Добрый день! Люди помогите разобраться! делаю дымоудаление из гаража-стоянки. По расчету получилось 72000 м. куб./ч не могу определиться куда поставить вентиляторы и сколько штук. Над гаражом находятся площадки для игр. Планы и разрезы прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_гаража.dwg ( 145,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.7.2007, 11:03
Сообщение #2





Guest Forum






Если есть сооружение снаружи, на выезде с пандуса, ставьте прямо на него, или у него (для чего можно сделать пристройку сзади выездного сооружения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodulin8102
сообщение 12.7.2007, 20:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494



еще такой вопрос: возможно ли установка двух вентиляторов разных систем(для двух подземных стоянок разделенных перегородкой) в одном помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.7.2007, 22:16
Сообщение #4





Guest Forum






По этому вопросу надо смотреть СНИП.
Мне не понятна сама необходимость размещения в помещении? Почему: не открыто, снаружи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodulin8102
сообщение 15.7.2007, 9:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494



можно и снаружи. но вот приток и вытяжка внутри. вот поэтому и спрашиваю про установку двух вентиляторов в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.7.2007, 11:32
Сообщение #6





Guest Forum






Не до конца ясно описываемая ситуация и о каких системах идёт речь...
Напомню только, что если Вы хотите разместить вентиляторы систем защиты от дыма при пожаре в помещении с общеобменными вентиляторами, то это запрещено. Придётся выгораживать отдельное помещение.
Вообще не понятно Ваше стремление запихнуть всё вентоборудование в помещение. Я посторался бы для общеобменной вытяжки применить крышные вентиляторы. Меньше мороки. Да, и для дымоудаления можно было бы применить крышники с вертикальным выбросом. Классика... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodulin8102
сообщение 16.7.2007, 19:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494



Да это конечно проще. Но кровля гаража эксплуатируемая. Площадки для игр и лавочки sad.gif. да уговорил архитекторов вывести венткамеры дымоудаления на улицу. а остальное разместил в здании по центру. вроде получилось неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 31.7.2007, 11:21
Сообщение #8





Guest Forum






Лично меня расход смущает (уж больно много). Стоянка для БЕЛАЗов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 31.7.2007, 11:47
Сообщение #9





Guest Forum






Нормальный расход. На одну дымовую зону 60-75 тыс.м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 31.7.2007, 13:32
Сообщение #10





Guest Forum






Пособие 15.91 п.1.3. Мксимальный расход дыма для стоянок легковых автомобилей-22970 кг/ч. При плотности дыма 0,51 кг/м3 65-70 тыс. ну никак не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 31.7.2007, 15:13
Сообщение #11





Guest Forum






Я считал по тому же самому 15-му пособию, и получил на одну дымовую зону 62 тыс. м3/ч (при 20°С).

Сообщение отредактировал ex_promt - 31.7.2007, 15:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VD.JPG ( 124,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 31.7.2007, 17:23
Сообщение #12





Guest Forum






Если я правильно понял Gсум это расход дыма перед вентилятором с учетом подсосов через неплотности закрытых клапанов и неплотности шахты.
Повторюсь: макс расход дыма для стоянок легковых авто = 6,38 кг/с у Вас 9,31, т.е. увеличение расхода почти в 1.5 раза.
Лично я с таким не сталкивался (хотя конечно десяток проектов по ДУ - не показатель)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 31.7.2007, 17:31
Сообщение #13





Guest Forum






Не знаю. thumbdown.gif Расход 60-65 тыс. м3/ч я встречал ещё в 2-х совершенно независимых проектах у незнакомых между собой людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 31.7.2007, 17:42
Сообщение #14





Guest Forum






Может быть, не могу спорить. Услышать бы еще чье-нибудь мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 31.7.2007, 21:06
Сообщение #15


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Увеличьте высоту стояния дыма - вот Вам и увеличение расхода.
Для оценки: увеличение высоты стояния дыма с 2,5 до 3 м. при неизменной свободной высоте (допустим в 3,6м.) увелит расход с резервуара на 10.000 кг/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных