ket
сообщение 11.7.2007, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



По расчетам необходимо две струи на пожаротушение. Если котельная имеет отдельный вход и не связана со зданием, то сколько пожарных кранов необходимо устанавливать в котельной 2 или 1? Если два, то пожарные краны размещать один над другим?

Сообщение отредактировал ket - 11.7.2007, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 11.7.2007, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



всё равно надо каждую точку двумя кранами тушить. Лучше у двери установить, можно по обе стороны, можно рядом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.7.2007, 8:42
Сообщение #3


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



6.16. Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.
Как кто думает расставлены ли в этом пункте приоритеты для мест установки пожарных кранов или это просто перечисление, и относится ли слово преимущественно ко входам, или ко всем перечисленным местам и оно оставляет возможность установить кран в другом месте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.7.2007, 8:53
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



все темы приходят к размещению пож кранов mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 18.7.2007, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Я думаю, что "преимущественно" относится ко всему перечисленному, а слово "следует" указывает, что краны надо ставить именно там и нигде больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.7.2007, 9:15
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Михаил I @ 18.7.2007, 9:53) [snapback]146487[/snapback]
все темы приходят к размещению пож кранов mad.gif

А чего надулся? Что обидело?
Алекс спасибо за отклик. Конечно у входа удобнее пожарникам, но кранов получается больше и перехлесты здоровые.

Сообщение отредактировал Сантехник - 18.7.2007, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 18.7.2007, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Тогда надо вдоль стен ещё с учётом расположения оборудования ТХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.7.2007, 12:14
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 18.7.2007, 12:15) [snapback]146516[/snapback]
А чего надулся? Что обидело?


Дак одно по одному каждый день. Сам уж выучил как ПК ставятся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 18.7.2007, 14:48
Сообщение #9





Guest Forum






Погодите, еще остальные выучат и все будет хорошо smile.gif
Как это ПК один над одним ? Они должны быть на отм. 1,35 от пола... Рядом значит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.7.2007, 15:14
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(evzheniya @ 18.7.2007, 17:48) [snapback]146796[/snapback]
Погодите, еще остальные выучат и все будет хорошо smile.gif
Как это ПК один над одним ? Они должны быть на отм. 1,35 от пола... Рядом значит...


ну вот...опять 25 biggrin.gif в СНиПе посмотрите почему smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 18.7.2007, 16:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Михаил I @ 18.7.2007, 9:53) [snapback]146487[/snapback]
все темы приходят к размещению пож кранов mad.gif



Михаил если можно тогда вопрос не про пожарные краны ???
Я смотрю вы из Екатеринбурга !?
Вам очемнибуть говорит это название:
Проектно-строительная компания «ДОМИНАНТА» ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.7.2007, 9:16
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Cherep @ 18.7.2007, 19:04) [snapback]146834[/snapback]
Проектно-строительная компания «ДОМИНАНТА» ???


Впервые слышу huh.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 19.7.2007, 9:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Михаил I @ 19.7.2007, 10:16) [snapback]147023[/snapback]
Впервые слышу huh.gif .



Говорят одна из топ проектных кантор Екатеринбурга, врут наверно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.7.2007, 11:55
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Cherep @ 19.7.2007, 12:58) [snapback]147050[/snapback]
Говорят одна из топ проектных кантор Екатеринбурга, врут наверно biggrin.gif


скорее всего врут smile.gif пробиться в топ у нас невозможно smile.gif топ-фирмы под главой города. Я бы слышал.
Подробности в личку. Прекращаем флудить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных