО в другой части здания делать, то и НЕ НАДО. По поводу Вашего гаража: если выход прямо в подъезды, то, конечно, надо делать, это же общий объем. Водяной, Вы почему примолкли? У Вас там выделенный объем или нет? Стены и перекрытие противопожарные?
|
|
|
|
|
5.7.2007, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2007, 13:03)  Не логично как-то получается -при отсутствии противопожарных стен считать расход воды по общему объему здания, а краны ставить только в части. Мне когда-то пожарник так объяснил. Может у кого есть официальные разъяснения как трактовать пункт 6.6? Нет, никто так не говорит. Конечно, при отсутствии противопожарных стен - расход по общему объему, краны ставить везде. Меня смутило в Вашей фразе, что Вы согласны с коллегой Водяного, а она хочет делать там в магазинах пожаротушение. А официального разъяснения п.6.6 не видела. Звонили несколько лет назад во ВННИИПО, там сказали, что мы правильно трактуем этот пункт, но, конечно, звонок по телефону к делу не пришьешь
|
|
|
|
|
5.7.2007, 15:10
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Делал встройку ну точно описанную Ольгой магазин 3,500 м2 в 9 этажке делал 1 струю по 2.5 л/с замечаний не получил, хотя смотрел не эксперт а какой то главспец из корешей заказчика
|
|
|
|
|
26.7.2007, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
Я поддерживаю рассуждения Сергея. Что тут спорить? Раасуждаем последовательно: если в одной из частей (многофункционального) здания требуется тушение, что смотрим 2-ю часть п.6.6. Соответственно приналичии противопожарных стен - тушим только 1 часть. При их отсутствии - тушим всё. Что тут ещё сказать? СантехникЦитата какой то главспец из корешей заказчика то же мне авторитет
|
|
|
|
|
1.8.2007, 8:33
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
У меня магазины в подвале с отдельными выходами наружу. Между собой разделены противопожарными стенами, т.е. кирпичными со штукатуркой. Я краны там не вешаю ибо считаю, что они отделены от здания и являются помещениями другого назначения.
|
|
|
|
|
  |