Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 11:40
Сообщение #1





Guest Forum






Очень на деюсь на вашу помощь. Сама уже не знаю, как решить этуот вопрос. СНиП зачитан до дыр, справочники и все остальное тоже. Нужен наглядный пример. Есть здание склада. Размеры в плане 65х26,7м, высотой 12,5 м. Незащищенные металлические конструкции. Перегородок нет - просто коробка такая пустая smile.gif Я определила, что мне надо 3 струи по 5 л/с. Правильно? Это значит, что каждую точку надо тушить от 3 пожарных кранов. Правильно? Если нет, напишите, может я все не правильно поняла. Пусть рукав будет 20м. Теперь вопросы основные: 1. Как расставлять ПК??? 2. Ввод водпровода должен быть один или два? 3. Какой диаметр водопровода?

Сообщение отредактировал evzheniya - 4.7.2007, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 11:42
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. Шобы дотянуться в каждую точку из трёх мест
2. два
3. по расчёту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 11:48
Сообщение #3





Guest Forum






При "дотягивании" длина рукава учитывается? Плюс высота компактной части струи или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 4.7.2007, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Первам делом необходимо определить категорию по пожарной опасности. Про склады в Снипе написано: Определять и расчитывать в соответствии с технологией. А заки как правило склады эксплуатируют как хотят сегодня там мыло а завтра макароны. Но вы требуйте от них хоть что то официальное пусть пишут в задании что склад для хранения чего то там... Т.Е в соответствии с категорией определитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 11:54
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



учитавается длина рукава и все
так то еще и АПЖ надо бы

Сообщение отредактировал Михаил I - 4.7.2007, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 11:56
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Миш, а нафига тогда считать эту струю, если она не учитывается? Таблички там в СНиПе разные... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 12:03
Сообщение #7





Guest Forum






АПЖ это что?
III степень, категория В - но это уже пройденный этап, все решено. Вы мне расскажите как поставить ПК и радиус тушения от этого ПК как посчитать, да еще так чтоб 3 струи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:04
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Андрей, а хде написана длина струи? И как определить с какого расстояния потушится, а с какого нет?

Автоматическое Пожаротушение. Когда узнаете что скаладируется на складе, откроете НПБ 110-03. Там написано все.

Сообщение отредактировал Михаил I - 4.7.2007, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:07
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 4.7.2007, 13:04) *
Андрей, а хде написана длина струи?

Таблица 3
Цитата(Михаил I @ 4.7.2007, 13:04) *
Автоматическое Пожаротушение. Когда узнаете что скаладируется на складе, откроете НПБ 110-03. Там написано все.

А это тут к чему? Вроде за пожарные краны разговор был?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:15
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Андрей, Вы всегда учитываете эту длину? т.е. шланг 20 м+струя 18 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:20
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блин, а Вы?
Кто то тут советовал на это наплевать. Я спросил, а зачем тогда? Иде ответ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:23
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 15:20) *
Блин, а Вы?


А я, блин, только, блин, от ПК до удаленной точки длиной шланга.
Вообще вопрос конечно интересный smile.gif где правда зарыта.
СО струей то по идее шкафов в 2 раза меньше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:26
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Вы Ольгу спросите... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 4.7.2007, 12:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 12:26) *
А Вы Ольгу спросите... biggrin.gif

Ну что у вас за привычка такая знаете а не говорите... Точно нужно под дамским ником зарегистрироваться. И фоток с сайтов знакомств накачать. Расскажите говорю про тиксотропные рубашки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 4.7.2007, 12:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 13:42) *
1. Шобы дотянуться в каждую точку из трёх мест


Есть же пункт в том же СНиПе 6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
---------
В жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчётном числе струй две и БОЛЕЕ каждую точку помещения следует орошать ДВУМЯ струями – по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

А то что 3 струи по 5 л/с, это я думаю следует учитывать при расчёте расхода воды на пожаротушение. 15 л/с просить у водоканала на внутренний противопожарный водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 12:38
Сообщение #16





Guest Forum






Складировать будут "общий товар без химии" - больше ничего не известно. Уважаемые, вы поможете, а?

sol, у меня нет никаких коридоров. Мне нужно просто понять, как разместить ПК. По порядку можете объяснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 12:42
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 15:38) *
По порядку можете объяснить?


