Не до конца ясно описываемая ситуация и о каких системах идёт речь...
Напомню только, что если Вы хотите разместить вентиляторы систем защиты от дыма при пожаре в помещении с общеобменными вентиляторами, то это запрещено. Придётся выгораживать отдельное помещение.
Вообще не понятно Ваше стремление запихнуть всё вентоборудование в помещение. Я посторался бы для общеобменной вытяжки применить крышные вентиляторы. Меньше мороки. Да, и для дымоудаления можно было бы применить крышники с вертикальным выбросом. Классика...