2.7.2007, 15:41
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6496 |
Суть вопроса: проектируем пождепо в районе, где нет газа, нельзя использовать жидкое топливо, уголь (заповедная зона). в то же время здание требует 112 кВт на отопление, 75 кВт на ГВС и около 60 кВт на вентиляцию.
Решение об использовании электричества в качестве "теплоносителя" - единственно возможное. Согласовано со всеми необходимыми инстанциями. Возник вопрос (простите, если покажется кому-то дилетантским) - нужно ли дублировать электрокотел? (т.е. делать резервный - наш энергетик почему-то уверен в дублеже: где-то когда-то как-то читал-слышал-приснилось). катастрофически нет времени. не могу найти ответ собственными силами. помогите, кто может Сообщение отредактировал GREEN - 6.7.2007, 9:40 |
|
|
|
2.7.2007, 16:22
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Конечно, нужно. Хотя бы 2 котла по 50% необходимой мощности каждый.
Судя по Вашему описанию, Вам как раз подошел бы тепловой насос. Даже регион теплый. Почитайте дискуссии на форуме. Сообщение отредактировал Alex_ - 2.7.2007, 16:46 |
|
|
|
| Гость_Insolar_* |
4.7.2007, 14:57
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
В вашем случае тепловой насос самое то.
Но обычно ТН дублируют электроотоплением. Ну и нагрузки я думаю подкорректировать не мешало бы, в частности ГВС и вентиляцию. Кстати по СНиП ОВК, Вы должны экономически обосновать электроотопление. Если не секрет, давно у нас стали пождепо строить в заповедных зонах? |
|
|
|
4.7.2007, 15:33
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3016 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва Пользователь №: 1271 |
|
|
|
|
5.7.2007, 7:14
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6496 |
1. несмотря на моё место пребывания - проектируем в Воронежской области, а там прохладнее, чем в Ростове;
2. насчёт заповедных зон - здесь проще: это исторический "заповедник" - рядом монастырь очень древний - его-то и оберегать будет пождепо; 3. насчёт генералов спасибо за советы. Возникают только сомнения относительно ТН при Тн=-32 С. В остальном - ситуация прояснилась. Сообщение отредактировал GREEN - 5.7.2007, 7:50 |
|
|
|
5.7.2007, 7:45
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6496 |
Конечно, нужно. Хотя бы 2 котла по 50% необходимой мощности каждый. Судя по Вашему описанию, Вам как раз подошел бы тепловой насос. Даже регион теплый. Почитайте дискуссии на форуме. по региону уже говорил. холодно там... вопрос: не поделитесь, в каком источнике сказано о дублеже по 50%??? не сочтите за назойливость - мне нужно будет обосновать это решение - в СниПах "ОВИК" и "Котельные установки" этой информации не нашел |
|
|
|
6.7.2007, 9:51
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2007 Пользователь №: 6395 |
Информация по дублированию котлов мне тоже не встречалась
|
|
|
|
6.7.2007, 12:51
Сообщение
#8
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В принципе, нормальный электорокотел, да еще если с электронной коммутацией ТЭНОВ, штука достаточно надежная и не требующая особого обслуживания. Посему в варианте 100%+100% смысла не вижу, 50%+50%+50% - тоже, а 50%+50% - из серии "береженого бог бережет". Тогда уж и циркуляционные насосы и пр. арматуру тоже счтитать 50%+50%. Опять же ИМХО. А вот про резервирование электроснабжения - двумя руками за...
Сообщение отредактировал Alex_ - 6.7.2007, 12:51 |
|
|
|
6.7.2007, 14:04
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6496 |
да, кстати. совсем ослеп:
в СНИПеII-35-76 "Котельные установки" в п. 1.16 русским по белому написано: "1.16. ........... В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла." |
|
|
|
6.7.2007, 14:56
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1222 Регистрация: 16.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 68 |
Есть несколько вариантов:
1. Котел на СУГ. 2. Солнечный коллектор. 3. Сезонный аккукмулятор тепла с "драй куллером". 4. Тепловой насос. 5. Производные от указанного... |
|
|
|
15.7.2007, 23:19
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1180 Регистрация: 24.3.2006 Из: Причерноморье Пользователь №: 2445 |
А может вообще без котлов обойтись? К чему посредники теплопередачи котел-вода-помещение. Трубы, приборы, арматура и т.д.
Предлагаю понаставлять электроконвекторов с программаторами или центральным пультом управления. Те-же французкие Atlantic. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|