В первую очередь вешаете ПК у входов и выходов. Остальные в местах ВСЕМ ДОСТУПНЫМ. Размещаются с учетом длины шланга (а если как по-Андреевски smile.gif , то с учетом длины струи).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:43
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Яков @ 4.7.2007, 13:31) *
Ну что у вас за привычка такая знаете а не говорите...

А что, лучше не знать но говорить? biggrin.gif И ваще, с чего Вы взяли, что я знаю? Мож притворяюсь? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 12:47
Сообщение #19





Guest Forum






МихаилI, от ПК до ПК расстояние должно быть не более длины рукава, получается? Так надо чтобы 2 струи в одной точке могли тушить или три все таки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 12:48
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 13:38) *
По порядку можете объяснить?

Когда точно определите, скока струй, берёте циркуль и крутите круги вокруг точек установки кранов. Нужно, чтобы любая точка перекрывалась двумя кругами (или тремя, если три струи). Не получается - двигаете краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 4.7.2007, 12:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 14:38) *
sol, у меня нет никаких коридоров. Мне нужно просто понять, как разместить ПК. По порядку можете объяснить?

у кажого ПК рисуете окружность с радиусом 20 м. (ну или 20 м + струя), а потом размещаете их так, чтоб в каждой точке пересекались хотя бы две окружности...
ну и да размещать лучше у выходов, в доступных местах, в местах не мешающих проходу, работе или что там ещё в этом складе будет делаться.

пока отвечала, все уже всё написали smile.gif

Цитата(andrey R @ 4.7.2007, 14:48) *
Нужно, чтобы любая точка перекрывалась двумя кругами (или тремя, если три струи).

и всё-таки именно вот эта фраза меня интересует, почему тремя?
или ниже я писала в другой ветке, может ответите мне там? при расходе 8 струй по 5 л/с, я должна каждую точку перекрывать 8-ю окружностями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 13:08
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(sol @ 4.7.2007, 15:53) *
я должна каждую точку перекрывать 8-ю окружностями?


да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 13:14
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sol @ 4.7.2007, 13:53) *
и всё-таки именно вот эта фраза меня интересует, почему тремя?

Я не помню, сколько надо в Вашем случае, а разбираться - нет времени, уж извините. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 13:40
Сообщение #24





Guest Forum






У меня 3 струи по 5 л/с... Так у меня каждая точка точно тремя ПК должна тушиться или можно 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 14:05
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну не помню я СНиП наизусть, почитайте сами то... rolleyes.gif
Или Ольгу спросите, она - помнит biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 14:09
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 16:40) *
У меня 3 струи по 5 л/с... Так у меня каждая точка точно тремя ПК должна тушиться или можно 2?


Да, Андрей прав. В СНиПе есть исключения когда можно двумя, а по расчету - 3.
Прочьтите уж снип хоть раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 14:18
Сообщение #27





Guest Forum






СНиП уже до дыр зачитан... Спасибо и на том, что подсказали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 14:26
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(evzheniya @ 4.7.2007, 17:18) *
СНиП уже до дыр зачитан... Спасибо и на том, что подсказали...


Сузим поиск. Глава 6 СНиПа. Прочитайте главу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.7.2007, 14:49
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Миш, коли уж прочёл (искренне за тебя рад biggrin.gif ), так покажи барышне пальчиком. А то у меня в машине нету СНиПа... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 4.7.2007, 14:52
Сообщение #30





Guest Forum






Раз уж я говорю о том, что СНиП зачитан, то я понимаю, о какой главе идет речь. Я решила, что здесь помогают людям разобраться в том, что непонятно, а здесь просто, оказывается, инструктируют в каком документе, какой пункт и главу почитать. Спасибо, читать я умею. Но есть вещи, которые лучше объяснить на примере, потому как методика, например, расставления ПК в нормативных документах по полочкам не разбирается, там даны только основные положения. Пример с циркулем мне помог, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных