Приемные колодцы для забора воды на пожаротушение, объемом 3-5 м.куб, с подключением самотечного трубопровода от резервуаров. Может есть у кого чертеж, зарисовка, что-нибудь, интересует подвод трубопровода к колодцу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.7.2007, 12:09
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык обычный колодец. В него - хобот от пожарной машины сверху. Через люк. Просто - пустой колодец с некоторым запасом воды и подводящей самотёчной трубой под уровнем воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 1.7.2007, 17:08
Сообщение #3





Guest Forum






иду трубой на 1,7м и захожу в колодец + 0,3 до днища, так нормальна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.7.2007, 17:13
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Самотёк, это сообщающиеся сосуды. Для нормальной работы хобота хорошо бы иметь 0,7 слоя воды в колодце. Отметка трубы ничего не значит. Важен уровень воды в колодце. А он зависит от уровня в том резервуаре (реке, пруду), откуда труба. И пропускная способность самотёчной трубы должна соответствовать пожарному расходу.

Цитата(saddamchik @ 1.7.2007, 18:08) *
иду трубой на 1,7м

Мелко. Замёрзнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 2.7.2007, 8:23
Сообщение #5





Guest Forum






По глубине промерзания и расходу заложил, а сообщающиеся сосуды как раз то что надо, уровень поднимут на 1,6 метра (5м.куб) и до люка 0,4 будет, регулировать задвижкой если что, резервуары наземные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.7.2007, 8:26
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(saddamchik @ 2.7.2007, 9:23) *
По глубине промерзания заложил, до люка 0,4 будет

И не замёрзнет? Это в Сахаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 2.7.2007, 9:58
Сообщение #7





Guest Forum






хахаха, конечно не в Сахаре, 0,4 это будет уровень воды при пожаре, а сухотруб на 1,7, пожар-задвижка открыл-вода пошел-пожарный сосет, я так думаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.7.2007, 10:46
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тогда - опорожнение системы после пожара предусмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 2.7.2007, 12:26
Сообщение #9





Guest Forum






этим же хоботом откачать воду из приемного колодца и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 10.7.2007, 22:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Если резервуар наземный, ставьте прям на нём головки соединительные ГМ-80 или ГМ-50. Зачем колодцы городить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 10.8.2007, 22:47
Сообщение #11





Guest Forum






Разбор непосредственно от резервуара, действительно, приемные колодцы только когда расстояние не выдерживаешь.
AlexStar, подскажи на будущее, как на резервуар соединительные головки устраивать, обогрев нужен, если есть готовое что-нибудь, буду признателен.
Количество головок по общему расходу воды на пожар, допустим 40 л/с, это получается на каждый резервуар по 5 головок диаметром 80мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 13.8.2007, 7:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А наземные резервуары какие? Стальные типа РВС? Там при заказе такого резервуара надо чтобы завод предусмотрел все необходимые отверстия под трубу. Сам трубопровод, идущий к головкам, устраивается в тепляке вместе, скажем, с задвижкой на всасе. Головки торчат из стены тепляка. Если у вас расход общий на пожар 40 л/с, то две головки по 80мм можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных